serginhoo
сообщение 13.5.2016, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Здравствуйте уважаемые специалисты.
Прошу Вас оценить принципиальную схему ИТП на работоспособность. Данный узел будет обслуживать жилой 9ти этажный дом, с детским садом на первом этаже. Необходимо ли делать отдельный ИТП для ДДУ ?
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  81_509_2_ov5_2.pdf ( 314,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 13.5.2016, 14:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Для ДДУ необходимо делать свой ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.5.2016, 14:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



В двух словах:
- подпитка из водопровода не допускаемся
- отсутствует грязевик (не фильтр) и регулятор перепада давления на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 13.5.2016, 14:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Я вот тоже так думаю, только не могу это аргументировать (найти данного указания в номативке) в СП 60 есть пункт 6.1.3 , но в нем ссылка на ТЗ, а в ТЗ не прописано сколько ИТП делать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 13.5.2016, 14:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Если, это городские ТС - то, действительно, отсутствует регулятор перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.5.2016, 14:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(serginhoo @ 13.5.2016, 14:26) *
Данный узел будет обслуживать жилой 9ти этажный дом, с детским садом на первом этаже. Необходимо ли делать отдельный ИТП для ДДУ ?

Как в Вашей схеме будет осуществляться коммерческий учёт тепла для каждого абонента? кто кому чего будет должен оплачивать?
Саму схему - не смотрю.
Здесь многократно уже обсуждали - пользуйтесь поиском
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 13.5.2016, 14:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Цитата
отсутствует грязевик (не фильтр) и регулятор перепада давления на вводе.

Цитата
сли, это городские ТС - то, действительно, отсутствует регулятор перепада давления.


Да, снабжение от ГТС.
Быть может я глупый вопрос задаю, но у меня опыт в ИТП небольшой.. Вы имеете ввиду ( регулятор перепада давления) защиту от скачков давления в ТС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 13.5.2016, 15:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Вопросы глупые не бывают.

Да, регулятор перепада давления для корректной работы двухходового регулирующего клапана. Посмотрите стандартные схемы в каталогах Данфосс. Там есть методика подбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 13.5.2016, 15:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Спасибо всем за ответы! И все таки, главный вопрос нужно ли делать 2 итп - 1 для жилого дома, и 1 для ДДУ. Или можно обйтись одним, поставив на на каждом ответвлении узлы учета тепловой энергии ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.5.2016, 15:55
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Барабан @ 13.5.2016, 15:08) *
Да, регулятор перепада давления для корректной работы двухходового регулирующего клапана. Посмотрите стандартные схемы в каталогах Данфосс. Там есть методика подбора.

Если перепад в 1 атмосферу регулятором перепада сделать ещё меньше, то регулирующий клапан будет "корректно работать"? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 13.5.2016, 15:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



А Вы считаете, что можно без регулятора обойтись в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 13.5.2016, 16:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



И, да, согласно п. 3.13 СП 41-101-95 - подпитка из водопровода В1 не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 13.5.2016, 17:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Цитата(serginhoo @ 13.5.2016, 15:45) *
Спасибо всем за ответы! И все таки, главный вопрос нужно ли делать 2 итп - 1 для жилого дома, и 1 для ДДУ. Или можно обйтись одним, поставив на на каждом ответвлении узлы учета тепловой энергии ?


Если детский сад и жилой дом будут работать с теплосетью по разным договорам (а именно так и будет), то каждый абонент должен иметь свою рамку и свой узел учета. В противном случае вы усложните жизнь обоим абонентам из-за необходимости совместно строить отношения с теплоснабжающей организацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.5.2016, 17:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Там не из водопровода, а ХВО стоит. И еще впрыск подщеллачивания есть, похоже. А как учет горячей воды делить предполагаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 14.5.2016, 7:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Т.е в принципе на одном ИТП 2 узла приготовления ГВС для 2ух потребителей нельзя организовать, как я понял? Проще сделать 2 итп ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.5.2016, 9:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(serginhoo @ 14.5.2016, 7:47) *
Т.е в принципе на одном ИТП 2 узла приготовления ГВС для 2ух потребителей нельзя организовать, как я понял? Проще сделать 2 итп ?

Вопрос вовсе не в проще. Организовать - можно, учесть правильно - нельзя.
Вы разве ещё не поняли?
Цитата(PaGal @ 13.5.2016, 17:39) *
...каждый абонент должен иметь свою рамку и свой узел учета.

Сразу после ввода организуете разветвление трубопроводов ТС и предусматриваете ИТП для каждого абонента с узлом учёта и всеми неообходимыми мероприятиями для ОВ и ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 14.5.2016, 9:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Ну в принципе более-менее понимание появилось, всем спасибо за ответы.

И кстати да,
Цитата
Там не из водопровода, а ХВО стоит
, там стоит система водоподготовки, соответственно требования п. п. 3.13 СП 41-101-95 соблюдены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 14.5.2016, 18:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Я, кстати, так и не понял - нужен на вводе регулятор перепада давления или не нужен - tiptop говорит, что слишком мал перепад. 12 м вроде - ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.5.2016, 18:32
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Барабан @ 14.5.2016, 18:01) *
Я, кстати, так и не понял - нужен на вводе регулятор перепада давления или не нужен

А Вы просто посчитайте... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.5.2016, 20:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(tiptop @ 14.5.2016, 18:32) *
А Вы просто посчитайте... wink.gif

кстати, пожелания от ТСО разве не учитываются? функцию регулятора перепада можно частично осуществить и относительно "регулируемым" редукционным клапаном и нерегулируемой дроссельной шайбой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.5.2016, 21:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Барабан @ 14.5.2016, 15:01) *
Я, кстати, так и не понял - нужен на вводе регулятор перепада давления или не нужен - tiptop говорит, что слишком мал перепад. 12 м вроде - ?

Нужен -не нужен Вам самим решать. Это дело вкуса (можно просто погасить избыточный напор без регулирования), реальных режимов нестабильности перепада на вводе и рекомендаций изготовителя таких устройств. Рекомендации Данфосс - здеся.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 4,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 509
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных