	 |  Беда в котловом контуре , ржавчина и борьба с ней |  |  |  
	
		|  | 
				  24.6.2016, 22:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 1.5.2016
 Пользователь №: 296311
 
 
 
  
 | 
				обратились за помощью, плохие анализы воды по содержанию железа в котловом контуре (водогрейные котлы, закрытая система теплоснабжения). По анализам содержание соединений железа 2600 мкг/кг, что выше нормы в несколько раз. Визуально вода непрозрачная, рыжего цвета. Со слов раньше было всё хорошо, но после превышения содержания железа выше нормы начали промывать котловой контур химически подготовленной водой (примерно 10 % от общего объёма котлового контура в сутки, две ступени ХВО!), но стало ещё хуже.
 До и после промывки вводили HydroChem 125 (универсальный ингибитор коррозии и отложений). Дозировка 185 г/м3, что выше рекомендуемого значения, но с учётом промывки я считаю ничего криминального нет, хотя именно это связали с плохими анализами, т. к. по их мнению пошло интенсивное разрыхление и удаление накипи. Я понимаю, что в накипи есть связанный оксид железа, но учитывая дозировку и промывку, посчитал это нереальным. Они до меня уменьшили по рекомендации одной фирмы дозировку до 80 г/м3. Содержание железа продолжало расти.
 
 Я обратил внимание, что содержание железа связано с pH воды, когда были хорошие анализы значение составляло около 8,5, а сейчас просаживается до 7,5. Я понял, что идёт объёмная коррозия и надо срочно её остановить. Я предложил помимо дозирования HydroChem 125 вводить гидроксид натрия для поднятия значения pH до 11, продолжив промывать контур. Связался со специалистом (авторитетное лицо) фирмы, который давал свои рекомендации и он сказал, что повышать pH выше 8,6 нельзя, т. к. пойдёт коррозионно-щелочное растрескивание и pH корректировать только с помощью данного реагента, который имеет pH 13. Я указал, что в паспорте на котёл pH должен находится в пределах 9-11. Спросил можно ли предотвратить растрескивание химическим способом, но получил отрицательный ответ. Сошлись на том, что промываем контур, вводим гидроксид натрия, доводим до необходимого значения и потом начинаем вводить реагент. Ещё настоятельно рекомендовали вместо гидроксида натрия использовать гипохлорит натрия. Я сразу не понял, но потом дошло, что это вредный совет, не знаю зачем его дали. Ошибиться с названием я не мог, хотя допускаю, т. к. память особо сильно не подводит. Кто знает поправьте.
 
 Рассуждал я изначально так. Необходимо повысить pH до предельного значения (11), чтобы остановить объёмную коррозию. Промывкой заменить воду с повышенным содержанием железа. При этом значении pH лучше формируется и удерживается защитная плёнка на поверхности металла. Далее снижаем pH до 9,6 и начинаем связывать кислород сульфитом натрия с катализатором ( HydroChem 140), чтобы снизить риск щелочной коррозии. Щелочная коррозия при высоком значении pH (11) не быстрый процесс, но за это время успеем погасить объёмную, что важнее и вернуться на приемлемое значение pH. Потом переходим опять на 125 реагент, прекращаем промывку и уже им поддерживаем необходимый уровень pH, заодно формируя защитную плёнку на металле. Хотя можно вводить 125 сразу, он гасит кислород, но, я думаю, он уступит 140 по содержанию активного вещества, т. к. более универсальный.
 
 Тоже посчитал, толку от одновременного дозирования 125 реагента и одновременно гидроксида натрия нет, т. к. его активные вещества погасятся повышенном содержанием железа в воде и никакой защитной плёнки он сформировать не сможет.
 
 Исходная вода имеет pH около 7, железо в норме. Основной вопрос в том, правильны ли мои действия и сколько необходимо сухого гидроксида натрия (есть мешок) для повышения pH с 7,5 до 11 и до 9,5 при объёме котлового контура около 150 м3.
 
 Сообщение отредактировал nano - 24.6.2016, 22:26
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2016, 9:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Выпейте лучше водочки, и успокойтесь. Жизнь продолжается!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.6.2016, 16:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 1.5.2016
 Пользователь №: 296311
 
 
 
  
 | 
				не пью. Разобрался что и в каких количествах дозировать. Вода менее чем за сутки стала визуально гораздо лучше, т. е. объёмная коррозия начала подавляться. Начнём гасить кислород, чтобы полностью остановить коррозию и скорректируем pH. Дальше промоем контур и закрепим результат плёнкообразующим амином.
				
 Сообщение отредактировал nano - 26.6.2016, 16:06
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.6.2016, 19:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nano @ 26.6.2016, 14:05)  не пью. Разобрался что и в каких количествах дозировать. Вода менее чем за сутки стала визуально гораздо лучше, т. е. объёмная коррозия начала подавляться. Начнём гасить кислород, чтобы полностью остановить коррозию и скорректируем pH. Дальше промоем контур и закрепим результат плёнкообразующим амином. Вы во главу деаэрацию поставьте и гасить не нужно будет. РН=9 достаточно. Содержание кислорода на контроль в первую очередь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2016, 22:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 1.5.2016
 Пользователь №: 296311
 
 
 
  
 | 
				использование деаэратора в данном случае нецелесообразно, т. к. закрытая система. На паровых котлах стоит, но про него отдельную тему напишу, расскажу людям правку о «высоком» качестве зарубежного оборудования (Grundfos).
 Закачали гидроксида натрия по расчётам до pH 11, при этом pH не изменился вовсе, но вода стала резко светлее. Дальше Гидрохим 140 закачали и ещё гидроксида натрия. Теперь он как и положено поднял pH до 10. Сейчас идёт промывка и заполнение водой с pH 9 за счёт Гидрохим 125. Будем поддерживать в районе 8,5-9. Прореагировавший с кислородом сульфат натрия встаёт на защиту от щелочной коррозии. Железо от первоначального уронили в 4 раза. Завтра ещё раз сделают анализы. К зиме будем покрывать аминами.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2016, 23:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 348
 Регистрация: 28.10.2014
 Пользователь №: 248987
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nano @ 30.6.2016, 22:14)  Закачали гидроксида натрия по расчётам до pH 11, при этом pH не изменился вовсе, но вода стала резко светлее.
 Прореагировавший с кислородом сульфат натрия...
 А сколько кг гидроксида добавили по расчету? Сульфат натрия с кислородом вообще не реагирует!
				Сообщение отредактировал GraNiNi - 30.6.2016, 23:25 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2016, 7:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 1.5.2016
 Пользователь №: 296311
 
 
 
  
 | 
				сульфит натрия, которых является основой Гидрохим 140, переходит после реакции с кислородом в сульфат, который защищает от щелочной коррозии.
 для pH 11 добавили из расчёта 4 г. на 1 тонну воды. Сперва pH практически не изменился, видать щёлочь нейтрализовалась, а вот второй раз pH вырос до 10,5, что примерно сходится с ожиданием. С каждым днём вода светлее, сейчас она еле розовая. Содержание железа упало в 4 раза за 3-е суток.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2016, 12:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Чушью какой -то занимаетесь. Щелочная коррозия вторична и образуется под отложениями окислов железа. Рыжая вода - это бульон из гидроокиси. Легко "осветляется" заменой деаэрированной водой. Краснота - это кислород. С ним не бороться внутри контура нужно, а не запускать его в контур.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.7.2016, 13:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 1.5.2016
 Пользователь №: 296311
 
 
 
  
 | 
				вы говорите о подшламовой коррозии, а понятие щелочной коррозии шире. Подпитка у нас идёт с Гидрохим 125, который связывает остаточный кислород. Дополнительно закачали в контур Гидрохим 140. Выходит ваши рассуждения пустые. По состоянию на сегодняшний день вода в котловом контуре в пределах нормы. Сейчас боремся с железом в сетевом контуре. Вода сейчас в нём светло-серая, но изначально железа было в 7 раз выше нормы. Посмотрим на анализы в понедельник, после принятых мер.
				
 Сообщение отредактировал nano - 3.7.2016, 13:36
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.7.2016, 22:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Ну-ну. Кроме вас, слаще моркови никто ничего не едывал. Нравится - делайте. Форум то Вам зачем?Связывание остаточного кислорода после деаэрации - не совсем то же, что запускать кислород, а потом давить его.
 Да и Совсем другое количество концентрации реагента тебуется.
 
 Сообщение отредактировал испытатель - 3.7.2016, 23:07
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2016, 0:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 348
 Регистрация: 28.10.2014
 Пользователь №: 248987
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nano @ 1.7.2016, 7:28)  сульфит натрия, которых является основой Гидрохим 140, переходит после реакции с кислородом в сульфат, который защищает от щелочной коррозии.
 для pH 11 добавили из расчёта 4 г. на 1 тонну воды. Сперва pH практически не изменился, видать щёлочь нейтрализовалась, а вот второй раз pH вырос до 10,5, что примерно сходится с ожиданием.
 Во-первых, сульфат натрия от коррозии не защищает. Во-вторых, для создания в растворе рН = 11, в 1 тонне воды нужно растворить не 4 г, а 40 г гидроксида натрия.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.7.2016, 9:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 760
 Регистрация: 26.3.2013
 Из: Киев
 Пользователь №: 186866
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nano @ 24.6.2016, 22:18)  {1}Основной вопрос в том, правильны ли мои действия и {2}сколько необходимо сухого гидроксида натрия (есть мешок) для повышения pH с 7,5 до 11 и до 9,5 при объёме котлового контура около 150 м3.
 Вы задали 2 вопроса. Ответ на 2-й - расчет массы для получения необходимого pH можно спокойно найти в гугле или на форумах химиков. А по первому я вообще не пойму: вы спрашиваете, или рекламируете аквилон? Кроме него ведь есть еще очень много средств "со специалистами (авторитетными лицами) фирм". Вы ведь все-равно никого не желаете услышать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2016, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 1.5.2016
 Пользователь №: 296311
 
 
 
  
 | 
				Цитата Связывание остаточного кислорода после деаэрации - не совсем то же, что запускать кислород, а потом давить его.Да и Совсем другое количество концентрации реагента тебуется.
 понятное дело, я же писал, чем и как я пытался погасить остаточный кислород и тот, который запустили с подпиточной водой. Цитата Ну-ну. Кроме вас, слаще моркови никто ничего не едывал. Нравится - делайте. Форум то Вам зачем? а где ваш вклад в помощь? Я только вижу от вас язвительные замечания. Цитата сульфат натрия от коррозии не защищает.http://mash-xxl.info/page/2100501761812372...63046235129192/ Цитата для создания в растворе рН = 11, в 1 тонне воды нужно растворить не 4 г, а 40 г гидроксида натрия. да, вы правы, я неправильно написал. В итоге мы закачали 6 кг на 150 м3, но, я об этом писал выше, pH увеличился только на 0,2, после дозирования ещё 4 кг, он возрос до 10,5. В настоящее время вода прозрачная, железо немного ниже допустимого значения, но всё равно хочу его снизить, pH около 8,5. Цитата вы спрашиваете, или рекламируете аквилон? я не знаю что такое аквилон. Ничего я не рекламирую. Из реагентов по сути пригодился только сульфит натрия, а щелочной ингибитор коррозии для резкого исправления ситуации не подходит, его надо было не одну сотню литров закачать, чтобы добиться аналогичного результата, вот и использовали гидроксид натрия. После стабилизации буду дозировать пленкообразующий амин.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2016, 13:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 760
 Регистрация: 26.3.2013
 Из: Киев
 Пользователь №: 186866
 
 
 
  
 | 
				Пишите, что там дальше будет, после дозировки амина. Наверняка счастье наступит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.7.2016, 21:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 1.5.2016
 Пользователь №: 296311
 
 
 
  
 | 
				после внеплановой остановки с частичным сливом воды из контура вода спустя сутки посерела. Содержание железа увеличилось с 0,45 мг/л до 1 мг/л. Заполняли химически очищенной водой с щелочным ингибитором. pH на уровне 10,5. Я так понимаю цвет воды из-за того, что потревожили осадок магнетита, который сейчас в виде взвеси находится в воде. Поставил на постоянную промывку с меньшей дозой реагента, чтобы довести pH до 8,5-9. Посмотрим, что будет дальше. С ОДА я так понимаю вообще можно не следить за кислородом и углекислым газом, т. к. он полностью защищает от коррозии. Ожидаю также уменьшение вреда от кавитации рабочих колес насосов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.10.2017, 19:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 25.10.2007
 Из: МО, Электросталь
 Пользователь №: 12316
 
 
 
  
 | 
				У меня похожая ситуация.Вода в жаротрубных водогрейных котлах серого цвета. Содержание железа по набору Hanna HI 3834 - 4 мг/кг.
 Установка ХВП состоит из бака-дозатора гипохлорита натрия, танка обезжелезивания, танка умягчения, баков-дозаторов Экотрит В-22 и В-27.
 После ХВП Жо=0,03 мг-экв/л, Fe=0 мг/кг, рН=9.1 ед.рН.
 Осмотр внутренних поверхностей котлов по водяной части показал наличие тонкой чёрной плёнки на поверхностях, которая пачкается, как сажа.
 Вода из котлов в бутылке за несколько дней осветляется и выпадает еле заметный серый осадок в виде мелкодисперсной пыли. Железа в этой воде становится <0,5 мг/кг. После встряхивания бутылки железа становится 2 мг/кг.
 Заказчик всё лето сливал котлы и заполнял их химочищенной водой, причём, и с Экотритами, и без них.
 
 В общем, я не знаю, как остановить образование железа в котловой воде. Допустимо ли вообще смешивать Экотриты В-22 и В-27? На выпадение 3-валентного железа в осадок в бутылке не похоже. Вероятно, в воде растворяется или смывается эта самая чёрная плёнка.
 Моё мнение - т.к Экотрит В-22 на основе бисульфита натрия NaHSO3, а Экотрит В-27 на основе гидроксида натрия NaOH, то в результате реакции происходит образование воды и сульфита натрия Na2SO3, который является сильным восстановителем.
 
 Сегодня частично слили один котёл и заполнили его химочищенной водой с рН=12 без Экотрита В-22. Завтра планируем его слить и заполнить водой с рН=9.5 ед.pH. Требования к рН для котлов: 8,3 - 9,5 ед.рН.
 
 PS. По соседству стоит другая котельная, исходная вода такая же, как и в первой котельной. Из водоподготовки только обезжелезивание и умягчение. Котловой и сетевой контуры разделены гидрострелкой. Проблем с железом в котловой воде нет совсем. Железа почти 0 мг.
 
 Сообщение отредактировал Miron - 19.10.2017, 19:56
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.10.2017, 20:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 25.6.2016, 9:34)  Выпейте лучше водочки, и успокойтесь. Жизнь продолжается! Прислушайтесь к моему совету...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.10.2017, 20:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 25.10.2007
 Из: МО, Электросталь
 Пользователь №: 12316
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 19.10.2017, 20:21)  Прислушайтесь к моему совету... Когда проводишь сервис и следишь за водно-химическим режимом котлов, прислушиваться к Вашему совету - самое дельное решение. Когда котлы угробятся, заказчик будет очень этому рад.
				Сообщение отредактировал Miron - 19.10.2017, 20:39 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.10.2017, 20:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 25.10.2007
 Из: МО, Электросталь
 Пользователь №: 12316
 
 
 
  
 | 
				Чёрный налёт может быть железобактериями?
				
 Сообщение отредактировал Miron - 19.10.2017, 21:02
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |