> Мощность внутренних блоков кондиционеров (vrf, мультисплит, сплит), Зависимость мощности от скорости вентилятора
Zotz
сообщение 26.11.2016, 11:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Добрый день ув. специалисты. Хочу выяснить почему у фанкойлов есть зависимость по мощности от скорости вращения вентилятора, а у внутренних блоков фреоновых систем в каталогах не указаны понижающие коэффициенты. Может кто искал ответ?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.11.2016, 19:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Все зависит от температуры на испарителе. От 3 до 12 градусов изменяется при неизменном расходе воздуха.
Как тут прикинешь изменение мощности по расходу?
Много факторов в прямом расширении. Это не вода.
Ваш кэп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.11.2016, 16:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



У "нормальных" производителей в технических мануалах есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 29.11.2016, 9:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Daikin вроде нормальные ребята), но нет инфы. Подскажите тогда нормальных пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.11.2016, 12:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



MHI???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.11.2016, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Zotz @ 26.11.2016, 13:57) *
... почему ... у внутренних блоков фреоновых систем в каталогах не указаны понижающие коэффициенты?

ИМХО, нужно обеспечить гарантированную производительность для комфортного охлаждения, а понизить производительность в мультизональных системах сможет любой пользователь как путем уменьшения скорости вентилятора (как в фанкойлах), так и повышением температуры теплообменника (что, в принципе, тоже делается в фанкойлах с трехходовыми, но с большей инерционностью и меньшей комфортностью).

Не забываем, что чиллер - промышленная водоохлаждающая машина, а система чиллер-фанкойл - приспособление ее для нужд кондиционирования.

Цитата(airwave @ 26.11.2016, 21:39) *
Все зависит от температуры на испарителе. От 3 до 12 градусов изменяется при неизменном расходе воздуха.
Как тут прикинешь изменение мощности по расходу?
Много факторов в прямом расширении. Это не вода.
Ваш кэп.

Ну, да, + еще влажность воздуха в помещении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 29.11.2016, 15:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Это все понятно. И влажность всегда присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 14.12.2016, 10:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



А Вам зачем это инфо. просто для себя или заказчик придирчивый? blink.gif
У всех ВБ VRF систем управление через электронное ТРВ по дозировке фреона.
А если очень уж хочется зарегистрируйтесь на MHI и получите доступ на скачивание "e.solution" там Вы найдете все... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 3.1.2017, 19:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(SUPRA @ 14.12.2016, 10:16) *
А Вам зачем это инфо. просто для себя или заказчик придирчивый? blink.gif
У всех ВБ VRF систем управление через электронное ТРВ по дозировке фреона.
А если очень уж хочется зарегистрируйтесь на MHI и получите доступ на скачивание "e.solution" там Вы найдете все... dry.gif



Мне нужна эта инфа для ликбеза). Очень часто задают подобные вопросы. Начальство например. Как-то неудобно инженеру, потупив взляд, отвечать "не знаю"). Ну и потом уже очень интересно становится.

Спасибо Вам огромное за совет насчет MHI!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274