> Теория и практика проектирования насосных установок, Частные случаи
Skorpion
сообщение 11.11.2016, 16:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



В данной теме предлагается рассматривать частные случаи о действиях проектировщика по оптимизации работы насосной установки.
Перед тем, как подобрать насос (группу насосов), проектировщик производит расчет системы водопотребления, в результате которого определяет для нее требуемые расход q1 и давление Р1. Далее по каталогу насосов подбирает подходящий насос с характеристикой Q – Н насоса. На поле графика характеристики наносится расчетная точка с параметрами q1 и Н1.
Эта кривая характеристики насоса должна быть расположена:
- как можно ближе к расчетной точке с параметрами q1 и Н1;
- она должна быть выше расчетной точки;
- середина оптимальной области характеристики насоса, ограниченной засечками на графике Q – Н насоса, должна быть по возможности как можно ближе к расчетной точке.
Далее строится график характеристики Q – Н гидросистемы (сети). Для ее построения задаемся разными значениями расхода, определяем расчетом соответствующие им значения требуемого давления, и эти данные наносим на ординаты. Находим точки пересечения а, б, в, г, д и т.д. и соединяем их кривой. Точка пересечения кривых Q – Н сети с Q – Н насоса есть рабочая точка.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___1.png ( 30,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  ___2.png ( 35,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  ___3.png ( 35,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  ___4.png ( 54,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 12.11.2016, 0:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Чаще всего проектировщик работу сдал и забыл.... Как на практике настроили систему и какие по факту значения q и h с насосной снимают остаётся тайной. Косвенно , судя по тому, что к нам больше не обращаются, остаётся сделать вывод, что насосная подобранна верно или монтажники грамотные и смогли настроить систему. В связи со спецификой системы гвс и хвс ( динамический расход) всегда выбираю насосы с частотником, для отопления считаю логичным тоже выбирать с частотником т.к. с годами система заростает и гидравлическая характеристика сети тоже меняется., А следовательно и график сети меняется... Тема явно актуальная с интересом жду ответов в этой теме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.11.2016, 0:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Скорпион, для дальнейшего развития темы предлагаю:
- задаем вам вопрос о "находим требуемые для системы давление Р1".
ибо понятно отчего начата эта тема, но ведь в ней предполагалось более подробно и с пояснениями и обоснованиями дать развернутый ответ.
И таким образом ваш ответ, к примеру:
Для нахождения р1 в каждом случае..... и т.д.
вместе с тем у вас, без сомнения, могут быть свои видения того, как развить тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.11.2016, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(batrysh @ 12.11.2016, 0:30) *
Чаще всего проектировщик работу сдал и забыл.... Как на практике настроили систему и какие по факту значения q и h с насосной снимают остаётся тайной. Косвенно , судя по тому, что к нам больше не обращаются, остаётся сделать вывод, что насосная подобранна верно или монтажники грамотные и смогли настроить систему.
В большинстве случаев неправильно подобранный насос(ы) доходят до эксплуатационников и они смиряются с этим. Как правило - это завышение производительности и давления в связи с заложенными проектировщиком необоснованными запасами. Мне довелось работать на эксплуатации цеха огромного комбината с множеством насосных установок. Там эти недостатки проявлялись и были заметны.

Цитата(инж323 @ 12.11.2016, 0:49) *
Скорпион, для дальнейшего развития темы предлагаю:
- задаем вам вопрос о "находим требуемые для системы давление Р1".
ибо понятно отчего начата эта тема, но ведь в ней предполагалось более подробно и с пояснениями и обоснованиями дать развернутый ответ.
И таким образом ваш ответ, к примеру:
Для нахождения р1 в каждом случае..... и т.д.
вместе с тем у вас, без сомнения, могут быть свои видения того, как развить тему.
Вопросы задаем не только мне, но и всем. А я буду отвечать, если знаю ответ. Непонятно, почему:
Цитата
понятно отчего начата эта тема
Короче, давайте будем считать, что это самая рядовая тема и мною не преследовалось никаких целей при ее создании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.11.2016, 9:12
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477




Много упущено на старте темы.
1. Р и Н. Смешались в кучу кони, люди (с)
Нужно дать определения и не употреблять совместно, ибо разные вещи.
2. Частотное регулирование - не панацея. Окупаемость будет далеко не всегда. В понедельник выложу презентацию Вило, много полезного про ЧРП. Неплохо бы ещё про ЧРП для мощных насосов упомянуть, например на 10 кВ, габариты, космическая схема трансформации, цена.
3. Про дросселирование писал, не вняли. Потери будут от реальной точки на кривой насоса, а не требуемой.
4. Не упоминается квадратичная зависимость потерь от расхода. Ваши расчеты гидравлики в экселе очень полезны. Польза темы сильно выросла бы с графиками в экселе с характеристиками насоса и сети, строящимися по 2 точкам: нулевой расход и рабочая точка.
5. Уменьшение водопотребления происходит за счет закрытия арматуры, т.е. дросселирования.
6. Инж прав, начать следует с гидравлики. Верно подобранный насос, там где он вовсе не нужен, губит проект. Некоторые умудряются воткнуть насос в 9 этажку при достаточном гарантированном напоре. Некоторые свято верят в исключительность 1,2 м/с, не взирая на диаметр и протяженность сети. Стоит упомянуть и горку в середине, и 0,2 МПа на уровне прибора.
7. Для чрп характерно сохранение формы характеристики насоса, у вас же они искажаются.

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 13.11.2016, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 13.11.2016, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Dmitry_vk
1, 4. Напишите вы, не обязательно это делать мне
2. Согласен, что чрп - не панацея. Выложите презентацию - будем изучать. 10КВ - это напряжение, а не мощность.
3. Не согласен. В этом частном случае (см. Рис 2) что при дросселировании, что без него расход потребителем остается равным q1. Потребитель забирает воды столько(q1), сколько ему нужно, применяя дросселирование. Докажите обратное примерами из литературы.
5. Но это уже другой частный случай, чем в п. 3. Если это откачка воды из приямка или подвала, то - да. Но только нет смысла дросселировать в этом случае, нет смысла замедлять откачку.
6.Вот и пусть даст конкретный пример. На счет веры в исключительность скорости и 0,2 МПа на уровне прибора - согласен с вашими рассуждениями.
7. Искажение связано с издержками рисования в Раint'е. Не умышленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 14.11.2016, 9:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Дело в том что гидравлический расчет системы дает весьма приближенные данные. И в промке и в общаке трубы имеют свойства зарастать. В промке образуется со временен окалина при проходе через нагревательные контуры оборудования, но не так критично как в общественных зданиях. В высотках мы делали контрольный срез оцинкованных труб после 5 лет эксплуатации, там вот в лучшем случае 2/3 сечения остается, и ничем это не промыть, только химией.
Поэтому наши местные эксперты просят закладывать диаметры больше и на насос запас по напору. Регулируется все по факту, если нет частотника ставится гидропневмобак гораздо большего объема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.11.2016, 10:58
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 13.11.2016, 12:10) *
Dmitry_vk
1, 4. Напишите вы, не обязательно это делать мне
2. Согласен, что чрп - не панацея. Выложите презентацию - будем изучать. 10КВ - это напряжение, а не мощность.
3. Не согласен. В этом частном случае (см. Рис 2) что при дросселировании, что без него расход потребителем остается равным q1. Потребитель забирает воды столько(q1), сколько ему нужно, применяя дросселирование. Докажите обратное примерами из литературы.
5. Но это уже другой частный случай, чем в п. 3. Если это откачка воды из приямка или подвала, то - да. Но только нет смысла дросселировать в этом случае, нет смысла замедлять откачку.
6.Вот и пусть даст конкретный пример. На счет веры в исключительность скорости и 0,2 МПа на уровне прибора - согласен с вашими рассуждениями.
7. Искажение связано с издержками рисования в Раint'е. Не умышленно.

Skorpion, если вам необязательно ничего делать, то смысл темы теряется. То, что вы выложили, есть в любой брошюре по насосам, а тем более учебнике. Если у вас есть желание собрать больше информации в одном месте - это прекрасно. Участники форума готовы помочь советом и критикой. Но перекладывать на них развитие темы как минимум несерьезно. Поэтому
1, 4. Я пас. Перегорел в соседней ветке) Да и все там уже изложил на эту тему. Повторяться не буду. По поводу экселя вашего ответа не вижу. Или тоже сам?
2. Из разных презентаций насобирал, выкладываю для общего развития, но не нашел, что искал. Анализ работы насосов с чрп для систем с высокой долей Нгеом в потерях, наглядно доказывается, что в этом случае выхлоп от чрп минимален, так как резко снижается диапазон регулирования. Целиком не выкладываю, т.к. большая часть все же реклама)
Прикрепленный файл  Binder1.pdf ( 801,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

Про напряжение и мощность я в курсе, спасибо. Для мощных насосов, начиная примерно с 400 кВт (решается в каждом случае индивидуально), применяют двигатели на 3, 6, 10 кВ, ибо ток на 0,4 кВ зашкаливает, сечение кабелей тоже. И я имел ввиду именно чп на 10 кВ. Есть ряд интересных особенностей.
3. Соглашусь с вами с оговоркой, что указанные вами потери на дросселирование будут являться теоретическими, т.к. насос в расчетную точку не попадает, и такой расчет справедлив на стадии проектирования для определения эффективности системы. При работе насоса потери будут определяться все же по его характеристике, расчетную точку мы здесь уже не увидим.
5. Я описал общий случай, он справедлив для любой системы. Для наглядности картинка
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 89,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Пример 1: жилой дом, правда Нгеом здесь не учтена. Расчетная точка Q0, H1. Характеристика сети рассчитана для диктующего прибора и максимально-часового водопотребления Q0. Представим, что водопотребление в какой-то момент времени сократилось до Q2. Пусть насос у нас без чрп. Укажите новую рабочую точку на той же характеристике сети. Не выйдет. Новая рабочая точка будет т.2 на характеристике насоса. Уменьшение водопотребления произошло за счет снижения количества открытой водоразборной арматуры и соответственно задействованных участков трубопроводов. Этот процесс если и не является дросселированием в чистом виде, но подчиняется тем же законам. Вспомните на практике, при снижении водопотребления напор в сети растет и обратное, при увеличении расхода напор проседает. Ну и на картинке не даром столько характеристик сети нарисовано.
Пример 2: производственный цех. Отключили один из водопотребляющих приборов. Процесс будет тот же.
7. Ну вот пусть ... См. мое предисловие. Никто ни ну вот и тем более ни пусть. Дело добровольное)
В целом по теме не раскрыто много вопросов: высота всасывания, кавитация, NPSH, параллельная и последовательная работа насосов, шум, напорные баки, каскадное включение, обвязка, автоматика. Список бесконечный.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.11.2016, 15:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(MEX-74 @ 14.11.2016, 9:42) *
Дело в том что гидравлический расчет системы дает весьма приближенные данные. И в промке и в общаке трубы имеют свойства зарастать. В промке образуется со временен окалина при проходе через нагревательные контуры оборудования, но не так критично как в общественных зданиях. В высотках мы делали контрольный срез оцинкованных труб после 5 лет эксплуатации, там вот в лучшем случае 2/3 сечения остается, и ничем это не промыть, только химией.
Поэтому наши местные эксперты просят закладывать диаметры больше и на насос запас по напору. Регулируется все по факту, если нет частотника ставится гидропневмобак гораздо большего объема.
Ваши рассуждения на счет зарастания труб правильные. Сам был неоднократным очевидцем. Но не допускать такого критического зарастания – задача эксплуатации, но ни в коем случае не задача проектировщика за счет закладки огромных запасов. Иначе эксплуатация труб и насосов в первые 5 лет (срок определен вами) будет ненормальный, непроектный, а за это надо будет икать виновного. Понятно, кто станет крайним. Кстати, в таблицах Шевелева на основании многолетней эксплуатации московского водопровода заложен запас на зарастание в размере 1 мм.


Цитата(Dmitry_vk @ 14.11.2016, 10:58) *
Skorpion, если вам необязательно ничего делать, то смысл темы теряется. То, что вы выложили, есть в любой брошюре по насосам, а тем более учебнике. Если у вас есть желание собрать больше информации в одном месте - это прекрасно. Участники форума готовы помочь советом и критикой. Но перекладывать на них развитие темы как минимум несерьезно. Поэтому
1, 4. Я пас. Перегорел в соседней ветке) Да и все там уже изложил на эту тему. Повторяться не буду. По поводу экселя вашего ответа не вижу. Или тоже сам?
2. Из разных презентаций насобирал, выкладываю для общего развития, но не нашел, что искал. Анализ работы насосов с чрп для систем с высокой долей Нгеом в потерях, наглядно доказывается, что в этом случае выхлоп от чрп минимален, так как резко снижается диапазон регулирования. Целиком не выкладываю, т.к. большая часть все же реклама)
Прикрепленный файл  Binder1.pdf ( 801,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

Про напряжение и мощность я в курсе, спасибо. Для мощных насосов, начиная примерно с 400 кВт (решается в каждом случае индивидуально), применяют двигатели на 3, 6, 10 кВ, ибо ток на 0,4 кВ зашкаливает, сечение кабелей тоже. И я имел ввиду именно чп на 10 кВ. Есть ряд интересных особенностей.
3. Соглашусь с вами с оговоркой, что указанные вами потери на дросселирование будут являться теоретическими, т.к. насос в расчетную точку не попадает, и такой расчет справедлив на стадии проектирования для определения эффективности системы. При работе насоса потери будут определяться все же по его характеристике, расчетную точку мы здесь уже не увидим.
5. Я описал общий случай, он справедлив для любой системы. Для наглядности картинка
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 89,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Пример 1: жилой дом, правда Нгеом здесь не учтена. Расчетная точка Q0, H1. Характеристика сети рассчитана для диктующего прибора и максимально-часового водопотребления Q0. Представим, что водопотребление в какой-то момент времени сократилось до Q2. Пусть насос у нас без чрп. Укажите новую рабочую точку на той же характеристике сети. Не выйдет. Новая рабочая точка будет т.2 на характеристике насоса. Уменьшение водопотребления произошло за счет снижения количества открытой водоразборной арматуры и соответственно задействованных участков трубопроводов. Этот процесс если и не является дросселированием в чистом виде, но подчиняется тем же законам. Вспомните на практике, при снижении водопотребления напор в сети растет и обратное, при увеличении расхода напор проседает. Ну и на картинке не даром столько характеристик сети нарисовано.
Пример 2: производственный цех. Отключили один из водопотребляющих приборов. Процесс будет тот же.
7. Ну вот пусть ... См. мое предисловие. Никто ни ну вот и тем более ни пусть. Дело добровольное)
В целом по теме не раскрыто много вопросов: высота всасывания, кавитация, NPSH, параллельная и последовательная работа насосов, шум, напорные баки, каскадное включение, обвязка, автоматика. Список бесконечный.
На счет экселя. Если вы пользуетесь моими таблицами по гидравлическому расчету трубопроводов, я, конечно, доволен. Но делать в экселе программу построения графиков – характеристик насосов вряд ли я осилю. К тому же на форуме Spok_only уже представлял неплохую программу.
Выложенная вами картинка создает условия для ошибок, что и моя в теме свободный напор в колодце-гасителе от КНС . Дан чертежик, который объединяет несколько задач-вопросов и порождает ошибочные вопросы типа «Укажите новую рабочую точку на той же характеристике сети. Не выйдет. Новая рабочая точка будет т.2 на характеристике насоса.» Рабочая точка не может лежать в отдельности на характеристике сети или на характеристике насоса. Она может лежать на обеих характеристиках одновременно. Это наглядно видно из моих рисунков. На рис. 2-1 я не могу указать новую рабочую точку на той же характеристике сети, ибо этой характеристики нет (имеется в виду характеристика сети на рис. 1-1). На счет не раскрытых в моей теме множества вопросов отвечу так.
1. Все это имеется в учебниках – всё переписывать?
2. Впрочем, все еще впереди, кто знает, может быть доберемся и до них.
Прикрепленный файл  _____.png ( 137,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Сообщение отредактировал Skorpion - 14.11.2016, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.11.2016, 17:21
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Попробуем восстановить цепочку.
Рис.4 в посте 1 принципиально неверный. Комментарий гласит о максимальном и минимальном водоразборе, при этом показана только одна характеристика сети.
Я об этом:
Цитата(Dmitry_vk @ 13.11.2016, 9:12) *
5. Уменьшение водопотребления происходит за счет закрытия арматуры, т.е. дросселирования.

Цитата(Skorpion @ 13.11.2016, 12:10) *
Dmitry_vk
5. Но это уже другой частный случай, чем в п. 3. Если это откачка воды из приямка или подвала, то - да. Но только нет смысла дросселировать в этом случае, нет смысла замедлять откачку.

Вы вроде бы и несогласны, но рисунки 1-1 и 2-1 соответствуют написанному мной.
Далее
Цитата(Skorpion @ 14.11.2016, 15:14) *
порождает ошибочные вопросы типа «Укажите новую рабочую точку на той же характеристике сети. Не выйдет. Новая рабочая точка будет т.2 на характеристике насоса.» Рабочая точка не может лежать в отдельности на характеристике сети или на характеристике насоса. Она может лежать на обеих характеристиках одновременно. Это наглядно видно из моих рисунков. На рис. 2-1 я не могу указать новую рабочую точку на той же характеристике сети, ибо этой характеристики нет (имеется в виду характеристика сети на рис. 1-1).

Вопрос ни разу не ошибочный, он показательный. Новая точка именно не лежит на прежней характеристике сети, но лежит на характеристике насоса и новой характеристике сети, соответствующей новому меньшему количеству потребителей.
Цитата(Skorpion @ 14.11.2016, 15:14) *
На счет экселя. Если вы пользуетесь моими таблицами по гидравлическому расчету трубопроводов, я, конечно, доволен. Но делать в экселе программу построения графиков – характеристик насосов вряд ли я осилю. К тому же на форуме Spok_only уже представлял неплохую программу.

Пользуюсь, доволен, спасибо.
Если есть ссылка на графики от Spok_only, буду признателен.
Цитата(Skorpion @ 14.11.2016, 15:14) *
1. Все это имеется в учебниках – всё переписывать?

Тогда смысл темы какой?
Цитата(MEX-74 @ 14.11.2016, 9:42) *
Дело в том что гидравлический расчет системы дает весьма приближенные данные. И в промке и в общаке трубы имеют свойства зарастать. В промке образуется со временен окалина при проходе через нагревательные контуры оборудования, но не так критично как в общественных зданиях. В высотках мы делали контрольный срез оцинкованных труб после 5 лет эксплуатации, там вот в лучшем случае 2/3 сечения остается, и ничем это не промыть, только химией.
Поэтому наши местные эксперты просят закладывать диаметры больше и на насос запас по напору. Регулируется все по факту, если нет частотника ставится гидропневмобак гораздо большего объема.

Цитата(MEX-74 @ 14.11.2016, 9:42) *
Дело в том что гидравлический расчет системы дает весьма приближенные данные.

В вашем случае да. А в целом наука достаточно точная.
Цитата(MEX-74 @ 14.11.2016, 9:42) *
Поэтому наши местные эксперты просят закладывать диаметры больше и на насос запас по напору. Регулируется все по факту, если нет частотника ставится гидропневмобак гораздо большего объема.

И добрый заказчик с удовольствием платит за это торжество маразма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.11.2016, 7:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
И добрый заказчик с удовольствием платит за это торжество маразма.

В общей стоимости кап. строительства сущие копейки, потом с эксплуатацией меньше проблем, в т.ч. отзывы потребителей, которые чуть что онлайн с муниципалитетом " ой у нас напор слабый, только заселились в новое жилье и тут такое...."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2016, 9:08
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 15.11.2016, 7:52) *
В общей стоимости кап. строительства сущие копейки, потом с эксплуатацией меньше проблем, в т.ч. отзывы потребителей, которые чуть что онлайн с муниципалитетом " ой у нас напор слабый, только заселились в новое жилье и тут такое...."

В жилом доме пусть копейки. А при строительстве ВПС так на 50-100 тыс. м3/сут да с сетью в 20 км копейка по размеру ту блоху догоняет из соседней темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.11.2016, 9:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Spok_only привел таблицу для расчета увязки кольцевых сетей (а в ней - построение характеристик насосов) в теме "Работа насосных станций в общую сеть"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102701&st=0

Сообщение отредактировал Skorpion - 15.11.2016, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2016, 9:25
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 9:08) *

Мысль хорошая пришла вдогонку.
Есть тема про двигатели насосов. Там очень хорошее сравнение: КАМАЗ - насос, нагрузка - детская тележка с песком. Именно таков ваш подход к проектированию: взять для перевозки детской тележки КАМАЗ, пусть запас будет, хотя ребенок ее и сам может везти без помощи.
Цитата(Skorpion @ 15.11.2016, 9:11) *
Spok_only привел таблицу для расчета в теме "Работа насмосных станций в общую сеть"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102701&st=0

Спасибо.

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 15.11.2016, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.11.2016, 10:13
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 9:25) *
Мысль хорошая пришла вдогонку.
Есть тема про двигатели насосов. Там очень хорошее сравнение: КАМАЗ - насос, нагрузка - детская тележка с песком. Именно таков ваш подход к проектированию: взять для перевозки детской тележки КАМАЗ, пусть запас будет, хотя ребенок ее и сам может везти без помощи.

Пример какой-то странный. MEX-74 говорил про обычный запас - традиции советского проектирования, да и не только советского, а мировой практике. Вот бы инженеры удивились такому сравнению или оскорбились))) А скорее всего, просто молча улыбнулись бы)))

Цитата(Skorpion @ 15.11.2016, 9:11) *
Spok_only привел таблицу для расчета увязки кольцевых сетей (а в ней - построение характеристик насосов) в теме "Работа насосных станций в общую сеть"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102701&st=0

Программа наверняка отличная (Spok_only плохого не посоветует). Но, судя по Вашей переписке в той теме, разобраться в ней не так просто. А может и вообще возможно только под чутким руководством гуру.

Сообщение отредактировал Водяной - 15.11.2016, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2016, 11:19
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 10:13) *
Пример какой-то странный. MEX-74 говорил про обычный запас - традиции советского проектирования, да и не только советского, а мировой практике.

Отличный пример. Не я его придумал, но четко выражает основную идею.
Есть практика брать запас. Хорошо, если запас в виде перспективы - хоть как-то оправдано и может быть востребовано.
Куча сейчас буржуйских насосных фирм проводят семинары, пусть на правах рекламы, но довольно много здравых мыслей есть, особенно если вопрос грамотно задать. Так все в один голос твердят: основная проблема большинства действующих насосных - слишком переразмерены, от этого все беды. В проектируемых тоже часто встречается.
А теперь внимание. Не встречал я в отечественной практике, чтобы определяли характеристики сети, прибавляли запас на излив 5 м, подбирали насос, двигатель брали мощнее, а следом завышали диаметр сети. Прикиньте на вскидку, сколько запасов в таком алгоритме спрятано.
Тут в теме про КНС определились, что запас на излив 0,5-1 м в расчете для ленивых, кому впадлу посчитать скоростной напор. И это уже существенный запас. Но есть более ленивые. Им метра мало, 5 лучше, а 10 - верх совершенства системы. Я это написал задолго до поста MEX-74, потому что куча таких профессионалов, как раз с КАМАЗом.
Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 10:13) *
Вот бы инженеры удивились такому сравнению или оскорбились))) А скорее всего, просто молча улыбнулись бы)))

Я открыт для общения, готов выслушать удивление и улыбку каждого инженера. Хотя улыбки лучше в малинник )
Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 10:13) *
А может и вообще возможно только под чутким руководством гуру.

Я думаю гуру не откажет, пишите вопросы в той теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.11.2016, 11:54
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 11:19) *
Отличный пример. Не я его придумал, но четко выражает основную идею.
Есть практика брать запас. Хорошо, если запас в виде перспективы - хоть как-то оправдано и может быть востребовано.
Куча сейчас буржуйских насосных фирм проводят семинары, пусть на правах рекламы, но довольно много здравых мыслей есть, особенно если вопрос грамотно задать. Так все в один голос твердят: основная проблема большинства действующих насосных - слишком переразмерены, от этого все беды. В проектируемых тоже часто встречается.
А теперь внимание. Не встречал я в отечественной практике, чтобы определяли характеристики сети, прибавляли запас на излив 5 м, подбирали насос, двигатель брали мощнее, а следом завышали диаметр сети. Прикиньте на вскидку, сколько запасов в таком алгоритме спрятано.
Тут в теме про КНС определились, что запас на излив 0,5-1 м в расчете для ленивых, кому впадлу посчитать скоростной напор. И это уже существенный запас. Но есть более ленивые. Им метра мало, 5 лучше, а 10 - верх совершенства системы. Я это написал задолго до поста MEX-74, потому что куча таких профессионалов, как раз с КАМАЗом.

Сравнивать Камаз с тележкой - это не на этом форуме.
Хватит передергивать.
Посмотрите с реальной точки зрения.
Определить перезапас сложно, т.к. меняется картина водопотребителей. Кто работает в Водоканале, знают, как расходы меняются по секторам. Т.к. сам расчет расходов изначально примерен. Сегодня весь город заселен, а летом половина на отдыхе в отъезде))) Или лето чуть засушлевей и поливают больше, и запас в резервуаре улетает раньше срока. О каких бедах Вы пишете? Как Вы определили, что это от перезапаса? А не кажется ли Вам, что перезапас очень нужен. Иначе при приросте в городе каждый раз здание насосной переделывать немного не экономично. Я специально беру такой пример, это как Камаз с тележкой...А как принимать на развитие?
Поэтому считать до одного знака после запятой, как Вы предлагаете...не тому учите...Метр не угодил на излив, это просто абсурд и демагогия. Подходите реальней в проектированию. Про зарастание труб на нашей воде, тут уже упоминали, это вообще бич...
Поэтому, подбирая в ноль, Вы так же снижаете срок работы системы, как если бы подобрали напор на 10 метров больше (навскидку, не просите давать расчеты, я демагогией этой не хочу заниматься, как в теме про излив). А вполне может и оказаться, что и больше снижаете подбором в ноль...

Сообщение отредактировал Водяной - 15.11.2016, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.11.2016, 11:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk)
Цитата
5. Уменьшение водопотребления происходит за счет закрытия арматуры, т.е. дросселирования.

Не закрытия, а прикрытия. В данном частном случае уменьшения водопотребления не происходит. Дросселирование в данном частном случае производится с целью сохранить водопотребление за счет уменьшения давления. Если Вам приходится мыть посуду, то Вы открываете краны смесителя настолько (т.е. не полностью - это и есть дросселирование), чтобы достичь расхода воды в необходимом количестве, а это и есть расчетный расход, который ляжет на график характеристики насоса. А теперь откройте-ка краны полностью. Расход увеличится по сравнению с требуемым и расчетным, но он Вас не устраивает, ибо начнется разбрызгивание и Вы срочно начнете дросселирование. Далее для данного частного случая я полемику прекращаю, ибо уверен в своей правоте и не хочу прослыть попкой за бесконечное повторение истин, не требующих особых доказательств. Если Вы не согласны - обратитесь к третейскому судье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.11.2016, 12:03
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Skorpion @ 15.11.2016, 11:58) *
Цитата(Dmitry_vk)

Не закрытия, а прикрытия. В данном частном случае уменьшения водопотребления не происходит. Дросселирование в данном частном случае производится с целью сохранить водопотребление за счет уменьшения давления. Если Вам приходится мыть посуду, то Вы открываете краны смесителя настолько (т.е. не полностью - это и есть дросселирование), чтобы достичь расхода воды в необходимом количестве, а это и есть расчетный расход, который ляжет на график характеристики насоса. А теперь откройте-ка краны полностью. Расход увеличится по сравнению с требуемым и расчетным, но он Вас не устраивает, ибо начнется разбрызгивание и Вы срочно начнете дросселирование. Далее для данного частного случая я полемику прекращаю, ибо уверен в своей правоте и не хочу прослыть попкой за бесконечное повторение истин, не требующих особых доказательств.

Всё правильно.

Цитата(Skorpion @ 15.11.2016, 11:58) *
Если Вы не согласны - обратитесь к третейскому судье.

Улыбнуло)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 15.11.2016, 14:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Все каталожные характеристики насосов получены в результате конкретных натурных испытаний. (см.ГОСТ - насосы динамические. методы испытаний)
Естественно все полученные данные имеют допуски по отклонениям.
Для серийно выпускаемых насосов (см. "приложение А" этого ГОСТ) допустимые отклонения для подачи(плюс-минус 9%), для напора (плюс-минус 7%), для мощности (плюс-минус 9%). Для насосов малой мощности (до 10 кВт) эти цифры еще выше.
В последнем Европейском ISO 9906 абсолютные значения немного другие, но логика та-же.

В общем то отсюда в основном и берутся запасы при подборе.

Бессмысленно подбирать с точностью до 1 м если каталожная кривая насоса отличается от фактической на существенно больший интервал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.11.2016, 15:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



У грундфоса есть веселая картинка на эту тему

Сообщение отредактировал MEX-74 - 15.11.2016, 15:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.JPG ( 50,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.11.2016, 15:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Arkadii, спасибо за информацию. Оказывается допуски слишком большие. Но в наших нормах нигде не сказано, что надо добавлять запас на допуск. А если он с плюсом? Интересно, каждый выпускаемый насос проходит стендовые испытания, или выборочно?
Но тогда на заводской табличке, прикрепляемой к корпусу насоса, должна быть приведена индивидуальная характеристика

Сообщение отредактировал Skorpion - 15.11.2016, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 15.11.2016, 15:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Я так понимаю тема беседы в основном скатился к: нужен запас или нет.
Взять хотя бы такую штуку как зарастание трубы, с одной стороны можно посчитать как неновых труб (например сталь по Шевелеву), но при этом сеть то будут прокладывать из новых труб и "реальная" рабочая точка может улететь вправо за пределы рабочего диапазона. С другой стороны не учитывать зарастание нельзя ибо в процессе эксплуатации рабочая точка может улететь влево, да и напора будет недостаточно потребителя, но если для стальных труб можно прикинуть характеристику системы для новых и неновых труб. А как быть с ПЭ трубами? какой и где запас обоснован, а где это уже вредительство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2016, 15:52
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 15.11.2016, 11:58) *
Не закрытия, а прикрытия.

Дросселирование для арматуры - да.
Но я привел примеры
Цитата(Dmitry_vk @ 14.11.2016, 10:58) *
Пример 1
Пример 2

для нескольких потребителей, в этом случае изменение водопотребления происходит за счет закрытия части запорной арматуры у потребителей - изменение количества потребителей. Таким образом изменяется характеристика сети. Процесс на графике подобен дросселированию - увеличение сопротивления сети. Иначе по графикам Q-H сети и насоса вы имеете одну единственную рабочую точку. Расчет идет на дикутющий прибор, но мы учитываем и попутные расходы для других потребителей, которые во времени изменяются. И частотное регулирование нужно именно для обеспечения требуемого напора при изменяющемся водопотреблении, пример - жилой дом. То, что показано на рис. 4, характерно для неизменной во времени сети (всегда открыты одни и те же Х приборов) для регулирования расхода или напора за счет чрп. Это может быть характерно для пнр (настройка насоса, подобранного с запасом, под реальную сеть) или технологического процесса, где требуется принудительное изменение расхода или напора во времени, не прибегая к дросселированию.
Нужно разделять изменение водопотребления, которое определяется потребителями (число потребителй, степень открытия арматуры), и подачи, которая диктуется насосом. В любом случае подача равна потреблению, но разные способы изменения.
На пальцах.
Имеем источник и насос с чрп, снабжаем 2 потребителей. Характеристика сети а, насоса nmax, рабочая точка 4.
Допусти, нам требуется обеспечить напор Н1.
Частотным регулированием на насосе мы можем попасть в т. 5.
Отключили одного потребителя при номинальной частоте nmax, попали в т. 2. Для обеспечения напора Н1 частотным регулированием попадаем в т. 3.
Таким образом, при регулировании только подачи на насосе, мы можем перемещаться по кривой а (аналог вашего рис. 4). При этом каждому значению Q соответствует единственное значение Н.
А вот регулирование частоты при изменении водопотребления описывается множеством точек левее-выше кривой а и ниже кривой nmax.
При этом регулирование подачи на насосе никогда нам не даст расхода Q0.
А вот увеличение водопотребления врезкой третьего водоразборного крана как раз приведет нас в т. 1.
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 92,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Поэтому еще раз повторяю
Цитата(Dmitry_vk @ 14.11.2016, 17:21) *
Рис.4 в посте 1 принципиально неверный. Комментарий гласит о максимальном и минимальном водоразборе, при этом показана только одна характеристика сети.

На рис. 4 характеристика сети соответствует максимальному водоразбору для нескольких потребителей, соответствующему максимально-часовому (или секундному) расходу. Здесь не показана ни характеристика для среднего, ни минимального водоразбора. На рис. 4 показана минимальная и максимальная подача по сети. Это готовое решение для 1 потребителя или перекачки отсюда-туда, без потребителей. Множество потребителей надо рассматривать шире.
Цитата(Skorpion @ 15.11.2016, 11:58) *
Далее для данного частного случая я полемику прекращаю, ибо уверен в своей правоте и не хочу прослыть попкой за бесконечное повторение истин, не требующих особых доказательств. Если Вы не согласны - обратитесь к третейскому судье.

Рисунок 4 не содержит ссылки на частный случай, поэтому обойдемся без судов. Продолжим диалог, жду критики.
Далее по тексту цитаты заменены на выделение жирным текстом, ибо движок форума ругается на обилие цитат.
Все цитаты из поста
Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 11:54) *

Сравнивать Камаз с тележкой - это не на этом форуме.
Хватит передергивать.
Посмотрите с реальной точки зрения.

Я ж говорю: не я придумал, но очень удачно выходит. Форум самый этот.
http://forum.abok.ru/index.php?act=findpos...&pid=177433
Что именно я передергиваю? Точнее, пожалуйста. Запас 5 м при напоре 10 м - и есть КАМАЗ для тележки.
О каких бедах Вы пишете?
Смонтированные насосы путем обточки и дросселирования пытаются вывести на требуемую рабочую точку, уходя из рабочей зоны, работая при низких кпд, получая повышенный износ оборудования и огромные затраты. ЧРП все исправит? Далеко не всегда. Был тут один товарищ с таким подходом, ржалнемог. Все лечил чрп, не понимая физики процесса.
Иначе при приросте в городе каждый раз здание насосной переделывать немного не экономично. Я специально беру такой пример, это как Камаз с тележкой...А как принимать на развитие?
А не ваша задача считать на развитие. Занимайтесь своим делом. Есть задача, на нее и работайте. Частный заказчик в промышленности сам свою перспективу должен определить. В жилом секторе полно специальных министерств и ведомств, которые эту самую перспективу определяют. Проектировщик работает по ТЗ. Записан запас на перспективу - считай, не записан - считай на расчетные параметры. Сегодня ты из головы взял запас на перспективу, а в планах развития города рядом новая насосная или новый коллектор. 5 м хороший запас: для 100 м - всего 5 %, для 5 м - 100 %. Так сколько вешать в граммах?
...не тому учите...
Я не учитель. Это раз. Никого не учу. Это два. Я излагаю свое видение, привожу аргументы. Это три. А в ответ критика в общих фразах с отказам от диалога по причине вымышленного оскорбления. Баба яга против (с). Это четыре.
Метр не угодил на излив, это просто абсурд и демагогия.
Круто. Абсурд и демагогия - это отказ от диалога по причине без причины. Хотите излив обсудить, возвращайтесь в тему.
Подходите реальней в проектированию. Про зарастание труб на нашей воде, тут уже упоминали, это вообще бич...
Зарастание труб не вчера началось и не вы его открыли. Дедушки-академики на заре СССР тоже об этом знали. У Шевелева расчет для неновых стальных труб уже с учетом сужения сечения. Это уже запас. Покажите хоть в одном учебнике предложение накинуть % на запас на случай зарастания труб. Или, по-вашему, это теоретики писали, оторванные от жизни?
Поэтому, подбирая в ноль, Вы так же снижаете срок работы системы, как если бы подобрали напор на 10 метров больше (навскидку, не просите давать расчеты, я демагогией этой не хочу заниматься, как в теме про излив). А вполне может и оказаться, что и больше снижаете подбором в ноль...
Опять же интересно узнать физику процесса, как связаны расчетные параметры с сокращением срока службы системы?
Улыбнуло)))
Не то слово, аж щеки болят)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.11.2016, 16:46
Сообщение #25


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 15:52) *
Что именно я передергиваю? Точнее, пожалуйста. Запас 5 м при напоре 10 м - и есть КАМАЗ для тележки.

И опять передергиваете)) Напор 10 метров - это погружной насос в подвале в ИТП. Ничего не случиться, если Вы заложите вместо 10 метров - 15 метров.
А если проектируем насосную районную с напором 55 метров, то 60 погоды не сделает. Это вообще не стоит того, чтобы время тратить на обсуждение.

Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 15:52) *
А не ваша задача считать на развитие. Занимайтесь своим делом. Есть задача, на нее и работайте. Частный заказчик в промышленности сам свою перспективу должен определить. В жилом секторе полно специальных министерств и ведомств, которые эту самую перспективу определяют. Проектировщик работает по ТЗ. Записан запас на перспективу - считай, не записан - считай на расчетные параметры. Сегодня ты из головы взял запас на перспективу, а в планах развития города рядом новая насосная или новый коллектор. 5 м хороший запас: для 100 м - всего 5 %, для 5 м - 100 %. Так сколько вешать в граммах?

Какие ведомства, какие министерства))) Опускайтесь на землю))) В том-то и дело, что расчетные параметры выдает заказчик, который ноль в градостроительстве. Администрации - нули в развитии системы водоснабжения и водоотведения.
О чем это говорит. Нет никакой гарантии даже для того, что ваша насосная будет работать в заданных параметрах, т.к. прописано одно количество человек, а проживает другое. Т.е. изначально исходные данные Вам не предоставят достоверные! Никогда.
Или на лето приедет куча дачников и просадит Вашу систему по самые помидоры.
Поэтому, на питьевые насосы частотники обязательны. И обязателен хороший запас сверху.
В советское время всё это знали и закладывали правильно, с запасами. Теория в книжках - это теория гидравлики! А реальное проектирование - это понимание ситуации вокруг и как это работает. Не путайте!

Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 15:52) *
Круто. Абсурд и демагогия - это отказ от диалога по причине без причины. Хотите излив обсудить, возвращайтесь в тему.

Зачем? Когда оппонент не слышит собеседника то ли принципиально, чтобы просто поспорить, то ли ещё почему))
Смысл бестолково проводить время? Вы даже разницу принципиальную в типах излива не видите. Я не против. Мне не интересен такой диалог.

Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 15:52) *
Зарастание труб не вчера началось и не вы его открыли. Дедушки-академики на заре СССР тоже об этом знали. У Шевелева расчет для неновых стальных труб уже с учетом сужения сечения. Это уже запас. Покажите хоть в одном учебнике предложение накинуть % на запас на случай зарастания труб. Или, по-вашему, это теоретики писали, оторванные от жизни?
Поэтому, подбирая в ноль, Вы так же снижаете срок работы системы, как если бы подобрали напор на 10 метров больше (навскидку, не просите давать расчеты, я демагогией этой не хочу заниматься, как в теме про излив). А вполне может и оказаться, что и больше снижаете подбором в ноль...
Опять же интересно узнать физику процесса, как связаны расчетные параметры с сокращением срока службы системы?
Улыбнуло)))
Не то слово, аж щеки болят)))

Почему не видели? Меня в институте уже учили считать системы как для неновых труб, к примеру. И в институтах, где работал, были именно советские инженеры и были даже древнесоветские. И ни один не проектировал без запасов. Я думаю, что Вы тоже лукавите и никогда в реальности не закладываете в ноль. Если Вы проектируете "живые" системы, а не перекачку из резервуара в резервуар одних и тех же расходов.

Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 15:52) *
Опять же интересно узнать физику процесса, как связаны расчетные параметры с сокращением срока службы системы?

Очень просто. Построили систему скважины - резервуар -НС2- сеть осенью. Сдали. Пришло лето, приехал народ и система просела. Система новая, а уже можно выкинуть насосы, к примеру. Вот срок и сократился. Утрированный пример. Но вариации часто встречаются. Расход - дело непостоянное.
И нужно понимать, где и как запасы делать. Чтобы людям пользу принести, а не теорию с демагогией прокачивать.
Т.е. ещё раз. В реальной "живой" системе вы изначально попадаете в расчетный расход, но не в реальный.

Сообщение отредактировал Водяной - 15.11.2016, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2016, 17:28
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 16:38) *
Напор 10 метров - это погружной насос в подвале в ИТП. Ничего не случиться, если Вы заложите вместо 10 метров - 15 метров.

И пример конкретный приведен, на 300 м3/ч)))
Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 16:38) *
А если проектируем насосную районную с напором 55 метров, то 60 погоды не сделает. Это вообще не стоит того, чтобы время тратить на обсуждение.

А если ВПС с расходом 5000 м3/ч, 5 м разницу сделают? Сколько кВт не стоят обсуждения?
Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 16:38) *
И обязателен хороший запас сверху.

Повторюсь: по-вашему сколько нужно запаса?
Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 16:38) *
Какие ведомства, какие министерства))) Опускайтесь на землю))) В том-то и дело, что расчетные параметры выдает заказчик, который ноль в градостроительстве. Администрации - нули в развитии системы водоснабжения и водоотведения.
О чем это говорит. Нет никакой гарантии даже для того, что ваша насосная будет работать в заданных параметрах, т.к. прописано одно количество человек, а проживает другое. Т.е. изначально исходные данные Вам не предоставят достоверные! Никогда.

Странно. Все нули, одни проектировщики-водоснабженцы в белом.
Администрация говорит: вот здесь будет такой-то район, здесь такой-то район и здесь такой-то район. Проходит несколько лет и жизнь на пустыре уже кипит. И вот загадка, как они угадали, где что будет? При нулевом то уровне. Видимо на запасе водоснабженцев выехали. Это ирония. Много сейчас бардака во всех сферах, но никогда не говори никогда.
В одном крупном городе наблюдал тандем администрация - водоканал. Анализируют существующие системы, пишут планы развития и реконструкции систем, проектируют и строят.
Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 16:38) *
А реальное проектирование - это понимание ситуации вокруг и как это работает.

Вот я и спрашиваю: физический смысл. А все в один голос: какой смысл, запаса сверху накинул и усе в шоколаде. Частотником вытянем если чё.
Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 16:38) *
Смысл бестолково проводить время? Вы даже разницу принципиальную в типах излива не видите. Я не против. Мне не интересен такой диалог.

Куда уж мне излив под уровень от излива под уровень отличить))) Говорю: в чем разница? А в ответ одни оскорбления... Где конструктив? Не интересен диалог, где задают встречные вопросы уточняющие. Ну естественно, где верят каждому слову диалог на порядок приятнее. Объяснить разницу тяжело, если я ее не понимаю. Это ж время, а время - деньги. Гадость то написать всегда время найдется. Не хотите - не надо, я не уговариваю.
Цитата(Водяной @ 15.11.2016, 16:38) *
Я думаю, что Вы тоже лукавите и никогда в реальности не закладываете в ноль.

Конечно лукавлю, это мое всё.
Запас по длине трубопровода при предварительном расчете, запас при расчете есть по неновым трубам, запас в % на местные потери, запас при подборе насоса в выборе ближайшего большего по рабочей точке. Я против запасов сверх запасов, которые ничем не обоснованы, кроме неуверенности в себе и желания опу прикрыть в случае своей ошибки.
Когда мне говорят: бери 5 м запаса и не парься, задаю вопросы, уточняю. В процессе оказывается, каждый случай индивидуален, нужно понимание ситуации. К чему тогда громкие заявления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.11.2016, 17:35
Сообщение #27


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 17:28) *
В процессе оказывается, каждый случай индивидуален, нужно понимание ситуации. К чему тогда громкие заявления?

Вот это уже более реальный подход. И громких заявлений я не вижу. Для кого-то пустые слова, а кто в теме, для того наболевшее...
Отвечать на все предложения не буду, ибо Вы любитель пофлудить до бесконечности ради удовольствия. Для меня интереса в этом мало. Не люблю разговор ради разговора.

Сообщение отредактировал Водяной - 15.11.2016, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 15.11.2016, 17:50
Сообщение #28


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 17:28) *
Я против запасов сверх запасов, которые ничем не обоснованы, кроме неуверенности в себе и желания опу прикрыть в случае своей ошибки.

И я такого ж мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.11.2016, 18:06
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"если ВПС с расходом 5000 м3/ч, 5 м разницу сделают?"
а давайте сперва за расход поговорим.
Это что за цифра? это уже сумма расчетных расходов существующих абонентов, и + нормативные утечки? Или таки еще + расчетные расходы на несуществующие абоненты, но уже с выданными ТУ на подключение?
и далее за запас- а может эти 5 метров как раз еще потери в сети с учетом новых длин по выданным и пока реализуемым ТУ, или + изменение геодезических отметок перекладываемых сетей на новое место?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 15.11.2016, 19:25
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Цитата
В данной теме предлагается рассматривать частные случаи о действиях проектировщика по оптимизации работы насосной установки.

В итоге из практики ни кто ни чего не написал....Из моей практике в ту было указание предусмотреть запас на перспективное развития района по сетям К2. Но какой брать запас, на какую площадь не указано. Заказчик пожимал плечами, но намекнул, что в стадии р будет строить только на свой комплекс и не собирается водоканалу дарить межквартальные сети с запасом. В итоге мы ему в стадии п запас 100% заложили , получилась сеть ду400. Я думал нас в экспертизе помурыжат с вопросами почему 100%, нет согласовали. В стадии р сеть ду200. Согласовывал он либо сам или пока не согласовывал, с нами рассчитался , больше по данному объекту к нам не обращался. Вывод: либо классически договорился, либо ещё объявится....как я понял вообще ни кто не в курсе какой брать запас. Извиняюсь, что не про насосы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных