				Добрый день, коллеги, специалисты!          Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и знаниями в области решения "несколько странных" запросов теплоснабжающей организации. Суть вот в чем: возникает у людей, владеющих, например, магазинчиком или офисом на 1-м этаже жилого дома, желание обзавестись собственным учетом тепловой энергии. Естественно обращаются они в теплокоммунэнерго за техническими условиями на реконструкцию и подключение. И вот, через 15 дней получают они листик бумаги, на котором главный инженер предприятия выдвигает, как по мне, слегка абсурдные условия и требования. В начале все как бы по порядку: температурный график 115-70, давление в трубопроводах в точке подключения: в подающем (максимальное) - 5,6 кгс/см2, в обратном(минимальное) - 3,2 кгс/см2, точка подключения..., приборы отключить от стояков, выполнить замыкающие участки с соблюдением Ду, заизолировать и т.д. Затем: подключение выполнить  за общедомовым теплосчетчиком, из подачи в подачу! все отопительные приборы вновь монтируемой системы подключить последовательно! установить баллансировочный клапан типа Броен Баллорекс для регулировки системы! + перед теплосчетчиком сетчатый фильтр, который, в принципе, не обязателен к установке по паспорту к счетчику(у/з), но создающий сопротивление + манометры-термометры + расчеты теплопотерь от врезки до счетчика + расчет мест общего пользования +расчет теплопотерь от транзитных, уже, стояков...по нагрузке, которую сама же ТСО и определила и указала в ТУ, пусть 8000 ккал/час. Т.е., выдаются условия, весьма сомнительно обеспечивающие работоспособность системы, к тому же навязывается система, как по мне, далекая от совершенства в плане качественного регулирования и экономии.  Вот скажите, имеет ли право: - главный инженер  ТСО указывать, какую схему системы применить, - если указывает давление в точке подключения Т1иТ2, требовать подключиться к Т1 и Т1     - применить тип счетчика:ультразвуковой?(а вдруг мне механика перепадет за полцены)? - и вобще, где заканчиваются те полномочия требования ТСО?
				Сообщение отредактировал noaccaunt - 14.7.2016, 18:02 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.7.2016, 20:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3385
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(noaccaunt @ 14.7.2016, 18:59)  Вот скажите, имеет ли право: - главный инженер  ТСО указывать, какую схему системы применить, - если указывает давление в точке подключения Т1иТ2, требовать подключиться к Т1 и Т1     - применить тип счетчика:ультразвуковой?(а вдруг мне механика перепадет за полцены)? - и вобще, где заканчиваются те полномочия требования ТСО?1) схему присоединения да,  2) опечатки требуют уточнения 3) нет, но на практике так часто происходит, если в штате нет специалистов разбирающихся в выбранном вами приборе 4) см. договор и ФЗ О теплоснабжении
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.7.2016, 21:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12770
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(noaccaunt @ 14.7.2016, 17:59)  ...Затем: подключение выполнить  за общедомовым теплосчетчиком, из подачи в подачу! Цитата(timofeyprof @ 14.7.2016, 20:53)  2) опечатки требуют уточнения Вряд ли там опечатка - скорей всего речь о том, что системы теплоснабжения встроенных помещений следует присоединять к подающей, а не к обратке (так тоже бывает). Но, конечно, нужно уточнять
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.7.2016, 22:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				объем информации указываемый в Ту ограничивается Т1, т2, р1 ир2 в точке подключения- остальное придумали указывать в условиях подключения. подробней в ПП РФ № 307 от 06.05.11(12) года.Однако есть проблемы. указанное в упомянутых ТУ топикстартера вобщем то итак необходимо выполнять и ТСО ничего нового не описала, помимо обязательного согласия на это самого абонента( жилого дома, т.е. отключение встройки с сохранением нормального теплоснабжения самого дома и описанное есть самая малость из необходимого). И субабоненту( магазину) стоит обратится еще и к абоненту за согласием и согласованием всех мероприятий на его сетях и системах.ибо собственник абонент.
 хотя предвключенную нагрузку ни один вменяемый абонент не согласует.если он не враг себе.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.7.2016, 10:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 17.6.2015
 Из: Комсомольск / Horishni Plavni
 Пользователь №: 270876
 
 
 
  
 | 
				Уточню, что дело мы имеем в Украине, но учет тепла и принцип работы систем отопления от географии мало зависит. Я так понимаю, указывая в техусловиях P1 и P2 ТСО указыает ту величину напора, учитывая который будет проектироваться система отопления, а, если, указав подключение из подачи в подачу - то какое сопротивление системы отопления должно быть максимальным при её гидравлическом расчете, значит между точками подключения T1 должно быть некое местное сопротивление, которое и обеспечит этот перепад, а вдобавок на систему необходимо установить УУТЭ, балансировочный вентиль, фильтр, ну и сама система с радиаторами и хотелось бы с терморегуляторами? ,будет ли она работать? И я не могу понять, имеет ли право ТСО указывать как мне подключать отопительные приборы, т.е. ограничивать меня в выборе схемы подключения приборов? И, если они подключены последовательно, как выполнять регулировку каждого  прибора исходя из потребности, тем более t1 = 115гр.? Цитата хотя предвключенную нагрузку ни один вменяемый абонент не согласует.если он не враг себе. И это тоже, ТСО заведомо планирует в таком случае подавать в жилой дом теплоноситель не той температуры, которая прошла по домовому счетчику, пусть это будет и 100литров к 10 кубам, но всё же, она будет разбавленная. Ну и зачем весь этот геморрой, можно же сделать все гораздо проще.
				Сообщение отредактировал noaccaunt - 15.7.2016, 10:57 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.7.2016, 11:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3385
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(noaccaunt @ 15.7.2016, 11:47)  И это тоже, ТСО заведомо планирует в таком случае подавать в жилой дом теплоноситель не той температуры, которая прошла по домовому счетчику, пусть это будет и 100литров к 10 кубам, но всё же, она будет разбавленная.Ну и зачем весь этот геморрой, можно же сделать все гораздо проще.
 чтобы жильцов, приходящих в ТСО с жалобами на плохое отопление, отправлять к вам - вы, дескать все тепло себе и забрали...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.4.2017, 10:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 22.3.2017
 Пользователь №: 317936
 
 
 
  
 | 
				Добрый день.Подскажите, есть ли обязанность у потребителя запрашивать технические условия при модернизации ИТП (установка погодного регулирования, без установки узла учета, т.к. имеется существующий).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |