> Аварийная вентиляция без АОВ, Кто обеспечит включение аварийной вентиляции?
доктор рукиноги
сообщение 23.9.2016, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



Есть аварийная вентиляция в помещении с холодильными установками (на выброс фреона).
Но нет раздела АОВ.
Как мне быть?
Среднестатистический электрик справится с задачей включения аварийной вентиляции при превышении ПДК? Или я могу что-то сделать? Или без АОВ никак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 11:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(доктор рукиноги @ 23.9.2016, 11:07) *
Есть аварийная вентиляция в помещении с холодильными установками (на выброс фреона).
Но нет раздела АОВ.
Как мне быть?
Среднестатистический электрик справится с задачей включения аварийной вентиляции при превышении ПДК? Или я могу что-то сделать? Или без АОВ никак?

не понятно кто вы в данной ситуации. физически можете сделать - делайте, не можете - заказывайте проект.
автоматизация начинается с датчиков - с входящих сигналов.
для автоматизации нужны Техтребования (Задание) - вполне возможно потребуется диспетчеризация (вывод сигналов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 23.9.2016, 11:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



Пардон. Я - проектировщик ОВ. Запроектировала аварийную вентиляцию. Пытаюсь понять, как без раздела АОВ обеспечить её включение/выключение по ПДК.

Может, это можно легко и без проблем поручить электрику (в его разделе). Попросить включение производить по показанию датчика. Или я могу заложить/дорисовать что-то сама. Или необходим АОВ.

Сообщение отредактировал доктор рукиноги - 23.9.2016, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 11:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(доктор рукиноги @ 23.9.2016, 12:44) *
Пардон. Я - проектировщик ОВ. Запроектировала аварийную вентиляцию. Пытаюсь понять, как без раздела АОВ обеспечить её включение/выключение по ПДК.

Может, это можно легко и без проблем поручить электрику (в его разделе). Попросить включение производить по показанию датчика. Или я могу заложить/дорисовать что-то сама. Или необходим АОВ.

если вы или электрик универсальный специалист с широким профилем, то теоретически можете разработать проектные решения по АОВ.
А делать или не делать отдельный комплект чертежей (если у вас рабочая документация) решает ответственный за выпуск проекта (ГИП, начальник отедла, руководитель группы). Можно делать на все здания комплект чертежей под маркой АК.
Если у вас проектная документация разрабатывается, то проектные решения можно отразить в разделе ИОС1 в графической и текстовой части, т.к. Постановлением №87 от 16.02.2008 вообще не предусматривается отдельный раздел по автоматизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2016, 12:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(доктор рукиноги @ 23.9.2016, 11:44) *
Пардон. Я - проектировщик ОВ. Запроектировала аварийную вентиляцию. Пытаюсь понять, как без раздела АОВ обеспечить её включение/выключение по ПДК.

Может, это можно легко и без проблем поручить электрику (в его разделе). Попросить включение производить по показанию датчика. Или я могу заложить/дорисовать что-то сама. Или необходим АОВ.

Трудно быть Богом ГИПом, а Вы почему-то пытаетесь подменить его. laugh.gif Чтобы кому-то что-то поручить (за пределами его обязанностей), нужно этому человеку оплатить выполнение поручаемой работы.
Очень понравилось про дорисовать - проектные решения всех разделов (в комплексе) должны обеспечивать нормативное и безопасное функционирование проектируемого объекта. Если по нормам необходимо выполнить автоматизацию работы аварийных систем вентиляции, а Вы не знаете, кто в дальнейшем будет проектировать эту автоматизацию, то выдаёте задание на автоматизацию Ваших систем ГИПу, а он уж решит, кому перенаправить/поручить разработку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 23.9.2016, 13:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



timofeyprof, ИОВ, спасибо за ответы.
Про отправляться с заданием к ГИПу - это и был единственный вариант, который я вижу. Просто хотелось ещё точек зрения. Мало ли, есть какие-то неизвестные мне пути.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных