> Carel Pcoxs, Настройка
_Kotofei_
сообщение 20.11.2016, 6:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



Здравствуйте!У меня проблема состоит в том что на ПЛК PCOxs Скачет температура Приточного воздуха и по обратке воды.Не как не могу разобраться как настроить что бы стабильно работала!Подскажите пожалуйста кто знает!Работаю с контроллерами VTS Pol638 Там с температурой всё норм!Стабильно держит!А тут ну ни как!И в Аварию встаёт по обмерзания обратного теплоносителя!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 20.11.2016, 23:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Изучить, хотя бы в общих чертах, работу ПИД-регулятора, осознать, что означают и как влияют на работу его коэффициенты, почитать методы их настройки (хотя бы на этом форуме), на основе полученных знаний рассчитать коэффиценты - profit
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Kotofei_
сообщение 21.11.2016, 4:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



Всё понял.Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Kotofei_
сообщение 22.11.2016, 4:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



Почему то при настройки клапана на температуру в канале.Не какой реакции нет,По датчику обратного теплоносителя клапан работает.В чём может быть причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.11.2016, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Перепутаны поддключения датчиков обратки и канала, например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 23.11.2016, 13:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Поскольку контроллер Carel pCOxs свободнопрограммируемый, эти вопросы надо задавать человеку, писавшему программу, у него может быть свое собственное понимание технологии управления процессом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Kotofei_
сообщение 24.11.2016, 3:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



Цитата(svintus @ 23.11.2016, 14:44) *
Поскольку контроллер Carel pCOxs свободнопрограммируемый, эти вопросы надо задавать человеку, писавшему программу, у него может быть свое собственное понимание технологии управления процессом.


Дело в том что происходят большие скачки температуры по обратке и соответственно по каналу!Доже бывает заваливает в аварийный режим!Ошибка А2 обмерзания теплоносителя!
В инструкции есть пункт Р2 не могу понять за что эти настройки отвечают!?Что происходит при их изменениях?Пункт Р5 аналогичен Им я регулирую 3-х ходовой клапан!

Сообщение отредактировал _Kotofei_ - 24.11.2016, 3:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________ADC_2013.pdf ( 759,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polopolar
сообщение 24.11.2016, 9:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575



Первоначально при запущенной вентустановке регулирование температуры приточного воздуха происходит по (как это не странно) по регулятору температуры воздуха Р2, в случае если температура обратного теплоносителя становится меньше Setpoint в меню Р5, то регулирование происходит по регулятору температуры обратного теплоностиля Р5 (что собственно и написано в меню Р5), а в случае если температура упадет ниже Alarm temp P4, то установку вообще отрубит с аварией по температуре обратной воды (если конечно капилярка не сработает, смотря на сколько она настроена). В итоге получается что при запуске вентустановки, а также при резком перепаде давления, температуры теплоносителя или скорости и температуры воздуха установка может в зимнем режиме может уйти в резонанс (как из-за настроек Р2, так и из-за того, что меняется постоянно регулятор с приточки на обратку и наоборот или заморозку по причине не правильно настроенных коэффициентах регулирования Р2 и Р5 (помимо этого есть еще скрытая регулировка), что собственно и происходит. Но прежде чем менять коэффициенты нам надо определить: вообще у нас исправна механическая часть (например трехходовой реагирует на изменения задания контроллера или он закис, насос крутится не крутится, теплообменник засран/не засран и т.п.), потом проверить выдает ли вообще контроллер какие-то регулирующие сигналы на тот же трехходовой (м.IO1), в итоге если все тип-топ то уже начинаем играть с коэффициентами Р2 и Р5, которые уже "рассчитываются".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gluran
сообщение 24.11.2016, 23:14
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 110807



Поддерживаю Polopolar - если система работала, а теперь нет - сперва ищи причину в явных отказах - механика, физика. Сперва определись с температурой теплоносителя. Если она низкая (не проектная, не по графику температур), то танцы с бубном вряд ли помогут. Клапан работает по обратке - срабатывает защита, не хватает градусов. Если долго искать проект - посмотри на грязевые фильтры (иногда котельные зимой прочищают каким-то углем отопительные системы - забиваются). Если циркуляционный насос 3-х скоростной - должен стоять на 2 или 3 скорости. На 1-й - не для нас (это Европейский экономный вариант, где всегда тепло). Я иногда проверяю силу хода циркуляционного насоса - открываю пробку и отверткой нажимаю на вращающийся вал - не должен остановиться. Иногда на крыльчатке насоса накапливается мусор, например, полиэтилен... smile.gif

Сообщение отредактировал Gluran - 24.11.2016, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Kotofei_
сообщение 25.11.2016, 3:03
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



Цитата(Polopolar @ 24.11.2016, 10:24) *
Первоначально при запущенной вентустановке регулирование температуры приточного воздуха происходит по (как это не странно) по регулятору температуры воздуха Р2, в случае если температура обратного теплоносителя становится меньше Setpoint в меню Р5, то регулирование происходит по регулятору температуры обратного теплоностиля Р5 (что собственно и написано в меню Р5), а в случае если температура упадет ниже Alarm temp P4, то установку вообще отрубит с аварией по температуре обратной воды (если конечно капилярка не сработает, смотря на сколько она настроена). В итоге получается что при запуске вентустановки, а также при резком перепаде давления, температуры теплоносителя или скорости и температуры воздуха установка может в зимнем режиме может уйти в резонанс (как из-за настроек Р2, так и из-за того, что меняется постоянно регулятор с приточки на обратку и наоборот или заморозку по причине не правильно настроенных коэффициентах регулирования Р2 и Р5 (помимо этого есть еще скрытая регулировка), что собственно и происходит. Но прежде чем менять коэффициенты нам надо определить: вообще у нас исправна механическая часть (например трехходовой реагирует на изменения задания контроллера или он закис, насос крутится не крутится, теплообменник засран/не засран и т.п.), потом проверить выдает ли вообще контроллер какие-то регулирующие сигналы на тот же трехходовой (м.IO1), в итоге если все тип-топ то уже начинаем играть с коэффициентами Р2 и Р5, которые уже "рассчитываются".

Cпасибо за ответ и совет!То что вы посоветовали проверить.Всё в норме!Насос работает в положении 3,Клапан двигается.Грязевики чистые.Теплообменники промывали перед зимой!Как я вас понял что эффект от настройки пункта Р2 происходит при запуске!?Правильно я понимаю?Или опять туплю?))))))))IO1Тоже показывает процент открытия клапана!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 25.11.2016, 5:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Ммдее...
Р3 - вместо 30 сек, поставить минимум 300
Р4 - Градусов 7-8 вместо 15
Р5 - 15 градусов вместо 40

Ведь расписано ж все в руководстве-то.
И Polopolar дополнительно разжевал это.
Настройки по умолчанию этих параметров - маразматические.
Включаем логику wink.gif
А потом возвращаемся ко второму сообщению smile.gif

Сообщение отредактировал ViS - 25.11.2016, 5:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Kotofei_
сообщение 25.11.2016, 5:57
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



Цитата(ViS @ 25.11.2016, 6:36) *
Ммдее...
Р3 - вместо 30 сек, поставить минимум 300
Р4 - Градусов 7-8 вместо 15
Р5 - 15 градусов вместо 40

Ведь расписано ж все в руководстве-то.
И Polopolar дополнительно разжевал это.
Настройки по умолчанию этих параметров - маразматические.
Включаем логику wink.gif
А потом возвращаемся ко второму сообщению smile.gif

Если я Р5 поставлю 15 то у меня канал вообще упадет очень сильно!На всех становках температура обратки разная!При температуры по датчику обратки 40 градусов в канале 22-23!Как то так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 25.11.2016, 6:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Обратка упадет настолько, насколько это будет нужно для поддержания нужной температуры воздуха.
На одной системе может быть и 40, на другой 25.
А если еще и противоток, так вообще обратка холоднее воздуха - норма.
Эти параметры определяют перехват управления на регулятор обратки, разжевали же.
Он нужен только для защиты от разморозки. Сам же плакал, что он тянет одеяло на себя с воздуха..

Сообщение отредактировал ViS - 25.11.2016, 6:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Kotofei_
сообщение 25.11.2016, 6:03
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



Цитата(ViS @ 25.11.2016, 7:00) *
Обратка упадет настолько, насколько это будет нужно для поддержания нужной температуры воздуха. На одной системе может быть и 40, на другой 25.
Эти параметры определяют перехват управления на регулятор обратки, разжевали же. Он нужен только для защиты от разморозки. Сам же плакал, что он тянет одеяло на себя с воздуха..

Пункт Р2 тоже регулирует клапан ведь?Правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 25.11.2016, 6:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Внимательно читаем всё в документации.
Обращаем особое внимание на 2,5 строки текста после слова "Внимание!" в описании Р4.
Перечитываем сообщение Polopolar. Яснее уже некуда объяснить.

Сообщение отредактировал ViS - 25.11.2016, 6:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Kotofei_
сообщение 25.11.2016, 6:15
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



Цитата(ViS @ 25.11.2016, 7:06) *
Внимательно читаем всё в документации.
Обращаем особое внимание на 2,5 строки текста после слова "Внимание!" в описании Р4.
Перечитываем сообщение Polopolar. Яснее уже некуда объяснить.

То есть если я его отключу то клапан будет работать по температуре в канале?

Скачки по температуре я выравнил Зоной пропорциональности и временем интегрирования!Клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 25.11.2016, 6:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Если отключишь, рискуешь получить размороженую систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Kotofei_
сообщение 25.11.2016, 6:23
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



Да и ещё!При настройке разных установок я заметил то что на некоторых Клапан реагирует на пункт Р2 на некоторых нет.Но пункт Р4 на всех активен.

Приходится пока что регулировать температуру по Обратке Р5 Что бы потдерживать темпер в канале!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных