Трехходовой клапан в схеме с гидравлическим разделителем |
|
|
|
13.7.2016, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24929

|
Добрый вечер. Вопрос заключается в подборе 3-х ходового клапана для указанной схемы
_____.pdf ( 4,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 268. Следует ли при подборе клапана учитывать авторитет клапана. В качестве исходных данных: Температурный график котловой 90/70 Температурный график система отопления 90/70 Нагрузка 712000 Вт Потери давления в системе отопления 12 м Какого диаметра клапан и с каким Кv Вы бы установили.
|
|
|
|
|
13.7.2016, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
|
|
|
|
|
13.7.2016, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Какого диаметра клапан и с каким Кv Вы бы установили. по диаметру трубы. а уж какой Кв будет такой и будет.
|
|
|
|
|
13.7.2016, 17:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 16:35)  по диаметру трубы. а уж какой Кв будет такой и будет. Так мило... Между прочим, у некоторых клапанов одного и того же Dу "пропускная способность" может отличаться на порядок. Цитата(hawk @ 13.7.2016, 15:56)  Вопрос заключается в подборе 3-х ходового клапана для указанной схемы
_____.pdf ( 4,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 268. Интересно, котёл допускает переменный расход теплоносителя? Он жаротрубно-дымогарный?
|
|
|
|
|
13.7.2016, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Между прочим, у некоторых клапанов одного и того же Dу У седельных то да, но при такой схеме подойдет и поворотный шаровой, а у них Кв пропорционален диаметру. Цитата Интересно, котёл допускает переменный расход теплоносителя? Он жаротрубно-дымогарный? По схеме вроде расход через котел постоянный, он же за гидрострелкой стоит.
|
|
|
|
|
13.7.2016, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 16:35)  по диаметру трубы. а уж какой Кв будет такой и будет. Анекдот прям. Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 17:52)  У седельных то да, но при такой схеме подойдет и поворотный шаровой, а у них Кв пропорционален диаметру. Я выше ссылку давал на поворотный. Правда не совсем шаровой. Чет не наблюдаю пропорции.
|
|
|
|
|
13.7.2016, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Чет не наблюдаю пропорции. У ваших нет, а у Belimo наблюдается
|
|
|
|
|
13.7.2016, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 17:52)  У седельных то да, но при такой схеме подойдет и поворотный шаровой, а у них Кв пропорционален диаметру.
По схеме вроде расход через котел постоянный, он же за гидрострелкой стоит. и что из этого с учетом " В качестве исходных данных: Температурный график котловой 90/70 Температурный график система отопления 90/70" может еще чего в схему напихать из категории подороже?
|
|
|
|
|
13.7.2016, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
по... какие исходные данные. в таких схемах клапан подбирается по потерям на нем около 3 кПа. Теорию подзабыли?
|
|
|
|
|
13.7.2016, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(v-david @ 13.7.2016, 21:40)  по... какие исходные данные. в таких схемах клапан подбирается по потерям на нем около 3 кПа. Теорию подзабыли? если исходник в это место, то и схему стоит туда же. чего ею решаем? свои финпроблемы или задачи Зака? И не совмещая их ни в коем разе. Теория, блин. при чем тут она. ну и выкидывать разделитель,а трехходовый какой график держит? тот же? ага. хоть 3 кило там терять, хоть 3.5. или котел на другой график или СО и одно из двух(разделитель \ трехходовый) что б котловой был с "правильным для котла расходом". или двухходовый туда, но стрелка остается отягощая стоимостные показатели решения вопроса. погонят с объекта с таким решением.
|
|
|
|
|
14.7.2016, 5:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
я как-то не задавался целью анализировать правильность выбора схемы, я про клапан... просто у обеих сторон его нагрузки и напоры нулевые, значит и перепад на нем где-то таким же и должен быть. Если по уму и теории...
Сообщение отредактировал v-david - 14.7.2016, 5:14
|
|
|
|
|
14.7.2016, 13:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 17:52)  По схеме вроде расход через котел постоянный Просто я подумал, что если бы котёл был жаротрубно-дымогарным (допускал бы переменный расход), то можно было бы в котловом контуре собрать "составной" клапан по моей схеме:
3_way_Shtrenyov.png ( 1,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
15.7.2016, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24929

|
Прикрепил новую схему
_____.pdf ( 8,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112. На данный момент проект с подобной схемой находится на согласовании в экспертизе. Эксперт требует чтобы потери давления на клапане составляли (0,5-1)*dPсо(потерь давления в системе отопления).
|
|
|
|
|
15.7.2016, 8:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(hawk @ 15.7.2016, 8:21)  Эксперт требует чтобы потери давления на клапане составляли (0,5-1)*dPсо(потерь давления в системе отопления). На основании чего он это требует? В каком-то СНиП или СП есть пункт о 3-ходовом клапане? Вот, похожая тема: Смесительный узел, Подбор 3х ходового клапана на подмес
|
|
|
|
|
19.7.2016, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24929

|
Эксперт основывается на рекомендациях данфосса и считает, что необходимо поставить клапан с потерей давления на клапане минимум 0,5dPсо и увеличить напор циркуляционного насоса отопления
|
|
|
|
|
19.7.2016, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(hawk @ 19.7.2016, 11:16)  Эксперт основывается на рекомендациях данфосса и считает, что необходимо поставить клапан с потерей давления на клапане минимум 0,5dPсо и увеличить напор циркуляционного насоса отопления А почему именно рекомендациями Данфосс, а не IMI или Herz. Ну если уж на то пошло то, в такой схеме регулируемым является участок между гидроразделителем и клапаном. Пример подбора клапана для такого варианта установки разобран в книге "Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло и холодноснабжения" В.В. Покотилов на стр. 49, а также в п. 7.2.1. пособия IMI INTERNATIONAL "Правильный выбор" Радим Гечко, инж. Мартин Гурих
Сообщение отредактировал shadow - 19.7.2016, 8:48
|
|
|
|
|
19.7.2016, 9:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(hawk @ 19.7.2016, 8:16)  Эксперт основывается на рекомендациях данфосса А Вы ссылайтесь на рекомендацию инженера Штренёва В.В.: "Kvs 3-ходового клапана ≥ 2 Kv нагрузки".
|
|
|
|
|
19.7.2016, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(hawk @ 19.7.2016, 8:16)  Эксперт основывается на рекомендациях данфосса и считает, что необходимо поставить клапан с потерей давления на клапане минимум 0,5dPсо и увеличить напор циркуляционного насоса отопления Крутой эксперт А "максимум" не сказал?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)