> Необычное устройство для вентиляции
Narsilion01
сообщение 23.5.2016, 10:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Здравствуйте!

На повестке дня следующий вопрос. Заказчику в проекте была предложена VRF система, чтобы зимой догревать воздух,а летом кондиционировать.
Но заказчик доказывал, что существуют такие устройства,в которых есть два контура,которые позволяются и догревать и охлаждать воздух(даже зимой) независимо от внешних условий.

Я считаю что таких устройств не существует, поскольку это против законов физики.Но если всё же есть, то будьте добры, покажите такие!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 23.5.2016, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Та же система VRF с рекуперацией тепла - охлаждает одни помещения, а полученное тепло перераспределят в другие.

Практически любой серьезный бренд имеет такое оборудование - посмотрите каталоги поставщика предложенной VRF - системы

Сообщение отредактировал Барабан - 23.5.2016, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.5.2016, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Narsilion01 @ 23.5.2016, 10:29) *
Я считаю что таких устройств не существует, поскольку это против законов физики.Но если всё же есть, то будьте добры, покажите такие!

Не переживайте, законам физики не противоречит - так что есть такие решения. Почитайте, например, здесь, а при желании и необходимости самостоятельно ещё поиском в сети воспользуйтесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 23.5.2016, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Вот еще статья - в дополнение

В интернете много информации. Но эти системы, конечно, подороже, чем просто на охлаждение.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________VRF.pdf ( 218,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 23.5.2016, 11:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Вот это поворот!
Благодарю за ответы,пойду разбираться с новым(для меня) типом оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.5.2016, 11:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Барабан @ 23.5.2016, 11:10) *
... эти системы, конечно, подороже, чем просто на охлаждение.

На мой взгляд, определяющим для выбора в пользу такой системы, м.б. не цена, а наличие на объекте одновременно помещений с теплоизбытками и теплонедостатками в соизмеримом соотношении по количествам тепла/холода. Большинство же Заказчиков клюёт на рекламу бездумно и требуют такого устройства, например, в офисном здании с 1-3 небольшими серверными. Т.е не может получиться энергоэффективности, получатся, практически не окупаемые финансовые затраты

Сообщение отредактировал ИОВ - 23.5.2016, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 23.5.2016, 11:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Вы, правы, безусловно. Надо, разумеется, все рассчитывать и взвешивать принятое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 23.5.2016, 11:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну еще нужно учитывать температуру воздуха зимой. Если ялта с -6 то получится нагревать зимой, а вот если тюмень с -35 то отрубится ваша система
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.5.2016, 12:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 23.5.2016, 11:40) *
ну еще нужно учитывать температуру воздуха зимой. Если ялта с -6 то получится нагревать зимой, а вот если тюмень с -35 то отрубится ваша система

Для -35, конечно, неприменимо. Но вот здесь, например, написано
Цитата
Расширенный рабочий диапазон допускает работу на обогрев при наружной температуре до -20°С и ниже

Другой вопрос, что при таких условиях надо забыть про каталожные данные по теплу/холоду - они будут резко отличаться в сторону серьёзного уменьшения. Но такие установки будут эффективно работать в диапазоне штатных (указанных производителем) наружных температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin_K
сообщение 25.7.2016, 12:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.6.2016
Пользователь №: 298690



Заказчик, как раз таки, прав) Так что посмотрите такие системы, наверняка быстро найдете. Заказчик Ваш молодец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274