Я понял, что Вы хотели сказать. Если температура на выходе котла снизится, то и на входе снизится. Ну и что? Если сейчас теплообменник загрязнен, температура обратки высокая, в результате дымовые газы тоже высокие и КПД котла низкий. Снижая прямую температуру, снижаем обратную, снижаем дымовые газы, увеличиваем КПД, снижаем расход газа. Но даже если персонал не изменяет температуру теплоносителя - например там много потребителей и влияние чистого т/о незаметно. Тогда снизится расход теплоносителя в этот т/о. Изменение расхода можно превратить в киловатты и опять же деньги. И раз расход снизился, все равно газа нужно меньше. Скажу честно, я ни разу не эксплуатировал котельные, проектировали три штуки. Но есть опыт эксплуатации контура теплоносителя термомасла на 20 ГВт с тремя десятками потребителей. Чистка т/о всегда снижала расход газа в печь.
|