Программа прогрева и пуска котельной, нужна помощь |
|
|
|
16.5.2016, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.7.2010
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 63767

|
Доброго всем время суток! Помогите пожалуйста, срочно нужна программа прогрева и пуска в эксплуатацию котельных(котла) для Ростехнадзора. Очень нужно, у кого есть, скинте в личку, заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал dtsybulin - 16.5.2016, 10:08
|
|
|
|
|
16.5.2016, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Я недавно нашел "программу", может прокатит: I этап. Подготовительные работы Проведение организационных и подготовительных инженерных работ, уточнение исходных данных проекта на основании местных условий и результатов обследования; проведение поверочных теплотехнических и химико-технологических расчетов для уточнения нагрузок и режимных параметров в соответствии с вводными указаниями к отделам; проверка соответствия технологических и вспомогательных схем, основных характеристик оборудования, их элементов и узлов техническим условиям (ТУ) предприятий-изготовителей, СНиП, правилам Госгортехнадзора, техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; составление перечня обнаруженных нарушений и отклонений от СНиП, ТУ, информационных писем предприятий-изготовителей и правил, выдача заказчику промежуточной технической документации с предложениями по устранению обнаруженных в проекте отклонений и недоработок в соответствии с действующими нормативными документами. Поузловая проверка соответствия выполненных монтажных работ проекту; участие в проводимых монтажной организацией индивидуальных испытаниях оборудования в соответствии со СНиП и правилами; определение функционирования устройств и средств, обеспечивающих безопасную работу оборудования согласно правилам техники безопасности и охраны труда; составление перечня дефектов и недоделок, выдача предложений и рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и недоделок; участие в составлении акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального опробования.
II ЭТАП. Пусковые работы Согласование графика пусковых работ; инструктаж персонала заказчика по обслуживанию теплоэнергетического оборудования; подготовка к пуску и пуск оборудования с коммуникациями и арматурой; наблюдение за состоянием и поведением элементов оборудования при работе вхолостую, наблюдение за принятием нагрузки и доведением ее до величины, установленной заказчиком для комплексного опробования оборудования; составление перечня дефектов и недоделок, обнаруженных в процессе пуска оборудования и коммуникаций; выдача предложений и рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и недоделок, особенностям эксплуатации оборудования.
III этап. Наладка и комплексное опробование оборудования
Определение и согласование с заказчиком программы проведения комплексного опробования оборудования; инструктаж обслуживающего персонала заказчика по обеспечению режимов работы оборудования; наладка топочного режима котлоагрегата и других тепловых, химических и теплохимических процессов котельного оборудования без определения коэффициента полезного действия теплового процесса, наблюдение за работой оборудования, его узлов, элементов и коммуникаций при установленном режиме; комплексное опробование оборудования под нагрузкой в соответствии с требованиями СНиП и ТУ на достигнутом режиме, предусмотренном проектом или установленном заказчиком; разработка режимной карты на основании показаний эксплуатационных приборов под нагрузкой при комплексном опробовании; составление акта о результатах комплексного опробования.
Если интересен первоисточник, то это из ГЭСНп 7.
|
|
|
|
|
16.5.2016, 21:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 16.5.2016, 19:41)  Я недавно нашел "программу", может прокатит:
это из ГЭСНп 7. Ростехнадзор вправе требовать содержание программы, наверное, только предусмотренное приказом Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448: ● условия проведения работ, ● состояние, специфические особенности топливоиспользующих и теплоутилизирующих агрегатов, вспомогательного оборудования, ● способы и схемы измерения параметров работы оборудования; ● перечень использованных приборов (штатных и специально установленных).
|
|
|
|
|
16.5.2016, 21:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 16.5.2016, 21:17)  предусмотренное приказом Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 Это, конечно, о наладке газоиспользующего оборудования.
|
|
|
|
|
16.5.2016, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 16.5.2016, 21:17)  Ростехнадзор вправе требовать содержание программы, наверное, только предусмотренное приказом Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448:
● условия проведения работ, ● состояние, специфические особенности топливоиспользующих и теплоутилизирующих агрегатов, вспомогательного оборудования, ● способы и схемы измерения параметров работы оборудования; ● перечень использованных приборов (штатных и специально установленных). Упомянутый приказ № 448 имеет Приложение № 7, которое говорит о Методике по ПНР, в которую входит озвученный в начале темы вопрос о Программе ПНР, тематика которой в Приложении №7 остается на совести составителя Методики, которую с недавних пор решили утверждать, о чем Вы беседуете в соседней теме о ФГУ (что за хрень?).
Сообщение отредактировал Галиев - 16.5.2016, 22:13
|
|
|
|
|
1.6.2016, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Ахтунг! Программа прогрева и пуска в эксплуатацию котельных(котла) и Программа ПНР - разные весчи, товарищи! Первое - это, читай, пошаговая инструкция как включить котельную (котел) в работу и все.
|
|
|
|
|
8.6.2016, 16:16
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2016
Пользователь №: 298984

|
По пуску котла - программу несложно слепить самому - по СНиПу "Котельные установки". Программа ПНР (РНР) - полная аналогия программ режимной наладки котлов советских еще времен.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)