> Отопление жилого дома, Отопление жилого дома
tatutik
сообщение 28.9.2016, 13:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.5.2009
Пользователь №: 33298



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,есть вот такая схема. Файлик приложен. Настенный котел Viessman с встроенным насосом, первый этаж теплый пол, после гребенки стоит насос. Второй и третий этаж радиаторы. На данный момент работают 1 и 2 этаж. работают хорошо в доме тепло. Планируется подключение 3 этажа. Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 97,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 426
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 28.9.2016, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(tatutik @ 28.9.2016, 14:37) *
Планируется подключение 3 этажа. Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать?

устранять сомнения опытным путем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verdanа
сообщение 28.9.2016, 18:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.9.2016
Пользователь №: 305769



Цитата(tatutik @ 28.9.2016, 13:37) *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,есть вот такая схема. Файлик приложен. Настенный котел Viessman с встроенным насосом, первый этаж теплый пол, после гребенки стоит насос. Второй и третий этаж радиаторы. На данный момент работают 1 и 2 этаж. работают хорошо в доме тепло. Планируется подключение 3 этажа. Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать?


Проверьте параметры насоса (напор и давление) на все этажи. Подойдет ли он, если прибавить 3-й этаж.
Если второй этаж будет холодным, вода пошла по наименьшему сопротивлению, на третий этаж.
Думаю, это можно будет отрегулировать запорными клапанами (отдельно на 2-ом этаже и отдельно на 3-ем).
Но судя по схеме, нагрузки на этажи одинаковые.
Должно быть все норм, при правильном насосе.

Сообщение отредактировал Verdanа - 28.9.2016, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 28.9.2016, 18:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(tatutik @ 28.9.2016, 13:37) *
Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать?

Сделать "всамделишный" теплорасчет здания.

А потом, на его основе - проект системы отопления с гидравлическим и теплотехническим расчётами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.9.2016, 18:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Verdanа @ 28.9.2016, 18:18) *
Проверьте параметры насоса (напор и давление) на все этажи. Подойдет ли он, если прибавить 3-й этаж.
Если второй этаж будет холодным, вода пошла по наименьшему сопротивлению, на третий этаж.
Думаю, это можно будет отрегулировать запорными клапанами (отдельно на 2-ом этаже и отдельно на 3-ем).
Но судя по схеме, нагрузки на этажи одинаковые.
Должно быть все норм, при правильном насосе.

а как могут быть одинаковые нагрузки при правильном расчете, ибо есть разница в теплопотерях через перекрытие? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verdanа
сообщение 28.9.2016, 18:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.9.2016
Пользователь №: 305769



Цитата(инж323 @ 28.9.2016, 18:26) *
а как могут быть одинаковые нагрузки при правильном расчете, ибо есть разница в теплопотерях через перекрытие? smile.gif

Через перекрытия потеряете очень мало.
Тем более, что трубы должны быть утеплены и проходить через перекрытия в гильзе.


Смущает насос на обратке после гребенки теплого пола.
Если говорите, что все работает, при добавлении этажа, проблем не должно быть...
Если напор насоса расчитан на 3-й этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 28.9.2016, 18:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Verdanа @ 28.9.2016, 18:18) *
Проверьте параметры насоса (напор и давление) на все этажи. Подойдет ли он, если прибавить 3-й этаж.
Если второй этаж будет холодным, вода пошла по наименьшему сопротивлению, на третий этаж.
Думаю, это можно будет отрегулировать запорными клапанами (отдельно на 2-ом этаже и отдельно на 3-ем).
Но судя по схеме, нагрузки на этажи одинаковые.
Должно быть все норм, при правильном насосе.

Действительно не хочу ни обидеть, ни оскорбить. Но Ваши выражения пригодны только для песочницы. Для начала овладейте хотя бы терминологией, а еще лучше и теорией гидравлики и теплотехники. Мало прочесть, нужно еще осознать хотя бы один учебник по гидравлике.

А пока каждая Ваша фраза выдаёт полную некомпетентность в теплотехнике и в отоплении, извините.

То, что Вам написал должно послужить толчком к Вашему эволюционированию. Но никак не к холивару.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verdanа
сообщение 28.9.2016, 20:34
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.9.2016
Пользователь №: 305769



Цитата(Inchin @ 28.9.2016, 18:56) *
Действительно не хочу ни обидеть, ни оскорбить. Но Ваши выражения пригодны только для песочницы. Для начала овладейте хотя бы терминологией, а еще лучше и теорией гидравлики и теплотехники. Мало прочесть, нужно еще осознать хотя бы один учебник по гидравлике.

А пока каждая Ваша фраза выдаёт полную некомпетентность в теплотехнике и в отоплении, извините.

То, что Вам написал должно послужить толчком к Вашему эволюционированию. Но никак не к холивару.

С гидравликой знакома.
Поверьте, иногда из песочницы можно откопать "ценные детали".
И не такое видела...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatutik
сообщение 29.9.2016, 15:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.5.2009
Пользователь №: 33298



Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению. Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов.

Сообщение отредактировал tatutik - 29.9.2016, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 29.9.2016, 21:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22) *
Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая.

И что из этого? Что понимаете под "нагрузкой"? Мощность потока или массовый расход?
Типа "вода равна велосипеду"?


Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22) *
Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению.

А может не заниматься хернёй (извините), а увязать все кольца?


Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22) *
Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов.

Этому монтажнику повесьте шоколадную медаль на грудь. Поставьте по насосу на каждый ОП! newconfus.gif Только функционировать всё равно не будет.

А увязывают между собой, для начала, кольца, а не насосы, обычно. Если пойдете по пути увязывания насосов - то, вероятно уйдете "слишком далеко".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verdanа
сообщение 29.9.2016, 21:33
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.9.2016
Пользователь №: 305769



Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22) *
Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению. Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов.


Двух насосов: в котле и на обратке теплого пола должно хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 29.9.2016, 23:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Verdanа @ 29.9.2016, 21:33) *
Двух насосов: в котле и на обратке теплого пола должно хватить.

Ох..., Вердана-Вердана... Рад за то, что хотите помочь людям.
Но, очень прошу, подумать над тем, какой вред Вы можете принести людям, если Ваши советы окажуться неверными... sad.gif

Вы смогли бы маленького рёбенка послать идти по миннному полю и после этого ухмыляться, наблюдая за тем как он идёт по минному полю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 30.9.2016, 8:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



tatutik, "Интересная" схема подключения теплых полов с насосиком. Два насосика, кто сильней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных