hawk
сообщение 11.5.2016, 22:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24929



Добрый вечер.

В данный момент при проектировании крышных котельных заказчик все чаще хочет видеть отечественные и недорогие котлы. Очень часто стали использовать на крышных котельных котлы RS-A туймазинского котельного завода. В городе уже есть несколько реализованных проектов с данными котлами. В данных котельных котлы были оснащены дымососами. Дымососы для данных котлов идут только на котел RS-A300, RS-A400. В новых проектах довольно часто возникает необходимость установки либо котлов меньшей, либо большей производительности, но тогда данные котлы не будут оборудованы дымососами и удаление продуктов сгорания будет возможно только за счет естественной тяги. Монтажная организация, которая выполняет большую часть объектов по городу настаивает на применении либо импортных котлов с вентиляторными горелками, либо котлов RS-A но только с дымососами. Мотивирует это тем, что по их опыту эксплуатации работа атмосферных котлов без дымососа на крышной котельной невозможна (котел задувает, тяги недостаточно), а применение более высоких дымовых труб (по расчету для летнего режима получается 11 м) считает недопустимым (невозможность закрепить, ужасный внешний вид и т.д.).
Хотелось бы услышать мнения людей которым приходилось проектировать, монтировать, эксплуатировать крышные котельные с атмосферными котлами. Особенно интересен момент по дымовым трубам (какой высоты применяли, как крепили, как работаю котлы и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.5.2016, 23:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



в соседней теме писал, но как сюда то подходит текст. smile.gif
"Сколь таких "мин замедленного действия" закладывается в последние годы, что и как на пенсию уходить , то столько халтур понавылезает, что и за полцены даже если "икра с хлеба валится кусками будет".
ну не запрещено ж- вот и закладывается "армянский вариант ремонта дорог" и каждый год с работой оплачиваемой и дороги вроде есть , а и нет их нормальных." рулить не перерулить и бабло всегда на это надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.5.2016, 9:21
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(hawk @ 11.5.2016, 22:51) *
Хотелось бы услышать мнения людей которым приходилось проектировать, монтировать, эксплуатировать крышные котельные с атмосферными котлами. Особенно интересен момент по дымовым трубам (какой высоты применяли, как крепили, как работаю котлы и т.д.).

Есть котельная с невысокими дымовыми трубами, но летом она пока ещё не работала:

Прикрепленный файл  _________.jpg ( 84,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68


У одного котла из пары бывает самопроизвольное покасание запальника (газ.клапан 820 NOVA). Причина пока непонятна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gambler46
сообщение 12.5.2016, 11:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.12.2015
Пользователь №: 286591



Приятель, коллеги правы на все 100%. Если почитаешь СанПин по шумке, то при обустройстве котельной твоим оборудованием, думаю заказчику придется выкупить самому последний этаж и выращивать там марихуану, дабы отбить бабло!!!!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 12.5.2016, 14:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Туймазинские котлы - это и есть мина замедленного действия. Уже обсуждали кажется, что это типичный проточный водонагреватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.5.2016, 14:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



ГАСНЕТ ЗАПАЛЬНИК
Подобная беда была - роса капала на запальник. Заку приходилось повышать температуру воды

Сообщение отредактировал Valiko - 12.5.2016, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hawk
сообщение 12.5.2016, 17:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24929



Какие еще минусы у котлов RS-A?
В городе и области довольно много котельных (не крышных) с данными котлами, много объектов где установлены котлы наружнего размещения (на базе котлов RS-A) пока, что нареканий по ним не было.
Какое котельное оборудование (для крышных котельных) применяли или эксплуатировали?
Есть ли надежные и качественны котлы российского производства?
Котлы с каким типом горелок лучше применять для крышных котельных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.5.2016, 19:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4282
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Гризли @ 12.5.2016, 14:07) *
Туймазинские котлы - это и есть мина замедленного действия. Уже обсуждали кажется, что это типичный проточный водонагреватель.

Вы наверное не встречали саратовские ТМ-100, собратые из четырех газовых колонок, медных. Вот где (ужасное, нецензурное восклицанеие)!!! Вовсю применяемые на крышных котельных. А Туймазы это водотрубный котелочек с очень развитой конвективкой.
Засорился накипью - срежь калачи с боков, прочисть и завари вновь. Единственный на мой взгляд недостаток, при закопчении оребренных труб их кёрхером мыть надо со специальным раствором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.5.2016, 8:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Кажется, с Вами и обсуждали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 13.5.2016, 9:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



А можно ссылку о проблемах с такими котлами, что Вы обсуждали? Был бы благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 11.9.2019, 2:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте! Прошу совета!
какой тип котлов по рекомендуете применить для крышной котельной на 400 кВт для 3-х эт здания гостиницы.
Хотел поставить конденсатники - зак говорит что дорого!!!!
Чугун, да и сталь - у них масса большая да и замена их будет проблематична.... Что-то не придумывается.
И еще баки ГВС 3 по 1000л лучше в подвал спустить или в котельной оставить можно?
Перекрытия строители сказали -выдержат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.9.2019, 19:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4282
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 2:21) *
Здравствуйте! Прошу совета!
какой тип котлов по рекомендуете применить для крышной котельной на 400 кВт для 3-х эт здания гостиницы.
Хотел поставить конденсатники - зак говорит что дорого!!!!
Чугун, да и сталь - у них масса большая да и замена их будет проблематична.... Что-то не придумывается.
И еще баки ГВС 3 по 1000л лучше в подвал спустить или в котельной оставить можно?
Перекрытия строители сказали -выдержат.

Ставьте котлы с минимальным шумом. Не хочите сталь или чугун, ставьте медь или алюминий, можно серебро...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 11.9.2019, 19:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(Галиев @ 11.9.2019, 19:32) *
Ставьте котлы с минимальным шумом. Не хочите сталь или чугун, ставьте медь или алюминий, можно серебро...

, Про шум понятно. А по конкретным маркам котлов есть какое предложение? Или говорить Заку что он хочет не выполнимого....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 12.9.2019, 12:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 19:40) *
Или говорить Заку что он хочет не выполнимого....

Чего он хочет то?
Лучше в цифрах пусть ответит. Вместо тысячи слов.
Цена, уровень шума, уровень выбросов, размеры котельной, вес котельной, кпд.
Я уверен, что уже на первой цифре он сольется в пространные рассуждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.9.2019, 13:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4282
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 19:40) *
, Про шум понятно. А по конкретным маркам котлов есть какое предложение? Или говорить Заку что он хочет не выполнимого....

Я б туймазинские RS-A поставил четыре штуки по сто киловатт с электронным управлением. Ремонтопригодность - офигенная, можно изрезать котел на составляющие, россыпью занести на крышу и собрать вновь. тишина - отменная, т.к. горелка атмосферная, ценник - бюджетнее некуда.
Есть нюансы по дымоотведению, к котлам дымососы собственной конструкции предлагают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.9.2019, 0:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Может Костромская ГРО как Подмосковная и не те котлы промурыжит Заку и проектировщику по полной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 13.9.2019, 2:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(Галиев @ 12.9.2019, 13:26) *
Я б туймазинские RS-A поставил четыре штуки по сто киловатт с электронным управлением. Ремонтопригодность - офигенная, можно изрезать котел на составляющие, россыпью занести на крышу и собрать вновь. тишина - отменная, т.к. горелка атмосферная, ценник - бюджетнее некуда.
Есть нюансы по дымоотведению, к котлам дымососы собственной конструкции предлагают.


У нас эти котлы ставят.
Но зак не хочет с инжекционной горелкой... А дымосос как опцию предлагают только к котлам с мощностью 200, 300, 400кВт. Да и труба у этих атмосферников получается высокая- от 10м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 13.9.2019, 2:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(zeman @ 12.9.2019, 12:40) *
Чего он хочет то?
Лучше в цифрах пусть ответит. Вместо тысячи слов.
Цена, уровень шума, уровень выбросов, размеры котельной, вес котельной, кпд.
Я уверен, что уже на первой цифре он сольется в пространные рассуждения.


Вы совешенно правы: главное - цена. Конденсатники не хочет, тк они дорогие и сами по себе и в обслуживании ( не подскажите - а он прав?). И атмосферники не хочет... А котел с горелкой (малошумной) стоит дороже конденсатника.
Вот я и думаю что предложить....
Как вариант туймазы RSP- 150 c инфракрасной горелкой. Вот только смущает газовая автоматика. может кто-то выскажет свое мнение о ней и о самих котлах ?
Плюс - не требуется высокая дым труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.9.2019, 12:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(sanja_k @ 13.9.2019, 2:56) *
А котел с горелкой (малошумной) стоит дороже конденсатника.
Вот я и думаю что предложить....

Предложите обычную горелку с шумозащитным кожухом. Что то я не замечал, чтобы вентиляторная горелка на 200 кВт так уж сильно шумела. В общем хозяин-барин, ваше дело предложить и предупредить о последствиях, а заказчик должен выбрать и потом всю жизнь с этим жить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyLOTA
сообщение 23.9.2019, 21:40
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2019
Из: КИЕВ
Пользователь №: 366011



Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 2:21) *
Здравствуйте! Прошу совета!
какой тип котлов по рекомендуете применить для крышной котельной на 400 кВт для 3-х эт здания гостиницы.
Хотел поставить конденсатники - зак говорит что дорого!!!!
Чугун, да и сталь - у них масса большая да и замена их будет проблематична.... Что-то не придумывается.
И еще баки ГВС 3 по 1000л лучше в подвал спустить или в котельной оставить можно?
Перекрытия строители сказали -выдержат.


Жаль далеко( произвожу конденсационные котлы. И вентилятор можно выносной сделать... и безумный))) а ремонт может производить любой слесарь(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 23.9.2019, 22:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(AlexeyLOTA @ 23.9.2019, 21:40) *
Жаль далеко( произвожу конденсационные котлы. И вентилятор можно выносной сделать... и безумный))) а ремонт может производить любой слесарь(


производят много кто котлы... Но не известный точно брать не будут! Даже не раскрученный и то побаиваются ( например "Geffen").
По-этому заказчик остановился в конечном итоге на 3 напольных конденсационных котлах BAXI по 150 кВт. Для крыши по-моему самое то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2019, 22:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я на крышные котельни ставлю навесные, тот же BAXI по 100 кВт в каскад. Они лёгкие и, в случае необходимости, можно быстро заменить котёл или отвезти в сервисную мастерскую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slomov
сообщение 2.10.2019, 13:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862



Цитата(sanja_k @ 11.9.2019, 19:40) *
, Про шум понятно. А по конкретным маркам котлов есть какое предложение? Или говорить Заку что он хочет не выполнимого....


Если конкретно по марке, то ELCO Thision L ECO 100 - 4 штуки. Настенник - габариты котельной минимальные, Конденсатник - расходы на газ минимальные. Котловой насос установлен в котле, каскадная автоматика с погодозависимым управлением в котле, шум 53 дБ. Цена общего решения котельной очень конкурентна, до 600 кВт включительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных