> Вводной автомат по разрешенной мощности или по установочной?
axo
сообщение 7.5.2016, 17:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250524



Здравствуйте! что совсем запутался уже, по-любому кто-то сталкивался, подскажите.
В доме меняли электропроводку, ввод однофазный. Заказали опломбировку счетчика, пришел спец энергосбыта, увидел вводной автомат на 50 А (до счетчика) и сказал что необходимо заменить его на 25 А, по договору на электроснабжение разрешенная мощность 6 кВт. Номинал автомата на 25 А "вытекает" из этого как я понял. А по установленной мощности получается около 11 кВт (эл.плита, водонагреватель, микроволновка, чайник, утюг, пылесос и т.д. и т.п). Только на эл.плиту 25А ставить советуют, а тут вводной должен быть такой же. Как эта защита выглядеть-то будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 8.5.2016, 19:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(axo @ 7.5.2016, 17:58) *
Здравствуйте! что совсем запутался уже, по-любому кто-то сталкивался, подскажите.
В доме меняли электропроводку, ввод однофазный. Заказали опломбировку счетчика, пришел спец энергосбыта, увидел вводной автомат на 50 А (до счетчика) и сказал что необходимо заменить его на 25 А, по договору на электроснабжение разрешенная мощность 6 кВт. Номинал автомата на 25 А "вытекает" из этого как я понял. А по установленной мощности получается около 11 кВт (эл.плита, водонагреватель, микроволновка, чайник, утюг, пылесос и т.д. и т.п). Только на эл.плиту 25А ставить советуют, а тут вводной должен быть такой же. Как эта защита выглядеть-то будет?

Автоматические выключатели ставятся для защиты линий, поэтому обычно они рассчитываются по стойкости кабельной линии (с обязательной проверкой расчётом на срабатывание ЭМ-защиты от тока к.з.). Иногда, если линия проложена с большим запасом, АВ ставится по нагрузке.
Вводный автомат ставится по расчётной мощности (установленная, умноженная на коэффициент спроса). Расчётная мощность не должна превышать договорную (выделенную). На 6кВт это получается автомат 25-32 ампера.

В некоторых случаях (твой случай попадает) энергоснабжающая организация может сама устанавливать устройства, ограничивающие мощность потребления.

P.S. А что значит "только на электроплиту 25А ставить советуют"? Проект кто делал? Вот проектировщик и должен в проекте всё расписать, и ничей совет не спрашивать. Токи срабатывания, кратность тока к.з., селективность защиты - это всё его парафия.

И ещё. "Автоматические выключатели на 50А" - это по смыслу похоже "на деревню дедушке". Это ток теплового расцепителя, и не более того. Есть ещё кратность электромагнитного расцепителя, максимальный рабочий и аварийный разрываемые токи - и всё это должно быть рассчитано и учтено. Потому что например автомат D25 при к.з. на длинной линии в частном секторе может и не сработать по ЭМ-отсечке. Как и C50. А автомат D50, но с разрывным током 3кА в начале мощной линии возле ТП 400кВА может и отключится (если контакты не сварятся), но собирать его потом придётся в радиусе десятка метров по кускам.

Сообщение отредактировал straus - 8.5.2016, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 8.5.2016, 19:30
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(straus @ 8.5.2016, 20:02) *
Автоматические выключатели ставятся для защиты линий, поэтому обычно они рассчитываются по стойкости кабельной линии (с обязательной проверкой расчётом на срабатывание ЭМ-защиты от тока к.з.). Иногда, если линия проложена с большим запасом, АВ ставится по нагрузке.
Вводный автомат ставится по расчётной мощности (установленная, умноженная на коэффициент спроса). Расчётная мощность не должна превышать договорную (выделенную). На 6кВт это получается автомат 25-32 ампера.
Чуть уточню. У вводного автомата не может быть номинал больше расчетного тока подводящего кабеля. Все другие ограничения от лукавого, для нас любимых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 8.5.2016, 21:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Подводящий кабель может быть и с руку толщиной, а вот трансформатор не иметь нужной мощности. Поэтому энергетики и ограничивают как могут возможное потребление. И это сплошь и рядом, особенно в СНТ. У меня, например в СНТ мы поменяли всю разводку на добрый СИП с учетом 15 кВт на двор. А транс пока старый, поэтому на вводах по 25 А автоматы, пока. В следующем году энергетики обещаются поставить новый, вот тогда заживем, и автоматы по 63А воткнем!

Сообщение отредактировал coverart - 8.5.2016, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.5.2016, 1:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(coverart @ 8.5.2016, 21:07) *
Подводящий кабель может быть и с руку толщиной, а вот трансформатор не иметь нужной мощности. Поэтому энергетики и ограничивают как могут возможное потребление. И это сплошь и рядом, особенно в СНТ. У меня, например в СНТ мы поменяли всю разводку на добрый СИП с учетом 15 кВт на двор. А транс пока старый, поэтому на вводах по 25 А автоматы, пока. В следующем году энергетики обещаются поставить новый, вот тогда заживем, и автоматы по 63А воткнем!

а поставив вам новый транс вставят там плавкие предохранители, что б не вылезали за пределы, ну и несколько дней ожидания бригады по замене вставки ( в их зоне ответственности и баланса) сразу сподвигнут на .. разумное увеличение в пределах расчетной мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 9.5.2016, 5:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Не догнал Ваш посыл... Поясните пожалуйста. Если Вы про 63А, то 220*63=13860 Вт. На это и рассчитана новая сеть из доброго СИПа. Ну и по договоренности с энергетиками новый транс по мощности будет даже с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 9.5.2016, 17:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(coverart @ 9.5.2016, 5:12) *
Не догнал Ваш посыл... Поясните пожалуйста. Если Вы про 63А, то 220*63=13860 Вт. На это и рассчитана новая сеть из доброго СИПа. Ну и по договоренности с энергетиками новый транс по мощности будет даже с запасом.

Он имеет ввиду, что "договорённости с энергетиками" мало. Нужно официальное документальное подтверждение выделения вам новых лимитов мощности.
Ну и расчёты токов к.з. новой линии с новым трансформатором надо выполнить. А то автоматы поставят C63, это отсечка в худшем случае 630 ампер (10х) - на дальнем конце линии с учётом нового трансформатора такой ток однофазного к.з. будет?

А насчёт трансформатора "с запасом" - это из расчёта полной мощности 14кВА на потребителя, без учёта Кспр? Или всё-таки с Кспр (мощность трансформатора меньше суммарной мощности потребителей)?

Заодно подумалось: а какого сечения у вас СИП, сколько потребителей (одно- и трёхфазных), и какой длины линия? При 63А на хозяйство получаются дикие цифры по сечению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных