Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пропускная способность труб
rembos9111
сообщение 29.6.2016, 17:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 299269



Всем доброго времени суток.
Интересует такой вопрос: сколько сможет пропустить труба 3/4"(dвн=20мм) при давлении в 3бар.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 29.6.2016, 18:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Если труба длиной 100 метров, лежит в горизонте без поворотов, то я бы сказал - 0,42л/сек.
Если длиной 19 метров при тех же условиях, то 1,0л/сек.
А, еще я говорю про стальные трубы Dу20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.6.2016, 18:28
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rembos9111@yandex.ru @ 29.6.2016, 17:57) *
сколько сможет пропустить труба 3/4"(dвн=20мм) при давлении в 3бар.?


alvic :"Расход не имеет прямой и однозначной зависимости от давления. Например, вода вообще может стоять в трубе при каком-то давлении."

Сообщение отредактировал tiptop - 29.6.2016, 18:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.6.2016, 19:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Может и стоять. Может и двигаться там в трубе с некоей шумной или нешумной скоростью. а нужно чего, что б шумно или неважно? Или что б побольше прошло по трубе с ревом даже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rembos9111
сообщение 30.6.2016, 9:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 299269



Есть небольшой гидроузел который должен пропустить через себя ~90 л/мин, вот и пытаюсь выяснить сможет ли 2 трубы 3/4" обеспечить такой расход. Длина не большая сам гидроузел ~1000х1000мм, и до потребителя ~5м.

Сообщение отредактировал rembos9111@yandex.ru - 30.6.2016, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.6.2016, 10:33
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(rembos9111@yandex.ru @ 30.6.2016, 9:50) *
Есть небольшой гидроузел который должен пропустить через себя ~90 л/мин, вот и пытаюсь выяснить сможет ли 2 трубы 3/4" обеспечить такой расход. Длина не большая сам гидроузел ~1000х1000мм, и до потребителя ~5м.

Работает на излив или просто линейный участок?
И давление все таки какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rembos9111
сообщение 1.7.2016, 10:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 299269



Давление в системе 3 бара. в конечной точке излив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.7.2016, 11:22
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(rembos9111@yandex.ru @ 1.7.2016, 10:51) *
Давление в системе 3 бара. в конечной точке излив.

http://edu.dvgups.ru/metdoc/its/gidra/gidr...mov/frame/8.htm

Грубо можно по формуле прикинуть, которая между 8.11 и 8.12
H-давление в трубе

Но у Вас проще ситуация, если известен уже расход - 90 л/мин. Если две трубы, то 90/2 = 45 л/мин (0,75 л/с).
По таблицам Добромыслова для труб PPRC PN10 при расходе 0,75 л/с и диаметре 25 мм (стальная 3/4) получаем V=2,3м/с, i=349,8 мм/м. Потери = 6м х 349,8/1000=2 метра.

Т.е. все будет работать, даже летать.


Сообщение отредактировал Водяной - 1.7.2016, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.7.2016, 11:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Да всё проще. Если действительно давление в начале 3 бар, в конце - 0, потери будут квадратичные. Поэтому надо:

1. Рассчитать потери в трубе по обычной формуле H=dpУдthumbdown.gif + Z, задавшись каким-то расходом Q, например при скорости 1 м/с. В местных сопротивлениях Z учесть изгибы, арматуру и излив.
2. Эти же потери соответствуют рассчитанных по другой формуле H=S*Q^2. Здесь Q - известно, H - известно, только что рассчитали.
3. Отсюда определяется характеристика сопротивления S=H/Q^2
4. Определяем фактический расход для данной трубы при заданном перепаде давления Qф=корень(Нф/S)

Пример.

Допустим в какой-то трубе при расходе Q=10 м3/ч потери Н= 10 м. Величина S=H/(Q*Q)=10/(10*10)=0.01.
При фактическом напоре Нф=30м расход будет Qф=корень(30/0.01) = 54.7 м3/ч.

Здесь точность зависит от правильности располагаемого давления. В случае с каким-то загадочным "гидроузел 1000х1000" (бак, что ли? самотек?), откуда возьмутся 3 бар? Если избыточное давление, то можно считать, как я показала. Ну, можно уменьшить для гарантии начальный напор на высоту бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных