Сергей2207
сообщение 2.12.2016, 16:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Добрый день прошу вашей помощи выполняю проектирование наружной канализации посёлка столкнулся с такой проблемой, расчётный расход на участке 2,55 л/с что бы добиться мин скорости 0,7 л/с нужно прокладывать сеть с уклоном 0,015, что очень заглубляет трубу. Что лучше сделать принимать участок нерасчётным и прокладывать 160 трубу с мин уклоном, или же заменить её на 200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.12.2016, 17:36
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Обычно диаметр 200 мм закладывают, если уклон минимальный. Но, тут у каждого своё соображение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 4.12.2016, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Не надо ничего выдумывать. Сделайте по СНИПу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Если делать по снипу то нужно очень большой уклон при диаметре 160 мм. Я просто ещё помню с университета про нерасчётные участки где при мин диаметре не обеспечивается скорость 0.7 м/с, тогда трубопровод на этом участке прокладывается с мин уклоном, вот только нигде не могу найти это в нормативной литературе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 5.12.2016, 15:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



По моему расчету для диаметра 160мм минимальный уклон обеспечивающий незаиливающую скорость 0.005
Думаю он вас устроит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.12.2016, 15:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



У Добромыслова для пнд 160x9,1 при расходе 2,66 л/с уклон 0,006 и скорость 0,668, что менее нормативной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 16:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Цитата(karuzo @ 5.12.2016, 16:24) *
По моему расчету для диаметра 160мм минимальный уклон обеспечивающий незаиливающую скорость 0.005
Думаю он вас устроит

А как вы считаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 5.12.2016, 16:59
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:25) *
А как вы считаете.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  337.jpg ( 364,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 5.12.2016, 17:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



А я считаю, что формально по диаметру 160 0.005 это хорошо когда нет выхода, но если выход есть,
то надо принять во-внимание ваш очень небольшой расход 2.55 л\с и тогда расчет дает мин. уклон 0.007
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 17:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Этот снип уже не актуален
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 5.12.2016, 17:09
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:01) *
Этот снип уже не актуален

Укажите актуальный документ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 17:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



ДБН В.2.5-75:2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 5.12.2016, 17:45
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:18) *
ДБН В.2.5-75:2013

Зрозумів smile.gif
Тоді для пластмасової 160 - мінімальний уклон 0,006.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 5.12.2016, 17:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



А считаю я по двум простым формулам:

Imin=0.195xD^(-0.728) D в миллиметрах

Imin=0.00956xQ^(-0.306) Q в л\сек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 17:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Цитата(Spok_only @ 5.12.2016, 18:45) *
Зрозумів smile.gif
Тоді для пластмасової 160 - мінімальний уклон 0,006.

Це я знаю просто щоб потім труба не замулилась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.12.2016, 11:54
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:58) *
Це я знаю просто щоб потім труба не замулилась

При малом уклоне она будет чаще забиваться и при 160 мм и при 200 мм. 160 мм меньше потому, что больше смоченный радиус. Промежуток времени до засора - это не нормативное понятие.
Но, только при 200 мм по нормам Вы проходите и вопросов не будет в согласующих органах.
И это будет лучшим решением, чем КНС. Имхо

Сообщение отредактировал Водяной - 6.12.2016, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.12.2016, 9:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Сергей2207 @ 2.12.2016, 16:29) *
Добрый день прошу вашей помощи выполняю проектирование наружной канализации посёлка столкнулся с такой проблемой, расчётный расход на участке 2,55 л/с что бы добиться мин скорости 0,7 л/с нужно прокладывать сеть с уклоном 0,015, что очень заглубляет трубу. Что лучше сделать принимать участок нерасчётным и прокладывать 160 трубу с мин уклоном, или же заменить её на 200


А какое наполнение при этом будет? при уклоне 0.015?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 7.12.2016, 11:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Согласно таб Лукиных при 2,55 л/с и уклоне 0,015 наполнение 0,257
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.12.2016, 11:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Сергей2207 @ 7.12.2016, 11:23) *
Согласно таб Лукиных при 2,55 л/с и уклоне 0,015 наполнение 0,257


Вас в таком наполнении ничего не смущает? как будет обеспечиваться смыв твердых включений при таком наполнении? не помню вроде в СП 40-102-2000, есть требования минимального наполнения 0,3 в час макс. водоотведения. Помню в ВУЗе учили что участки с расходом до 5л/с безрасчетные, диаметр и уклон принимают по минимальному нормативному. Не получится на таких расходах сделать чтобы и скорость и наполнение были в норме

Сообщение отредактировал Aerl - 7.12.2016, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 7.12.2016, 11:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Цитата(Водяной @ 6.12.2016, 12:54) *
При малом уклоне она будет чаще забиваться и при 160 мм и при 200 мм. 160 мм меньше потому, что больше смоченный радиус. Промежуток времени до засора - это не нормативное понятие.
Но, только при 200 мм по нормам Вы проходите и вопросов не будет в согласующих органах.
И это будет лучшим решением, чем КНС. Имхо

Нормативный документ гласит что в населённых пунктах с расходом до 300 м3/сут допускается 150 мм. Я с чего исхожу принимая 160 мм, что при 200 мм скорость будет ещё меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 7.12.2016, 11:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 7.12.2016, 11:32) *
Вас в таком наполнении ничего не смущает?.. не помню вроде в СП 40-102-2000, есть требования минимального наполнения 0,3 в час макс. водоотведения

Вроде, нет. Где-то еще есть требования по минимальному наполнению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.12.2016, 12:06
Сообщение #22


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(nagger @ 7.12.2016, 12:45) *
Вроде, нет. Где-то еще есть требования по минимальному наполнению?

Нету таких требований

Цитата(Сергей2207 @ 2.12.2016, 17:29) *
расчётный расход на участке 2,55 л/с

В этой цифре учтён дополнительный приток согласно п.7.1.8 ДБН В.2.5-75 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.12.2016, 12:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 7.12.2016, 11:45) *
Вроде, нет. Где-то еще есть требования по минимальному наполнению?



Вспомнил это не СП, это видел в типовом проекте Прагмы (у политрона вроде аналогично), так же в ТР170-05, так же в: "Руководство «Наружная самотечная канализация из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб. Руководство по проектированию и строительству»" п.3.2.2.

Я знаю сейчас мне скажут что это не нормы, но благоразумие в данной цифре есть rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Aerl - 7.12.2016, 12:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20161207_120111.jpg ( 714,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.12.2016, 16:50
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Aerl @ 7.12.2016, 12:08) *
Я знаю сейчас мне скажут что это не нормы, но благоразумие в данной цифре есть rolleyes.gif

Нет, не скажу. Просто это не логично. Есть же безрасчетные участки, какое там наполнение? Получается, что Прагму нельзя на таких укладывать, опасно))
А цифра взялась из п.8.3.2 СП30.13330.2012. Сеть нужно конструировать так, чтобы работала долго и хорошо. И вот такие маячки для проектировщика даются.
Там и расписано, что делать, когда условия не выполняются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.12.2016, 8:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 16:50) *
Нет, не скажу. Просто это не логично. Есть же безрасчетные участки, какое там наполнение? Получается, что Прагму нельзя на таких укладывать, опасно))
А цифра взялась из п.8.3.2 СП30.13330.2012. Сеть нужно конструировать так, чтобы работала долго и хорошо. И вот такие маячки для проектировщика даются.
Там и расписано, что делать, когда условия не выполняются.


Я согласен что безрасчетный на то он и безрасчетный, на нем принимаются просто минимальные диаметры и уклоны. Про наполнение я написал в контексте того что автор на расход 2 с чем то л/с, принимает уклон аж 0.015 (что конечно лихо) чтобы попытаться выдержать скорость, но при этом забыл про такую важную характеристику как наполнение, коль он уж пытается безрасчетный участок посчитать. После чего написал что не получится при таких расходах рыбку съесть и всю остальную выгоду получить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.12.2016, 10:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 8:37) *
автор на расход 2 с чем то л/с, принимает уклон аж 0.015 (что конечно лихо) чтобы попытаться выдержать скорость, но при этом забыл про такую важную характеристику как наполнение, коль он уж пытается безрасчетный участок посчитать

Часто на форуме встречаются мнения про учет "минимального наполнения". Однако ни разу эти мнения не были подтверждены ссылками ни на нормы, ни на литературу.
В упомянутом альбоме * проглядели?

Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 8:37) *
Я согласен что безрасчетный на то он и безрасчетный, на нем принимаются просто минимальные диаметры и уклоны.

Категорически не согласен, в частности, с "принимается минимальный уклон". Минимальный уклон принимается, если нет иного варианта выдержать уклон больше: потребуется кнс, не пересечем все сети по профилю и т.п. При применении на бумаге минимальных уклонов ради экономии денег на смр в жизни подрядчик сделает уклон еще меньше ("ну, так получилось"), аварийка на засоры будет выезжать раз в месяц. Аналогично с минимальным диаметром.

Резюмируя, на д150 я бы принял i=0,015; для д200, а меньше мы не проектируем, стараюсь закладывать не менее 0,01.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 11:09
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Вернемся к истокам, Яковлев:
Прикрепленный файл  ________________________.JPG ( 112,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96

Прикрепленный файл  ______________________________.JPG ( 50,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87

Безрасчетный участок на то и безрасчетный, что не считается.
Если есть желание посчитать, пожалуйста, но скорость минимальную нужно брать не из таблицы для максимального расчетного наполнения, а посчитать по формуле Павловского или Яковлева, в зависимости уже от наполнения при предполагаемом уклоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 11:39
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 11:09) *
Павловского

Вру, Федорова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.12.2016, 13:11
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 10:33) *
Резюмируя, на д150 я бы принял i=0,015; для д200, а меньше мы не проектируем, стараюсь закладывать не менее 0,01.


Согласен что диктовать будет ситуация, не всегда рельеф располагает к уклону 0,015, и не всегда к 0,008 (я про водопады в колодцах), суть моей мысли проста, на безрасчетных участках не нужно привязываться так к скорости в ущерб прочим факторам, там в любом случае будут часто выезжать чистить, ибо что толку в нормативной скорости когда наполнение храмает. А судя потому что автор пишет в первом посте, о сильном заглублении, то чувствую что рельеф не располагает к i=0.015

Сообщение отредактировал Aerl - 8.12.2016, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.12.2016, 13:30
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 13:11) *
что толку в нормативной скорости когда наполнение храмает

Можете подкрепить свою позицию по наполнению литературой? Опытом эксплуатации? Почему считаете это важным показателем для работы сети? Про минимум 0,3 вы озвучили: почему эта величина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных