Сварка оцинкованной трубы, Можно ли варить оцинкованные трубы для Гвс в итп |
|
|
|
|
10.8.2016, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930

|
Доброго вечера! Срочно нужна помощь. Пришёл технадзор от заказчика и говорит есть какое то сп в котором говорится, что по проектам выполненным после 2013 года запрещено применять сварку для монтажа трубопроводов оцинкованных . Якобы надо использовать метод с канавками как для сплинкеров. Я в шоке ладно сплинкера трубы по прямо да тройники , а как мн крепить фланцы, ладно там врезки под Манометры накладки хомуты и то считаю бред. Собрал уже десятка 4 Цтп и с таким столкнулся впервые. Рассудите правы он. Или нет. За ошибки прошу простить пишу с телефона, пальцы толстые
Сообщение отредактировал Aressius - 10.8.2016, 22:15
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2016, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930

|
пока ждал ответа кое что нашёл у вас!! СНиП 3.05.01-85 п.1.6. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы). То есть если я правильно понимаю я должен поставить в цеху(помещении) хорошую вентиляцию и выполнять работы или привезти туда трубы фитинги с защитным цинком все сварить и потом покрасить( о5 же красить при Хор вентиляции если такой красой как говорится в снопе )?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2016, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2330
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
СНиП 3.05.01-85 не действует. См.СП 73.13330.2012
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2016, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930

|
Цитата(Уралов @ 8.2.2013, 16:07) * Только наткнулся на эту тему, извините, если что!
4.6 Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами. Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037. Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях. При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла. В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, не заваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла. Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе. Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемыми отклонениями +1 мм. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
СП 73.13330.2012 "п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается" - Как понимаю я, это относится к самим трубам, так как они могут быть электросварные или цельнотянутые. В п.5.1.2 сказано, что соединение оцинкованных трубопроводов выполняется, КАК ПРАВИЛО, на резьбах и т.д. То есть в качестве трубопроводов нужно использовать не электросварные трубопроводы,а соединять их разрешено или на резьбах или на сварке. Мое мнение.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2016, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2702
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
В поиск. Было уже 345 тем.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2016, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930

|
От шока пообщаюсь сам с собой))) Т/о патрубок 89 соединение фланцевое проставок с спускником, отвод далее переход на 108 проставок в котором 5 врезок под кип, и наконец сотый фланцевый шарик, потом все это закутать роквулом и сверху оцинкованную окожушку, собрать все на сгонах, муфтах, канавках с зажимами, и ждать где потечет, эксплуатация будет довольна
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 7:34
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3677
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Aressius @ 11.8.2016, 1:01)  СП 73.13330.2012 "п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается" - Как понимаю я, это относится к самим трубам, так как они могут быть электросварные или цельнотянутые. В п.5.1.2 сказано, что соединение оцинкованных трубопроводов выполняется, КАК ПРАВИЛО, на резьбах и т.д. То есть в качестве трубопроводов нужно использовать не электросварные трубопроводы,а соединять их разрешено или на резьбах или на сварке. Мое мнение. Моё мнение, что это именно к трубопроводам относится, как и указано в тексте СП. То есть, именно сваривать оцинкованные трубы запрещает документ
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
в ИТП оцинкованные трубы запрещены, а на внутрянке в системе оцинковку монтировать на резьбах. чего еще нужно понимать или требовать?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930

|
Где написано что она запрещена?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Aressius @ 11.8.2016, 8:27)  Где написано что она запрещена? а вы из 40 смонтированных ИТП когда либо хоть один сами сдавали в МОЭК или ранее в МТК, Мосгортепло? вас и РТН бы тормознул сразу, да и согласование не получить проекта при применении оцинковки в ИТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930

|
ТОлько в Пятницу Чазов подписал развернутый, и у Филатова ни 1 вопроса
МОЭК, сами мне чертят проекты на оцинковке, Моэкпроект весь вон в оцинковке, Сейчас взял 6 цтп у Пика такая же оцинковка, так что не надо умничать
Да собственно у меня возник прецедент, только со стороны Тех заказчика стадиона Динамо(38 гиг ЦТП) и вопрос в том , что варить нельзя , а не использовать, а надзор там итальянцы с югославми, которые далеко не дураки. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95 ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА 4.38 Трубопроводы в пределах тепловых пунктов должны предусматриваться из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86* и СНиП 2.04.01-85. Трубопроводы, на которые распространяется действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора, должны удовлетворять также требованиям этих Правил. Трубы, рекомендуемые для применения, приведены в прил. 11. Кроме того, для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262, ТУ 14-3-482, ТУ 14-3-1428 и другие с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм или эмалированные, а также неметаллические трубы, удовлетворяющие санитарным требованиям. Для сетей горячего водоснабжения открытых систем теплоснабжения допускается применять неоцинкованные трубы.
Сообщение отредактировал Aressius - 11.8.2016, 8:56
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Фишка в том, что СП 73.13330.2012 добровольного применения и если в проекте нет записи "монтаж вести в соответствии с СП 73.13330.2012 («Внутренние санитарно-технические системы»)", то можно варить, что собственно и делается повсеместно.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
не стоит гордится СергейНиковскими охламонами, да и Олег не смотрит далее подписанного в филиале развернутого- было б долевое оплачено и Тн от МОЭКа с договором( даже помня о другом ушедшем оттуда Олеге с Димой). ПИКовские ЦТП\ИТП вообще промолчу- видел как их спецы смотрят и о чем переспрашивают, там ААБ вымел всех и новых пока не добавилось могущих внятно возражать, не пришло за год спецов. а Колкина одна не отрулит, да и Липа ( автор типовых ЦТП по М.)совсем не Вивиана, хоть и тоже молоток и грамотная женщина, но вредности ей не хватает. а среди выложенного вами и виден запрет на оцинковку, но вы сами... сами.... коль вам О.О. развернутый то подписал. Зы, а может перезвонить то Ч., переспросить, мол че эт ТН то оцинковку то пропускает и кто насогласовывал? Цитата(Nasosnik25 @ 11.8.2016, 9:10)  Фишка в том, что ... ... что УП стоит посмотреть.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 9:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Nasosnik25 @ 11.8.2016, 9:10)  Фишка в том, что СП 73.13330.2012 добровольного применения и если в проекте нет записи "монтаж вести в соответствии с СП 73.13330.2012 («Внутренние санитарно-технические системы»)", то можно варить, что собственно и делается повсеместно. Можно не внести, но тогда нужно сослаться на другой норматив. Просто не выполнить - нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930

|
http://www.ogneborets.com/dinansi/bessvarn...vye-soedineniiaдочку позову конструктор собирать Тему можно закрывать! А по поводу РТН и ТН МОЭК/ФИЛИалов и тд. ит.п. разогнать всех , какого демона они вообще тогда делают, а то только 800 мереют, и еще там же воздушные карманы находят.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Aressius @ 11.8.2016, 11:15)  А по поводу РТН и ТН МОЭК/ФИЛИалов и тд. ит.п. разогнать всех , какого демона они вообще тогда делают, а то только 800 мереют, и еще там же воздушные карманы находят. У-у-у-у. Понятно- тему закрывал заказчик, а представитель монтажников ездил курьером. а в пятницу на Полянке было не много народа, тем более мечтающего разогнать их всех.  тем более что справка о выполнении не упоминалась и развернутый только по времянке, будет еще повод заходить........ и вопросы поснимать.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Плохо понял: так можно варить оцинкованные трубы на системах В1,Т3? Да или Нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(PesPes @ 11.8.2016, 12:46)  Плохо понял: так можно варить оцинкованные трубы на системах В1,Т3? Да или Нет? нет!!!! и Т4 тоже нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 13:54
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(инж323 @ 11.8.2016, 12:55)  нет!!!! и Т4 тоже нет. А какие варианты остаются? Магистрали объединенного хоз-противопожарного водопровода из стали, другого не дано.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Водяной @ 11.8.2016, 13:54)  А какие варианты остаются? Магистрали объединенного хоз-противопожарного водопровода из стали, другого не дано. я своими полномочиями разрешал применение сварки на магистралях, даже тут где то на форуме была тема. Но это в системах, а не ИТП/ЦТП. и вобщем сам против пункта запрещающего сварку в системе из оцинковки, но пункт норм есть. Жизнедеятельности и здоровью людей он не угрожает. Но мне самодуру и головотяпу можно, наглость то второе счастье. А вот стыки сразу закрасить!!!! И таким строгим строгим голосом это надо на объекте говорить. Не потом, а сразу, я сказал!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930

|
Цитата(инж323 @ 11.8.2016, 14:26)  я своими полномочиями разрешал применение сварки на магистралях, даже тут где то на форуме была тема. Но это в системах, а не ИТП/ЦТП. и вобщем сам против пункта запрещающего сварку в системе из оцинковки, но пункт норм есть. Жизнедеятельности и здоровью людей он не угрожает. Но мне самодуру и головотяпу можно, наглость то второе счастье. А вот стыки сразу закрасить!!!! И таким строгим строгим голосом это надо на объекте говорить. Не потом, а сразу, я сказал!!!!  Боюсь даже спросить кто вы ? Раньше самодуром и полномочиями ЮН Крючков обладал!)
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2016, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Aressius @ 11.8.2016, 21:42)  Боюсь даже спросить кто вы ? Раньше самодуром и полномочиями ЮН Крючков обладал!) а до него А.В., а до него В.Ф, и просто Михаил, но и человек с кабинетом на ЛК мог, да В.М. мог. Но в пределах ИТП, а речь о системе. Правда перечисленных то только в качестве шутки можно назвать самодурами( ибо вовсе не самодуры),хоть и кто на пенсии, а кто и водой занят ныне. а боитесь, так и чего переспрашиваете, бойтесь далее. а уж точней. то подписать могли только Нейман с Липовских, а технадзор никак не мог( ни Яковлев, ни Лейтман, ни Белов, ни неупомянутые Вишняков и Беркут). Мог "не заметить", но эт только в договоре с районом, но "не заметить", а не согласовать. не стоит путать. а уж когда Крючков то появился, то и подавно не мог, да и Григорьев с Грачевым не могли. а Коровьев с Силаевым не стали б просто.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2016, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930

|
Бодрова утра! Оцинковку с 01012013 сп отменило, раньше было все в рамках закона . Вы про Рому? А про тн я от своих слов не отказываюсь , я не знал про это сп, а инспектора экзамены постоянно сдают. Обязаны знать - работа такая . И тычут см эти . Им показывая что чугунные радиаторы прессовать на 10 очков.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2702
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2017, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481

|
Предлагаю оживить тему. Вопросов нет, сварка оцинкованой трубы не допускается. Кто как соединяет эти трубы с запорной арматурой? Мне нужен вентиль ДУ50 сертифицированный по СанПИН, не латунь. Не могу подобрать на резьбе! Резьба есть - но латунь. НЕ латунь - значит фланцевый. Как фланец соединить с оцинкованной трубой, если не сваркой, не могу понять... Подскажите! Да, нашелся вентиль все как надо игольчатый VYC147-03-050, но цена 43-55т.р.... Или это нормально?
P.S. Очень порадовала поначалу данная выше ссылка на муфты для бессварного соединения, пока не узнала, что для них нужен инструмент, накатывающий бороздки стоимостью 19 тыс у.е.
Сообщение отредактировал lzubova@list.ru - 10.11.2017, 10:08
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2017, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(lzubova@list.ru @ 10.11.2017, 10:05)  ...
P.S. Очень порадовала поначалу данная выше ссылка на муфты для бессварного соединения, пока не узнала, что для них нужен инструмент, накатывающий бороздки стоимостью 19 тыс у.е. для крупной фирмы пожертвовать "однушку" легко.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2017, 10:23
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 999
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(lzubova@list.ru @ 10.11.2017, 10:05)  Как фланец соединить с оцинкованной трубой, если не сваркой, не могу понять... Подскажите! Взять и сварить, а потом изнутри помазать холодной цинковкой место сварки. (кисточкой как краской)
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2017, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481

|
Так просто?! Скажите марку краски? Где то эта технология регламентирована? Сколько слоев?
Сообщение отредактировал lzubova@list.ru - 10.11.2017, 10:30
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2017, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Бывали ли случаи применение запрета от экспертиз, ТН или еще кого? Ну плохо, да, а что делать? аналогов нет. удорожать систему в 2-4-10 раз не целесообразно с применением хомутов, прессов, нержавейки, меди и других материалов-соединений. для бюджетных масс ставится, не слышал что бы не пропускали на стройке. эксперты уже более щепетильные в этом плане, госэксперты могут и замечание вкатать. Мне вот непонятно почему вообще нельзя варить: черную пожарную систему пожалуйста, варите уваритесь, а оцинкованную сваренную но не сданную получается нужно срезать и выкинуть? как на муфтах собирать системы АУПТ? там врезок в магистрали Ду100 и более в среднем не меньше 1 на погонный метр, муфтами не получится ну никак. правда на аупт СП 73 не сильно распространяется.
Так же непонятно в плане цинкования: есть ряд предприятий, которые просто цинкуют трубу, уже готовую. что мешает цинковать целиком узлы после сварки? чем это отличается от зачистки торцов до "неоцинкованной трубы" с последующим восстановлением защитного покрытия (серебрянкой например)? не редко бывают случаи перекосов вводов и катушки варят на месте и не редко из черной стали - стоят и достаточно долго (5-10-15 лет). да нарушение, да плохо, но ни один пресс и муфта не даст нужных углов на нужных длинах. да и "сложновато гнуть" трубы Ду100 и выше. не редко "спец" поставщики по водомерам втихую варят из черняги все, вся обвязка с работой выходит дешевле пары отводов и тройника чугунных, а на приемке на это никто не смотрит. Так чем сваренная оцинковка хуже будет? а она запрещена.
Мое мнение: стальные трубы применимы либо по пожарным соображениям, либо по нормативным и в строгом соблюдении границ. Пластмассовые или нержавеющие трубы нужно применять. Жаль, что для пожарки они подвешены вне законов и норм, принимаются на усмотрение ТН, пожарника или по СТУ. Ни какая оцинковка 50 лет не выстоит на холодной воде. Современная и 5 лет не стоит, на закрытых ГВС за год умирает.
ПС вопросы в большей части риторические.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2017, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(jiexawcr @ 10.11.2017, 17:31)  Мне вот непонятно почему вообще нельзя варить: черную пожарную систему пожалуйста, варите уваритесь, а оцинкованную сваренную но не сданную получается нужно срезать и выкинуть? Потому что электрохимия. При сварке оцинковка разрушается и образуется пара цинк-железо. В этой паре быстрее разрушается железо. Хотя по "общей химии" наоборот, но в условиях сантехнических систем происходит именно так. И реально оцинковка в местах сварки быстрее свищи дает. Раньше сварка оцинковки допускалась, но с условиями, которые невозможно проконтролировать. Теперь там где нужна была оцинковка можно применять пластик. Вот и запретили.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Татьяна Удальцова да быстрее, чем основной металл, это точно но медленнее чем просто черная. почему нельзя использовать оцинкованную на сварке снекоторым коэффициентом при расчете срока, например 0,7? в местах сварки и черная сталь течёт в виду выхода легирующих составляющих и микротрещин, но не так сильно конечно видна разница, как у оцинкованных.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Вернусь к теме. Оцинкованные трубы по прежнему актуальны но сварное соединение запрещено, а резьбы использовать нереально. На рынок вывалили кучу колхоза типа соединений гранлок, которые тоже никто не берет. Вопрос возник неожиданно, при поиска гугле технологии сварки оцинкованных труб - а сварное соединение пайкой с помощью флюса и газа вместо электросварки считается нарушением СП 73 или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Сварное соединение оцинковки гниёт быстрее. Доказано было на действующем объекте. Меняли вторичный контур ГВС на нержавейку.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Не гранлок, а грувлок. Берут их активно и монтажники хвалят.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Вроде как "пайка" и "сварка" не одно и тоже, в случае пайки образуется промежутный слой из специального припоя, и при соблюдении технологии ( основном температуры) цинковое покрытие не разрушится.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 26.12.2019, 12:40
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 12:41
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3677
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А нерж нормально паяется? Насколько я знаю, не особо охотно она так соединяется и не соединение не шибко прочное
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(MEX-74 @ 26.12.2019, 10:26)  Вернусь к теме. Оцинкованные трубы по прежнему актуальны но сварное соединение запрещено, а резьбы использовать нереально. На рынок вывалили кучу колхоза типа соединений грувлок, которые тоже никто не берет. Вопрос возник неожиданно, при поиска гугле технологии сварки оцинкованных труб - а сварное соединение пайкой с помощью флюса и газа вместо электросварки считается нарушением СП 73 или нет? странная технология: температура плавления цинка 419С +-, а латуни, которую нашел что используют для припоя - 800-900С, но утверждается, что цинковое покрытие не повреждается. сомнительно. да и не будет ли происходить электрохимической коррозии у 3 металлов (сплавов). цена припоя - космос. совсем не раскрыт вопрос гигиенического сертификата. для пожарки не актуально, но с хозпитом могут быть проблемы. ПС грувлок несколько дороже выходит, чем сварка, за счет фасонных деталей. на прямых участках возможно даже в сумме с монтажем выходит дешевле.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 26.12.2019, 12:53
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(jiexawcr @ 26.12.2019, 12:53)  странная технология: температура плавления цинка 419С +- Температура испарения выше.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(MEX-74 @ 26.12.2019, 13:43)  Температура испарения выше. вот честно скажу, что не паял 2 разными "припоями", но что то мне кажется, что расплавленный цинк на краю пайки будет затягиваться в припой. в итоге и припой будет "хуже", так как втянет дополнительного цинка, так и слой цинка на трубе станет тоньше. да и температура кипения цинка 906С, температура плавления припоя 870-895С. что то там из чертогов разума мне говорит, что примерно на 10-20% температура пайки должна быть выше, чем температура плавления. так что этим припоем паяя точно цинк повредишь. но это первый попавшийся, может есть другие припои?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цинк сгорит ещё на этапе прогрева трубы горелкой. До внесения прутка припоя. Сам припой уже тугоплавкий с высоким содержанием серебра нужен (хотя сейчас есть менее тугоплавкие) + что делать с ядовитым флюсом....
Чем грувлоки не угодили-то? В конце 2000-х у нас встречал эти грувлоки (канадку) на ИТП и водопроводах, собранных иностранными компаниями. Удобно и надёжно ИМХО.
Сообщение отредактировал 327 - 26.12.2019, 14:30
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(327 @ 26.12.2019, 14:29)  Цинк сгорит ещё на этапе прогрева трубы горелкой. До внесения прутка припоя. Сам припой уже тугоплавкий с высоким содержанием серебра нужен (хотя сейчас есть менее тугоплавкие) + что делать с ядовитым флюсом....
Чем грувлоки не угодили-то? В конце 2000-х у нас встречал эти грувлоки (канадку) на ИТП и водопроводах, собранных иностранными компаниями. Удобно и надёжно ИМХО. Грувлоки оправданы для прямолинейных участков. Для узлов дорого и не технологично. К тому же есть вопросы по пожарным сертификатам. Вообще всюжизнь оцинковку варили, а потом этот пункт, неожиданно. Не иначе как кто-то (не трудно догадаться кто) пролоббировал.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 26.12.2019, 14:41
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(MEX-74 @ 26.12.2019, 14:38)  Не иначе как кто-то..................................................... Ну и фиг с ним, с тем-то  В чём проблема закупить машинку, поставить её на базе, и катать "фальцы" по технологич. карте? Сварных сильно не ущемили. ОВ им всё равно варить............
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(327 @ 26.12.2019, 14:47)  ...Сварных сильно не ущемили. ОВ им всё равно варить............ сварные перекрестились, что не надо теперь в парах цинка целый день работать. вообще запрет на сварку оцинкованных труб на сколько помню давным давно еще был как раз в тб, а потом уже в технику перенесли. или в гостах на сварку... в общем точно до сп 73 уже был расплывчатый запрет, при условии зачистки торцов и магическом восстановлении покрытия.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2019, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Вот еще немного истории в тему. Цитата Стальные оцинкованные трубопроводы Оцинкованные трубы массово применялись в советское время в качестве трубопроводов горячего водоснабжения. В связи с недоступностью специальных электродов, обеспечивающих цинковое покрытие сварного шва, срок службы этих труб немного отличался от обычных. Хотя цинк и выполнял роль протектора, сказывалось низкое качество покрытий и их малая толщина (40 мкм). Чаще всего сквозные повреждения образовывались на стыках.
В начале 90-х годов, при внедрении первых конструкций трубопроводов в ППУ изоляции, в Москве применялись трубопроводы с толстым слоем цинка (80 мкм) сверхглубокого цинкования и сваркой специальными электродами или соединением с помощью пайки. Конструкция получилась существенно более надежная и сети ГВС эксплуатировались по 20 лет. Но сказалось повышение нормативного уровня температуры горячей воды. Цинковое покрытие, служащее коррозионным барьером и, при необходимости, жертвенным анодом, при повышении температуры выше 55 °C начинает ускорять коррозию самой углеродной стали. При присутствии в воде кислорода, углекислоты, хлоридов и сульфат-ионов в общей сумме более 50 мг/дм³, коррозия может привести к сквозным повреждениям через 3-4 года эксплуатации.
Применение оцинкованных стальных водогазопроводных труб дает хорошие результаты при работе в холодной и теплой воде с температурой не выше 55 °С. Цинковое покрытие нестойко в кислых и щелочных средах. Перед монтажом трубопровода необходимо проведение анализа состава воды. Если вода мягкая, содержит активную двуокись углерода, а также хлор и (или) сульфаты, оцинкованные трубы не рекомендуется использовать. Вода с низким рН (6-7) приводит к относительно быстрому разрушению покрытия, в водах с рН, равным 7,4-7,9 покрытие оказывается более стойким за счет сохранения внутреннего промежуточного слоя железоцинковых сплавов, на котором образуется осадок с высокими защитными свойствами.
На стойкость покрытия влияет также скорость воды, при минимальной скорости 0,3-0,5 м/с, защитный слой разрушается не столь быстро. Отсюда: https://www.rosteplo.ru/metodika/proekt-pov...hnosti-teplovyh
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021, 16:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.11.2021
Из: Губаха
Пользователь №: 398367

|
Цитата(jiexawcr @ 26.12.2019, 14:23)  вот честно скажу, что не паял 2 разными "припоями", но что то мне кажется, что расплавленный цинк на краю пайки будет затягиваться в припой. в итоге и припой будет "хуже", так как втянет дополнительного цинка, так и слой цинка на трубе станет тоньше. да и температура кипения цинка 906С, температура плавления припоя 870-895С. что то там из чертогов разума мне говорит, что примерно на 10-20% температура пайки должна быть выше, чем температура плавления. так что этим припоем паяя точно цинк повредишь. но это первый попавшийся, может есть другие припои? Все верно говорите, но для пайки предлагается использовать флюс который плотно покрывает зону около шва и не дает цинку выкипеть. А после охлаждения цинк просто оседает на прежнее место. https://youtu.be/9bL9tYz6jcA?t=60Видно, что после сварки весь цинк на месте.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2702
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Толку-то?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.5.2017
Из: 76 регион
Пользователь №: 320625

|
Так ведь СП 73 никогда не входил в перечень обязательных к применение документов.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(*vano* @ 14.12.2021, 12:12)  Так ведь СП 73 никогда не входил в перечень обязательных к применение документов. https://docs.cntd.ru/document/564577621почему не входил(т)? если найдете по монтажу предварительный национальный стандарт, стандарт организаций и (или) иной документ, обеспечивающий выполнение ФЗ-384, особенно в котором будет указано, что оцинковку варить можно, поделитесь ссылкой пожалуйста. а до тех пор сп 73 обязателен к применению. https://docs.cntd.ru/document/563636204
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2022, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2020
Из: Абакан
Пользователь №: 382656

|
Сваривать оцинкованную трубу нельзя, ни при каких условиях
СП СП 73.13330.2016
п. 4.6 Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Способ соединения оцинкованных труб изложен в 5.1.2.
п. 5.1.2. Оцинкованные трубы, узлы и детали следует соединять на резьбе с применением оцинкованных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-фитингах или на фитингах, специально предназначенных для использования в трубопроводных системах с пазовыми соединениями
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2024, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
СП 73.13330 не распространяется на противопожарные системы.
Сообщение отредактировал kirkot - 25.1.2024, 15:29
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)