Здравствуйте, люди добрые! Помогите, пожалуйста, советом. Есть система теплоснабжения (зависимая) с параметрами 150-70, на ней только отопление 95-70. Давление Р1 = 8,8 бар Давление Р2 = 2,9 бар На подаче 2-хходовой клапан, на обратке регулятор перепада Начитался, что на клапане рекомендуется 0,5 бар Получается: Давление перед РПД = 8,8-0,38-0,1-0,5 = 7,32 бар Максимальный бескавитационный перепад на регуляторе перепада = 0,55*(7,32+0,68)=4,4 бар Итого на регулирующий клапан остается = 8,8-4,4-2,9 = 1,5 бар На нем теряется еще 0,5 бар Вопрос: куда деть еще 1,0 бар? Заранее всем спасибо...
|