Производительность артскважины, Населенный пункт на 750 чел. |
|
|
|
7.11.2016, 17:24
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
В поле проектируется населенный пункт на 750 жителей, одно, двух этажная котеджная застройка, плюс необходимо предусмотреть перспективу на соседнюю деревню ~300 чел.
Как правильно подобрать производительность скважины?
Хватит ли надежности 10 кубового насоса для обеспечения водоснабжения такого населенного пункта?
|
|
|
|
|
7.11.2016, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
производительность скважины не подбирается, а устанавливается опытным путем. делайте расчеты.
|
|
|
|
|
8.11.2016, 9:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(yfray @ 7.11.2016, 17:24)  В поле проектируется населенный пункт на 750 жителей, одно, двух этажная котеджная застройка, плюс необходимо предусмотреть перспективу на соседнюю деревню ~300 чел.
Как правильно подобрать производительность скважины?
Хватит ли надежности 10 кубового насоса для обеспечения водоснабжения такого населенного пункта? Производительность скважины дают геологи. Далее определяете запас в резервуарах регулирующий (ну и противопожарный, аварийный как по СП) и определяетесь с типом запаса (резервуары, башни).
|
|
|
|
|
8.11.2016, 10:00
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(Dima_UA @ 7.11.2016, 20:55)  производительность скважины не подбирается, а устанавливается опытным путем. делайте расчеты. Как произвести опыты на стадии проектирования? Расчет пока простой ~1000х125 л = 125 м3/сут. Я думаю производительность скважины может назначаться по согласованию с "Геоманиторингом" Так вот какую производительность насоса заложить в проект? Ведь это буде влиять на производительность (энергопотребление) состав оборудования водоподготовки. Стоит ли завышать производительность насосной станции до 15,0 м3/ч? И справится ли насосная производительностью 10,0 м3/ч.?
|
|
|
|
|
8.11.2016, 10:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(yfray @ 8.11.2016, 10:00)  Я думаю производительность скважины может назначаться по согласованию с "Геоманиторингом" Так вот какую производительность насоса заложить в проект? Вот когда назначат - тогда и определитесь. Они Вам скажут, а не Вы им. И производительность и напор. От напора цена зависит не меньше чем от производительности.
|
|
|
|
|
8.11.2016, 10:16
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Да ничего Вы им не даете, кроме местоположения, если в поселке будет скважина. Если в полях, они сами решают где. По их данным (расход, остаточный напор) Вы строите свою систему. Скорее всего скважинного насоса не хватит для работы напрямую в сеть. Вам понадобятся резервуары.
|
|
|
|
|
8.11.2016, 10:32
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2016, 10:13)  Вот когда назначат - тогда и определитесь. Они Вам скажут, а не Вы им. И производительность и напор. От напора цена зависит не меньше чем от производительности. Понятно, спасибо, будем ждать данных геоманиторинга.
|
|
|
|
|
10.11.2016, 19:45
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(yfray @ 8.11.2016, 10:00)  Расчет пока простой ~1000х125 л = 125 м3/сут. Маловато будет. Для микрорайона с газовыми колонками расчетный максимально-суточный расход (как минимум) будет равным: 1000 х 150 х 1,1 х 1,3 /1000 = 214,5 м 3/сут
|
|
|
|
|
16.11.2016, 14:24
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата Маловато будет. Водоснабжение от водоразборных колонок
|
|
|
|
|
16.11.2016, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(yfray @ 16.11.2016, 14:24)  Водоснабжение от водоразборных колонок я бы не был так наивен)))
|
|
|
|
|
16.11.2016, 16:29
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Коттеджный посёлок с водоснабжением из водоразборных колонок - это, конечно, круто. Даже если действительно проект выйдет с колонками, то люди 100% наделают врезок без палева. Подкопаются, седёлками врежутся без установки колодца. Вообще, не могу представить себе современную коттеджную застройку с водоснабжением исключительно от колонок )))
|
|
|
|
|
17.11.2016, 9:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ferdipendoz @ 16.11.2016, 17:29)  Коттеджный посёлок с водоснабжением из водоразборных колонок - это, конечно, круто. Даже если действительно проект выйдет с колонками, то люди 100% наделают врезок без палева. Подкопаются, седёлками врежутся без установки колодца. Вообще, не могу представить себе современную коттеджную застройку с водоснабжением исключительно от колонок ))) Так у них канализации нет видимо..
|
|
|
|
|
17.11.2016, 13:07
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.11.2016, 10:18)  Так у них канализации нет видимо.. и нельзя устраивать внутренний водопровод (по нормам в UA). В таких случаях (объект шёл на экспертизу) я делал «теневой» расчет всей системы водоснабжения на вариант с газовыми колонками (водозабор, ВБ, водопроводная сеть). А в официальной версии проставлял расходы на установку в селе водоразборных колонок и «перераcсчитывал» сеть без изменения диаметров. Вот тут я сторонник запаса
Сообщение отредактировал Spok_only - 17.11.2016, 13:14
|
|
|
|
|
17.11.2016, 14:43
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 17.11.2016, 13:07)  и нельзя устраивать внутренний водопровод (по нормам в UA). В таких случаях (объект шёл на экспертизу) я делал «теневой» расчет всей системы водоснабжения на вариант с газовыми колонками (водозабор, ВБ, водопроводная сеть). А в официальной версии проставлял расходы на установку в селе водоразборных колонок и «перераcсчитывал» сеть без изменения диаметров. Вот тут я сторонник запаса  Ну и слава богу!
|
|
|
|
|
17.11.2016, 15:25
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Spok_only @ 17.11.2016, 15:07)  и нельзя устраивать внутренний водопровод (по нормам в UA). Даже для ИЖС нельзя? Если септики или, скажем, накопители сточных вод... Я просто с трудом представляю себе вновь проектируемый коттеджный посёлок вообще без канализации, даже индивидуальных систем каких-то и без водопровода. Только водоразборные колонки и выгреб с домиком с сердечком на нём.
|
|
|
|
|
17.11.2016, 16:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Ferdipendoz @ 17.11.2016, 15:25)  Даже для ИЖС нельзя? Если септики или, скажем, накопители сточных вод... Я просто с трудом представляю себе вновь проектируемый коттеджный посёлок вообще без канализации, даже индивидуальных систем каких-то и без водопровода. Только водоразборные колонки и выгреб с домиком с сердечком на нём. Это касается эконом застроек, типа под расселение многодетных семей. У нас район такой есть один точно (если за новые говорить), там нет сетей канализации, там официально проведены накопители сточных вод. Водопровод в каждый дом заведен (сейчас просто на участки). Полноценно не работает ещё, не все построились. Выделяются участки и делается инфраструктура. Дома строят сами семьи. Кто для житья, а в основном как дачи будут, понятно, что денег нет в таких семьях для строительства дома. Дурь такая своеобразная от администрации.
|
|
|
|
|
17.11.2016, 19:07
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Ferdipendoz @ 17.11.2016, 16:25)  Даже для ИЖС нельзя? Если септики можно, ибо септики - очистные сооружения Цитата(Ferdipendoz @ 17.11.2016, 16:25)  или, скажем, накопители сточных вод... а вот с этим по нормам нельзя Но у нас большинство "специалистов" накопители сточных вод называют септиками и размещают в 7м от жилого дома. При строительстве днище, как правило, не бетонируют и он работает как фильтрующий колодец. Такие реалии нашей жизни.
|
|
|
|
|
17.11.2016, 21:32
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Spok_only @ 17.11.2016, 21:07)  При строительстве днище, как правило, не бетонируют и он работает как фильтрующий колодец. Таких орлов и у нас пруд пруди. Мои друзья (которые не сантехники) все так делают, ещё и совета у меня спрашивают, как лучше устроить фильтрацию. А ещё любят друзья спросить, как лучше тёплый пол от ГВС в ванной устроить, а от отопления - на балконе. Я им мягко отвечаю, что таких деятелей надо в кислоте растворять, они обижаются
|
|
|
|
|
20.11.2016, 13:34
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(Aerl @ 16.11.2016, 14:49)  я бы не был так наивен))) Есть тех задание, есть сумма на проектные работы зачем себе ломать голову подключатся не подключатся. Производительность насосной станции 2го подъема тоже должна соответствовать благоустройству поселка. И канализации не планируется.
|
|
|
|
|
21.11.2016, 10:25
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(yfray @ 20.11.2016, 13:34)  Производительность насосной станции 2го подъема тоже должна соответствовать благоустройству поселка. И канализации не планируется. НС-2 после РЧВ или ВБ ? Наружное пожаротушение как решается ?
|
|
|
|
|
21.11.2016, 13:36
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата Наружное пожаротушение как решается ? От пожарных гидрантов Цитата НС-2 после РЧВ или ВБ ? После РЧВ Спасибо! Цитата Производительность насосной станции 2го подъема тоже должна соответствовать благоустройству поселка. И канализации не планируется. - Это не вопрос.
|
|
|
|
|
  |