> неподвижки на трассе, совет
@elena@
сообщение 3.8.2016, 8:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Добрый день уважаемые специалисты.
Будьте добры поясните. Имеем тепловую сеть 2 трубы 325д. С параметрами воды 80-60
С неподижками по трасе 1 и 2 все понятно. Непонятно где поставить 3 неподвижку при угле поворота 157 град. Как рассчитать?Прикрепленный файл  ____.doc ( 266 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 8:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте.
Вот как раз с неподвижкой 1 (НО1) и должны возникнуть сильные сомнения в первую очередь. Слишком близко установлена к углу поворота. Можете выполнить расчет по ГОСТ Р 55596-2013, а можно воспользоваться бесплатным он-лайн сервисом https://se.truboprovod.ru/about (требуется регистрация). Там же можете рассчитать предельные расстояния между неподвижными опорами.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 8:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



первую неподвижку я просчитала в программе http://www.ktto.com.ua/calculation/z_kompensator. вроде программа не ругалась. А вот с 3 НО не знаю как быть ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 3.8.2016, 9:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Все углы более 120 гр. считаются некомпенсационными и рассматриваются как прямой участок, а вы еще неподвижными опорами его зажали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Как вариант, в месте угла поворота установить компенсатор, например, П-образный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 10:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



извините не поняла вашу задумку. про угол поворота.
посмотрите еще схемку. другой вариант. Если принять расстояние между опорами но2, но3 как z образную опору и внести с таким углом в программу старт то программа выдает расчет (прилагаю) Расчет делала не на подбор плеч а поверочный со своими длинами. Единственное что не ясно что такое в результатах "Расстояние между опорами Lguid?
Прикрепленный файл  _____.doc ( 180 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

Прикрепленный файл  ___________________2_.doc ( 566,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 10:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



угол поворота который 157 град. в этом месте можно попробовать поставить П-образный компенсатор. Тем более у Вас надземная прокладка. Там, где начинается угол (от источника теплоты) ставьте отвод вверх (или вбок) и выводите букву "П" biggrin.gif
Цитата
Если принять расстояние между опорами но2, но3 как z образную опору и внести с таким углом в программу старт то программа выдает расчет (прилагаю)
не нужно так делать. т.к.
Цитата
Все углы более 120 гр. считаются некомпенсационными и рассматриваются как прямой участок

По программе - постарайтесь как можно точнее ввести данные. Труба из стали 20 ? Радиус гиба отвода задается если применяются гнутые отводы. Судя по введенным Вами данным у Вас обычный отвод, оставляйте 0. Соответственно, пониженная жесткость отводов - Нет. Температуру монтажа поставьте как наиболее холодную температуру обеспеченностью 0,92 для места строительства объекта. Коэфф. прочности сварных соединений можете установить в 0,7 как наиболее худшие условия.
Проверьте Z-образную опору как в первоначальном варианте расчетом - вдруг пройдет.
Цитата
Единственное что не ясно что такое в результатах "Расстояние между опорами Lguid?
сие и для меня - загадка...

Сообщение отредактировал FonViZZin - 3.8.2016, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 11:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



спасибо большое. Попробую. Но прокладка у меня подземная. с котельной выходит сразу в канале. к сожалению трассой проходим в узком коридоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 11:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
трассой проходим в узком коридоре
всмысле в непроходном канале? Или?
Попробуйте длину "плеча" L2 у Z-образного компенсатора задать 77,98 м. Если не пройдет, тогда только компенсатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.8.2016, 11:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(shadow @ 3.8.2016, 6:39) *
Все углы более 120 гр. считаются некомпенсационными и рассматриваются как прямой участок, а вы еще неподвижными опорами его зажали.

Раньше 135 было. Такие углы нужно с двух сторон неподвижками охватывать, если не хотите сползание с опор поиметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 11:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Посмотрите плиз еще. Расчет поправила. Сталь 20 точно. Если принять этот участок с углом 157град прямолинейным то вот что получилось в расчете и на схемке. Верно? могу так принять ??
Прикрепленный файл  __________________.doc ( 727 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 11:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
Такие углы нужно с двух сторон неподвижками охватывать, если не хотите сползание с опор поиметь
Труба с подвижных опор не сползет, а вот сползание подвижных опор с опорных конструкций очень даже может быть. Поэтому в приложении Б.2 СП 124.13330.2012 есть указание, как должны подбираться размеры опорных конструкций во избежание сползания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 11:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Трасса проходит подземкой в лотках. Рядом много сетей и П образные компенсаторы девать некуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 11:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Трасса проходит подземкой в лотках. Рядом много сетей и П образные компенсаторы девать некуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 11:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
Посмотрите плиз еще

Температуру монтажа измените.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 11:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



в расчете пардон забила всю длину трассы, но перебив на 77.98 расчет также успешен. Возможно принять все же этот вариант??

на какую? Укладка сети будет идти в августе сентябре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 3.8.2016, 11:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Вот что пишет по этому поводу Николаев А.А.
"... Компенсация тепловых удлинений трубопроводов за счет использования поворотов трассы может применятся при величине угла до 150 градусов. При величине угла более 150 градусов трубопроводы в точке поворота крепят неподвижными опорами." стр. 182.

Если прокладка подземная в лотках и П-образные компенсаторы сделать не получается, есть смысл рассмотреть установку сальниковых или сильфонных компенсаторов.
Небольшое замечание - УТ1 у вас используется только для изменения способа прокладки? Узты трубопроводов с ответвлениями, как правило, стараются располагать в зоне минимальных удлинений труб (т.е. раядом с неподвижными опорами), вы в одном варианте расположили УТ1 на угле поворота трассы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 3.8.2016, 11:58
Сообщение #18


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(FonViZZin @ 3.8.2016, 18:57) *
Цитата(@elena@ @ 3.8.2016, 18:29) *

Единственное что не ясно что такое в результатах "Расстояние между опорами Lguid?

сие и для меня - загадка...

Осмелюсь предположить, что это минимальное расстояние до направляющей опоры =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 3.8.2016, 12:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Существуют трубы изопрофлекс, которые не требуют компенсации. Прокладываются бесканально, в существующих ж/ю лотках - с засыпкой песком. Почитайте про них, может быть вам они подойдут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 12:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



unsure.gif заказчиком труба уже куплена не могу изменить уже....
что то я не пойму тогда...первый вариант все же или второй рассматривать....??

я в программе делала поверочный расчет...т.е. с моими длинами... программа должна была по идее тогда дать ошибку и предложить Lguid как альтернативу?? но программа выдает что расчет выполнен успешно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 3.8.2016, 12:19
Сообщение #21


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Не. В поверочном Lguid тоже не задается. Вы указываете расстояние до неподвижных опор, а расстояние до направляющей вам выдает программа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 3.8.2016, 12:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(@elena@ @ 3.8.2016, 11:40) *
Трасса проходит подземкой в лотках. Рядом много сетей и П образные компенсаторы девать некуда.

И все равно вам, уважаемая, придется компенсировать температурное расширение труб.
И выбора у вас лишь два: П-образный или осевой-сильфонный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 12:26
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



значит расчет посоветованный FonViZZin не справедлив так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 3.8.2016, 12:35
Сообщение #24


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(@elena@ @ 3.8.2016, 20:26) *
значит расчет посоветованный FonViZZin не справедлив так?

blink.gif Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 12:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
на какую? Укладка сети будет идти в августе сентябре

а если авария произойдет зимой, в морозы?
поэтому
Цитата
поставьте как наиболее холодную температуру обеспеченностью 0,92 для места строительства объекта


Цитата
в расчете пардон забила всю длину трассы, но перебив на 77.98 расчет также успешен. Возможно принять все же этот вариант??

Если честно, мне этот вариант интуитивно не сильно нравится. Посмотрите на цифры результатов расчета, максимальные напряжения и допускаемые... Сильно большая ли разница или впритык...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 3.8.2016, 12:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(@elena@ @ 3.8.2016, 12:26) *
значит расчет посоветованный FonViZZin не справедлив так?

Если склоняетесь в сторону третьего варианта, - подтвердите расчетом, что с температурное расширение 78м участка компенсирует Г-образный изгиб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 12:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



что я совсем запуталась... что посоветуете??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 3.8.2016, 12:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(@elena@ @ 3.8.2016, 12:49) *
что я совсем запуталась... что посоветуете??

Да я уже всё посоветовал. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 3.8.2016, 12:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Я бы сделал Z-образный участок у котельной, Г-образный участок с углом 157о разбил на 2 прямолинейных участка, на утих участках поставил 2 сильфонных компенсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 3.8.2016, 13:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



я склоняюсь больше к вашему варианту Ernestas... просто хотелось побольше уверенности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных