Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Охлаждение воздуха до -37 градусов
urmorebeautifult...
сообщение 26.11.2016, 9:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Всем здравствуйте. Задача охладить воздушный поток 100 м3/ч от +20 до -37 градусов. Подскажите как это можно осуществить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 26.11.2016, 10:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Стандартно эта задача решается на установках низкотемпературного разделения воздуха за счет аммиачного холодильного цикла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 27.11.2016, 6:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Зачем воздух делить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.11.2016, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Это второй сложный вопрос
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shkaf_kislorod_03_1_big.jpg ( 75,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 27.11.2016, 13:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Воздух сжимается компрессорами с целью последующего расширения и охлаждения до низкой температуры, при которой воздух переходит в жидкое состояние.
Вы наверно про это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.11.2016, 14:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



И про это тоже. В начале по ходу движения воздуха по технологической схеме он охлаждается за счет испарения сторонних хладагентов, глубокое охлаждение достигается за счет компремировния/дросселирования и утилизации тепла/газификации отходящих газов. Я имел ввиду первую стадию - внешний холодильный цикл. Глубина холода достигается за счет применяемого хладагента, думаю для таких температур фреоны не подойдут, поэтому предложил аммиак. Или этан - там до минус 60 можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 27.11.2016, 15:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Я правильно понял что для охлаждения воздуха нужна холодильная машина (прикрепил картинку) с хладагентом аммиак без разделения воздуха?

Сообщение отредактировал urmorebeautifulthanuthink - 27.11.2016, 15:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  img_2016_11_27_18_58_54.png ( 114,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.11.2016, 17:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Да, что-то такое имелось в виду - нужно искать производителей холодильных установок. Про разделение я просто описал, где процесс применяется. Вам конечно не нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 27.11.2016, 17:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Спасибо за помощь. Буду искать производителей холодильных установок или думать как самому её собрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 27.11.2016, 18:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 27.11.2016, 18:25) *
....думать как самому её собрать.

Плохая идея. Если Вы ни разу не изготавливали, то у Вас сразу появляется задача типа какого-то НИОКР - понять все тонкости холодильного цикла и не попасть на те ошибки, от которых производители уже избавились будет сложно. Трудозатраты будут большие. К тому же аммиак - подконтрольное вещество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 27.11.2016, 18:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



Не надо аммиак.Компрессор двух ступенчатый,фреон 404А или сходный по температуре кипения.То-кипение фреона- -45гр.С,воздух на выходе ,даже с дельтой-10= -35гр.С .Но это на вскидку.Вам самим это не осилить.Нанимайте спецов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 27.11.2016, 20:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



думаю тут большая проблема не охладить. а что делать с замершим конденсатом на теплообменнике. Так что если вы хотите поставить самодельную приточку с испарителем то хочу вас огорчить при таких температурах он замерзнет к бабке можно не ходить.

Сообщение отредактировал svtsar - 27.11.2016, 20:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.11.2016, 20:53
Сообщение #13





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 27.11.2016, 17:25) *
Спасибо за помощь. Буду искать производителей холодильных установок или думать как самому её собрать.
Сам солбирать даже не думай. Очень немногие фирмы способны на такое. Очень немногие фирмы спсобны такое оплатить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 27.11.2016, 21:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



что делать с замершим конденсатом на теплообменнике. Так что если вы хотите поставить самодельную приточку с испарителем то хочу вас огорчить при таких температурах он замерзнет к бабке можно не ходить. В холодильных системах применяется оттайка,как ТЭНами,так и горячим газом,в дренаже ПЕН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 27.11.2016, 22:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(iluxin125 @ 27.11.2016, 22:32) *
....В холодильных системах применяется оттайка,как ТЭНами,так и горячим газом,в дренаже ПЕН.

То есть заморозка испарителя - это штатный режим с попеременной работой резерва?

Сообщение отредактировал T-rex - 27.11.2016, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 27.11.2016, 23:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



Одна из составляющих воздуха-----вода.Вот она то и будет намораживаться на ламелях испарителя,и влажность воздуха будет снижаться.Кстати этот (влажность)то же регулируемый.

Одна из составляющих воздуха-----вода.Вот она то и будет намораживаться на ламелях испарителя,и влажность воздуха будет снижаться.Кстати этот (влажность)то же регулируемый.Да совсем забыл----для каких целей Вам этот процесс необходим?Что за призводство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.11.2016, 23:16
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Клоунада! ТС охлажденнвм воздухом собрался улицу охлаждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 28.11.2016, 4:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(iluxin125 @ 28.11.2016, 3:11) *
Одна из составляющих воздуха-----вода.Вот она то и будет намораживаться на ламелях испарителя,и влажность воздуха будет снижаться.Кстати этот (влажность)то же регулируемый.

Одна из составляющих воздуха-----вода.Вот она то и будет намораживаться на ламелях испарителя,и влажность воздуха будет снижаться.Кстати этот (влажность)то же регулируемый.Да совсем забыл----для каких целей Вам этот процесс необходим?Что за призводство?


Необходимо для исследования работы роторного рекуператора при низких воздуха. Рекуператор это теплообменник воздух-воздух, который используется в системах вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.11.2016, 5:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



проблему с влагой можно решить, установив осушку воздуха типа курганской установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 28.11.2016, 6:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



Думаю,что для таких задач-----денег не будет и будете Вы "лепить",что то похожее на "холодилку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 28.11.2016, 7:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(iluxin125 @ 28.11.2016, 10:58) *
Думаю,что для таких задач-----денег не будет и будете Вы "лепить",что то похожее на "холодилку".


Сколько стоит установка для охлаждения 100 м3/ч воздуха с 25 до -37 градусов (если знаете)? И что такое холодилка? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.11.2016, 7:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



По воздухоразделительным Криогенмаш специализируется, попытайтесь. А где у Вас стоит рекуператор, какие потоки? А то если охлаждается воздух помещений, то там тоже проблему обмерзания как-то решать нужно.
Холодилка - предположу, холодильная установка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 28.11.2016, 7:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Будет стоят в помещении. Про проблему обмерзания в курсе. Сейчас хочется просто оценить на сколько это дорого (если покупать) и на сколько сложно самому собрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.11.2016, 7:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Вот! Сейчас глянул каталог Курганхиммаш. У них не только адсорбционные сушилки есть, но и основанные на методе вымораживания. Температуры до минус 70 указаны. Туда и нужно стучаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 28.11.2016, 7:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



О, спасибо. А то сам бы долго искал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 28.11.2016, 11:11
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Видео на ютубе есть? ректификационная колонна например? вот чудотворцы затейники )) сейчас для 100 кубов воздуха ему криогенную установку продадут ))
Вам что для испытаний важно: температура? охладите его при помощи сжиженного газа с балона и делов то. Только не берите пропаны, бутаны - пожар может случится ))
Если и с газами будут проблемы, берете сухой лед, по памяти минус 78 С.
Если и с сухим льдом проблемы - берем кусок обычного льда с морозилки, желательно пром, -20...-25С сыпем на него соль.. тут я не могу сказать на сколько точно понизится температура, но минус 30 думаю будет.. может ниже.., знаю что если начальная температура льда около нуля, то после соли вы получите минус 15...-18
Если все же купите криогенную установку - снимите хоть видео, посмотрим ))
кулибины блин..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 28.11.2016, 12:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



В холодильных системах применяется оттайка,как ТЭНами,так и горячим газом,в дренаже ПЕН.
это наверно шутка посчитайте сколько надо будет времени на разморозку и за сколько он замерзнет цифры вас очень удивят особенно если размораживать Тенами с такой схемой надо будит приточки три не забывайте про минимальное время работы компрессора для растворения и возврата масла в компрессор.
дешевого решения здесь не будет но у Кулибиных видел решения задач и покруче

Сообщение отредактировал svtsar - 28.11.2016, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 28.11.2016, 13:10
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



Интересно для чего нужна такая установка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 28.11.2016, 13:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



если для рекуператора то вместо камеры всаса соберите холодильную камеру с нужными параметрами и рециркуляционным вентилятором делов на копейки по сравнению с другими вариантоми
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 28.11.2016, 13:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(svtsar @ 28.11.2016, 10:49) *
если для рекуператора то вместо камеры всаса соберите холодильную камеру с нужными параметрами и рециркуляционным вентилятором делов на копейки по сравнению с другими вариантоми

скорее всего там не так все просто, если автору нужна просто низкая температура - то сжиженные газы и сухой лед в помощь, и гоняй по кругу с "дозаправкой" системы
Но автор скорее всего хочет провести полноценные испытания, а для этого кроме низкой температуры нужна еще и соответствующая влажность, влагосодержание.. а это чуть другая история...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 28.11.2016, 14:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



я думаю влаги там будет достаточно когда рекуператор крутится начнет тут влажность больше важна с теплой стороны, там точка росы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 28.11.2016, 15:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(svtsar @ 28.11.2016, 17:49) *
если для рекуператора то вместо камеры всаса соберите холодильную камеру с нужными параметрами и рециркуляционным вентилятором делов на копейки по сравнению с другими вариантоми

Да, влажность холодного воздуха не важна. Обмерзание будет со стороны тёплого воздуха. А можно пример или какую то схему подобной установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.11.2016, 16:21
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 26.11.2016, 9:29) *
Всем здравствуйте. Задача охладить воздушный поток 100 м3/ч от +20 до -37 градусов. Подскажите как это можно осуществить.


Праблм не раскрыта в полном объёме, в т.ч. нет данных по давлению "воздушного потока".
И вааще, для чЕго волку эта "жилетка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 28.11.2016, 17:21
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(vadim999 @ 28.11.2016, 20:21) *
Праблм не раскрыта в полном объёме, в т.ч. нет данных по давлению "воздушного потока".
И вааще, для чЕго волку эта "жилетка".

Давление атмосферное. Воздух надо охладить, чтоб потом исследовать работу рекуператора при низких температурах наружного воздуха.

Цитата(baron.od @ 28.11.2016, 15:11) *
Видео на ютубе есть? ректификационная колонна например? вот чудотворцы затейники )) сейчас для 100 кубов воздуха ему криогенную установку продадут ))
Вам что для испытаний важно: температура? охладите его при помощи сжиженного газа с балона и делов то. Только не берите пропаны, бутаны - пожар может случится ))
Если и с газами будут проблемы, берете сухой лед, по памяти минус 78 С.
Если и с сухим льдом проблемы - берем кусок обычного льда с морозилки, желательно пром, -20...-25С сыпем на него соль.. тут я не могу сказать на сколько точно понизится температура, но минус 30 думаю будет.. может ниже.., знаю что если начальная температура льда около нуля, то после соли вы получите минус 15...-18
Если все же купите криогенную установку - снимите хоть видео, посмотрим ))
кулибины блин..

А как реализовать охлаждение воздуха льдом? Просто в канал его положить и солью посыпать? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.11.2016, 6:44
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Заодно предлагаю прикинуть требуемую поверхность теплообмена для варианта с сухим льдом, посчитать время выхода на режим минус 37 градусов, обеспечить опять же отсутствие намерзания при выходе на режим, подсчитать потребное количество углекислоты для выхода на режим, из этого количества прикинуть размеры вентустановки для эвакуации углекислого газа из помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.11.2016, 10:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(T-rex @ 29.11.2016, 3:44) *
Заодно предлагаю прикинуть требуемую поверхность теплообмена для варианта с сухим льдом, посчитать время выхода на режим минус 37 градусов, обеспечить опять же отсутствие намерзания при выходе на режим, подсчитать потребное количество углекислоты для выхода на режим, из этого количества прикинуть размеры вентустановки для эвакуации углекислого газа из помещения

та шо два пальца об кульман, примерно вам нужно 30 кг сухого льда, весь этот айсберг обойдется вам в потолок 50 долларов.
А теперь ваш вариант:
камера баков 500 и то Б/У но вам сойдет. если не будет камеры то агрегат с бешенной производительностью.. можно камеру конечно собрать самому, выйдет дешевле..
агрегат, гммм ну тыщ 5....6 зеленых. и то наверное дороже...
Дело ваше конечно...
и стесняюсь спросить откуда намерзание? СО2 это не Н2О... если конечно ротор не замерзнет, но по словам трудящихся этого не должно произойти, но все может быть ))
П/С может кто не понял, я не предлагаю гонять по кругу воздух охлажденный сухим льдом, я предлагаю гонять сам "сухой лед" по кругу, с добавлением порций сухого льда, мы ведь помним Т плавления минус 78С..
а эвакуация после эксперимента - производится методом проветривания или тем же вентилятором выдуть на улицу и все...
В вашем случае выход на режим будет примерно час, как минимум, плюс оттайки испарителя/лей, со временем конечно кол-во оттаек будет меньше, но если будет один испаритель то скачки по температуре будут существенные, если два испарителя то сгладите пульсацию, но тогда агрегат должен быть "модернизированный" что бы не угробить..

Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 28.11.2016, 14:21) *
А как реализовать охлаждение воздуха льдом? Просто в канал его положить и солью посыпать? )

да, и канал ваш должен быть закольцован. емкость для льда представляет собой "герметичный" бокс с поддоном где лежит лед, в крышке бокса отверстие с лейкой, куда сыпите соль, больше соли - ниже температура, меньше соли - выше температура.. у вас конечно наврядли получится выдержать точно температуру, но плюс-минус пару градусов получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 29.11.2016, 10:46
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 14:40) *
да, и канал ваш должен быть закольцован. емкость для льда представляет собой "герметичный" бокс с поддоном где лежит лед, в крышке бокса отверстие с лейкой, куда сыпите соль, больше соли - ниже температура, меньше соли - выше температура.. у вас конечно наврядли получится выдержать точно температуру, но плюс-минус пару градусов получится.

Зачем закольцовывать канал? Если сделать не герметичный бокс, а канал с солью, с одной стороны которого воздух будет забираться, охлаждаться, проходя через канал, дальше попадать в рекуператор, там нагреваться и выбрасываться на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.11.2016, 11:04
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 7:46) *
Зачем закольцовывать канал? Если сделать не герметичный бокс, а канал с солью, с одной стороны которого воздух будет забираться, охлаждаться, проходя через канал, дальше попадать в рекуператор, там нагреваться и выбрасываться на улицу?

затем что если не закольцовать канал у вас мощность установки / кол-во льда увеличится. но это произойдет только если температура наружного (свежего) воздуха будет плюсовой..
и вы не привязаны к наружным стенам, если конечно опыт вы не ставите на улице.
Опыт очень интересный, в свое время мудохался с овощехранилищем в Якутии, там температуры минус 50, сложновато было, очень много неожиданных моментов для себя открыл. Я человек южный и у нас минус 20 это трындец, не сталкивался с более низкими температурами по вентиляции..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 29.11.2016, 11:19
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 14:40) *
примерно вам нужно 30 кг сухого льда

Как посчитали?

Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 14:40) *
В вашем случае выход на режим будет примерно час, как минимум, плюс оттайки испарителя/лей, со временем конечно кол-во оттаек будет меньше, но если будет один испаритель то скачки по температуре будут существенные, если два испарителя то сгладите пульсацию, но тогда агрегат должен быть "модернизированный" что бы не угробить..

Про испаритель и агрегат не понял. Не достаточно будет положить лёд в канал, по которому будет проходить воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.11.2016, 11:34
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 8:19) *
Как посчитали?

прикинул на пальцах, примерно посчитал сколько холода вам надо, что бы охладить воздух до -37, это плюс-минус 3,9кВт с КОНДЕНСАЦИЕЙ, потом нашел сколько тепла он поглощает при возгонке 590 кДж/кг, это примерно 0,16 кВт (до минус 78С) получил 24 кг , взял коэффициент сцыкуна и получил 30 кг, которых хватит на часа 2 экспериментов. так как нагрузка в 3,9 завышена (у вас конденсации практически не будет, если гонять по кругу) и температура минус 78 вам не надо.
Вроде на пальцах не ошибся..

Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 8:19) *
Про испаритель и агрегат не понял. Не достаточно будет положить лёд в канал, по которому будет проходить воздух?

если не гонять по кругу у вас будет мощнее агрегат (при его использовании) или потребуется больше льда (при использовании только льда)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 29.11.2016, 11:48
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Правильно я понял вашу идею (рисунок прикрепил)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  img_2016_11_29_15_45_32.png ( 5,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.11.2016, 11:49
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 8:48) *
Правильно я понял вашу идею (рисунок прикрепил)?

да, только где лед - надо по шире и по выше ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 29.11.2016, 12:08
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 15:49) *
да, только где лед - надо по шире и по выше ))

Ну это условно нарисовано. Спасибо за идею, мне нравится. Скорее всего буду пробовать осуществить. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.11.2016, 12:33
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Тока результаты выложите, интересно до жути.. )) и вам скорее всего прийдется в широком диапазоне регулировать частоту вращения ротора - ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 29.11.2016, 12:38
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 16:33) *
Тока результаты выложите, интересно до жути.. )) и вам скорее всего прийдется в широком диапазоне регулировать частоту вращения ротора - ИМХО

Результат выложу, ели он будет. ) Зачем регулировать частоту вращения ротора в широком диапазоне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.11.2016, 12:43
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 9:38) *
Результат выложу, ели он будет. ) Зачем регулировать частоту вращения ротора в широком диапазоне?

эффективность менять, а во вторых ну представьте один конец ротора +20, другой минус 30, я не могу сказать что будет с конструктивом... а частотой можно добиться что бы холодный конец rolleyes.gif не охлаждался до минус 30...35..37..

наверное трещать будет - жуть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 29.11.2016, 12:53
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 16:43) *
эффективность менять, а во вторых ну представьте один конец ротора +20, другой минус 30, я не могу сказать что будет с конструктивом... а частотой можно добиться что бы холодный конец rolleyes.gif не охлаждался до минус 30...35..37..

наверное трещать будет - жуть...

В этом цель затеи и есть. Посмотреть что будет с рекуператором при низких температурах и разных режимах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.11.2016, 13:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Если вопрос только о конструктиве -дело упрощается, один конец ротора опускаете в чан (емкость) с сухим льдом, уплотнив место стыка, теплую сторону обдуваете вентилятором и крутите его сколько угодно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 29.11.2016, 13:07
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 17:05) *
Если вопрос только о конструктиве -дело упрощается, один конец ротора опускаете в чан (емкость) с сухим льдом, уплотнив место стыка, теплую сторону обдуваете вентилятором и крутите его сколько угодно...

Согласен. Такой вариант ещё проще будет реализовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 30.11.2016, 20:04
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



как реализуете отпишитесь только по аккуратней с углекислотой не отравитесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 1.12.2016, 4:17
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(svtsar @ 1.12.2016, 0:04) *
как реализуете отпишитесь только по аккуратней с углекислотой не отравитесь

Ладно. Так много углекислоты образуется, что можно отравиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 1.12.2016, 7:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Вообще-то Вы это посчитать должны, исходя из требуемой мощности выхода на режим. Эту мощность плюс потери тепла в окружение поделите на скрытую теплоту возгонки углекислоты, получите кг/с газообразной углекислоты. Килограммы можно перевести в кубометры в секунду, там и посмотрите за сколько загазуется помещение и какая нужна вентиляция. Я выше это и предлагал сделать. Вообще углекислота не столько ядовита, сколько снижает концентрацию кислорода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 1.12.2016, 7:19
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(T-rex @ 1.12.2016, 11:15) *
Вообще-то Вы это посчитать должны, исходя из требуемой мощности выхода на режим. Эту мощность плюс потери тепла в окружение поделите на скрытую теплоту возгонки углекислоты, получите кг/с газообразной углекислоты. Килограммы можно перевести в кубометры в секунду, там и посмотрите за сколько загазуется помещение и какая нужна вентиляция. Я выше это и предлагал сделать. Вообще углекислота не столько ядовита, сколько снижает концентрацию кислорода

Вообще планирую половину рекуператора опустить в ёмкость со льдом, которая не будет сообщаться с воздухом помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 1.12.2016, 7:28
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Но это не означает, что углекислота не опасна - при увеличении концентрации можно задохнуться

На улице то бишь? Тогда я бы посоветовал это делать вдали от мест возможного скопления людей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 1.12.2016, 7:43
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 15:34) *
прикинул на пальцах, примерно посчитал сколько холода вам надо, что бы охладить воздух до -37, это плюс-минус 3,9кВт с КОНДЕНСАЦИЕЙ, потом нашел сколько тепла он поглощает при возгонке 590 кДж/кг, это примерно 0,16 кВт (до минус 78С) получил 24 кг , взял коэффициент сцыкуна и получил 30 кг, которых хватит на часа 2 экспериментов. так как нагрузка в 3,9 завышена (у вас конденсации практически не будет, если гонять по кругу) и температура минус 78 вам не надо.
Вроде на пальцах не ошибся..

При плотность углекислоты 1,839 кг/м3, расход углекислоты в час составит 16/1,839=0,7 м3/ч.

Где проводить пока не думал. Если такой расход углекислоты создаст угрозу отравления в помещении, то на улице.

Сообщение отредактировал urmorebeautifulthanuthink - 1.12.2016, 7:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 1.12.2016, 8:08
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Расчет комментировать не буду - чтобы подтвердить или опровергнуть расчет, нужно выполнить собственный. Двумя руками за замкнутый контур холодного воздуха (каким бы методом не создавался холод). Это позволит сократить потери, обеспечить быстрее выход на режим минус 37, снизить проблемы с обмерзанием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 1.12.2016, 9:22
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(iluxin125 @ 27.11.2016, 23:11) *
Одна из составляющих воздуха-----вода.Что за призводство?

Коллега, не правильно вопрос ставите!
На самом деле главный водовыделитель и источник льда, это люди если говорить о холодильных складах и камерах и не брать во внимание дождливые южные регионы.
Про морозильные и того меньше воды из воздуха, другой вопрос что за производство smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 1.12.2016, 10:46
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(T-rex @ 1.12.2016, 4:28) *
На улице то бишь? Тогда я бы посоветовал это делать вдали от мест возможного скопления людей

словно автор собрался 30 кг плутония рассыпать.. rolleyes.gif
и обязательно делайте вытяжку с нижней зоны! иначе пол земного шара потравите.. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.12.2016, 10:02
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 28.11.2016, 17:21) *
Давление атмосферное. Воздух надо охладить, чтоб потом исследовать работу рекуператора при низких температурах наружного воздуха.


Можно ли ознакомиться с целями и программой ИССЛЕДОВАНИЯ (кратко о важном).

ЗЫ. На языке вертится вопрос, а что там исследовать-то? Но я этого не говорил.
Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 2.12.2016, 13:33
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(vadim999 @ 2.12.2016, 7:02) *
ЗЫ. На языке вертится вопрос, а что там исследовать-то? Но я этого не говорил.
Успехов.

как поведет себя конструктив при перепаде температур в 50С, когда занимался холодилкой, у нас были случаи что от холода в минус 25 в бонеттах вело направляющие под стеклопакетами,где то герметизация от перепада температур ухудшалась... да и треск вы слышали в ноуфросте в бытовом холодильнике когда оттайка происходит, а там температура повышается с минус 18 до плюс 5... и что бы избежать возможных последствий товарисчь решил пойти правильным путем - эксперимент. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 2.12.2016, 22:27
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Зима пришла. В Новосибирске 2 недели назад минус 30 было. Берите свой ротор и сопутствующие изделия, Езжайте в Сибирь. Арендуйте гараж на сутки. Можнотпям из авто проверять (если микроавтобус, например). Думаю выйдет не особо дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.12.2016, 23:27
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(baron.od @ 2.12.2016, 13:33) *
как поведет себя конструктив при перепаде температур в 50С, ... и что бы избежать возможных последствий товарисчь решил пойти правильным путем - эксперимент. rolleyes.gif


Это называется климатическими испытаниями (КИ) полноразмерных образцов техники. Применяются, как на этапах конструирования и разработки новой техники. так и на этапах сдаточных испытаний (проверок) серийной продукции.
Для сокращения сроков проведения КИ, применяют "ударные тепловые испытания (проверки)", когда после "заморожевания", образцы подтвергаются активному нагреву (высокоскоростному и высокотемпературному). По моемому всё понятно. Осталось только потумкать, "ударять или не ударять"; испытывать пустотелые (пустопоржние) или залитые образцы.

ЗЫ. Не хочу отращивать новую ветку, тока замечу, что в "ноуфросте""картина кражи" несколько другая, - с ключевым словосочетанием "тепловое сопротивление водного льда величина достаточно большая".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 3.12.2016, 6:47
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Цитата(JonnyD @ 3.12.2016, 2:27) *
Зима пришла. В Новосибирске 2 недели назад минус 30 было. Берите свой ротор и сопутствующие изделия, Езжайте в Сибирь. Арендуйте гараж на сутки. Можнотпям из авто проверять (если микроавтобус, например). Думаю выйдет не особо дорого.

Я в Красноярске живу, погодные условия похожи. Но так как защита диссертации в этом году, а собрать установку и провести испытания зимой вряд ли успею, думаю как это можно сделать летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных