> Прокладка трубопровода между зданиями, Зачем нам опоры? Это дорого!
Machinator
сообщение 12.7.2016, 6:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день уважаемые форумчане.

Прошу снабдить меня доводами: почему нельзя, при наружной прокладке стальной трубы Ду40 между зданиями, на расстоянии 12 метров, обойтись без опор?

Планируем, на своей территории проложить между зданиями, из торца в торец, подачу/обратку Ду40. Руководство против установки опор - дорого, считают, что и так сойдет, а если провиснет, то и фиг с ним. Я внутренне понимаю, что так нельзя, что это опасно: труба прогнется и лопнет. Прошу помочь расчетами, формулами, СНиПом, дабы разум возобладал над безумием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 12.7.2016, 6:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Добрый день.
У вас данный трубопровод является тепловой сетью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 12.7.2016, 6:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(FonViZZin @ 12.7.2016, 6:22) *
Добрый день.
У вас данный трубопровод является тепловой сетью?


Получается, что Да, ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 12.7.2016, 6:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



тогда посмотрите СП 124.13330.2012 полностью, особое внимание обратите на раздел 9, 10, и 11. А также приложение А, там нормируются расстояния от поверхности земли до низа изоляции.
Кстати, ничего не написано про изоляцию - ее что, не будет?
Ещё можете прочитать ГОСТ Р 55596-2013.
Хотя с другой стороны, если прокладываете у себя в собственности и ни с кем согласовывать не планируется, то данное решение, ИМХО, до очередной/внеплановой проверки уполномоченными органами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 12.7.2016, 6:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(FonViZZin @ 12.7.2016, 6:42) *
тогда посмотрите СП 124.13330.2012 полностью, особое внимание обратите на раздел 9, 10, и 11. А также приложение А, там нормируются расстояния от поверхности земли до низа изоляции.
Кстати, ничего не написано про изоляцию - ее что, не будет?
Ещё можете прочитать ГОСТ Р 55596-2013.
Хотя с другой стороны, если прокладываете у себя в собственности и ни с кем согласовывать не планируется, то данное решение, ИМХО, до очередной/внеплановой проверки уполномоченными органами.


Изоляция будет, сначала каждая труба в энергофлексе, затем общим кожухом мин.вата-оцинковка.

Трубы на своей территории.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 12.7.2016, 7:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Можете помочь с расчетом прямого участка трубопровода на прочность и кол-во опор? Как это сделать7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 12.7.2016, 8:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Machinator @ 12.7.2016, 8:52) *
Можете помочь с расчетом прямого участка трубопровода на прочность и кол-во опор? Как это сделать7

НПО Трубопровод что то щедрым стал, онлайн версию создали:
https://se.truboprovod.ru/about
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 12.7.2016, 8:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
Можете помочь с расчетом прямого участка трубопровода на прочность и кол-во опор? Как это сделать7

ГОСТ Р 55596-2013, приложение Б.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных