> Отопление помещения ресторана в высокими потолками.
Arahmid
сообщение 11.8.2016, 10:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Добрый день такая проблема, есть зал торжеств, 500 м2, высота потолков 7,5 метров. нужно предложить приточно-вытяжную систему вентиляции и систему воздушного отопления и кондиционирования. От теплых полов заказчик отказался, остановились на системе чиллер фанкоил, + газовые котельные, но на такой высоте обогрев мало эффективен, по залу спускать воздуховоды не могу (дизаин-все).
Есть какое-то концептуальное решение для побобных залов.

Кстати как себя поведет приточно-вытяжная установка с рекуперацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 11.8.2016, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 327,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 11.8.2016, 10:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Спасибо, но вариант с тепловентиляторами уже расматривался, зал бцдет элитным и ничего лишнего не должно быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.8.2016, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
по залу спускать воздуховоды не могу (дизаин-все).

Пускайте по краю, ставьте сопла, но учтите, что при кондиционировании и отоплении нужна регулировка направления струи. т.е. сопла должны быть с эл. приводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 11.8.2016, 10:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (Arahmid @ 11.8.2016, 10:22) *
Спасибо, но вариант с тепловентиляторами уже расматривался, зал бцдет элитным и ничего лишнего не должно быть

Статья не о тепловентиляторах.
А о просто потолочных вентиляторах (дестратификаторов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.8.2016, 11:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Arahmid @ 11.8.2016, 10:00) *
От теплых полов заказчик отказался


А теплые потолки рассматривались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 11.8.2016, 11:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



холодные потолки понимаю, а теплые это же бред, тепло стремится к верху, эти 7,5 метров они нокогда не прогреют, + вытяжная вентиляция находится с верху, бедем греть воздух улицы.
Может вы имели ввиду лучистые потолки

Сообщение отредактировал Arahmid - 11.8.2016, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.8.2016, 11:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Arahmid @ 11.8.2016, 11:26) *
холодные потолки понимаю, а теплые это же бред, .....

Для проектировщика из Молдовы.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 11.8.2016, 11:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1542
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



я думаю лучший вариант это 4 трубные фанкойлы с вихревыми диффузорами типа trox-вских vdl
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.8.2016, 11:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Arahmid @ 11.8.2016, 11:26) *
холодные потолки понимаю, а теплые это же бред, тепло стремится к верху, эти 7,5 метров они нокогда не прогреют, + вытяжная вентиляция находится с верху, бедем греть воздух улицы.
Может вы имели ввиду лучистые потолки


Да, я имел ввиду теплые водяные лучистые потолки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 11.8.2016, 17:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Вот что мне на отвечали в соседней ветке:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111717

а вот что мне скинули торговцы:

Сайт: www.waterinpanel.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.8.2016, 18:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(k_kholopov @ 11.8.2016, 17:16) *
Вот что мне на отвечали в соседней ветке:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111717


Тред удален.

Да и торговец этот с форума, как я понимаю, тоже удален.

То, что находится по вашей ссылке, не подходит по дизайну к потолку ресторана. Оно больше для производственных зданий или спортивных сооружений.

Другие же производители выпускают панели, которые можно вписать в дизайн более презентабельного помещения.

Сообщение отредактировал GarryRU - 11.8.2016, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 9:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных