Нужен вентилятор вытяжной из Детской в Коридор,
установка над дверью в Детскую,
в ПВХ вент. канал 100, на высоте 2,4 м (при потолке 2,5 м)
(зачем, можно не обсуждать)

Варианты:

1/ Со стороны Детской, накладной S&P Silent 100 (26,5 дБ на расстоянии 3 м)
2/ Со стороны Коридора, канал. S&P Silentub 100 (37,5 дБ на расстоянии 1,5 м)

Вопрос: Какой вариант тише для Детской? Коридор не учитывается.

См. план-схему.


С уважением,
владелец квартиры.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  abok_plan1.jpg ( 229,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 20.7.2016, 7:04
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Вот это я понимаю - сразу к делу! Даже здороваться не нужно со специалистами форума в своём первом сообщении. К чему эти глупости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 20.7.2016, 14:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734



уважаемый владелец квартиры!

вы свели задачу к расчету шума.

насколько вижу тут http://www.vashdom.ru/snip/II-12-77/index-7.htm, +- 1,5 м особой роли при значениях Накладной 3м 26,5 дБ(А) и Канальный 1,5 м всас 37,5 дБ(А) не играют, то есть Канальный на 3 м будет все-равно громче.

большее значение имеют преграды на пути шума. Накладной будет висеть в комнате. Канальный можно повесить в коридоре, чтобы он тянул из-за стены через поворот 90 гр. Если заменить Канальный http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_gen...100_fid5550.pdf на Канальный http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_gen...ent_fid5947.pdf (TD-160/100 SILENT), то получим вместо 37,5 дБ(А) 1,5м уже 31 дБ(А) 3м на малой скорости. Рабочие характеристики вентилятора позволят повесить метровый глушитель при необходимости и вытянуть те же 100 м3/ч из комнаты.

Сообщение отредактировал profeMaster - 20.7.2016, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных