Существуют ли способы затяжки и фиксации винтов клемм модульных авт. выключателей, например типа BA47-29. Чтобы раз затянул и больше эти клеммы не протягивать. НАдо шину прикрутить 100А на модульные автоматы и есть сомнение , что клеммы со временем не ослабнуть.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.11.2016, 10:52
|
|
|
|
|
16.11.2016, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Blade runner @ 16.11.2016, 10:47)  Существуют ли способы затяжки и фиксации винтов клемм модульных авт. выключателей, например типа BA47-29. Чтобы раз затянул и больше эти клеммы не протягивать. НАдо шину прикрутить 100А на модульные автоматы и есть сомнение , что клеммы со временем не ослабнуть. Науке сие неизвестно, я думаю. Разве что использовать граверные шайбы. Это позволит протягивать клеммы реже, например, раз в три года...
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.11.2016, 12:02
|
Guest Forum

|
У меня от работы на военке осталось недоверие ко всем соединениям, которые не на гровере, не зашплинтованы, не законтрены, не закрашены и т.п. Небольшая вибрация и без мер по фиксации соединения ослабнут и отгорят. Одножильный провод в автомате тоже заметил держит довольно таки жиденько.
|
|
|
|
|
16.11.2016, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Если от всей души тянуть, то не прослабляются.
|
|
|
|
|
16.11.2016, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Blade runner @ 16.11.2016, 12:02)  Одножильный провод в автомате тоже заметил держит довольно таки жиденько. Это связано с пластической деформацией при температурных расширениях вследствие малой контактной площади круглого в сечении проводника. При каждом нагревании-остывании провод постепенно сплющивается и затяжка ослабевает. Это работает аналогично замерзающей воде в трещинах камня.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.11.2016, 21:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Barbus @ 16.11.2016, 11:50)  Если от всей души тянуть, то не прослабляются. В документации на автоматы ВА47-29, момент затяжки, на мой взгляд, не слишком большой - 2,5 Нм
|
|
|
|
|
17.11.2016, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Живут же люди! В нашей конторе динамометрические отвёртки отродясь не закупали. Поэтому я, как человек, здоровьем небогатый, кручу т-образной отвёрткой до упора или шуриком ещё чуть потуже. Корпус расколоть конечно, можно, но резьбу сорвать нереально. Сейчас, в связи с кризисом, часть объектов закрывается, оттуда приволакивают всякое оборудование, которое с момента монтажа не протягивали ни разу (грубо, лет пять), замучился разбирать - сидит мёртво. Вот клеммы дин-реечные или мелочь типа таймеров, с которыми в принципе усердствовать нельзя, те бывают прослабленные, а автоматы и контакторы - нет.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
17.11.2016, 8:54
|
Guest Forum

|
У меня царь-отверка есть. Ей закручиваю от души, потом на следующий день еще раз подтягиваю. Если есть возможность, тогда винт закрашиваю краской.
|
|
|
|
|
17.11.2016, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
На обслуживании огромное колличество шкафов. Стали ослабевать и подгорать контакты. Прислали экспресскоманду на протяжку. В результате огромное кол-во сорванных крепежей. Ребята старались от души. Стали делать эксперименты, собрали качков и немощных. Выяснилось, что сила затяжки не зависит от набора мышц. Главное начальный крутящий момент т.к. сказать начальный импульс. Один хуенький парень легко срывал автоматы, пускатели и т.д. Подняли каталоги, купили отвёртку за 17круб и послали на протяжку. Потом в тайне приехали и проверили несколько щитов, результат отличный, ни одной сорванной резьбы и мало у кого получилось стронуть крепёж. Купили ещё пару отвёрток за 9круб, результат такой же. И главное всё по нормам и не до копаешься.
Сообщение отредактировал grenka - 17.11.2016, 22:03
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
17.11.2016, 22:12
|
Guest Forum

|
Что за чудо отвертки ?
|
|
|
|
|
17.11.2016, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Динамометрическая?
|
|
|
|
|
17.11.2016, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480

|
Цитата(Blade runner @ 18.11.2016, 0:12)  Что за чудо отвертки ? +1 Тоже интересно! Я кручу шурупиком с ходу, пальцами сильно сжимаю автомат на уровне болта, тогда крепление не проворачивается в корпусе. Отверткой хоть проверяй хоть нет, с места не сдвинуть и откручивается с металлическим щелчком. Если автоматов несколько то всю кучу сжимаю, чтоб затягивающийся где то в середине не разошелся.
|
|
|
|
|
18.11.2016, 5:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
может работников на спецобучение по закручиванию болтов на стенде подготовить со сдачей экзамена?)) и выдать для профилактики спецэспандеры для пальцев для развития их моторики и чувствительности к усилию))) шучу я это так понимаю - болт встал не по резбе, туго пошел, человек добавляет силы в момент закручивания.. ну и в конце зажать конечно тоже добавить силы. отвертка-ограничитель выходит. а чем обработали контакт? а зачем, так заплющим.. убираем спецотверку, дожимаем обычной)
имхо! может не прав, меня цена закусила..
|
|
|
|
|
18.11.2016, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Пожалуй, шуруповёрт - это то, что нужно.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
18.11.2016, 7:54
|
Guest Forum

|
Попадались винты на клеммниках кондиционеров. Так затянуты , что вообще не открутить.
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.11.2016, 7:57
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
18.11.2016, 8:18
|
Guest Forum

|
Надо поэкспериментировать с шуруповертом. Подзабыл у него трещетка маркирована в условных единицах или в Нм ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.11.2016, 8:20
|
|
|
|
|
18.11.2016, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
У мну такое, там в у.е.
_________.jpg ( 5,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
18.11.2016, 9:02
|
Guest Forum

|
Двумя кручу, стационарным шуруповертом Энкор и электротверткой Status, разные биты, чтобы не переставлять.
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.11.2016, 9:02
|
|
|
|
|
  |