уважаемый владелец квартиры!
вы свели задачу к расчету шума.
насколько вижу тут
http://www.vashdom.ru/snip/II-12-77/index-7.htm, +- 1,5 м особой роли при значениях Накладной 3м 26,5 дБ(А) и Канальный 1,5 м всас 37,5 дБ(А) не играют, то есть Канальный на 3 м будет все-равно громче.
большее значение имеют преграды на пути шума. Накладной будет висеть в комнате. Канальный можно повесить в коридоре, чтобы он тянул из-за стены через поворот 90 гр. Если заменить Канальный
http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_gen...100_fid5550.pdf на Канальный
http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_gen...ent_fid5947.pdf (TD-160/100 SILENT), то получим вместо 37,5 дБ(А) 1,5м уже 31 дБ(А) 3м на малой скорости. Рабочие характеристики вентилятора позволят повесить метровый глушитель при необходимости и вытянуть те же 100 м3/ч из комнаты.
Сообщение отредактировал profeMaster - 20.7.2016, 15:00