	 |  Промывка трубопроводов |  |  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 7:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 8.9.2016
 Пользователь №: 304582
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, подскажите пожалуйста что означает переводной коэффициент в формуле по определению промывки трубопроводов (приложение 5 Приказ Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»)
 Wпр=2800*d2*v*t, где
 d- диаметр промывочного устройства или водоспуска, м;
 t - продолжительность промывки, час.;
 v - скорость воды при промывке, м/сек.
 2800 - переводной коэффициент
 
 если подставить мои данные получается что-то не то
 d=0.089м
 v=1.5 м/с
 t=8ч=28800с
 
 Wпр=2800*(0,089)2*1,5*28800=958124,16м3
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 8:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 7:41)  Wпр=2800*d2*v*t, где
 t - продолжительность промывки, час.;
 
 если подставить мои данные получается что-то не то
 
 t=8ч=28800с
 Разницу ед. измерения в ф-ле и своих расчётах видите?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 9:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 8.9.2016
 Пользователь №: 304582
 
 
 
  
 | 
				Да, я об этом думала, просто не понимаю как коэффициент рассчитали. Если часы не переводить
 Wпр=2800*(0,089)2*1,5*8=266,15м3 тоже много получается или нет?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 9:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Я не ВК-шник, но, ещё полагаю, что 0,089 м это наружный диаметр, а нужно подставлять в ф-лу внутренний диаметр трубы - должно учитываться проходное сечение трубы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 9:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 7:41)  что означает переводной коэффициент 2800 - переводной коэффициент
 3600*3,14/4 = 2826 Округлили 3,14/4 - часть формулы площади сечения трубы S = 3,14*d2/4
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 9:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3385
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 10:02)  Да, я об этом думала, просто не понимаю как коэффициент рассчитали. округлили 3600*ПИ/4 PS пока калькулятор доставал, опередили)
				Сообщение отредактировал timofeyprof - 8.9.2016, 9:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 9:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 8.9.2016
 Пользователь №: 304582
 
 
 
  
 | 
				Даже если брать внутренний, то Wпр=2800*(0,080)2*1,5*8=215,04 м3 тоже много получается или нет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 9:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 9:38)  Даже если брать внутренний, то Wпр=2800*(0,080)2*1,5*8=215,04 м3 тоже много получается или нет? Вдумайтесь в физический смысл формулы и вопросы отпадут. Ну или переместятся из плоскости "много" в плоскость "долго"    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 9:58 |  
		| 
 Филипп
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3633
 Регистрация: 28.8.2007
 Из: Уфа
 Пользователь №: 10918
 
 
 
  
 | 
				Ну проверьте себя. Найдите расход по 89 трубе при скорости воды 1,5 м/с и посчитайте сколько за 8 часов пройдёт
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 10:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1911
 Регистрация: 28.12.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 87893
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ferdipendoz @ 8.9.2016, 9:58)  Ну проверьте себя. Найдите расход по 89 трубе при скорости воды 1,5 м/с и посчитайте сколько за 8 часов пройдёт Так это и есть та формула    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3385
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36382
 
 
 
  
 | 
				а почему 8 ч?"Продолжительность промывки t принимается по опыту эксплуатации, но не менее 4 ч (при промывке тупиков - не менее 1 ч)"
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 10:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 8.9.2016
 Пользователь №: 304582
 
 
 
  
 | 
				В Акте промывки указали 8 часов
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 10:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3385
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 11:14)  В Акте промывки указали 8 часов а по факту 1 ч?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 10:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 8.9.2016
 Пользователь №: 304582
 
 
 
  
 | 
				По факту не знаю, но не тупик
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 10:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 10:14)  В Акте промывки указали 8 часов Тогда какой смысл спрашивать много/мало , если все параметры (диаметр, скорость, время) зафиксированы?  Предлагаемая ф-ла - обычное описание физического процесса с небольшим округлением (2800 вместо получающихся при точном расчёте 2826)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 10:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 8.9.2016
 Пользователь №: 304582
 
 
 
  
 | 
				ИОВ, убедили
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.9.2016, 13:02 |  
		| 
 Филипп
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3633
 Регистрация: 28.8.2007
 Из: Уфа
 Пользователь №: 10918
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miter @ 8.9.2016, 12:01)  miterТак это и есть та формула  , Я это знаю    Но человек волнуется, что по незнакомой формуле выходит много. Я и предложил пошагово, как учили в институте, найти все параметры и высчитать объём промывочной воды
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.1.2018, 16:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 5.5.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 55503
 
 
 
  
 | 
				Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-то по этим расчетам (приказ №640/пр) пояснительная записка? пример оформления??? поделитесь. Спасибо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |