В проекте необходимо защитить оконные проемы на фасадных стенах дренчерной завесой с расходом не менее 1 л/с на метр
Подскажите какой выбрать ороситель , который может обеспечить расход 1л/с на м
Как определить напор у диктующего оросителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.6.2016, 0:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



У Бийска есть несколько дренчерных оросителей, которые могут быть использованы для создания завес. IMHO, для наружной завесы можно использовать или "ЗВН-12" или "ДВГ-10(12)" с установкой вертикально вниз. Взаимосвязь давления и расхода в документации производителя есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных