Переделка контура холодоснабжения, установка промежутного теплообменника и бака аккумулятора |
|
|
|
13.7.2016, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Добрый день, уважаемые форумчане. На объекте столкнулись с такой неприятной ситуацией: установки приточно-вытяжного воздуха на оборудовании Remak, ККБ фирмы Mitcubishi. Сами ККБ выбраны не правильно, слишком большой мощности, и даже при определенной температуре наружного воздуха включение на 10% (минимальное значение запуска) сильно переохлаждается приточный воздух, и ККБ отключается. Из-за необходимой задержки перед повторным включением ККБ температура приточного воздуха повышается больше установленной, что приводит к увеличению температуры в помещении. Т.е. функциональная схема примерно такая:  Пообщавшись с кондиционерщиками, они выдвинули такой вариант решения проблемы:  Автоматика будет меняться вся, ставиться Siemens. На сколько реален такой вариант переделки, как подобрать необходимое оборудование. Или есть другой вариант решения.
|
|
|
|
|
13.7.2016, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Исходя из стоимости варианта модернизации с применением теплообменников, аккумулятора, смесительных узлов, замены фреоновых охладителей на водяные, датчиков автоматики, материалов и монтажа, не дешевле поменять ККБ на соответствующую по мощности? Или как вариант применить более сложный алгоритм управления включением ККБ, т.е. исходя из инерционности системы, заранее, не дожидаясь достижения температуры уставки, включать и выключать охлаждение, предупреждая таким образом перерегулирование. Конечно для ККБ, особенно на малых дельтаТ, это убийственный режим.
Сообщение отредактировал WAKO - 13.7.2016, 12:25
|
|
|
|
|
13.7.2016, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
видимо, будет дешевле подходящий ККБ установить, а лишний вернуть виновным.
|
|
|
|
|
13.7.2016, 12:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Если не вовращать, то ККБ будет работать на водяной теплообменник с аккумулятором. Доработка при необходимости испарителей приточек. Слабо?
|
|
|
|
|
13.7.2016, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Цитата(Ludvig @ 13.7.2016, 12:55)  Если не вовращать, то ККБ будет работать на водяной теплообменник с аккумулятором. Доработка при необходимости испарителей приточек. Слабо? Пришлось бы не дорабатывать, а выкидывать и вставлять охладитель на воде
Сообщение отредактировал Gosha_xak - 13.7.2016, 14:23
|
|
|
|
|
13.7.2016, 14:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Gosha_xak @ 13.7.2016, 14:21)  Пришлось бы не дорабатывать, а выкидывать и вставлять охладитель на воде А объяснить сможешь почему выкидывать? Тоже слабо?
|
|
|
|
|
13.7.2016, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Цитата(Ludvig @ 13.7.2016, 14:33)  А объяснить сможешь почему выкидывать? Тоже слабо? Не могу, я автоматчик, а не кондиционерщик
|
|
|
|
|
13.7.2016, 15:10
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Gosha_xak @ 13.7.2016, 15:03)  Не могу, я автоматчик, а не кондиционерщик Я тоже автоматчик, но не лезу туда где не разбираюсь. Лучше промолчи, за умного сойдешь.
|
|
|
|
|
13.7.2016, 15:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не уловил, коллеги и не коллеги, присутствующие в теме совместно пасли овец? Нет? Тогда соизвольте держать себя в рамках. Или рамки установлю я. Принудительно.
|
|
|
|
|
13.7.2016, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
решение применить ККБ (устройство с нерегулируемой (? тут я не уверен, что нерегулируемая или регулируемая в нужном диапазоне) производительностью к управлению процессом с принципиально переменной потребностью в холоде относится к разряду бомжацких и работать может только в гоп-стопном режиме со всеми вытекающми отсюда последствиями. Предлагающим поставить бак-аккумулятор в свою очередь предложу посчитать его объем в условиях температур окружающего воздуха от +20 до 32. Какой бы Вы не поставили сюда ККБ Вам все равно не удасться отследить весь диапазон нагрузок, единственный выход использовать помещение как интегратор принимая как должное невожможность поддержания температуры в нем в узком диапазоне. Вывод: раньше думать надо было. PS. автоматика, ориентированная на нужды помещения поможет Вам в кратчайший срок угробить ККБ и наконец-то перейти к разумным вариантам.
Сообщение отредактировал v-david - 13.7.2016, 21:55
|
|
|
|
|
14.7.2016, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Дык человек вроде хочет из ККБ чиллер соорудить, соответственно ККБ работают относительно бака, а трехходовые на приточках уже хоть по помещению, хоть по приточному. Вроде очевидно же. Кроме того, ККБ, как я понял инверторные, т.к. было упоминание про мин. ступень в 10%. Вот тут могут возникнуть проблемы с управлением.
|
|
|
|
|
14.7.2016, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Цитата(v-david @ 13.7.2016, 21:50)  Вывод: раньше думать надо было. ККБ были выбраны и установлены не нами, мы другая организация которая пришла, обрисовала проблемы имеющиеся на объекте, и выдвигаем какие-то решения. Блоки наружные стоят PU-P100YHA и PU-P71YHA, управление 0-10В через Контроллер PAC-IF011B-E (в наружном блоке) который принимает сигнал от управления контроллера вентиляции по следующей схеме:  На данный момент пробуем выяснить данные у заказчика чтобы попробовать пересчитать мощности этих блоков
|
|
|
|
|
14.7.2016, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Здравствуйте. Пришлось недавно довести до работоспособного состояния инверторный тепловой насос Мицубиши. Вам не форум нужен, не проектировщики ОВ, а техподдержка Мицубиши. Эти ККБ могут работать на несколько внутренних блоков (в вашем случае - испарителей приточек). Чем не выход?
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 14.7.2016, 11:15
|
|
|
|
|
14.7.2016, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Цитата(polyakov.mo @ 14.7.2016, 11:14)  Здравствуйте. Пришлось недавно довести до работоспособного состояния инверторный тепловой насос Мицубиши. Вам не форум нужен, не проектировщики ОВ, а техподдержка Мицубиши. Эти ККБ могут работать на несколько внутренних блоков (в вашем случае - испарителей приточек). Чем не выход? Наверно не выход, потому что внутренние блоки стоят в разных помещениях (со своими контроллерами вентиляции) где необходима разная температура, следовательно сигналы управления могут быть разные
|
|
|
|
|
14.7.2016, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(Gosha_xak @ 14.7.2016, 11:50)  Наверно не выход, потому что внутренние блоки стоят в разных помещениях (со своими контроллерами вентиляции) где необходима разная температура, следовательно сигналы управления могут быть разные Каждый внутренний блок и приточка управляется своим контроллером Мицубиши. Каждому контроллеру приточки задаёте температуру притока\вытяжки. Они все в общей сети вместе с ККБ. Связывайтесь с Митсубиши, они имеют стандартные схемы в каталоге. Трассы с хладогентом придётся переделывать, однако это дешевле замены блоков целиком. Ещё и останутся лишние ККБ
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 14.7.2016, 11:58
|
|
|
|
|
14.7.2016, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Хотя, я могу ошибаться касаемо именно ваших ККБ. Может они сильно отличаются от тех, которые я ковырял
|
|
|
|
|
14.7.2016, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Gosha_xak @ 13.7.2016, 9:07)  Добрый день, уважаемые форумчане. во первых если хотите сделать с ккб - чиллер я бы не рискнул бы пользоваться водой, особенно если ТО у вас пластинчатый. нужен пропиленгликоль. если вы говорите про 10% то у вас инвертор? верно?! бюджетней, если конечно позволяет система ( воздуховоды и обслуживаемые помещения) заменить вентилятор в приточке и сделать два режима: зимний - ваш номинал, и летний - номинал х 2 (к примеру) - еще вариант (если данная система работает с несколькими головами) установить дополнительно внутрянку и пусть себе охлаждает к примеру холл еще вариант (сейчас меня закидают шапками) и где то будут правы - можно ни чего не менять, а направить струю воздуха с ККБ на воздухозаборное отверстие приточек, тем самым вы повысите нагрузку. - мазохиз но еще тот на будущее не ставьте ккб, даже инвертор на приточки - геморное дело, самое то это чиллер. Но самое верное решение - ставить мини чиллер на приточку, все эти колхозы, особенно с ккб аля миничиллер - закончатся плохо, как минимум порвет теплообменик, как максимум - спалите ккб, а капиталовложения тут будут ой не малые. С практики да делают, причем разные вещи, но при этом используют или БК или наружки типа Дэккер, Йорк - с ценой вопроса копейки, а не иверторные мицыки.
|
|
|
|
|
14.7.2016, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Цитата(baron.od @ 14.7.2016, 18:54)  на будущее не ставьте ккб, даже инвертор на приточки - геморное дело, самое то это чиллер. Но самое верное решение - ставить мини чиллер на приточку, Золодые слова, дорогой Вы мой человек!!!
|
|
|
|
|
16.7.2016, 1:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Чето взоржал...инверные наружки самое то. Вы их готовить не умеете. А вот миничиллер с гопстопным компрессором это шняга на таких мелких нагрузках.
|
|
|
|
|
18.7.2016, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(RusBuka @ 15.7.2016, 22:56)  Чето взоржал...инверные наружки самое то. Вы их готовить не умеете. А вот миничиллер с гопстопным компрессором это шняга на таких мелких нагрузках. мы их умеем готовить с фреоном и синтетическим маслом. ) Вся проблема не в источнике охлаждения а в нагрузке, ночная/дневная температура, колебания влажности - с этим может справится только чиллер или ДВА инверторных ККБ - это при условии что надо поддерживать более-менее постоянную температуру. Если нужно просто "сбивать" повышенную температуру - то подойдет и один ККБ можно даже не инвертор ))
|
|
|
|
|
18.7.2016, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Цитата(baron.od @ 18.7.2016, 12:02)  мы их умеем готовить с фреоном и синтетическим маслом. ) Вся проблема не в источнике охлаждения а в нагрузке, ночная/дневная температура, колебания влажности - с этим может справится только чиллер или ДВА инверторных ККБ - это при условии что надо поддерживать более-менее постоянную температуру. Если нужно просто "сбивать" повышенную температуру - то подойдет и один ККБ можно даже не инвертор )) Ни прибавить, ни убавить.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)