> Конденсационные напольные котлы Baxi Power Ht, Почему котлы из дымохода выделяют пар и как объяснить это заказчику?
tarassl
сообщение 22.9.2016, 22:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305606



Доброго времени суток. Запустил котел BAXI Power HT (монтаж не мой) до этого никогда конденсационные котлы не запускал, он начал сильно парить в дымоход. Вопрос, так и должно быть? И почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 22.9.2016, 22:18
Сообщение #2





Guest Forum






Потому, что в конденсационных котлах работающих в благоприятном для них режиме, снижение температуры дымовых газов хотя бы на доли градуса приводит к выпадению конденсата. То что Вы видите, это не пар, а конденсат (летучий). А пар - это невидимый газ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tarassl
сообщение 22.9.2016, 22:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305606



То есть выходит так и должно быть. И если я вижу коденсат значит котел работает в оптимальном режиме?

Сообщение отредактировал tarassl - 22.9.2016, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 22.9.2016, 22:43
Сообщение #4





Guest Forum






Ну.. вроде того, если в общих чертах

Сообщение отредактировал канавостроитель - 22.9.2016, 22:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tarassl
сообщение 22.9.2016, 23:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305606



Так пар вроде должен лететь в дымоход. А для конденсата есть дренаж или я неправ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 23.9.2016, 0:17
Сообщение #6


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(tarassl @ 23.9.2016, 0:01) *
Так пар вроде должен лететь в дымоход. А для конденсата есть дренаж или я неправ?

через конденсатоотводчик уходит основная часть но какая та часть испаряетса и вы её ощущаете . Если давление в системе не падает то это не вода а точно конденсат. как проверить есть ли падение в системе я думаю вы знаете.

Да и проверьте наличие воды в сифоне, его чистоту, проходимость конденсата в канализацию. Может конденсат не проходит и весь испаряетса...... тогда его действительно слишком много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tarassl
сообщение 23.9.2016, 12:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305606



11Therion11 Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 23.9.2016, 13:12
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(tarassl @ 22.9.2016, 23:01) *
Так пар вроде должен лететь в дымоход. А для конденсата есть дренаж или я неправ?

Когда мы видим пар, это означает, что мы видим не пар, а паро-водяную смесь. Дымовые газы неконденсационного котла, это тоже пар, для справки. И мы тоже начинаем их видеть, но не прямо у внешнего среза дымохода, а чуть подальше, когда эти дымовые газы остывают в атмосфере до точки росы.
У конденсационного котла, температура дымовых газов всего на несколько градусов превышает температуру подачи. И потому, в зависимости от уставленной температуры подачи, мы практически сразу получаем на выходе из котла дымовые газы со 100%-й влажностью. В дымоходе тоже происходит охлаждение. Соответственно, мы видим "дым" прямо на внешнем срезе дымохода.
Не думайте, что если котёл конденсационный, то он потребляет всё скрытое тепло. Он потребляет только часть скрытого тепла. Другую часть мы видим в виде "дыма". То скрытое тепло которое таки употребил котёл, в намного меньшей доле, и то скрытое тепло, которое выработалось уже за котлом и вылетело в трубу, в намного большей доле.
А чтобы не вникать во все эти подробности, лучше сказать "Ну.. вроде того, если в общих чертах "

Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.9.2016, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 13:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных