baga
сообщение 21.7.2016, 13:54
Сообщение #1


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Добрый день. Тех надзор попросил предоставить расчет на крепления трубопроводов отопления и систем вентиляции. Кто нибудь сталкивался с таким требованием. Как он вообще оформляется в каком виде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.7.2016, 15:42
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нами - никак. Это удел конструкторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga
сообщение 21.7.2016, 19:03
Сообщение #3


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Конструктор готовит расчет, но там только схемка и сам расчет. Еще необходимо оформление, пояснительная записка и т.д. Может кто видел как это должно выглядеть?

Сообщение отредактировал baga - 21.7.2016, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 21.7.2016, 22:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А конструктивно, что за крепления-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga
сообщение 22.7.2016, 11:15
Сообщение #5


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



крепления все стандартные. анкер в бетонное перекрытие + шпилька а дальше либо хомуты либо траверсы. Хотелось бы увидеть оформление... если у кого есть

Сообщение отредактировал baga - 22.7.2016, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 23.7.2016, 18:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(baga @ 22.7.2016, 14:15) *
крепления все стандартные. анкер в бетонное перекрытие + шпилька а дальше либо хомуты либо траверсы. Хотелось бы увидеть оформление... если у кого есть


А я думал там какие-то типа консоли из уголков. А разве стройнадзор в праве требовать расчеты ведь это удел экспертов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.7.2016, 18:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



у хилти есть расчетная программа (pipering) под их крепежи. Раньше была в свободном доступе, потом убрали. но варианты есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 23.7.2016, 20:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(v-david @ 23.7.2016, 21:59) *
у хилти есть расчетная программа (pipering) под их крепежи. Раньше была в свободном доступе, потом убрали. но варианты есть.


Она и сейчас есть в доступе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных