> Как правильно подобрать теплосчётчик, Нужен совет
salik25
сообщение 27.5.2016, 13:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274734



Добрый день коллеги! Нужен совет по подбору теплосчётчика. Есть площадка со своей котельной теплосеть и разные здания. На вводе в здания надо ставить теплосчётчик. Система работает на отопление здания и на теплоснабжение калориферов приточных установок. Теплосчётчик подбирается по максимальному и минимальному расходу. С максимальным все ясно, а вот что будет являться минимальным? Как его посчитать? Поделитесь опытом пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.5.2016, 14:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(salik25 @ 27.5.2016, 14:19) *
Добрый день коллеги! Нужен совет по подбору теплосчётчика. Есть площадка со своей котельной теплосеть и разные здания. На вводе в здания надо ставить теплосчётчик. Система работает на отопление здания и на теплоснабжение калориферов приточных установок. Теплосчётчик подбирается по максимальному и минимальному расходу. С максимальным все ясно, а вот что будет являться минимальным? Как его посчитать? Поделитесь опытом пожалуйста...

в котельной качественное или количественное регулирование? при качественном - расход постоянный. ГВС отсутствует, в межотопительный период предусматривается отпуск тепла на приточки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 27.5.2016, 16:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Теплосчетчик по ТЗ. Вист там или данфос.

А калибр водомера по паспорту водомеров. Ну можно еще по снипу водопроводному 85года. Там есть раздел приборы учета. Там толковый расчет калибра крыльчатых водомеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
salik25
сообщение 27.5.2016, 22:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274734



Цитата(timofeyprof @ 27.5.2016, 14:03) *
в котельной качественное или количественное регулирование? при качественном - расход постоянный. ГВС отсутствует, в межотопительный период предусматривается отпуск тепла на приточки?

Качественное, приточки работают в межсезонье тоже, что будет являться минимальным расходом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.5.2016, 23:13
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(salik25 @ 27.5.2016, 13:19) *
Добрый день коллеги! Нужен совет по подбору теплосчётчика. Есть площадка со своей котельной теплосеть и разные здания. На вводе в здания надо ставить теплосчётчик. Система работает на отопление здания и на теплоснабжение калориферов приточных установок. Теплосчётчик подбирается по максимальному и минимальному расходу. С максимальным все ясно, а вот что будет являться минимальным? Как его посчитать? Поделитесь опытом пожалуйста...
Начать бы неплохо с правил учёта, если подразумевается, что учёт будет коммерческим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
salik25
сообщение 29.5.2016, 19:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274734



Цитата(HeatServ @ 28.5.2016, 0:13) *
Начать бы неплохо с правил учёта, если подразумевается, что учёт будет коммерческим.

на самом деле учёт не так интересен как корректный подбор теплосчётчика. ГВС идёт отдельно. Почему вы считаете что будет постоянный расход? ведь будет межсезонье, когда отопление уже не будет работать а вентиляшка понемногу будет маслать и греть воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 30.5.2016, 5:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(salik25 @ 30.5.2016, 0:58) *
на самом деле учёт не так интересен как корректный подбор теплосчётчика. ГВС идёт отдельно. Почему вы считаете что будет постоянный расход? ведь будет межсезонье, когда отопление уже не будет работать а вентиляшка понемногу будет маслать и греть воздух.

А в нерабочее время и выходные или при наличии рекуперации расход от котельной будет нулевым rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.5.2016, 8:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А сама то котельная "терпит нулевой" расход?
лан там ранее в совейские времена регклапаны на вентиляции 3% пропускали , но опять же - на централизованных больших сетях( хоть и в системах абонентов). Но в данном случае имеем чуть ли не ... индкотельную с набором своих, "прозрачных для понимания" режимов работы подключенных систем зданий. Хоть и вопрос этого конкретна УУТЭ при 4-х трубке звучит,но касается четко возможности самой котельной жить и долго долго жить с таким режимом. А она то может?
тут скорее принципы регулирования должны быть были другими, как у узлов по холоду. что б котельная как холмашина таки имела себе расход и не тактовала безмерно. Но пока тема в самом УУТЭ этом, как в том монологе Жванецкого про костюм и пуговицы. УУТЭ вобщем то пуговицами может оказаться. Хотя , если все здания одного хозяина, ну и ... комучет.... левой рукой в правый карман всегда можно переложить всё в нужном размере если надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
salik25
сообщение 31.5.2016, 8:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274734



Ну так что в итоге? Что будет являться минимальным расходом? Как правильно подобрать? Или может я вообще не правильно мыслю? Коллеги прошу совета...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 31.5.2016, 8:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(salik25 @ 31.5.2016, 13:10) *
Коллеги прошу совета...


Так вроде дали уже

Цитата(инж323 @ 30.5.2016, 13:04) *
тут скорее принципы регулирования должны быть были другими, как у узлов по холоду. что б котельная как холмашина таки имела себе расход и не тактовала безмерно.


Максимум - это Ваш расчетный расход.
Минимум - это минимальный по паспорту теплосчетчика.
Как и каким образом будете обеспечивать этот минимум решать Вам.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных