Добрый день! На оборудовании сгорел ЧП Lenze 8200. В запасе был новый, который и поставили вместо горелого, к сожалению родных параметров сгоревшего не сохранилось. Но рядом стоит абсолютно такой же ЧП (вращают два идентичных вала), скопировали с него все параметры через пульт и залили на новый. Возникла следующая странная ситуация: Родной ЧП при запуске оборудования работает как и должен, а новый стоит заблокированный. При выяснении причины выяснилось, что на Е3 (QSP) подается 24В от контроллера. При этом старый ЧП не заблокирован, а новый - блокируется. Если 24В снять с нового, то все нормально начинает работать. Параметры входов (С410) настроены абсолютно одинаково - специально проверил. В чем может быть причина такого поведения?
|