				Вопрос - кто чем коммутирует лампы с ЭПРА? С минимальными размерами, а точнее шириной. Использую Finder 22 серии, хотелось бы что-то такое, но с более компактными размерами. На 3 лампы по 72 Вт получается пусковой ток 100-130 Ампер, в течение 100-300 микросекунд. Вот видео на эту тему:https://www.youtube.com/watch?v=vL6XLIFaQDE |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  28.5.2016, 23:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kulagin @ 28.5.2016, 21:36)  У Омрона есть реле серии G5RL специально для коммутации нагрузки  с высоким пусковым током. .............. У меня была похожая  проблема при коммутации конденсаторной нагрузки. Контакты реле Финдер 40.52 приваривались в момент переключения. Заменил на Кипприбор, проблема исчезла.
				Сообщение отредактировал Blade runner - 29.5.2016, 0:17 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.5.2016, 0:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1650
 Регистрация: 10.5.2011
 Из: Гатчина
 Пользователь №: 107121
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kulagin @ 28.5.2016, 22:36)  Использую Finder 22 серии, хотелось бы что-то такое, но с более компактными размерами. Finder 22. (ном/макс 20/30А ) 17.4мм >> Finder46.61  (ном/макс 16/25А ) в розетке 97 серии - 15,8мм Или практически попробовать твёрдотельное интерфейсное реле 6.2мм, 34серии. Им вроде  длительный ток противопоказан (ном 6А), а импульс переживут. Но по моему ваше решение и так вполне удачно по ширине.
				Сообщение отредактировал and - 30.5.2016, 1:05 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.5.2016, 15:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 497
 Регистрация: 15.5.2010
 Из: Тула
 Пользователь №: 56817
 
 
 
  
 | 
				Цитата(and @ 30.5.2016, 1:57)  Finder 22. (ном/макс 20/30А ) 17.4мм >> Finder46.61  (ном/макс 16/25А ) в розетке 97 серии - 15,8ммИли практически попробовать твёрдотельное интерфейсное реле 6.2мм, 34серии. Им вроде  длительный ток противопоказан (ном 6А), а импульс переживут.
 Но по моему ваше решение и так вполне удачно по ширине.
 Я имел в виду часть серии 22 - например 22.32023043, т.е. на 25А с контактами AgSnO2. Пиковый ток до 120 Ампер. Когда измерял пусковой ток ЭПРА, был момент когда ток до 130А доходил.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2016, 9:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1650
 Регистрация: 10.5.2011
 Из: Гатчина
 Пользователь №: 107121
 
 
 
  
 | 
				По-моему перестраховываетесь вы. Пиковый ток очень короткий. На переходном сопротивлении контакта не успеет выделиться достаточное количество теплоты, чтобы расплавить материал контактов. У обычной лампы накаливания на 100 Вт стартовый ток порядка 1000А (сопротивление холодной спирали менее одного Ома). И кому это мешало?А я бы твердотельное реле всё же попробовал бы.
 Поскольку время и график падения пускового тока неизвестны, критерии грамотного подбора коммутационного элемента непонятны.
 Либо прямое разрешение производителя использовать элемент для коммутации ЭПРА, либо "опыт, сын ошибок трудных..."
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2016, 9:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Теоретики на форуме рулят. А вот пусковой ток большой, какое реле брать? Кроме реле больше не знаю. Все ставят реле, а контакты плавятся. Есть же бесшумные контакторы, которым эти проблемы побарабану.  Как шедевр: Цитата А я бы твердотельное реле всё же попробовал бы. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2016, 15:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1650
 Регистрация: 10.5.2011
 Из: Гатчина
 Пользователь №: 107121
 
 
 
  
 | 
				А практики топик с начала не читают...Уже нормально работают реле Finder 22серия (22.32023043). Человек хочет решение компактнее.
 Сильно компактнее ваши бесшумные контакторы?
 
 Сообщение отредактировал and - 7.7.2016, 15:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2016, 17:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Цитата(and @ 7.7.2016, 15:18)  А практики топик с начала не читают...Уже нормально работают реле Finder 22серия (22.32023043). Человек хочет решение компактнее.
 Сильно компактнее ваши бесшумные контакторы?
 Если себе домой, то все что угодно. Если хоть чему-то учили, то реле для коммутации цепей, а контакторы для управления нагрузкой. Реле под пайку  G5RL, ваще шедевр.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  7.7.2016, 17:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				В кондиционерах щелкают реле таких габаритов,  ничего не происходит катастрофического . G5RL разработан специально для люминесцентных ламп с большим пусковым током.
 High-Inrush Models: G5RL-1(A)-E-HR
 High-Inrush model available (Inrush peak currents up to 100 A)
 
 Сообщение отредактировал Blade runner - 7.7.2016, 17:34
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2016, 19:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 520
 Регистрация: 9.5.2010
 Пользователь №: 55924
 
 
 
  
 | 
				В комментах под видео, по ссылке ТС, есть интересная фраза. Цитата Блин, таким умным надо быть, чтоб три светильника задействовать... ---------------------------- Пиковый кратковременный ток при включении нагрузки контактами не имеет никакого значения (не киловольты коммутируем), а вот ток при размыкании контактов, когда дуга прёт, очень даже важен. Но пиковый и его время важны при использовании твёрдотелок. ---------------------kulagin  ставьте любую хрень которая устроит Вас по размерам и номинальной нагрузке. Как вариант https://www.google.ru/search?tbm=isch&q...&gws_rd=ssl  или подобное в этом типоразмере.  6мм ширина.
				Сообщение отредактировал Олег_ - 7.7.2016, 19:59 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  7.7.2016, 20:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Это как контактная сварка, бывает контакты свариваются  и/или ускоренно покрытие контактов разрушается.Контактор конечно самое то, но везде для него место есть.
 
 Сообщение отредактировал Blade runner - 7.7.2016, 20:02
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2016, 20:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 520
 Регистрация: 9.5.2010
 Пользователь №: 55924
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Blade runner @ 7.7.2016, 20:00)  --------------------E=MC2.
 Вы уверенны что на два нужно умножить?   Сообщение отредактировал Олег_ - 7.7.2016, 20:06 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  7.7.2016, 20:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Гте вы увидели знак умножения ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2016, 21:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(and @ 7.7.2016, 9:52)  У обычной лампы накаливания на 100 Вт стартовый ток порядка 1000А (сопротивление холодной спирали менее одного Ома). И кому это мешало? Эк вас плющит-то! Сейчас нарочно измерил 95-ваттку, намерил 47,4Ом. Сотки ну нет под рукой. Спорим, у нее сопротивление такое же? Ну, 45 на худой конец. Даже если бы был 1 Ом, откуда 1000А насчитали? У вас в розетке 1000В?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2016, 22:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 520
 Регистрация: 9.5.2010
 Пользователь №: 55924
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Blade runner @ 7.7.2016, 20:18)  Гте вы увидели знак умножения ? Ну если там был дефис, значит у Вас мангал в подписи....https://www.youtube.com/watch?v=jmfxqRjV9gM А если там и дефиса нет... Вы принтерами торгуете?http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/1919667 Или Вы имели ввиду это: E=MC2   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  7.7.2016, 22:09 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вопрос не по теме. 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2016, 8:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1650
 Регистрация: 10.5.2011
 Из: Гатчина
 Пользователь №: 107121
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kotlovoy @ 7.7.2016, 21:35)  Эк вас плющит-то! Сейчас нарочно измерил 95-ваттку, намерил 47,4Ом. Сотки ну нет под рукой. Сто лет назад вычитал (про пусковые 1000А), поверил на слово, сам никогда не измерял. А по вашему измерению получается , что при нагреве спирали сопротивление всего в 10 раз вырастает. Снимаю шляпу. Понимая принцип, лечил низковольтные светильники от частого перегорания при пуске, добавляя резистор 1 Ом (успешно).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  8.7.2016, 8:55 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Это лампочки такие, низкого качества. Нонешние так не перегорают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2016, 16:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 497
 Регистрация: 15.5.2010
 Из: Тула
 Пользователь №: 56817
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Blade runner @ 7.7.2016, 18:17)  В кондиционерах щелкают реле таких габаритов,  ничего не происходит катастрофического . G5RL разработан специально для люминесцентных ламп с большим пусковым током.
 High-Inrush Models: G5RL-1(A)-E-HR
 High-Inrush model available (Inrush peak currents up to 100 A)
 Отличное реле! Правда все-таки остановимся на миниконтакторах.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  20.7.2016, 16:53 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				У меня была подобная проблема. Миниконтакторы бы физически не уместились на печатной плате.
				
 Сообщение отредактировал Blade runner - 20.7.2016, 16:54
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |