> ЧАСТОТНИК, ВЫБОР ЧАСТОТНИКА
yarya
сообщение 20.6.2016, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



нЕ ПОДСКАЖИТЕ ДЛЯ 3-Х ФАЗНОГО АСИНХРОННИКА ЧАСТОТНИК ПОДБИРАТЬ ПО НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ?? ИЛИ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВОЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 20.6.2016, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



по номинальному току
без учета пускового.
Но, при этом смотреть на то какой механизм будет. В некоторых случаях имеет смысл иметь запас на ступеньку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 27.6.2016, 7:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



обычный ц/б вентилятор на 18.5КвТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 27.6.2016, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Со зрением плохо? Или с физикой?
Ток меряется в Амперах, а не в килоВаттах.
Скорее всего любой частотник 18,5кВт. Но лучше смотреть номинальный ток и частотника и двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.6.2016, 19:41
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



лучше - на ступеньку выше.
и лучше брать вентиляторные серии, а не общепром.
я уже обжёгся..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 30.6.2016, 4:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



со зрением нормально, с внимательностью плохо(((( благодарю...собственно почему задал такой вопрос..в последнее время проектировщики закладывают частотники на вентиляторы ДУ. Со странной мотивировкой типа без них сгорят...хотя не понимаю почему (они ведь под нагрузкой (сеть)..Ну соответственно не горю особым желанием брать дорогие частотники..хотя LORD ПРАВ..)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 30.6.2016, 7:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(yarya @ 30.6.2016, 11:27) *
...частотники на вентиляторы ДУ....
...не горю особым желанием брать дорогие частотники...

Просто так "взять" частотники на вентиляторы ДУ (дымоудаления) нельзя.
Цитата
СП 7.13130.2013
7.22 .......
Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302.

Т.е. требуется сертификат на связку "вентилятор ДУ+частотник"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных