Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Клапаны на воздухозаборе., Регламентируется ли их установка нормативными документами?
dreadlock
сообщение 10.6.2016, 16:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80464



Есть ли в нормативной документации требования по обязательной установке в системах приточной вентиляции клапанов на заборе воздуха, которые бы закрывались в периоды когда не работает вентагрегат? Целый день искал в основных СНиПах и пособиях, и ничего не нашел sad.gif mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.6.2016, 16:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



плохо искали сп60
12.15. Автоматическое блокирование следует предусматривать для:
а) открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при включении и отключении вентиляторов;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.6.2016, 19:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dreadlock @ 10.6.2016, 16:50) *
Есть ли в нормативной документации требования по обязательной установке в системах приточной вентиляции клапанов на заборе воздуха, которые бы закрывались в периоды когда не работает вентагрегат? Целый день искал в основных СНиПах и пособиях, и ничего не нашел sad.gif mad.gif

Цитата(Composter @ 10.6.2016, 16:59) *
плохо искали сп60
12.15. Автоматическое блокирование следует предусматривать для:
а) открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при включении и отключении вентиляторов;

В этом пункте нет указаний по обяз. установке воздушных клапанов на воздухозаборе - только указание о блокировке, т.е. если клапаны есть вообще и они не с ручным управлением.
Бывают случаи, когда воздушный клапан не предусматривается или это клапан с ручным управлением - например, постоянно работающая приточка с рез. вентилятором для ТШ при помещениях кат. А/Б .
Проектные решения ТС должны обеспечивать безаварийную работу самОй установки и другого инж. оборудования и трубопроводов. Так что, необходим ли клапан, решает проектировщик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274