> Компенсирующий переток из шахты лифта, Каким образом реализуется на практике?
yegres
сообщение 16.11.2016, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Согласно СП7 п.8.8 "Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления "пожарная опасность"."
Каким образом данное техническое решение реализуется на практике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha_89_lab
сообщение 16.11.2016, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194264



Лифт опускается на основной посадочный этаж, двери данного лифта открываются и массовый расход поступающий в коридор или помещение с системой дымоудаления считается как компенсирующий приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.11.2016, 11:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sasha_89_lab @ 16.11.2016, 11:19) *
Лифт опускается на основной посадочный этаж, двери данного лифта открываются и массовый расход поступающий в коридор или помещение с системой дымоудаления считается как компенсирующий приток.

А ничего, если пожар на 2-ом...i-ом этаже здания, и компенсацию следует предусматривать именно на этаже пожара?

Цитата(yegres @ 16.11.2016, 10:19) *
Согласно СП7 п.8.8 "Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления "пожарная опасность"."
Каким образом данное техническое решение реализуется на практике?

Вам по какой-то причине не подходят указания СП 7?
Цитата
8.8. ...
Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных