Здравствуйте. Подскажите, какой циркуляционный насос поставить на систему отопления ленинградка? сейчас работает без насоса. Дом 3 уровня по 110 кв.м, потолки 3,3 метра, котел в подвале примерная схема как на фото, от котла на 32 квт. до верхнего радиатора метров 7-8. На 1 и 2 этаже по 96 чугунных секций радиатора, в подвале только труба обратки.
|
|
|
|
|
15.9.2016, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата сейчас работает без насоса. Если работает без насоса зачем насос? Там ж не тока насос надо будет ставить если сделана гравитационная СО.
|
|
|
|
|
15.9.2016, 13:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Да, ещё нужно будет поставить косой фильтр. ...Раз была гравитационная.
|
|
|
|
|
15.9.2016, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2016
Пользователь №: 305086

|
Цитата Если работает без насоса зачем насос? Там ж не тока насос надо будет ставить если сделана гравитационная СО. Потому что на верхнем этаже горячие радиаторы, а на 1 и в подвале холодные. А что еще кроме насоса нужно?
Сообщение отредактировал Vladislav-tulin - 15.9.2016, 13:49
|
|
|
|
|
15.9.2016, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Vladislav-tulin @ 15.9.2016, 13:48)  Потому что на верхнем этаже горячие радиаторы, а на 1 и в подвале холодные. А что еще кроме насоса нужно? Если не в шутку, а всерьез, то требуется расчёт. Нужно рассчитать требуемый массовый расход теплоносителя в системе и гидросопротивление системы при этом расходе. Эти величИны и позволят выбрать правильно насос. А вести шутливую дискуссию в стиле: - "Какие колеса подойдут для автомобиля" - "Круглые..." - "А что еще нужно, кроме колёс?" - "Исправный автомобиль"... можно беЗконечно, но беЗсмысленно. Т.е. ответы будут совершенно верными и исчерпывающими, но пользы не смогут принести. Но других ответов, на заданный в начале темы вопрос и не может быть.
|
|
|
|
|
15.9.2016, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата А что еще кроме насоса нужно? расширительный бак закрытый еще нужен. Щас у вас он открытый. Вапще система должна быть закрытая. Насос надо чтоб качал 1,3 м3/ч; давление думаю 2-3 м.в.ст. - самые мелкие типа VA по серии даба. Цитата Да, ещё нужно будет поставить косой фильтр. А я считаю что наклонный нужен. Косой не годица никуда. )
|
|
|
|
|
15.9.2016, 16:56
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2016
Пользователь №: 305086

|
Какие еще нужны характеристики системы что бы насос подобрать? Вообще думал что нужен с напором 8.0 м и выбирал насос 32-80-180, т.к до верхней точки отопления 8 метров
|
|
|
|
|
15.9.2016, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Вообще думал что нужен с напором 8.0 м и выбирал насос 32-80-180, т.к до верхней точки отопления 8 метров Говорю ж система закрытая. Вам этим насосом сопротивление системы продавить надо, а не поднять теплоноситель наверх. )
|
|
|
|
|
15.9.2016, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Амиго @ 15.9.2016, 17:04)  Вам этим насосом сопротивление системы продавить надо, а не поднять теплоноситель наверх. ) А можно спросить, а что такое "продавить"? Откуда и куда нужно "продавить"? Не вошь же давим и не клопов...  Цитата(Vladislav-tulin @ 15.9.2016, 16:56)  Какие еще нужны характеристики системы что бы насос подобрать? Вообще думал что нужен с напором 8.0 м и выбирал насос 32-80-180, т.к до верхней точки отопления 8 метров Уже объяснял, но повторю. Нужно знать проектный расход теплоносителя во всей системе. И уже исходя из этой величины и величины гидросопротивления системы (при этом необходимом расходе) уже и подбирать насос. Высота от нижней до верхней точки системы не играет никакой роли. Так как опускающиеся массы теплоносителя компенсируют поднимающиеся массы теплоносителя. Играет роль только удельная плотность теплоносителя. Что в расчетах учитывают как "гравитационный напор".
Сообщение отредактировал Inchin - 15.9.2016, 18:00
|
|
|
|
|
16.9.2016, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата А можно спросить, а что такое "продавить"? Откуда и куда нужно "продавить"? Не вошь же давим и не клопов дык со спецами ж общаюсь. Думаю все всё поняли и без хитрых словечек. ) Цитата Нужно знать проектный расход теплоносителя во всей системе. 32 кВт. График мы сами можем придумать с дТ=20. Получаем расход в пределах 1,3-1,5 м3/ч. Если там была естественная циркуляция, то сопротивление системы минимальное. Я считаю что тут нужно самому создавать систему исходя из минимальных капзатрат. Самому задавать параметры системы и пр. А значит самый мелкий циркуляционный насос + МБР на 50 литров + пара шаровых с обр клапаном. Всех дел. А, и фильтр наклонный Хотя мне кажеца проще всего пригласить спеца, чтоб проверил гидравлику СО, подправил чогдекак и обойтись без установки всей этой мути.
|
|
|
|
|
16.9.2016, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2016
Пользователь №: 305086

|
Цитата 2 кВт. График мы сами можем придумать с дТ=20. Получаем расход в пределах 1,3-1,5 м3/ч. Если там была естественная циркуляция, то сопротивление системы минимальное. Я считаю что тут нужно самому создавать систему исходя из минимальных капзатрат. Самому задавать параметры системы и пр. А значит самый мелкий циркуляционный насос + МБР на 50 литров + пара шаровых с обр клапаном. Всех дел. А, и фильтр наклонный smile.gif
Хотя мне кажеца проще всего пригласить спеца, чтоб проверил гидравлику СО, подправил чогдекак и обойтись без установки всей этой мути. Чем лучше система с МБР перед открытой? Если сделать все как Вы сказали, но только с открытым расшир. баком? Все ли котлы расчатаны на работу под давлением? котел МИМАКС 31,5.
|
|
|
|
|
16.9.2016, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
там где у вас открытый расширительный бак, давление создаваемое насосом в СО, уходит в атмосферу. И его установка становица бессмысленной. Мимакс до 1.9 бар. 20 метров почти. норм все будет. Вообще видел как-то схему с насосом и отрытым баком, но там насос стоял после бака. И вообще это была аккумулирующая емкость на ГВС и мощности другие. Чесгря не знаю как чего будет. Коллеги котельщики постарше наверно подскажут.
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 15,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 175
|
|
|
|
|
16.9.2016, 11:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Амиго @ 16.9.2016, 11:05)  там где у вас открытый расширительный бак, давление создаваемое насосом в СО, уходит в атмосферу. И его установка становица бессмысленной. Ну, совсем уж ахинею не стОит писать...  Насос будет просто перемещать воду.
Сообщение отредактировал tiptop - 16.9.2016, 11:55
|
|
|
|
|
16.9.2016, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Ну, совсем уж ахинею не стОит писать А как это написать?)
|
|
|
|
|
16.9.2016, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата давление создаваемое насосом в СО, уходит в атмосферу. Перпетум мобеле прям... Ну допустим вы в живую не встречали системы с насосной циркуляцией и с открытым расш. баком. Но это не значит что их не бывает. Откройте любой справочник или учебник по отоплению и увидите их там. Бак подключается также на всас насоса, выполняется защита на случай переполнения.
|
|
|
|
|
16.9.2016, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Ну допустим вы в живую не встречали системы с насосной циркуляцией и с открытым расш. баком. Но это не значит что их не бывает. Ну дык. Я как то так и написал. ) Ага. Подсмотрел у Богословского.
|
|
|
|
|
  |