Siemens Rlu220 защита от замерзания калорифера в приточке, конфигурация входов Хх Siemens RLU220 |
|
|
|
|
14.8.2016, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.2.2016
Из: Vitebsk
Пользователь №: 288973

|
Доброго дня. У кого есть опыт по наладке контроллера Siemens RLU220 может подскажите, возможно ли реализовать защиту от замерзания калорифера, а именно: 1. Есть приточка с водяным калорифером, в комплекте датчик температуры приточного воздуха, датчик температуры обратной воды, термостат. 2. Выбрано приложение работы А 04, на данный момент откорректированы метки входов х1, х2, х3, х4 в соответствии с собранной схемой. - х1 - температура приточного воздуха; - х2 - защита от замерзания (аналоговый вход - значение NI); - х3- 0000; - х4- 0000. "Сухие" контакты (норм.раз.) термостата использованы в схеме питания одного из трех промежуточных реле (схема управления вентилятором). Будет ли контроллер работать адекватно если х3 установить как дискретный вход и задать его, как вход защиты от замерзания, а к нему подключить "сухие" контакты от промежуточного реле, при замыкании или размыкании которых контроллер будет считать что есть вероятность замерзания калорифера и будет открывать КРЗ на 100%? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2025, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Electroniclab @ 14.8.2016, 11:24)  Доброго дня. У кого есть опыт по наладке контроллера Siemens RLU220 может подскажите, возможно ли реализовать защиту от замерзания калорифера, а именно: 1. Есть приточка с водяным калорифером, в комплекте датчик температуры приточного воздуха, датчик температуры обратной воды, термостат. 2. Выбрано приложение работы А 04, на данный момент откорректированы метки входов х1, х2, х3, х4 в соответствии с собранной схемой. - х1 - температура приточного воздуха; - х2 - защита от замерзания (аналоговый вход - значение NI); - х3- 0000; - х4- 0000. "Сухие" контакты (норм.раз.) термостата использованы в схеме питания одного из трех промежуточных реле (схема управления вентилятором). Будет ли контроллер работать адекватно если х3 установить как дискретный вход и задать его, как вход защиты от замерзания, а к нему подключить "сухие" контакты от промежуточного реле, при замыкании или размыкании которых контроллер будет считать что есть вероятность замерзания калорифера и будет открывать КРЗ на 100%? Заранее спасибо! Разобрались? Работает? Тот же вопрос. Может есть спецы кто может помочь с настройкой?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2025, 19:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вот не лень же вам с этим мертворождённым изделием возиться? ремонт или замена водяного теплообменника стоит как пара нормальных контроллеров. или даже уже больше, десяток где-то
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2025, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193

|
Цитата(dmchehow @ 17.12.2025, 17:33)  Разобрались? Работает? Тот же вопрос. Может есть спецы кто может помочь с настройкой? Когда давным-давно возился с ним, решил, что проще всего подключать термостат последовательно в датчиком температуры обратной воды. Когда он срабатывает, то рвёт цепь, получается неисправность датчика и всё встаёт. А так да, контроллер этот довольно неудачный по соотношению цена/возможности.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2025, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2146
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Чтобы номально работало - без переделок и доработок не обойтись. Если на антифризе забацать, то работать будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2025, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Bizzy D @ 17.12.2025, 20:28)  Когда давным-давно возился с ним, решил, что проще всего подключать термостат последовательно в датчиком температуры обратной воды. Когда он срабатывает, то рвёт цепь, получается неисправность датчика и всё встаёт.
А так да, контроллер этот довольно неудачный по соотношению цена/возможности. Насчет контроллера к сожалению не мне выбирать. Мне нужно помочь настроить и запустить приточку в школе. Насчет последовательно думал. Но сейчас в схеме термостат защиты по холодной обратке работает в нормальном режиме- контакты разомкнуты. А замыкаются только при аварии. Цитата(AI 155 @ 17.12.2025, 20:30)  Чтобы номально работало - без переделок и доработок не обойтись. Если на антифризе забацать, то работать будет. Антифриз это затратная переделка будет.((
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2025, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2146
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
А зачем по холодной обратке и почему она холодная. Штатно стоит термостат по воздуху.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.12.2025, 21:32
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(AI 155 @ 17.12.2025, 21:30)  А зачем по холодной обратке и почему она холодная. Штатно стоит термостат по воздуху. Видимо для того если не сработает капиляр по воздуху. так сказать допзащита. Вобщем сегодня разобрался. Всё работает. просто "спецы" обслуживающие отключили все провода от защит. Остался один вопрос. Возможно ли сделать останов если температура в канале опустилась меньше критической.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2146
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(dmchehow @ 18.12.2025, 21:53)  Видимо для того если не сработает капиляр по воздуху. так сказать допзащита. Вобщем сегодня разобрался. Всё работает. просто "спецы" обслуживающие отключили все провода от защит. Остался один вопрос. Возможно ли сделать останов если температура в канале опустилась меньше критической. Это штатная функция капиллярного термостата по воздуху.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3089
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Есть большая инструкция на них, даже вроде на русском. Вроде есть функция Т притока низкая.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(AI 155 @ 18.12.2025, 20:33)  Это штатная функция капиллярного термостата по воздуху. Капиляр это реле. Я имел ввиду чтоб сам контроллер следил за темп в канале и отключал если низкая. Цитата(kosmos440o @ 19.12.2025, 10:18)  Есть большая инструкция на них, даже вроде на русском. Вроде есть функция Т притока низкая. Есть инструкция но не совсем понятно как это сделать.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2146
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
В заводской схеме, капиллярный термостат это единственное отключение по низкой Тпритока. По низкой Тобр. воды отключения не происходит. Основной недостаток рлу это проблематичный старт при при низкой наружной.
Сообщение отредактировал AI 155 - 19.12.2025, 18:40
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(AI 155 @ 19.12.2025, 18:32)  В заводской схеме, капиллярный термостат это единственное отключение по низкой Тпритока. По низкой Тобр. воды отключения не происходит. Основной недостаток рлу это проблематичный старт при при низкой наружной. Это уже почувствовали. Пуск проблемный. Причин видимо много.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2146
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Алгоритм запуска неподходящий. Если оставлять рлу , то надо колхозить параллельный канал управления рег. вентилем. На время старта.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193

|
Цитата(dmchehow @ 19.12.2025, 20:41)  Это уже почувствовали. Пуск проблемный. Причин видимо много. Когда мне пришлось налаживать это чудо, то я остановился на том, чтобы приточка быстро запускалась (сделал быстрый разгон вентилятора). В итоге она два раза останавливалась по заморозке по капилярнику по воздуху. А на третий раз уже нормально пускалась холодненькая. Это костыль тот ещё, но ничего лучше в тот раз было не сделать.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2025, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Bizzy D @ 19.12.2025, 22:06)  Когда мне пришлось налаживать это чудо, то я остановился на том, чтобы приточка быстро запускалась (сделал быстрый разгон вентилятора). В итоге она два раза останавливалась по заморозке по капилярнику по воздуху. А на третий раз уже нормально пускалась холодненькая.
Это костыль тот ещё, но ничего лучше в тот раз было не сделать. Была наоборот мысль- сделать разгон вентилятора максимально долгим.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2146
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
В первую очередь надо понять что с гидравликой происходит. Т.е. открываем руками рег. вентиль и смотрим, как оно работает. Но про гидравлику молчание.
Сообщение отредактировал AI 155 - 21.12.2025, 8:10
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2146
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Первое это выяснить, работало ли это раньше или нет. Понятие работало, это не про шумело и что то там дуло иногда. Это обеспечивает проектные параметры или нет. Отсюда разный подход к ремонту. В первом случае (работало), ищем неисправность, но известно что рлу криво работает, так что пропускаем. Во втором случае, придется проверять все , начиная с подбора оборудования. Воздух пока не трогаем, единственно нужно знать проектный расход и реальный, если сильно меньше проектного, то будет холодная обратка в автоматичеком режиме регулирования. Далее открываем руками рег. вентиль, смотрим, что там происходит. Если нагрев недостаточный, проверяем перепад давления на см. узле, подбор насоса и его работу, рег. вентиль, при необходимости исправляем (бывает сама схема узла странная, тоже обратить внимание). Покупной узел из коробки, работает плохо, для его работы нужен перепад мин. 3 м. в.ст., если перепад большой, то клинит насос, может клинить рег. вентиль. Если запитан от гортеплосети , то в перемычке желательно обр. клапан, если перепад велик, то погасить, например балансировочником. Если расход воздуха сильно ниже, то убавить площадь калорифера. После гидравлики переходим к автоматике. Про рлу кое что уже известно - нормально это не работает, проблема запуска в холода. Колхозим доп. канал управления или настраиваем например длительный запуск вентилятора, если есть частотник. Лучше всего при возможности переделать блок управления на др. контроллер. Примерно так.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 8:32)  Первое это выяснить, работало ли это раньше или нет. Понятие работало, это не про шумело и что то там дуло иногда. Это обеспечивает проектные параметры или нет. Отсюда разный подход к ремонту. В первом случае (работало), ищем неисправность, но известно что рлу криво работает, так что пропускаем. Во втором случае, придется проверять все , начиная с подбора оборудования. Воздух пока не трогаем, единственно нужно знать проектный расход и реальный, если сильно меньше проектного, то будет холодная обратка в автоматичеком режиме регулирования. Далее открываем руками рег. вентиль, смотрим, что там происходит. Если нагрев недостаточный, проверяем перепад давления на см. узле, подбор насоса и его работу, рег. вентиль, при необходимости исправляем (бывает сама схема узла странная, тоже обратить внимание). Покупной узел из коробки, работает плохо, для его работы нужен перепад мин. 3 м. в.ст., если перепад большой, то клинит насос, может клинить рег. вентиль. Если запитан от гортеплосети , то в перемычке желательно обр. клапан, если перепад велик, то погасить, например балансировочником. Если расход воздуха сильно ниже, то убавить площадь калорифера. После гидравлики переходим к автоматике. Про рлу кое что уже известно - нормально это не работает, проблема запуска в холода. Колхозим доп. канал управления или настраиваем например длительный запуск вентилятора, если есть частотник. Лучше всего при возможности переделать блок управления на др. контроллер. Примерно так. Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 10:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
сколько у меня было рлу на объектах, в морозы-холода все запускались только в полуручном режиме. привод переводился в ручное управление, запускали венты, а потом потихоньку, ручками, уменьшали подачу пока пи-регулятор не выходил на +/- похожий уровень. после чего привод переключался в авторежим. ну и дальше уже все как-то работало до очередной аварии.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193

|
Цитата(dmchehow @ 20.12.2025, 8:50)  Была наоборот мысль- сделать разгон вентилятора максимально долгим. Наоборот нельзя - она будет каждый раз в заморозку падать, а после трех раз уже будет нужен ручной сброс.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2146
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Для рлу в морозы надо в меню одну настройку делать (чтобы клапан подоткрыт был) , в не морозы другую. Если оставить как в морозы , будет приток перегревать.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 12:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
обратка на стоянке д.б. не больше +25.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(dmchehow @ 20.12.2025, 8:50)  Была наоборот мысль- сделать разгон вентилятора максимально долгим. В большинстве случаев -помогает. Основная проблема РЛУ в том, что при запуске приточки он не успевает открывать клапан. т.е. пуск ПУ начинается с закрытого клапана, и датчик Тпод. показывает температуру в канале (который за ночь стал равен Тпом) т.е. примерно 20гр. Т.е. пуск происходит так: Тпод-20 гр - клапан закрыт-Пу запускается - Тпод начинает падать -клапан начинает открываться, но не успевает т.к. Т. воздуха в канале падает быстрее, чем открывается клапан, температура обратной воды также падает очень быстро и срабатывает датчик по обратной воде или капилляр. Если поставить более долгий разгон вентилятора (2 минуты -будет шикарно), то ситуация исправляется, т.к. калорифер остужается медленнее и РЛУ и клапан успевают отработать. -проверено на 100%. ОБЯЗАТЕЛЬНО, надо удостовериться в том, что теплоноситель перед пуском ПУ на ее входе горячий!!! Что-бы не получилось истории: труба от ИТП до ПУ -длинная и/или большого диаметра, и ПУ запускается на холодную трубу... т.к. в этом случае как-ты клапан не открывай и вентилятор не тормози -надо ждать пока горячая вода дотечет от ИТП до ПУ.... а, тут конечно любой датчик успеет замерзнуть.... Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 11:59)  Для рлу в морозы надо в меню одну настройку делать (чтобы клапан подоткрыт был) , в не морозы другую. Если оставить как в морозы , будет приток перегревать. Да, это один из способов обеспечить наличие горячего теплоносителя перед клапаном перед пуском ПУ, или сделать байпас прогревающий трубопровод теплоносителя перед входом ПУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 12:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата 2 минуты -будет шикарно 2 минуты? минимум 20.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(LordN @ 21.12.2025, 12:48)  2 минуты? минимум 20. 20 минут???  Ну, нее. это перебор.. Хотя в принципе, можно замерить эмпирически... Достаем датчик Тпод, надеваем на него воздушный шарик (или презерватив для пущего смущения членов лабораторного эксперимента) и запихиваем его в теплую воду (для достижения клапаном положения "закрыт", после чего запихиваем датчик в ледяную воду.. с одновременным замером времени перехода клапана из закрытого в полностью открытое состояние. Полученные результаты используем для настройки ПЧ вентилятора.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Интересно На ПЧ данфосс fc51 какое можно выставить время пуска.? и для вентилятора это будет нормально долгий разгон?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Bizzy D @ 19.12.2025, 22:06)  Когда мне пришлось налаживать это чудо, то я остановился на том, чтобы приточка быстро запускалась (сделал быстрый разгон вентилятора). В итоге она два раза останавливалась по заморозке по капилярнику по воздуху. А на третий раз уже нормально пускалась холодненькая.
Это костыль тот ещё, но ничего лучше в тот раз было не сделать. Это как раз указывает на пуск на холодную трубу (за первые 2 неудавшиеся пуска трубопровод протягивается). Надо или предустановку клапана поменять (что-б в состоянии покоя через теплообменник немного теплоносителя пропускалось) или сварганить байпас перед узлом смешения. для постоянного прогрева теплотрассы
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(l-nikolaev @ 21.12.2025, 13:34)  Это как раз указывает на пуск на холодную трубу (за первые 2 неудавшиеся пуска трубопровод протягивается).
Надо или предустановку клапана поменять (что-б в состоянии покоя через теплообменник немного теплоносителя пропускалось) или сварганить байпас перед узлом смешения. для постоянного прогрева теплотрассы В rlu сименс есть возможность оставить приоткрытым кзр. Уже настроил.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 13:33)  Интересно На ПЧ данфосс fc51 какое можно выставить время пуска.? и для вентилятора это будет нормально долгий разгон? Если не ошибаюсь, то как раз 2 мин, только там надо как-то это скоординировать со временем останова. Для вентилятора -нормально. Повторяю: прежде чем заморачиваться с ПЧ -проверьте, нет-ли проблемы холодной трубы.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 21.12.2025, 13:42
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|