Gw5492 Icp Das Modbus Rtu To Bacnet Ip |
|
|
|
14.6.2016, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Доброго времени! Кто сталкивался со шлюзом GW5492 ICP DAS modbus RTU to Bacnet IP? Я вот целый день пропарился, а так и не смог создать обьект BacnetIP. Задал 2 переменные в modbus RTU и замапил с Bacnet, однако сканер БАка ничего не обнаружил и мигает лампа L2 (Status) красным цветом, что означает ошибка коммуникации. Прошу совета знатоков)
|
|
|
|
|
14.6.2016, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Ладненько, другой вопрос: есть конфигурации или таблицы соответствия "точка Moddus- обьект Bacnet"? Шлюз даже подсказок не выводит, если я попытался преобразовать переменные несовместимых типов!
|
|
|
|
|
15.6.2016, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Разговор сам с собой: есть у кого софт на ПК для сканирования объектов BAcnet IP?
|
|
|
|
|
15.6.2016, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
"есть у кого софт на ПК для сканирования объектов BAcnet IP? "
..WEINTEK EBuilderPro есть реализация BACNet/IP Client, еще KEP WARE KEP Server v4.5, вообще с BACNet постоянно какие то пляски, сам недавно с KIEBAK мучался, на диспетчеризацию выводил, по поводу ICP DAS ниче не могу сказать насколько у них рабочая реализация..
..так то BACNet/IP сканеров достаточно есть..
|
|
|
|
|
20.6.2016, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Поделитесь потом опытом. Задавал в теме про Bacnet такой же вопрос, но никто не ответил.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
21.6.2016, 8:38
|
Guest Forum

|
Зачем Вы вообще занимаетесь этим басурманским протоколом, я понимаю лет 15 назад это было хоть как-то обосновано, но сейчас в век IoT это атавизм. Времени потратите море, выхлопа ноль. Сплошной самообман.
Сообщение отредактировал wild - 21.6.2016, 8:39
|
|
|
|
|
21.6.2016, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Я работаю с интеграцией устаревшего оборудования,. iot чем мне поможет? Поделитесь пожалуйста концепциями или проектами bms с использованием iot. Настройка уже продвинулась вперед, bi ary, analog объекты уже создал, а вот ,multistate не могу прописать - как только это делаю bacnet протокол вырубается и работает только web интерфейс. Написал китайцам в поддержку.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
21.6.2016, 11:43
|
Guest Forum

|
Цитата(frosteR @ 21.6.2016, 10:59)  ... iot чем мне поможет? Поделитесь пожалуйста концепциями или проектами bms с использованием iot... "проектами bms с использованием iot" - это хорошая шутка. Неужели в вашей системе нет нормальных интерфейсов? Может быть Вы просто не ищете легких путей?
|
|
|
|
|
21.6.2016, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
мы ведь не в "курилке" находимся, пора переходить от абстракций к техническому решению? Какие "нормальные" интерфейсы? А не нормальные? Надеюсь услышать то Вас дельный совет, но иллюзий не питаю.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
21.6.2016, 14:44
|
Guest Forum

|
У Вас используется существующая сеть BACnet / IP с существующим оборудованием и стоит задача куда-то шлюзовать информацию. Вы решили использовать аппаратный шлюз ICPDAS который на выходе имеет медленный Modbus RTU. Для чего? Какой-то программируемый контроллер будет управлять процессом или за шлюзом будет станция управления (АРМ)? Если там АРМ может быть проще использовать готовый OPC сервер с драйвером BACnet? Такого функционала не хватит?
BACnet.chm ( 186,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
BACnet_Link.chm ( 12,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал wild - 21.6.2016, 14:49
|
|
|
|
|
21.6.2016, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
А что будет дешевле и надежнее- OPC-server или аппаратный шлюз?
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
21.6.2016, 18:04
|
Guest Forum

|
Нет однозначного ответа. В общем случае OPC-сервер имеет гораздо большую производительность и менее ограничен ресурсами, поэтому если суть задачи - связь с "верхним уровнем", я бы предпочел OPC. С другой стороны если задача интеграция двух смежных систем управления без выхода на АРМ-ы имеет смысл использовать шлюз. Иногда производительности шлюзов не хватает для обеспечения интенсивного обмена. Я сталкивался с проблемой на Moxa MGate MB3720, когда увеличение числа Modbus RTU Slave на одном порту RS485 с сетью ЧРП Danfoss VLT нарушало обмен по другому порту RS485 (химанализ HachLange). По отдельности оба порта функционировали и до определенного числа ЧРП обмен был стабильным.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Решил поискать информация о GW-5492 и видимо не зря. У меня сесть задача интегрировать в существующую сеть BacNetIP несколько щитов управления, щиты на борту изначально планировались на pxc100-e.d, но для экономии было предложено перейти на другие контроллеры, выбор пал на Modicon 221. С modicon221 есть выбор: ModBusRTU или ModBusTCP. Собственно выбор заключается в следующем: Конвертер ModBus/Bacnet (уже вызывает опасения), либо поставить в каждый щит PXC001-E.D, но это как-то накладно. Может есть еще варианты? Scada - Xworks
|
|
|
|
|
21.7.2016, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
продолжим. в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111862 есть описание косяка с GW5492 ICP DAS. может кто использовал надежные решения? С железкой pxc001-E.D никто не работал?
|
|
|
|
|
21.7.2016, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Nitc @ 21.7.2016, 17:05)  Может есть еще варианты? Modicon M172 вместо M221. На борту два RS485 с поддержкой Modbus RTU master/slave (только 1 мастером) или 1 BACnet MS/TP (B-AAC profile) Ethernet порт с поддержкой Modbus TCP и BACnet IP (B-AAC profile) (Webvisu)
|
|
|
|
|
  |