Отопление и вентиляция насосной станции пожаротушения |
|
|
|
|
26.9.2016, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Проконсультируйте, пожалуйста. Имеется насосная станция пожаротушения, размерами 12х9 метров. В ней 3 насоса по 160 кВт (2 рабочих, 1 резервный). При расчете систем ОВ не принимать их во внимание (т.к. насосы только при пожаре работают в течении 3-х часов)? Как поступают в таких случаях?
Сообщение отредактировал mek89 - 26.9.2016, 12:36
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2016, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну во первых у насоса то кпд поболее чем у лампочки ильича. потом нужно учесть коэффициент загрузки. в третьих вода в них идет не 95 градусов. А значит большая часть от получиненого тепла с учетом кпд и загрузки будет уходить с водой. А в четвертых при пожаре общеобменная вентиляция отключается.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2016, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(Composter @ 26.9.2016, 13:36)  А в четвертых при пожаре общеобменная вентиляция отключается. Пожар же где-то в другом здании или площадке, когда и насосы работают. Отключение систем к данному помещению не имеет отношения. В дежурном режиме держите минимальную температуру, без учета тепловыделений от насосов. При работе насосов , считаете тепловыделения (около 16575ккал/ч) по ним и проверяете воздухообмен , чтоб температура в помещении не превышала максимальную для электрооборудования. Не более 40Гр.Ц. Постоянных рабочих мест там нет. Вообще по поиску уже была тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...я+пожаротушения
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2016, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 26.9.2016, 13:36)  ...при пожаре общеобменная вентиляция отключается. При пожаре отключается не вся общеобменная вентиляция, даже если насосная расположена в здании, в котором происходит пожар! Общеобменная вентиляция насосной пожаротушения обеспечивает штатную работу пож. насосов и их автоматики, т.е. нормируемую температуру в помещении (по заданию от ВК или по каталогу оборудования) - это актуально в тёплый период года. Такая общеобменная система не только не отключается, но и д.б. запитана по 1-ой кат. электроснабжения. При этом надо не забывать ещё о притоке (ест. или мех.), исп. механизмы которого тоже снабжаются по 1-ой кат. А отопление в холодный период на температуру по заданию от ВК, но не ниже +5 град (чтобы вода не замерзала) и без учёта работы насосов.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2016, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 26.9.2016, 14:08)  ... нормируемую температуру в помещении (по заданию от ВК или по каталогу оборудования) - это актуально в тёплый период года. Там проверять надо и при параметрах холодного и переходного периода. Кратность притока минимальная. Здания по последним нормативам теплозащиты утепляются хорошо. Если в теплый период можно включить дополнительные системы без нагрева, при 0Гр.Ц. остается только механический приток с нагревом. Проверять надо на все периоды года.
Сообщение отредактировал vadimk - 26.9.2016, 14:26
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2016, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
У ТС, действительно, нужно проверять на все режимы, т.к. у него большая отдельно стоящая насосная с огромными пож. насосами. В зданиях насосы существенно меньше и в холодный период обычно достаточно обычной вентиляцмии с небольшой кратностью - но проверять нужно во всех случаях, не спорю. По поводу подогрева притока зимой при включении пож. насосов - разве есть такое требование?. Присутствия людей там нет, след. нет и ограничений по температуре воздуха в приточной струе - для чего приток подогревать?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2016, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Что получаем? Тепловыделения от 2-х работающих насосов по 160 кВт: Q = 320 кВт х (1-0,93)/0,93 х 0,8 = 19,3 кВт, где 0,93 - КПД насосов, а 0,8 - коэф. загрузки. Ассимиляция теплоизбытков (для теплого периода): L = 3,6 х Q / (c x ρ x (tух - tпр)) = 3,6 х 19300 / (1,005 х 1,2 х (40-28)) = 4800 м3/час. В итоге - делаю механическую вытяжку на 4800 м3/час на столько же естественный приток, и дописываю, что вытяжка включается только во время работы насосов, а в штатной ситуации приточные решетки работают и на приток, и на вытяжку. Идет так или нет? ПС кратность при данном расходе получается 5, т.к. объем насосной 950 м3.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2016, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(mek89 @ 27.9.2016, 6:24)  ...дописываю, что вытяжка включается только во время работы насосов, а в штатной ситуации приточные решетки работают и на приток, и на вытяжку. 1. Надо выдавать задание автоматчикам на блокировку включения вытяжки с пуском насосом 2 М.б. поясните, за счёт чего? - насосы не включены, тепловыделений нет 3. Ест. вентиляция помещения должна учитываться при проектировании отопления этого помещения. 4. Что за температура +28 град? Следует принимать летом по параметрам "Б"
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2016, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(ИОВ @ 27.9.2016, 13:29)  1. Надо выдавать задание автоматчикам на блокировку включения вытяжки с пуском насосом 2 М.б. поясните, за счёт чего? - насосы не включены, тепловыделений нет 3. Ест. вентиляция помещения должна учитываться при проектировании отопления этого помещения. 4. Что за температура +28 град? Следует принимать летом по параметрам "Б" 1. Понятное дело, так и хотел 2. Система отопления же будет работать, значит теплопоступления будут 3. А можно ли сделать так, чтобы система вентиляции обеспечивала воздухообмен 4800 м 3/час только при работе насосов, а для режима, когда насосы не работают, предусмотреть решетки на стенах на 1 крат? 4. Она и есть, если точнее, то для моего региона +28,2
Сообщение отредактировал mek89 - 27.9.2016, 11:58
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2016, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
2. Вас не смущает, что кроме отопительного периода есть и другие периоды года? В эти другие периоды теплопоступлений, обеспечивающих работу ест. вентиляции просто нет. 3. Ваши решения должны обеспечивать требуемые/желаемые конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2016, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(ИОВ @ 27.9.2016, 16:09)  2. Вас не смущает, что кроме отопительного периода есть и другие периоды года? В эти другие периоды теплопоступлений, обеспечивающих работу ест. вентиляции просто нет. 3. Ваши решения должны обеспечивать требуемые/желаемые конечные результаты 2. Может я легкомысленно отношусь, но решетки, расположенные на противоположных стенах, как мне кажется, будут обеспечивать воздухообмен. Или же, вы настаиваете, что необходимо предусмотреть мех. вентиляцию? 3. Понятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2016, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(mek89 @ 27.9.2016, 13:18)  2. Может я легкомысленно отношусь, но решетки, расположенные на противоположных стенах, как мне кажется, будут обеспечивать воздухообмен. Или же, вы настаиваете, что необходимо предусмотреть мех. вентиляцию? Я вообще ни на чём не настаиваю.  Ваш проект, Ваша и ответственность - а я пытаюсь подвести Вас к аргументированным и нормативным решениям в Вашем проекте. Решетки, расположенные на противоположных стенах, будут обеспечивать при отсутствии штиля (вероятно периодом со штилем можно и пренебречь) вовсе не ест. вентиляцию, а сквозное проветривание с неопределённым, меняющимся от скорости ветра воздухообменом. При этом сразу возникает вопрос, как это можно учесть при проектировании СО? Вопрос усугубляется тем, что в этой насосной нет постоянного присутствия персонала, да и дежурный персонал там не часто появляется.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2016, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
А какое производство у Вас? Где станция пожаротушения расположена?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 5:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(vadimk @ 27.9.2016, 16:57)  А какое производство у Вас? Где станция пожаротушения расположена? Автосборочный завод. Цитата(ИОВ @ 27.9.2016, 16:51)  ... к аргументированным и нормативным решениям в Вашем проекте. Подтолкните в нужную сторону)))
Сообщение отредактировал mek89 - 28.9.2016, 5:24
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Производство невредное. В дежурный режиме - насосы отключены - вредностей нет (тепловыделений) - водяное отопление регистрами на величину теплопотерь здания с учетом 0,5 об/ч вентиляции верхней зоны (естественная вытяжка при помощи дефлектора); В рабочем режиме - насосы включены - тепловыделения - надо считать по периодам. Но минимум два вытяжных вентилятора из верхней зоны - два в теплый и переходной период года , один - в холодный. Включение второго вентилятора можно завязать на датчик температуры. Плюс автоматически открываемые проемы для подачи приточного воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 10:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Насосная - сырое помещение без постоянного присутствия людей. Понятно?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(Ludvig @ 28.9.2016, 10:55)  Насосная - сырое помещение без постоянного присутствия людей. Понятно? Не совсем. Объясните. Не БОВ и не реагентное хозяйство. Соединение герметичны. Какая течь из станции пожаротушения.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(vadimk @ 28.9.2016, 13:38)  Производство невредное. В дежурный режиме - насосы отключены - вредностей нет (тепловыделений) - водяное отопление регистрами на величину теплопотерь здания с учетом 0,5 об/ч вентиляции верхней зоны (естественная вытяжка при помощи дефлектора); В рабочем режиме - насосы включены - тепловыделения - надо считать по периодам. Но минимум два вытяжных вентилятора из верхней зоны - два в теплый и переходной период года , один - в холодный. Включение второго вентилятора можно завязать на датчик температуры. Плюс автоматически открываемые проемы для подачи приточного воздуха. Несколько вопросов: 1. Кратность 0,5 из каких нормативов? Чтобы сослаться можно было. 2. Водяное отопление регистрами - довольно проблематично (насосная далековато расположена от тепловой сети). Не запрещается же электроотопление делать? 3. С учетом 0,5 об/ч вентиляции верхней зоны - Q = c x p x L x (tнар-tвн) х 1.16, Вт где, c - уд. теплоемкость воздуха; p - плотность воздуха; L - объем воздуха. Так считать?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
п.7.1.10, 7.5.2, 7.5.10 СП60
п.7.5.10 В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее; не менее 6 м3/ч на 1 м2 в помещениях высотой более 6 м.
У вас тепловыделений в дежурном режиме нет. Поэтому 0,5. В рабочем режиме кратность будет значительно больше. В предыдущем СНИП 41-01-2003 и более ранних нормативах был дисбаланс 1об/ч, в Казахстане и Украине он так и остался, в РФ ввели 0,5. Буду благодарен, если кто-то из коллег поправит, может и не прав.
Сообщение отредактировал vadimk - 28.9.2016, 13:45
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(mek89 @ 28.9.2016, 12:47)  2. Водяное отопление регистрами - довольно проблематично (насосная далековато расположена от тепловой сети). Не запрещается же электроотопление делать? Приложение Д. табл. Д.1 п.Д.11 в) СП60. п.6.1.5 СП60 "Использование электроэнергии с непосредственной трансформацией ее в тепловую энергию для отопления, нагрева воздуха в воздухонагревателях или в воздушно-тепловых завесах, а также для приводов теплонасосных систем теплохолодоснабжения допускается по заданию на проектирование и техническим условиям на присоединение, согласованным с энергоснабжающей организацией" Может все-таки проще протянуть теплоноситель будет. Есть задание технологов ВК, что они по поводу влаговыделений "+" есть или их количество в рабочем режиме?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(vadimk @ 28.9.2016, 16:42)  Может все-таки проще протянуть теплоноситель будет.
Есть задание технологов ВК, что они по поводу влаговыделений "+" есть или их количество в рабочем режиме? Электрическое отопление - уже утверждено Заказчиком. Задания от ВКшников не было по влаговыделениям. Цитата(vadimk @ 28.9.2016, 16:26)  У вас тепловыделений в дежурном режиме нет. Поэтому 0,5. Не могу этого найти, что если нет тепловыделений, то кратность с 1 уменьшается до 0,5. ПС В нашем (казахстанском) СНиПе нашел этот пункт, который вы писали - 1 крат при высоте здание до 6м или 6 м3/час с 1м2 пола при высоте более 6м. Про 0,5 крата нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(mek89 @ 28.9.2016, 13:55)  Не могу этого найти, что если нет тепловыделений, то кратность с 1 уменьшается до 0,5. ПС В нашем (казахстанском) СНиПе нашел этот пункт, который вы писали - 1 крат при высоте здание до 6м или 6 м3/час с 1м2 пола при высоте более 6м. Про 0,5 крата нет. У Вас в объект в Казахстане? Берите тогда 1об/ч. По РФ сомневаюсь, ввели 0,5 дисбаланса, поэтому и пишу если не прав поправьте. Тепловыделений и каких-либо вредностей в помещении при неработающих насосах нет, если ВК не дали "влагу".
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2016, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(vadimk @ 28.9.2016, 17:01)  У Вас в объект в Казахстане? Берите тогда 1об/ч. По РФ сомневаюсь, ввели 0,5 дисбаланса, поэтому и пишу если не прав поправьте. Тепловыделений и каких-либо вредностей в помещении при неработающих насосах нет, если ВК не дали "влагу". Хорошо, спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 28.9.2016, 14:01)  У Вас в объект в Казахстане? Берите тогда 1об/ч. По РФ сомневаюсь, ввели 0,5 дисбаланса, поэтому и пишу если не прав поправьте. Тепловыделений и каких-либо вредностей в помещении при неработающих насосах нет, если ВК не дали "влагу". Не прав!Указанный Вами п. 7.5.10 не имеет никакого отношения к режиму, когда насосы не включены - нет тепловыделений. А в режиме работы насосов у ТС получается 5 крат, т.е. будут однозначно выполняться указания этого пункта. По кратности воздухообмена для помещения насосной пожаротушения при выключенных насосах нет нигде указаний в нормах - нужно договариваться с ВК-шниками, чтобы они указали в задании требуемую кратность - по-моему, достаточно будет любой в диапазоне 0,2...0,5 кр. Что касается дисбаланса, т.е. в данном случае количества нар. воздуха, которое нужно подогревать СО при ест. вентиляции - читайте внимательно СП 60 в РФ Цитата 7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м. То же и в Казахстане в СНиП РК 4.02-42-2006 Цитата 8.5.4 ... В производственных зданиях в холодный период года допускается при технико-экономическом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м. Т.о. нормы не диктуют проектный дисбаланс, а только ограничивают его указанной в них кратностью. Учитывая то, что нагрев принятого ест. притока в зимний период д.б. компенсирован СО, следует принимать возможно меньший воздухообмен в режиме выключенных насосов.
Сообщение отредактировал ИОВ - 29.9.2016, 10:05
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(ИОВ @ 29.9.2016, 13:01)  Учитывая то, что нагрев принятого ест. притока в зимний период д.б. компенсирован СО, следует принимать возможно меньший воздухообмен в режиме выключенных насосов. Я тоже посчитал, что 1 крат многовато (почти + 8кВт к СО), и взял 0,5. Поди 0,2 вообще взять, как Вы выше написали? Если разобраться, то и 0,2 крата хватит, никаких выделений вредностей там не будет же, когда ничего не работает. ПС От ВКшников лучше не ждать, кажется.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(mek89 @ 29.9.2016, 10:30)  ПС От ВКшников лучше не ждать, кажется. Если Вы собираетесь чего-то от кого-то ждать, то, разумеется, никогда не дождётесь. Если Вам впоследствии нужно обосновать Ваши решения по вентиляции Экспертизе/Заказчику, то принимаете какое-то логичное решение, оговариваете его с разработчиком раздела ВК и просите внести указанную Вами кратность в задание на ОВ на эту насосную. Это обычная практика проектирования, ничего экстраординарного. В противном случае, Вы не сможете обосновать никакое своё решение - в отсутствие норм по этой кратности у каждого проверяющего могут возникнуть собственные, отличные от Ваших взглядов. У Вас есть и ГИП, который даже больше всех остальных заинтересован в нормальном прохождении Экспертизы и минимальных затратах энергоресурсов на объекте - подключайте его к решению вопросов в случаях отсутствия взаимопонимания со смежниками.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 5:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(ИОВ @ 29.9.2016, 13:54)  Если Вы собираетесь чего-то от кого-то ждать, то, разумеется, никогда не дождётесь. Если Вам впоследствии нужно обосновать Ваши решения по вентиляции Экспертизе/Заказчику, то принимаете какое-то логичное решение, оговариваете его с разработчиком раздела ВК и просите внести указанную Вами кратность в задание на ОВ на эту насосную. Это обычная практика проектирования, ничего экстраординарного. В противном случае, Вы не сможете обосновать никакое своё решение - в отсутствие норм по этой кратности у каждого проверяющего могут возникнуть собственные, отличные от Ваших взглядов. У Вас есть и ГИП, который даже больше всех остальных заинтересован в нормальном прохождении Экспертизы и минимальных затратах энергоресурсов на объекте - подключайте его к решению вопросов в случаях отсутствия взаимопонимания со смежниками. Понял, спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2017, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Коллеги, подскажите, пожалуйста, 1 какая степень огнестойкости (EI) огнезащитного покрытия воздуховодов должна быть, кот. проходят по зданию от помещения насосной. 2 Если в штатном режиме насосную обслуживает общая на др. помещения здания приточка, то при выключении её при пожаре нужно ли ПП клапаном отсекать ту ветку, что обслуживает (и заходит в помещение) насосной только в штатном режиме. Я планирую при пожаре подавать приток через наружную стену, а вытяжку с мех. побуждением (принудительно).
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Незнайка @ 16.10.2017, 21:26)  Если в штатном режиме насосную обслуживает общая на др. помещения здания приточка, то при выключении её при пожаре нужно ли ПП клапаном отсекать ту ветку, что обслуживает (и заходит в помещение) насосной только в штатном режиме Является ли ответом на это СП 5: 8.14.3. В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). Исключением являются вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении, при этом расчет установки производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для конкретного объекта.Цитата(Незнайка @ 16.10.2017, 21:26)  (EI) огнезащитного покрытия воздуховодов должна быть, кот. проходят по зданию от помещения насосной А ответ на этот вопрос, что короба с EI не менее, чем огражд-я по 5.10.11. Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45
Сообщение отредактировал Незнайка - 17.10.2017, 9:53
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 17.10.2017, 9:42)  Является ли ответом на это СП 5: 8.14.3. В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). ... Господи! Незнайка, что Вы понимаете под защищаемыми помещениями? Неужели общеобменной приточкой Вы защищаете пом-ние насосной? Не стОит искать ответы для проектирования ОВ в СП 5, хотя, конечно, похвально, что Вы и его штудируете для поиска ответа. Советую внимательно прочесть п. 7.13 в СП 7 и убедиться, что СП 5 полностью корреспондируется с СП 7 - вот только к общеобменке по Вашему вопросу это никак не относится! Для Вашей приточки по огнезащите транз. воздуховодов надо см. прилож. В СП 7, учитывая, что кат. насосной пожаротушения Д. Отсекать выключенную приточку можно ОК (если скорости позволяют ему срабатывать) или возд. клапаном с приводом. А пп-клапан там не нужен.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 16.10.2017, 20:26)  ...Я планирую при пожаре подавать приток через наружную стену, а вытяжку с мех. побуждением (принудительно). Не забудьте ещё запитать вытяжку и привод клапана в нар. стене (для притока) по 1-ой кат. эл. снабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
ИОВ, спасибо. Вся надежда как всегда только на вас, как на самого активного, да при этом ещё и супер компетентного! Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 12:50)  Отсекать выключенную приточку можно ОК (если скорости позволяют ему срабатывать) 1. как понять скорость срабатывания и какая она вообще должна быть? 2. как гарантировать, что в помещении создасться подпор, чтобы закрыть лепестки клапана, а не разрежение. Если будет баланс, то клапан вообще, что есть что нет. 3. Есть сомнения корректно ли считать тепловыделения по ф-ле, где не учитывается время работы установки пожаротушения. Может, данный подход вернее?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 17.10.2017, 13:15)  1. как понять скорость срабатывания и какая она вообще должна быть? 2. как гарантировать, что в помещении создасться подпор, чтобы закрыть лепестки клапана, а не разрежение. Если будет баланс, то клапан вообще, что есть что нет. 3. Есть сомнения корректно ли считать тепловыделения по ф-ле, где не учитывается время работы установки пожаротушения. 1. Речь шла о скорости воздуха в воздуховоде, достаточной для открытия ОК при работе приточки. 2. Да, мой промах - у Вас будет мех. вытяжка при пожаре создавать разрежение для поступления притока через нар. стену, так что ОК на общеобменке тоже может открыться. Так что на общеобменке только клапан с приводом надо и сблокировать его с вентилятором приточки 3. Не понимаю, о каком времени речь? Считаете тепловыделения от двигателей работающих пож. насосов, как обычно. А потом расход нар. воздуха летом (по парам. Б) на ассимиляцию этих теплоизбытков тоже, как обычно
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 14:50)  Так что на общеобменке только клапан с приводом надо и сблокировать его с вентилятором приточки А в чём подвох, если в качестве НЗ клапана использовать НЗ ПП клапан? Только в его избыточности? Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 14:50)  А потом расход нар. воздуха летом (по парам. Б) на ассимиляцию этих теплоизбытков тоже С временем это мне товарищ зерно сомнения зародил, но не важно тогда. Тогда ф-ла по явному теплу, как во вложении, верно?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 17.10.2017, 14:38)  А в чём подвох, если в качестве НЗ клапана использовать НЗ ПП клапан? Только в его избыточности? С временем это мне товарищ зерно сомнения зародил, но не важно тогда. Тогда ф-ла по явному теплу, как во вложении, верно? 1. ПП-клапан существенно дороже обычного воздушного клапана с приводом. Только мне не понятно, почему Вы пишете о клапане НЗ ? Вам понятна разница между НЗ и НО ? 2. Принцип расчёта правильный, а температура +40 °С откуда взялась? В уже знакомом Вам СП 5: Цитата 5.10.12 Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть от 5 до 35 °С
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 23:36)  Только мне не понятно, почему Вы пишете о клапане НЗ ? Он НО конечно же. Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 23:36)  2. Принцип расчёта правильный, а температура +40 °С откуда взялась? В уже знакомом Вам СП 5: Спасибо, что обратили внимание!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
А подскажите, пожалуйста, нужно ли тянуть выброс от насосной выше уровня кровли или допустимо выкидывать на уровне этажа?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 14:50)  Так что на общеобменке только клапан с приводом надо и сблокировать его с вентилятором приточки И ещё меня мучает, почему клапан, отсекающий помещение насосной не должен иметь EI. Если горит помещение, смежное с насосной через дырку в стене с REI 90 (в моём случае) пламя ведь может попасть в насосную. Воздушный клапан без EI огню не помеха.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 18.10.2017, 10:57)  А подскажите, пожалуйста, нужно ли тянуть выброс от насосной выше уровня кровли или допустимо выкидывать на уровне этажа? Если речь про выброс при пожаре, то можно в уровне насосной - там вредность только тепло, да и то только в экстремальной ситуации Цитата(Незнайка @ 18.10.2017, 14:15)  И ещё меня мучает, почему клапан, отсекающий помещение насосной не должен иметь EI. Если горит помещение, смежное с насосной через дырку в стене с REI 90 (в моём случае) пламя ведь может попасть в насосную. Воздушный клапан без EI огню не помеха. Объединение помещений в общую систему вентиляции и защитные мероприятия при этом регламентируются СП 60 (раздел 7.2) и СП 7 (раздел 6) - при выполнении этих требований дополнительно фантазировать не стОит. Честно говоря, мне никогда не приходило в голову объединять такую насосную с другими помещениями здания в общую вентсистему. Вы это для чего делаете? Чтобы создавать проблемы/вопросы?. Насосная имеет наружную стену/дверь - делайте ест. приток и учитывайте его подогрев СО.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 18.10.2017, 18:19)  Честно говоря, мне никогда не приходило в голову объединять такую насосную с другими помещениями здания в общую вентсистему. Вы это для чего делаете? Чтобы создавать проблемы/вопросы?. Насосная имеет наружную стену/дверь - делайте ест. приток и учитывайте его подогрев СО Расскажу подробней. У меня два режима работы: штатный и пожар. Пожар: уличный клапан, рассчитанный на 400 м3/ч. Вытяжная система с мех. побуждением. Штатный: делаю 2 крата - их и подаю от общей приточки, кот. отключаю во время пожара. Вытяжка естественная - использую тот же вентканал, что и в режиме "пожар". Приток имеет запас на преодоление сопротивления тракта с неработающим (канальным) вентилятором. Сопротивл-е вент-ра принял условно dP=50 Па за неимением данных.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А 2 крата, исходя из чего? В помещении нет персонала, нет вредностей и не работает никакое оборудование. Почитайте эту же тему выше, в частности мой пост 24
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 18.10.2017, 19:44)  А 2 крата, исходя из чего? В помещении нет персонала, нет вредностей и не работает никакое оборудование. Почитайте эту же тему выше, в частности мой пост 24 Да, я понимал, что 2 крата в режиме бездействия 2 крата это жирновато, но в СП 5 не говорится, какой режим требуется, чтобы помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом. Вот и возникают такие финты. Но вы хорошо там написали, что ВК-шник должен прописать вам 0.2...0.5 крат. 1. А насколько в силе НО клапан в обычном исполнении в приложенном чертеже? 2. И насколько критично, чтобы вент-р (KVFU) был в пределах насосной? Я его туда поместил из соображения, что если всё вокруг полыхает: огнезащита воздуховодов не даст им прогореть сколько потребуется, а вентилятор не обматывать же изоляцией.
Сообщение отредактировал Незнайка - 18.10.2017, 19:23
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата 1. А насколько в силе НО клапан в обычном исполнении в приложенном чертеже? А в каком он должен быть в во взрывозащищенном исполнении ? Далековато от стены размещен. Цитата И насколько критично, чтобы вент-р (KVFU) был в пределах насосной? Но смысл так делать? Я бы приток и вытяжку для рабочего режима разнес бы по наружной стене. Поставил бы там обычные КВУ. Приток сделал бы с опуском канала к полу внутри помещения на высоту +0,3 от ур. пола. На общеобменную вытяжку из насосной поставил бы ОЗК НО.
Сообщение отредактировал Wiz - 18.10.2017, 19:35
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 18.10.2017, 19:19)  ...в приложенном чертеже Поразил/восхитил пп-клапан в наружной стене Мне не понятно, за что вы хотите втравить Заказчика в бессмысленные затраты при устройстве вентиляции этой насосной? Ваши решения должны быть необходимо-достаточными и нормативными. Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 19:35)  На общеобменную вытяжку из насосной поставил бы ОЗК НО. Если отставить личные фантазии в сторону, то на основании каких норм?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Если отставить личные фантазии в сторону, то на основании каких норм? Следуя логике Незнайки, раз он боится возгорания в помещениях, которые обслуживает общая система ПВ вентиляции и ставит ОЗК на приточную ветку, обслуживающий насосную, то нужно также поставить ОЗК и на вытяжку, обслуживающей насосную.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:35)  А в каком он должен быть в во взрывозащищенном исполнении ? Далековато от стены размещен Правильней вплотную конечно - это ещё сырок. Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:35)  Я бы приток и вытяжку для рабочего режима разнес бы по наружной стене. Поставил бы там обычные КВУ. Приток сделал бы с опуском канала к полу внутри помещения на высоту +0,3 от ур. пола. На общеобменную вытяжку из насосной поставил бы ОЗК НО А приток у вас на оба режима один и тот же с улицы? Понимаю вашу логику так, что сечение приточного тракта, рассчитанного на пожарный расход автоматом обеспечит и условия естественного поступления при скорости не более v=1-1,5 м/с в сечении. Так? В этом случае на приточное "отверстие" не требуется клапан вовсе. Цитата(ИОВ @ 18.10.2017, 20:51)  Поразил/восхитил пп-клапан в наружной стене  Это не ПП клапан, а воздушный в НЗ положении. Цитата(ИОВ @ 18.10.2017, 20:51)  Если отставить личные фантазии в сторону, то на основании каких норм? Wiz, например, предлагает тоже отсекать ест. вытяжку ОЗК. Та же претензия и ему.  Я вот из какой своей, не опирающейся на нормы, фантазии исходил. Приточная ветка, что обслуживает помещение насосной имеет в помещении, смежном с насосной, воздухораспределители (ВРУ). Загорелось смежное помещение, будь даже огнезащита на коробе, через ВРУ огонь быстрей прожжёт короб изнутри (если я правильно представляю). Но во избежание попадания огня дальше в насосную, ставлю клапан, кот. заслонит дальнейший путь распоростр-я огня. Но вообще после проговоренного хочу поменять решение. Просто меня смущал неконтролируемый приток с улицы. Боюсь заморозить помещение, поэтому и хотел подать приток от центральной установки. Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:00)  Следуя логике Незнайки, раз он боится возгорания в помещениях, которые обслуживает общая система ПВ вентиляции и ставит ОЗК на приточную ветку, обслуживающий насосную, то нужно также поставить ОЗК и на вытяжку, обслуживающей насосную А вытяжка из насосной, обслуживая только насосную в плане распространения огня герметична, т.к. не имеет никаких иных отверстий, кроме всаса и выхлопа. Поэтому на ней клапан уж точно можно в обычном исполнении.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Wiz, например, предлагает тоже отсекать ест. вытяжку ОЗК Не совсем так. Я ж всей картины то не вижу. Я исходил из того, что в насосной присутствует как вытяжка так и приток для дежурного режима (0,5 крат), которые выполняются от общей ПВ системы, на которые для подстраховки (общих же дверей нет) от проникновения продуктов горения из смежных помещений обслуживаемых данной ПВ системой, я также поставил бы ОЗК НО. Дополнительно к этой системе выполнил отдельные системы ПЕ и В(рабочая), с размещением их по наружной стене с обычными утепленным клапанами.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:00)  Следуя логике Незнайки, раз он боится возгорания в помещениях, которые обслуживает общая система ПВ вентиляции ... Ааа... Т.е. сначала принимаем малоосмысленное/бессмыссленное решение по объединению этой насосной в вентсистемы с др. помещениями, а потом натыкиваем кучу недешёвых клапанов, да ещё требующих автоматики, для защиты от последствий собственных дурацких решений. И все эти танцы с бубнами за счёт Заказчика!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата малоосмысленное/бессмыссленное Я бы не был столь категоричен. Здесь нужно смотреть какое решение наиболее рационально: сделать отдельную систему вентиляции для рабочего/дежурного режима с автоматизацией производительности по датчику температуры внутри, либо как хочет Незнайка: дежурный режим от общей системы, рабочий режим отдельная система. Установка клапанов лишь дополнение к одному из решений для обеспечения работы насосной при непредвиденной ситуации..
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 18.10.2017, 21:29)  И все эти танцы с бубнами за счёт Заказчика!  Удовлетворение своего любопытства за казённый счёт.  Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:28)  Я исходил из того, что в насосной присутствует как вытяжка так и приток для дежурного режима (0,5 крат), которые выполняются от общей ПВ системы, на которые для подстраховки (общих же дверей нет) от проникновения продуктов горения из смежных помещений обслуживаемых данной ПВ системой, я также поставил бы ОЗК НО. Дополнительно к этой системе выполнил отдельные системы ПЕ и В(рабочая), с размещением их по наружной стене с обычными утепленным клапанами Так получается дороже, а ИОВ призывает экономить чужие деньги, крохобор.  Думаю сделать так. Про общую систему забываем. ПЕ в наруж. стене без клапанов на оба режима. В с ОК или КВУ на пожар в нар. стене. ВЕ с КВУ (ОК при ест. тяге может и не раскрыться) - штатная ситуация. Отопитель подобрать с учётом доп. тепла на нагрев возд-ха от макс. инфнильтрации при -25 (хол. пятидневка для Мск). Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:46)  по датчику температуры внутри Сигнал к включению - превышение, скажем, +30 как близкому к нормативному +35? Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:46)  либо как хочет Незнайка: дежурный режим от общей системы Приток от общей удорожает систему в том, что возникает НЗ КВУ на приточной решётке в наружной стене и НО ПП клапан (ОЗК) вплотную к стене помещения насосной на притоке от общей приточной системы.
Сообщение отредактировал Незнайка - 18.10.2017, 21:00
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата превышение, скажем, +30 как близкому к нормативному +35? я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 22:06)  я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной Вообще тут скорее будет сигнал на включение от пожарной автоматики.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Вообще тут скорее будет сигнал на включение от пожарной автоматики. а если это зимой случится ?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 22:14)  а если это зимой случится ? Пожар? А как это с временем года связано?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Пожар? А как это с временем года связано? Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 19:30)  Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной. Да чего там выхолодит - дыма натянет и в насосную и в возможные корридоры эвакуации. Все вытяжные кроме ПП вентиляции, оставшиеся в работе во время пожара - вред голимый и нарушат структуру потока дымоудаления. Вот зачем это так усложнять?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Да чего там выхолодит - дыма натянет и в насосную и в возможные корридоры эвакуации. Все вытяжные кроме ПП вентиляции, оставшиеся в работе во время пожара - вред голимый и нарушат структуру потока дымоудаления. Вот зачем это так усложнять? Откуда там возьмется дым, если помещение насосной не имеет внутренней связи с другими помещениями, а имеет обособленных выход наружу и свою индивидуальный естественный приток и механическую вытяжку. Вот выхолаживание и может произойти при срабатывании вытяжки по сигналу пож. автоматики. и работы ее на полную производительность не взирая на наружную температуру воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 19:31)  Откуда там возьмется дым, если помещение насосной не имеет внутренней связи с другими помещениями, а имеет обособленных выход наружу и свою индивидуальный естественный приток и механическую вытяжку. Вот выхолаживание и может произойти при срабатывании вытяжки по сигналу пож. автоматики. и работы ее на полную производительность не взирая на наружную температуру воздуха. Откуда это видно, когда разговор Цитата Приток от общей удорожает систему в том, что возникает НЗ КВУ на приточной решётке в наружной стене и НО ПП клапан (ОЗК) вплотную к стене помещения насосной на притоке от общей приточной системы. Значит упустил в этом потоке рассуждений необычное расположение такой пожарной насосной.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Откуда это видно, когда разговор Отсюда: Цитата Думаю сделать так. Про общую систему забываем. ПЕ в наруж. стене без клапанов на оба режима. В с ОК или КВУ на пожар в нар. стене. ВЕ с КВУ (ОК при ест. тяге может и не раскрыться) - штатная ситуация. Цитата Сигнал к включению - превышение, скажем, +30 как близкому к нормативному +35? Цитата я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной. Цитата Вообще тут скорее будет сигнал на включение от пожарной автоматики.
Сообщение отредактировал Wiz - 18.10.2017, 22:53
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2017, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 22:30)  Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной Опасение резонное. Насосную установку, может, и не заморозим, т.к. вода приходит в движение - водоразбор пошёл. Но вот за отопительный прибор с подводками и автоматику всякую уже опасаюсь. Так вы предлагаете работу только по датчику темп-ры? Возможно ли дублирование, как то: включается по сигналу пожарки, но темп-ра поддерживается не ниже порога 15 градусов, например, чтобы не выстудить помещение. В этом случае вент-р работает вкл/выкл, обеспечивая темп-ру в диапазоне 15-30, скажем.
Сообщение отредактировал Незнайка - 19.10.2017, 9:39
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2017, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:52)  Отсюда: Неубедительно - см. выше. много текста о проходе воздуховодов через насосную и поступлении приточного воздуха. Не встречал пока ни разу включение принудительной вытяжки при запуске ППН. Опасения в том, что помещение "перегреется от работающих насосов" д.б. проверено расчетом. Это проверено?
Сообщение отредактировал испытатель - 22.10.2017, 16:32
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2017, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(испытатель @ 18.10.2017, 22:44)  ...Значит упустил в этом потоке рассуждений необычное расположение такой пожарной насосной. Цитата(испытатель @ 22.10.2017, 16:29)  Не встречал пока ни разу включение принудительной вытяжки при запуске ППН. Полагаю, Вы не проектировщик ОВ - и размещение пож. насосной самое нормативно-традиционное, и проектное решение по включению в ней вытяжки/притока при включении пож. насосов тоже традиционное. Иначе в летний период не обеспечить нормируемую по СП 5 Твн не более + 35 град. Цитата(испытатель @ 22.10.2017, 16:29)  Опасения в том, что помещение "перегреется от работающих насосов" д.б. проверено расчетом. Это проверено?  Так ТС же даже расчёт тут выложил!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2017, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(ИОВ @ 22.10.2017, 15:43)  Полагаю, Вы не проектировщик ОВ - и размещение пож. насосной самое нормативно-традиционное, и проектное решение по включению в ней вытяжки/притока при включении пож. насосов тоже традиционное. Иначе в летний период не обеспечить нормируемую по СП 5 Твн не более + 35 град.  Так ТС же даже расчёт тут выложил! Ваша безаппеляционность на чем основана? Я, вроде бы конкретные вопросы задаю, на которые Вы только "вату катаете". Этот файлик не расчет баланса. Вы его смотрели хотя бы? Читайте тексты внимательнее. Еще раз повторяю - не встречал насосных у кторых расчетный подъем температуры превышал бы +35 в отопительный период. В летнее время все рассматриваемые вопросы не актуальны, и летом включайте вентиляцию хоть с пятикратным избытком одновременно с насосами. Не умничайте, где не нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2017, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(испытатель @ 22.10.2017, 22:24)  Ваша безаппеляционность на чем основана? Я, вроде бы конкретные вопросы задаю, на которые Вы только "вату катаете". Этот файлик не расчет баланса. Вы его смотрели хотя бы? Читайте тексты внимательнее. Еще раз повторяю - не встречал насосных у кторых расчетный подъем температуры превышал бы +35 в отопительный период. В летнее время все рассматриваемые вопросы не актуальны, и летом включайте вентиляцию хоть с пятикратным избытком одновременно с насосами. Не умничайте, где не нужно. Удивляют Ваша грубость, некомпетентность в обсуждаемом вопросе и невнимательность в прочтении постов - - ТС выложил именно расчёт необходимого воздухообмена для летнего периода. Аналогичный расчёт выполняют все проектировщики для пож. насосных. И там всё очевидно и легко проверяемо, т.к. расчёт в эксельке; - странно, что Вы не заметили, но я пишу о тёплом периоде Цитата(ИОВ @ 22.10.2017, 17:43)  Иначе в летний период не обеспечить нормируемую по СП 5 Твн не более + 35 град. - а ув. Wiz как раз и обращает внимание ТС на зимний период Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:30)  Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной. Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 21:06)  я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной. А задача ТС/любого проектировщика - принять решения по обеспечению нормируемой работоспособности пож. насосной во все периоды года. И, судя по посту 60, ТС уже всё понял по автоматизации для зимнего периода.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|