плавательный бассейн, помогите |
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
12.1.2007, 15:59
|
Guest Forum

|
кто проектировал плавательные бассейны помогите. что должно входить в систему оборотного водоснабжения бассейна. никогда этим не занимался. и что вообще должно входить в систему бассейна!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 16:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Входит фильтрация. Корректировка PH. Обеззараживание. Подогрев. Ну и гора насосов. Делал фильтрацию на намывных фильтрах - хорошая вещь. Обеззараживание диоксидом. Если интересно, скину проект.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
12.1.2007, 16:28
|
Guest Forum

|
Интересно конечно, если можно то скиньте буду признателен.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 22:25
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
и мне plz
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 22:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Тогда уж - на форум, заодно и обсудим
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2007, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
При крупной производительносьти перешел бы на озон. Wedeco и Ozonia. При средней и мелкой- однозначно нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2007, 17:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А крупная - это скока? Работали когда нибудь с озоном? Опыт реализованных объектов есть? Как быть с требованием наличия остаточной дозы?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2007, 18:51
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Озонатор - весчь... Прапвда (как и везде) нормально работающие стоят хороших денег. ...Остаточной дозы - чего? Бактерии бассейну не нужны.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2007, 21:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата ...Остаточной дозы - чего? Обеззараживающего вещества.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2007, 21:40
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Да, после озонатора воду потребно отстаивать минимум 10 мин. Для этого специальные емкости ставятся. Озон саморазрушается, продукты окисления фильтруются.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2007, 8:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
По просьбам. Прикрепляю. Размер 1,07 мб.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2007, 12:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Думаю отыграл у Andrey R бутылку.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2007, 12:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата отыграл у Andrey R бутылку. Наверно! Я ышо не посмотрел, чаво там такое внутре
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2007, 14:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Самый знаменитый бассейн в нашем городе! Уже работает успешно! По телику казали! Все на 100% работает! Ставлю еще одну бутылку, если скачает меньше 30 человек. А если больше, то отыгрался!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_bayd_*
|
15.1.2007, 14:33
|
Guest Forum

|
Прежде всего обратитесь к документу "Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов"
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2007, 14:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Ставлю еще одну бутылку, если скачает меньше 30 человек. А если больше, то отыгрался! Хитрый какой! Уже 19
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2007, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 28.10.2006
Пользователь №: 4502

|
По озонаторам на басейн - вопрос к специалистам.
А как с ним трубы себя ведут? Сколько видел в последнее время басейнов в Латвии, все на клееном пластике.
Мы ставили озонатор на розлив воды для питья в бутылки (одновременно обеззараживание и консервация) , но там везде "нержавейка" (316-320).
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2007, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Я не вмешивался, моих внедрений нет. Где-то был аналог, ищу сейчас.
Озон не не то чтобы саморазрушается, как было сказано, озон- нестойкое соединение (так правильнее). Озон разваливается на атомарный кислород + молекулу кислорода. Дальше все заметно просто- атомарный кислород страшный окислитель. Ему лишь бы с чем-нибудь встретиться на своем пути, он это окислит-убьет. Он пробьет оболочку бактерии, он разрушит сложную высокомолекулярную молекулу БПК (образно, молекул БПК не существует, существует органика).
Думаю, что остаточных концентраций озона в воде не остается. Однако производные формы в виде озонидов точно присутствуют. Дело в том, что они у нас в России не нормируются. Нормируются хлорамины, вот они-то камень предкновения.
По моему скоро бутылку кто-то выйграет!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2007, 20:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Что это за озониды такие? А вот различные окислы, при этом образующиеся (озониды?), весьма поганая весчь  Нормируют, ПДК на них есть (отсутствие  ) да только ни кто их в воде не отслеживает и все делают вид, что их там нет. Добавлено - 20:45 Посмотрел - это пероксиды так называются.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2007, 16:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Блин, увели бутылку Надо что то делать.... Вот документик надыбил. Пособие по проектированию бассейнов. Мож кому сгодится.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2007, 16:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
ну это на 100 гр. Добавлено - 16:03 Цитата(andrey R @ Jan 16 2007, 16:00 ) Сам скачал 10 раз  Но все равно победил.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Васильев_*
|
16.1.2007, 16:44
|
Guest Forum

|
Озонаторные установки в местах массового посещения людей...не советую, все таки яд, в свое время по этой причине от газообразного хлора отказались, перешли на гипохлорид! Лучше ультразвук или на худой конец ультрафиолет с лампой холодного накаливания (на бассейн объемом 400 куб.м достаточно трех ламп по 36 Вт + 1 резервная), фильтрация напорным фильтром с загрузкой кварцевым песком, дешево и сердито, вода условно чистая, чего велосипед изобретать. Главное правильно расчитать количество водозаборников и подающих дюз, чтобы не было застойных зон и выпадения осадка на дно бассейна. Да, еще есть одна проблема, кто-нибудь задумывался, почему в бассейнах температуры воды +28, а воздуха +25?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2007, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Не яд, конечно, даже рекомендуется после грозы продышаться, чтобы окислить всякие шлаки внутри организма. Кроме того, больным людям в палатах устанавливают в качестве противомикробного. Но на потенцию мужскую влияет передозировка. Но это другая тема, хотя и актуальная, в плане моих приверженностей... Температура в бассейнах- 28??? Предполагал, что 22-24 град. Прикрепляю файл, хотя не знаю получится ли прикрепление. Делаю впервые.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2007, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Хотя против ультрафиолета никаких претензий не имею.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2007, 10:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мешалкин, когда что то прикрепляете, плииз, сообщайте содержание и размер файла (см. правила)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
19.1.2007, 9:56
|
Guest Forum

|
Не яд, конечно, даже рекомендуется после грозы....
Змеиный яд в малых дозах тоже полезен! В случае разгерметизации установки гарантировано массовое отравление, ожог дыхательных путей (озон окислитель сильнее хлора). Лично я против озона. Большой минус озона по сравнению с хлором состоитв том, что его добавлять придется чаще, поэтому во Франции (на ВС вместо хлора используют озон), устраивают дополнительные станции озонирования на пути движения воды к потребителю...Самое лучшее - УЛЬТРАЗВУК!!! Только у нас крупные ультразвуковые обеззараживатели не выпускают!
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2007, 10:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Самое лучшее - УЛЬТРАЗВУК!!! Весьма нестабильный эффект дают, однако.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2007, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.1.2007
Пользователь №: 5622

|
Не согласен с предыдущим оратором....  Ультразвук средней частоты хорошо зарекомендовал себя как метод безреагентного обеззараживания воды, главное безопасен! Как пример могу привести больницы и лечебные учреждения, хирургический инструмент обеззараживается исключительно ультразвуком. Для тех, кто не в курсе, напомню, что принцип ультразвукового обеззараживания основан на ультразвуковой кавитации (Имплозия пузырьков газа, с выделением температуры в несколько тысяч градусов и давлением в сотни бар). Естественно в таких условиях ничего живого в воде не останется, главное правильно рассчитать время обработки воды ультразвуком.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2007, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Ну, Вы Глав. спец и жжжёте... Так, глядя на Вашу приверженность способу впору задуматься о причинах такого прессинга. Страна специалистов тут сопли жует, а оказывается совсем на поверхности лежит универсальный способ обеззараживания. Ни тебе последствий, все экологично и стерилизовано (т.е. чистота полнейшая). Где там хлору, озону, УФ... оказывается элементарно считать не умеем ультразвук... и все дела..., время зарегулировать в пропорции к притоку не умеем... А может быть дозу ультразвука??? Новая тема- совместный патент. Конкурс на резиновое сооружение объемом пропорциональным притоку.
Я лет двадцать назад слышал об одном эффективном способе дезинфекции СВ и деструкции органики. Способ реальный, не абсурдный. Но не живет на протяжении 20 лет. Сибирская разработка- электронно-лучевой (прост как телевизор)...
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2007, 16:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Глав.спец по ВК @ Jan 20 2007, 13:31 ) Не согласен с предыдущим оратором....  Ультразвук хорошо зарекомендовал себя как метод безреагентного обеззараживания воды (Имплозия пузырьков газа, с выделением температуры в несколько тысяч градусов и давлением в сотни бар). О! Может быть расскажете поподробнее? Кто производит установки (сертифицированны в России?), на какие производительности, сертификаты Роспотребнадзора для использования в производстве питьевой воды, и прочее в наличии? Вопрос второй - почему не применяется, если так всё здорово?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2007, 11:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Мешалкин @ Jan 17 2007, 09:40 ) Не яд, конечно, даже рекомендуется после грозы продышаться, чтобы окислить всякие шлаки внутри организма. Кроме того, больным людям в палатах устанавливают в качестве противомикробного. Но на потенцию мужскую влияет передозировка. Но это другая тема, хотя и актуальная, в плане моих приверженностей...
Температура в бассейнах- 28??? Предполагал, что 22-24 град.
Прикрепляю файл, хотя не знаю получится ли прикрепление. Делаю впервые. Яд, и довольно сильный. Посмотрите ПДК в воздухе на озон и сравните с хлором.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:56
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Хорошо, что хоть быстро распадается (Если нечего окислять, просто атомы кислорода соединяются в О2). Буферная емкость абсолютно необходима. ИМХО.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2007, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
ПДК существует, но соединение не стойкое. Практически не существует реально в виде О3. Сразу же разваливается на атомарный О + О2. Могу выложить на форум Wedeco-вскую презентацию по плавательным бассейнам и озонированию. Если не нужна- не буду засорять эфир.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2007, 14:07
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Не стоек ядовит - не ядовит все равно без ударной дозы хлора не обойтись. Иначе какие нибудь зверюги все равно будут огибать циркуляционную петлю. Надо периодически травить во всем объеме. Что наука может предложить кроме хлорсодержащих реагентов.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_kati_*
|
8.2.2007, 0:08
|
Guest Forum

|
У меня вопрос по бассейну, но немного в другом ключе. Есть у кого чертежик того самого выпуска из бассейна через разрыв струи с гидрозатвором. Делала очень давно, приямок получается по тому варианту очень глубокий, порядка 6 м. Помню конструктора очень ругались, но сделали. Может сейчас есть что по современнее да по меньче в габаритах. Буду очень признательна и благодарна.................
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2008, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14747

|
Мешалкин выложете пожалуйста призентацию Wendeco-озон. Нужно предложение сделать, один из инвесторов - иностранец предъявляет свои требования в которых черным по белому написано: в качестве обеззараживающего агента применять озон и бром. Бассейн общественный в гостинице объемом закрытый 180 м3, открытый 220 м3. Бром как я читала советуют применять на малых объемах басейна, остается озон. Раньше с озоном не сталкивалась, так же интересует вопрос - Как всетаки быть с остаточными концентрациями обеззараживающего вещества если применять только идин озон.?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2008, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Михаил I @ 15.1.2007, 17:24) [snapback]75961[/snapback] Самый знаменитый бассейн в нашем городе! Уже работает успешно! По телику казали! Все на 100% работает! Ставлю еще одну бутылку, если скачает меньше 30 человек. А если больше, то отыгрался!  А правда, что для этой технолгии не выпускают сырье в России?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2010, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(Михаил I @ 15.1.2007, 16:24)  Самый знаменитый бассейн в нашем городе! Как жаль, что поздненько тему увидела. Насчет "самого знаменитого" - вы себе льстите, коллега
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2010, 10:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Мешалкин @ 17.1.2007, 9:40)  Не яд, конечно, даже рекомендуется после грозы продышаться, чтобы окислить всякие шлаки внутри организма. Кроме того, больным людям в палатах устанавливают в качестве противомикробного. Но на потенцию мужскую влияет передозировка. Но это другая тема, хотя и актуальная, в плане моих приверженностей... Божий дар с яичницей не путайте- Высокая окисляющая способность озона и образование во многих реакциях с его участием свободных радикалов кислорода определяют его высокую токсичность. Наиболее опасное воздействие: на органы дыхания прямым раздражением и повреждением тканей на холестерин в крови человека с образованием нерастворимых форм, приводящим к атеросклерозу Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ. Нормативы по озону: максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м³ среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с.с.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,03 мг/м³предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м³ При этом, порог человеческого обоняния приближённо равен 0,01 мг/м³.[9]. Озон эффективно убивает плесень и бактерии.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2010, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Aleksander @ 12.1.2007, 15:59)  кто проектировал плавательные бассейны помогите. что должно входить в систему оборотного водоснабжения бассейна. никогда этим не занимался. и что вообще должно входить в систему бассейна! Рекомендую схему: флокуляция (время контакта 10 сек, скорость жидкости 1,5 м/с),фильтрация на быстрых фильтрах (скорость фильтрации 30 м/час), Обработка УФО (желательно лампы среднего давления, доза облучения 60 мДж), частичное озонирование (30% что обеспечит уничтожение хлоростойких бактерий, уменьшит колличество хлораминов в воде, уменьшит не приятный запах хлора, придаст воде красивый оттенок голубизны  ) после озонирования фильтр адсорбер (не нужен резервуар-отстойник) и станция дозации гипохлорида натрия и кислоты. Если деньги есть промывку фильтра выполнить с подачей воздуха. Исходя из опыта плавательные бассейны без аттракционов (именно сопртивные бассейны) время водообмена 4 часа. Водомеры ультразвуковые, теплообменник...вроде все).
Сообщение отредактировал seriy04 - 16.4.2010, 12:55
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2010, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(seriy04 @ 16.4.2010, 14:46)  фильтрация на быстрых фильтрах (скорость фильтрации 30 м/час), Многовато для общественных бассейнов. Экспертиза не пропустит.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2010, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Elekosha на работе @ 16.4.2010, 13:41)  Многовато для общественных бассейнов. Экспертиза не пропустит. Многовато по СНиП, но нужно доказывать что 18 м/ч экономически не выгодно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Elekosha_*
|
16.4.2010, 17:43
|
Guest Forum

|
Цитата(seriy04 @ 16.4.2010, 18:53)  Многовато по СНиП, но нужно доказывать что 18 м/ч экономически не выгодно. Например? Мне эксперт ВК и 18 не хотела пропускать, по СНиП еще ше
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2010, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Elekosha @ 16.4.2010, 17:43)  Например? Мне эксперт ВК и 18 не хотела пропускать, по СНиП еще ше Эксперт-эксперту рознь, снипе по наружке указана меньшая скорость фильтрации (не помню точно сколько , кажеться около 15 м/ч) потому что и цветность и мутность воды в разы больше того что мы имеем забирая воду на рециркуляцию из бассейна, а если еще и используем предварительную коагуляцию то какой смысл больших громоздких фильтрах, усиление конструкции и т.д. если и при большей скорости фильтрации обеспечиваем качественную очистку. Больше 30 нельзя так как не эффективна коагуляция на такой скорости (образованные частички разбиваются о засыпку фильтра).Также более высокая скорость фильтрации компенсируется меньшим временем водообмена воды в бассейне. Меньшее время водообмена позволяет увеличит количество форсунок, что дает нам возможность исключить образование застойных зон в бассейне, равномерное перемешивание выравнивает концентрацию хлора в бассейне и обеспечивает эффективное последействие дезинфеканта. Вот  Если есть замечания по сказанному, с радостью принимаю))
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2010, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(seriy04 @ 16.4.2010, 20:00)  Эксперт-эксперту рознь, снипе по наружке указана меньшая скорость фильтрации (не помню точно сколько , кажеться около 15 м/ч) потому что и цветность и мутность воды в разы больше того что мы имеем забирая воду на рециркуляцию из бассейна, а если еще и используем предварительную коагуляцию то какой смысл больших громоздких фильтрах, усиление конструкции и т.д. если и при большей скорости фильтрации обеспечиваем качественную очистку. Больше 30 нельзя так как не эффективна коагуляция на такой скорости (образованные частички разбиваются о засыпку фильтра).Также более высокая скорость фильтрации компенсируется меньшим временем водообмена воды в бассейне. Меньшее время водообмена позволяет увеличит количество форсунок, что дает нам возможность исключить образование застойных зон в бассейне, равномерное перемешивание выравнивает концентрацию хлора в бассейне и обеспечивает эффективное последействие дезинфеканта. Вот  Если есть замечания по сказанному, с радостью принимаю)) Насчет эксперта = это точно!!! Я за 10 лет впервые столкнулась с подобной упертостью. С остальным, пожалуй соглашусь, но только теоретически. На практике, однако, все получается пока по-другому. Да и в новом ГОСТе, выпуска которого я жду с нетерпением, указывается скорость фильтрации для общественных бассейнов меньше 30, а для детских меньше 20 м/ч
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2010, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Elekosha на работе @ 19.4.2010, 8:16)  Насчет эксперта = это точно!!! Я за 10 лет впервые столкнулась с подобной упертостью. С остальным, пожалуй соглашусь, но только теоретически. На практике, однако, все получается пока по-другому. Да и в новом ГОСТе, выпуска которого я жду с нетерпением, указывается скорость фильтрации для общественных бассейнов меньше 30, а для детских меньше 20 м/ч  Хорошо вам...Ждете новых ГОСТов, а у нас в Украине ими и не пахнет....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Elekosha_*
|
19.4.2010, 19:18
|
Guest Forum

|
Цитата(seriy04 @ 19.4.2010, 12:05)  Хорошо вам...Ждете новых ГОСТов, а у нас в Украине ими и не пахнет....  Возможно он будет действовать и на сорри... в Украине. У нас ведь многие нормативные документы общие.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2010, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Кстати, что касается нормативной документации. С отменой СНиПа 2.08.02-89* отменяются и все справочные пособия к нему, в том числе и наше любимое по проектированию бассейнов. Стало быть уже нельзя ссылаться на него при фыборе скорости фильтрации. (не более 18 л/ч) Требования СНиП по наружке - совсем уж низкая скорость 8-12... Как быть?  Как бороться с экспертизой? Как отстаивать скорость фильтрации 20-30 л/ч? Что думаете, коллеги?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2010, 13:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Elekosha на работе @ 7.5.2010, 12:47)  Что думаете, коллеги? ссылайтесь на СНиП 31-06-2009
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2010, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(Vict @ 7.5.2010, 15:04)  ссылайтесь на СНиП 31-06-2009 На какой пункт? Указаний на скорость фильтрации для бассейнов в этом СНиПе я не нашла, а соответствующее приложение еще просто не существует
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|