flipvoda
сообщение 6.12.2016, 8:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Замечание "Не предоставлены паспорта и сертификаты и декларации соответствия на всё устанавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру." - как быть добавлять в прилагаемые паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование, трубопроводы и арматуру? Может кто сталкивался возможно ли отписаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.12.2016, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1967
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 8:35) *
Замечание "Не предоставлены паспорта и сертификаты и декларации соответствия на всё устанавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру." - как быть добавлять в прилагаемые паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование, трубопроводы и арматуру? Может кто сталкивался возможно ли отписаться?


Да, отписаться не получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 6.12.2016, 9:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



вперед в интернет в поисках сертификатов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 6.12.2016, 9:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Блин, ну ёлки должно быть что-то они не вправе всё это требовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.12.2016, 9:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Мы в томах ИОС прописываем требование о необходимости наличия сертификатов и деклараций, такой же ответ даем экспертизе. Как можно иметь сертификат на то, что еще не куплено? А покупаться будет по конкурсу и поставщик на момент экспертизы не определен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.12.2016, 9:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12912
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 9:42) *
Мы в томах ИОС прописываем требование о необходимости наличия сертификатов и деклараций, такой же ответ даем экспертизе. Как можно иметь сертификат на то, что еще не куплено? А покупаться будет по конкурсу и поставщик на момент экспертизы не определен?

Этот вариант проходит для всех объектов, кроме, финансируемых полностью или частично из бюджета. Для объектов с гос. или муниципальным финансированием всегда требуют сертификаты на то, что заложено в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 6.12.2016, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 9:35) *
Блин, ну ёлки должно быть что-то они не вправе всё это требовать.

87 постановление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 6.12.2016, 9:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



В ПЗ в "Общей части" пишу: используемое при дальнейшем проектировании оборудование и материалы должны иметь требуемые сертификаты и быть рекомендованными к применению в соответствии с действующими в РФ Нормами и Правилами.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.12.2016, 9:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2702
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 8:35) *
Замечание

Основание для замечания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 6.12.2016, 10:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Цитата(nagger @ 6.12.2016, 7:58) *
Основание для замечания?


«Перечень новых материалов, изделий, конструкций…», утверждённый постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.12.2016, 10:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2702
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Любопытно, какие же новые материалы, изделия и оборудование вы предусмотрели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.12.2016, 10:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(ИОВ @ 6.12.2016, 10:50) *
Этот вариант проходит для всех объектов, кроме, финансируемых полностью или частично из бюджета. Для объектов с гос. или муниципальным финансированием всегда требуют сертификаты на то, что заложено в проекте.

Тем более для бюжетных проектов поставщик оборудования не указывается. Не прикладывать же сертификаты всех возможных поставщиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 6.12.2016, 10:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 10:37) *
Тем более для бюжетных проектов поставщик оборудования не указывается. Не прикладывать же сертификаты всех возможных поставщиков

учитывая, что мы не знаем что написано у flipvoda в записке (а могут приведены быть конкретные бренды и марки оборудования), то и сертификаты придется к ним прикладывать.
В противном случае, как написал Nasosnik25, правильнее просто написать
Цитата
В ПЗ в "Общей части" пишу: используемое при дальнейшем проектировании оборудование и материалы должны иметь требуемые сертификаты и быть рекомендованными к применению в соответствии с действующими в РФ Нормами и Правилами.


Сообщение отредактировал freese - 6.12.2016, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 6.12.2016, 12:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



По отдельному оборудованию я согласен но сертификаты на трубы, всю арматуру меня напрягает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.12.2016, 13:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1967
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Обычное требование экспертизы, всегда прикладываю, в чем проблема у автора непонимаю. Есть же требование что все изделие должно соответствовать требованиям нормативных документов, а как эксперт проверит выполняемость данного требования?

Сообщение отредактировал Aerl - 6.12.2016, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 6.12.2016, 14:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



А можно попутно. Здорово, приложили сертификат соответствия продукции ТУ ХХХХ-, отлично, одно замечание сняли. Но поскольку, ТУ и прочее, что не по ГОСТ выдается конкретному производителю, и получаем другое замечание о несоответствии 135-ФЗ. Замкнутый круг, не все же по ГОСТу у нас делается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.12.2016, 15:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1967
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Fatik @ 6.12.2016, 14:34) *
А можно попутно. Здорово, приложили сертификат соответствия продукции ТУ ХХХХ-, отлично, одно замечание сняли. Но поскольку, ТУ и прочее, что не по ГОСТ выдается конкретному производителю, и получаем другое замечание о несоответствии 135-ФЗ. Замкнутый круг, не все же по ГОСТу у нас делается.


От чего же у Вас будут проблемы, если все ТУ согласованы с Роспотребнадзором и номинально соответствуют ГОСТ ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 6.12.2016, 15:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Aerl @ 6.12.2016, 15:00) *
От чего же у Вас будут проблемы, если все ТУ согласованы с Роспотребнадзором и номинально соответствуют ГОСТ ?


Это одна сторона. ТУ выдаются на конкретного производителя, завод, торговую марку. Закон о защите конкуренции запрещает такие вещи, о чем эксперты периодически вспоминают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.12.2016, 16:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2702
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Всё-таки не пойму, что обязывает - кроме замечания эксперта - включать в пд подобные бумаги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedmorozzz
сообщение 6.12.2016, 17:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335



Хрень какая-то.

Даже если объект бюджет. Не нужно указывать производителя, а точнее антимонопольное законодательство это запрещает.

Где-то попадалось давно, что в спецификации в проекте нельзя указывать производителя того или иного оборудования, если только оно не уникальное и аналогов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.12.2016, 17:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12912
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 10:37) *
Тем более для бюжетных проектов поставщик оборудования не указывается. Не прикладывать же сертификаты всех возможных поставщиков

Извините, а Вы с ПП РФ № 87 знакомы?
Цитата
7. ...
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов.

А раздел 11 не что иное, как сметы. Вам известны сметчики-виртуозы, умеющие делать смету из ничего?
Так что для бюджетных объектов всё указываем досконально, иначе смету не сделать. И сдаём в Экспертизу целые тома сертификатов по каждому разделу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.12.2016, 17:53
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(ИОВ @ 6.12.2016, 18:46) *
Извините, а Вы с ПП РФ № 87 знакомы?

А раздел 11 не что иное, как сметы. Вам известны сметчики-виртуозы, умеющие делать смету из ничего?
Так что для бюджетных объектов всё указываем досконально, иначе смету не сделать. И сдаём в Экспертизу целые тома сертификатов по каждому разделу.

Вы в кучу все не мешайте. Замечания к сертификатам - это замечания к технической части проектной документации. У ТС нет замечания, приложить сертификат того, что попало в смету. Может он вообще не сдавал сметы еще. А технический эксперт нарушает требование о недопустимости лоббирования производителей. В ответе на замечание об этом и нужно написать, что мы и делаем. По этому замечанию отрицательных не было, не попадало оно в заключение пока (тьфу-тьфу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.12.2016, 17:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2702
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(ИОВ @ 6.12.2016, 17:46) *
И сдаём в Экспертизу целые тома сертификатов по каждому разделу.

И на гостированные изделия? Трубы и запорную арматуру? Бетон? Песок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.12.2016, 18:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12912
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 17:53) *
Вы в кучу все не мешайте. Замечания к сертификатам - это замечания к технической части проектной документации. У ТС нет замечания, приложить сертификат того, что попало в смету. Может он вообще не сдавал сметы еще. А технический эксперт нарушает требование о недопустимости лоббирования производителей. В ответе на замечание об этом и нужно написать, что мы и делаем. По этому замечанию отрицательных не было, не попадало оно в заключение пока (тьфу-тьфу)

Хорошо бы, если так. А как Вы это определили? Разве ТС это указал?
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 8:35) *
Замечание "Не предоставлены паспорта и сертификаты и декларации соответствия на всё устанавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру." - как быть добавлять в прилагаемые паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование, трубопроводы и арматуру?

Из моей практики - "представить сертификаты" пишет как раз технич. эксперт, а не сметчик. Возможно, у них разделение труда такое, не знаю - сметчик только по сметам замечания пишет.
И ещё мне не понятно - при необходимости выполнения смет в полном объёме, что именно туда может не попасть?

Цитата(nagger @ 6.12.2016, 17:57) *
И на гостированные изделия?

Нет, пока это не додумались требовать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.12.2016, 20:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1967
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 17:53) *
А технический эксперт нарушает требование о недопустимости лоббирования производителей.


А чем эксперт нарушает? он не склоняет Вас конкретно закладывать определенного производителя, он просто хочет убедится что трубы которые заложены соответствуют стандартам для подачи питьевой воды. Все причем лоббирование? лоббирование и антимонопольное право включается только если доказан Ваш "интерес", а пока не доказано обратное ну сами знаете.

Цитата(Fatik @ 6.12.2016, 15:55) *
Это одна сторона. ТУ выдаются на конкретного производителя, завод, торговую марку. Закон о защите конкуренции запрещает такие вещи, о чем эксперты периодически вспоминают.


Ох уж эти ерзания)) ну как Вам такая логика, прописываете в ПЗ трубы по ГОСТ, но опана, как Вы пишете производители то работают по ТУ, и по Вашей же логике формально соблюсти требования в ПЗ уже не возможно)) что-то тут не так, не находите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BHBP
сообщение 6.12.2016, 21:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 12.3.2016
Пользователь №: 292150



Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 12:34) *
По отдельному оборудованию я согласен но сертификаты на трубы, всю арматуру меня напрягает.

Никогда не прикладываю т.к. запрещено нормами организации. Если эксперт требует прикладываю сертификаты к КЗ как аналоги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.12.2016, 21:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Мы можем здесь сколько угодно толочь воду. У ТС проблема с экспертом, здесь предложили несколько вариантов, решать ему. Можно упираться, можно приложить сертификаты левые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HANNA
сообщение 7.12.2016, 10:35
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20446



СП 30.13330.2012
4.7 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.
Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водоразборная, регулирующая и запорная арматура должна иметь сертификат соответствия.
11.3 Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения должны иметь соответствующие сертификаты качества, механическая прочность должна соответствовать расчетному давлению в системе.
11.6 Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертификаты качества и свидетельства, допускающие их применение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.12.2016, 11:36
Сообщение #29


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(HANNA @ 7.12.2016, 10:35) *
СП 30.13330.2012
4.7 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.
Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водоразборная, регулирующая и запорная арматура должна иметь сертификат соответствия.
11.3 Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения должны иметь соответствующие сертификаты качества, механическая прочность должна соответствовать расчетному давлению в системе.
11.6 Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертификаты качества и свидетельства, допускающие их применение.

С этим никто не спорит. Но здесь не прописано, что паспорта и сертификаты должны входить (или прилагаться) в состав проектной документации .

Цитата(nagger @ 6.12.2016, 16:22) *
Всё-таки не пойму, что обязывает - кроме замечания эксперта - включать в пд подобные бумаги?

Тоже не пойму, по крайней мере в ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ 21.110-2013 такого не нахожу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 7.12.2016, 13:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Spok_only @ 7.12.2016, 11:36) *
С этим никто не спорит. Но здесь не прописано, что паспорта и сертификаты должны входить (или прилагаться) в состав проектной документации .


Тоже не пойму, по крайней мере в ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ 21.110-2013 такого не нахожу.


а 87 постановление обязывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.12.2016, 14:15
Сообщение #31


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(PesPes @ 7.12.2016, 14:27) *
а 87 постановление обязывает?

Открыл постановление 87
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-prav...-16022008-n-87/
Задал поиск.
Нашел только одно предложение со словом «сертификатов»
«22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения»


На мой взгляд «сведения о наличии сертификатов» и «наличие сертификатов в составе проектной документации» не совсем одно и тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy RTM
сообщение 7.12.2016, 14:49
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2016
Пользователь №: 310922



Доброго времени суток!

Я ознакомился с сп 30.13330.2012, сп 40.102.2000, ни в одном документе нет строгих и конкретных указаний.

сп 40.102.2000:
3.4.2 Трубопроводы, как правило, должны прокладываться скрыто (в шахтах, штробах и т.д.). Открытая прокладка трубопроводов разрешается в местах подвода воды к водоразборной арматуре, а также в местах, где исключены их механические повреждения. (как правило, то, есть возможность прокладывать открыто?)

сп 30.13330.2012:
Прокладку стояков и разводки допускается предусматривать в шахтах,
открыто - по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений с учетом
размещения необходимых запорных, регулирующих и измерительных устройств.
Для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования,
и для всех сетей с трубопроводами из полимерных материалов (кроме
трубопроводов в санитарных узлах) следует предусматривать скрытую прокладку. ( Кроме трубопроводов в санитарных узлах, в основном стояки ГВС и ХВС проходят в сантех узлах, получается допустимо прокладка пп трубы открыто?).

В экспертизе НЕ пропускают полипропиленовые трубы(стекловолокно) на стояки ГВС и ХВС( дома где открытая прокладка трубопровода). Замечание экспертизы: механические повреждения трубы, а так же невозможность размещения компенсатора.
Коллеги, подскажите, есть ли какое-нибудь решение данной проблемы?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.12.2016, 15:13
Сообщение #33


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Evgeniy RTM @ 7.12.2016, 14:49) *
В экспертизе НЕ пропускают полипропиленовые трубы(стекловолокно) на стояки ГВС и ХВС( дома где открытая прокладка трубопровода). Замечание экспертизы: механические повреждения трубы, а так же невозможность размещения компенсатора.
Коллеги, подскажите, есть ли какое-нибудь решение данной проблемы?

Стояки в коробах должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy RTM
сообщение 7.12.2016, 16:08
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2016
Пользователь №: 310922



Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 15:13) *
Стояки в коробах должны быть.

Я это понимаю, а если нет места под короба?
Есть ли какие то лазейки, так как ни в одном из сп не прописано конкретно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.12.2016, 16:34
Сообщение #35


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Evgeniy RTM @ 7.12.2016, 16:08) *
Я это понимаю, а если нет места под короба?
Есть ли какие то лазейки, так как ни в одном из сп не прописано конкретно.

У Вас стояки все в санузлах идут?
Если да, то п.5.4.9 СП30.13330.2012 в списке
ПРИКАЗа
от 30 марта 2015 года N 365
Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

И в данном ключе он стоит выше по градации относительно п.3.4.2 СП40.102.2000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.12.2016, 21:46
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Я работал экспертом. Делал замечание только к тем проектам, в которых не выдерживались требования ГОСТов на разработку рабочих чертежей водопровода и канализации под рубрикой "Система проектной документации для строительства".
Там требований по указанию сертификатов и т.п. нет, поэтому подобных замечаний не делал.
Да, проектировщик должен закладывать в спецификацию трубы и материалы, которые подлежат сертификации, но упоминать о них в составе проекта, указывать перечень этих документов не следует, а эксперт требовать подобные перечни не должен.
Но если эксперт требует, то можно отписаться, указав ГОСТы, а для некоторых дотошных можно указать в общих данных фразу о том, что "Проектная документация выполнена в соответствии с ГОСТ *****".

Сообщение отредактировал Skorpion - 7.12.2016, 21:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 8.12.2016, 10:19
Сообщение #37


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 7.12.2016, 21:46) *
Но если эксперт требует, то...

Любое замечание или требование эксперта должно быть обосновано со ссылкой на действующий нормативный документ.
В противном случае "хотелки" эксперта игнорируются. Пора таких "экспертов" ставить на место, а не сюсюкать с ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.12.2016, 10:21
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:19) *
Любое замечание или требование эксперта должно быть обосновано со ссылкой на действующий нормативный документ.
В противном случае "хотелки" эксперта игнорируются. Пора таких "экспертов" ставить на место, а не сюсюкать с ними.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.12.2016, 10:50
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 12912
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:19) *
Любое замечание или требование эксперта должно быть обосновано со ссылкой на действующий нормативный документ.
В противном случае "хотелки" эксперта игнорируются. Пора таких "экспертов" ставить на место, а не сюсюкать с ними.

Вы совершенно правы, на небюджетных объектах именно так и поступаем - указываем на записи в ПЗ во всех разделах на необходимость наличия сертификатов на все материалы и оборудование. И этого всегда оказывается достаточно. А вот на бюджетных объектах беда только в том, что у большинства ГИПов совершенно другое мнение по вполне понятным причинам - не всё в ПД гладко по всем разделам, в т.ч. и по объективным причинам. Так что ГИПу проще решать более серьёзные вопросы, просто подсовывая эксперту затребованные сертификаты и снимая напряжение во взаимоотношениях с экспертами и кураторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.12.2016, 11:55
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2702
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Всё-таки, коллеги, которые прилагают сертификаты (даже не по требованию эксперта), чем руководствуются? Под чем я подразумевают нтд, а не то, что "эксперт всё равно запросит".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.12.2016, 12:36
Сообщение #41


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(ИОВ @ 8.12.2016, 10:50) *
А вот на бюджетных объектах беда только в том, что у большинства ГИПов совершенно другое мнение по вполне понятным причинам - не всё в ПД гладко по всем разделам, в т.ч. и по объективным причинам. Так что ГИПу проще решать более серьёзные вопросы, просто подсовывая эксперту затребованные сертификаты и снимая напряжение во взаимоотношениях с экспертами и кураторами.

Всё правильно, так оно и есть на самом деле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.12.2016, 13:25
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 12912
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 11:55) *
Всё-таки, коллеги, которые прилагают сертификаты (даже не по требованию эксперта), чем руководствуются? Под чем я подразумевают нтд, а не то, что "эксперт всё равно запросит".

Мы сертификаты на бюджете не прилагаем к ПД, а предоставляем по просьбе/требованию экспертов. Т.о. в состав ПД сертификаты не включены. А на коммерч. объекте пришлось предъявить всего один раз и то в количестве всего 1 шт. - производитель начал выпускать модифицированное оборудование с др. пож. характеристиками, эксперт просто на слово не поверила, а на сайте производителя поленилась смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 8.12.2016, 16:59
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Да ну и тему я открыл сертификаты эксперт требовать не имеет право сертификаты должен требовать заказчик при покупки оборудования позже выложу закон. Пока некогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 11:12
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста. Эксперт прислал замечание, что по 384-ФЗ требуется обязательно установить санитарные приборы в жилом здании. У меня же по ТЗ они отсутствуют (ставятся заглушки на отводах и всё).
Эксперт прав? Не получается найти такое в ФЗ...

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.4.2019, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.4.2019, 11:45
Сообщение #45


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 11:12) *
Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста. Эксперт прислал замечание, что по 384-ФЗ требуется обязательно установить санитарные приборы в жилом здании. У меня же по ТЗ они отсутствуют (ставятся заглушки на отводах и всё).
Эксперт прав? Не получается найти такое в ФЗ...

сейчас много кто сдаёт дома без сантехприборов. но в проекте то они должны быть
а в ФЗ 384 никакой конкретики и не будет, это документ - коротко о главном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 12:23
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 11:45) *
но в проекте то они должны быть
а в ФЗ 384 никакой конкретики и не будет, это документ - коротко о главном

На планах сантехприборы стоят, нет подключения к ним на схемах... Делать подключения надо? У меня по ТЗ не надо подключать их.
Эксперт именно ссылается на ФЗ, что данное решение противоречит ФЗ.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.4.2019, 12:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 460,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.4.2019, 12:29
Сообщение #47


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 12:23) *
На планах сантехприборы стоят, нет подключения к ним на схемах... Делать подключения надо? У меня по ТЗ не надо подключать их.
Эксперт именно ссылается на ФЗ, что данное решение противоречит ФЗ.

это не ваша война. пересылайте заказчику, пусть сам экспертизе объясняет.

в проекте должно быть всё показано, как будет в конечном варианте. то, что заказчик не хочет устанавливать приборы, это его личная проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 12:41
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 12:29) *
это не ваша война. пересылайте заказчику, пусть сам экспертизе объясняет.

в проекте должно быть всё показано, как будет в конечном варианте. то, что заказчик не хочет устанавливать приборы, это его личная проблема.

То есть, хочу понять, никаких нормативных требований в установке и подключении сантехприборов нет, да?
То есть эксперт не прав, да?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.4.2019, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.4.2019, 13:03
Сообщение #49


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 12:41) *
То есть, хочу понять, никаких нормативных требований в установке и подключении сантехприборов нет, да?
То есть эксперт не прав, да?

вы каким местом читаете? в проекте, поступившем на экспертизу, должен быть полный цикл. от точки врезки по ТУ до конечного потребителя. вода изливается из крана, а не из стояка. стоки принимает сантехоборудование, а не стояк. по стояку они отводятся уже в последствии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2019, 13:03
Сообщение #50


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3674
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



.

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 25.4.2019, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 13:16
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 13:03) *
вы каким местом читаете? в проекте, поступившем на экспертизу, должен быть полный цикл. от точки врезки по ТУ до конечного потребителя. вода изливается из крана, а не из стояка. стоки принимает сантехоборудование, а не стояк. по стояку они отводятся уже в последствии

Ну видать мне везло, во всех фирмах где работал, сантехприборы не подключались и не показывались на схемах и проходили везде экспертизу!
Поэтому и спросил про указание об этом в нормах. Всем нужны пункты в нормах и заказчику тоже!

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.4.2019, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.4.2019, 14:25
Сообщение #52


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 13:16) *
Ну видать мне везло, во всех фирмах где работал, сантехприборы не подключались и не показывались на схемах и проходили везде экспертизу!
Поэтому и спросил про указание об этом в нормах. Всем нужны пункты в нормах и заказчику тоже!

Вот что нашел
СП 54.13330.2011
5.3 В квартирах, предоставляемых гражданам в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального использования следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и туалет (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф).

5.3а Состав квартир индивидуального жилищного фонда*, жилищного фонда коммерческого использования определяется в задании на проектирование с учетом правил 5.3.
_______________
* По статье 19 Жилищного кодекса Российской Федерации


5.10 В квартирах, указанных в 5.3, должны быть оборудованы: кухня - мойкой или раковиной, а также плитой для приготовления пищи; ванная комната - ванной (или душем) и умывальником; туалет - унитазом со смывным бачком; совмещенный санузел - ванной (или душем), умывальником и унитазом. В других квартирах состав оборудования - устанавливается заказчиком-застройщиком.

Устройство совмещенного санузла допускается в однокомнатных квартирах домов государственного жилищного фонда, жилищного фонда социального использования, в других квартирах, а также в квартирах частного и индивидуального жилищных фондов - по заданию на проектирование.

Я помню это при Лужкове война была по этому поводу. Всё с него началось (сдача квартир без всего)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 14:40
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 14:25) *
Вот что нашел
СП 54.13330.2011

Спасибо большое!
С установкой приборов понятно. Их подключением к системам В1, Т3 и К1 обязывает этот пункт:

5.2.3 Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, узлы учета потребления холодной и горячей воды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий, технологии производства в системе внутреннего водопровода допускается предусматривать запасные (аккумуляторные) и регулирующие емкости.

Замечание эксперта: Обосновать отсутствие сантехприборов на системе водоснабжения/водоотведения. Данное решение противоречит 384-ФЗ, СП30.13330.2012 (СП30.13330.2016).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 17:29
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Эксперт сказала есть какое то ТСН МО, в котором написано, что при долевом строительстве установка сантехприборов не требуется.
Я какие находил ТСН МО, все не действует, но и там этого нет...
Кто нить такое встречал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 25.4.2019, 17:35
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а в техническом задании указано что то? попробуйте через него решить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 17:49
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 17:35) *
а в техническом задании указано что то? попробуйте через него решить.

Вопрос вроде решили, не на моём уровне...) В ТЗ написано, что приборы и подводки не устанавливать.
Но просто интересно, есть ли такие нормы или приказы или письма где это прописано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 3.5.2019, 2:28
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



В экспертизу представляется стадия П, там нужны только планы и принципиальные схемы. На принципиальных схемах приборы показать много труда не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.5.2019, 17:57
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 33569
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 12:23) *
На планах сантехприборы стоят, нет подключения к ним на схемах... Делать подключения надо? У меня по ТЗ не надо подключать их.
Эксперт именно ссылается на ФЗ, что данное решение противоречит ФЗ.

Не противоречит, но просто в задании указать мол не надо мало. Необходимо что бы по всем правоустанавливающим документам шло что дом делается без отделки, но и в этом случае ответвление для подключения делать надо и предусматривать места для установки счетчиков. Мало того , нужно еще что б будущая установка санприборов была возможна без нарушений норм. Потому - ответвления рисуете, обозначаете места установки квартирных приборов и самих приборов(но не приборы!!!! Места!) и в задании на проектирование очень четко приписываентся заком граница проектирования и СМР. И будущий собственник\жилец приходит и у него если и не установлены КПУ, то для этого есть место и в стоимости квартиры учтены КПУ и они уже есть(оплачены, вместе с СМР их) и просто составляется АКт о вводе в эксплуатацию КПУ и краник если что открыл и вода течет и в К1 утекать сможет, хоть по шлангу( и промыты все системы и нет подтеканий). Отопление при этом(хоть и тут про это не касается тема) все одно -100% готовность с всем пакетом всех актов и чертежей( и только головы термостатов могут выдавыаться будущему собственнику вместе с ключами, но сами регуляторы установлены).
Вот только все это прописано четко и ФЗ соответствует и.. не могу сейчас абревиатуру этого документа вспомнить четко.
А при вашем варианте правильно эксперт замечание написал- нет ответвлений, нет КПУ, да и с установкой приборов сантехнический как то .. не везде нормативно будет(закладка будущим нарушениям норм). Зак ваш некорректен в задании на проектирование и вас этим ввел в заблуждение и вы сделали не верно.

Сообщение отредактировал инж323 - 3.5.2019, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 4.5.2019, 12:31
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(инж323 @ 3.5.2019, 17:57) *
Потому - ответвления рисуете, обозначаете места установки квартирных приборов и самих приборов(но не приборы!!!! Места!)

Ответвление на стояке я делаю, диаметры ставлю, заглушки, счетчики с кранами стоят... не показываю сами трубы до предполагаемых мест приборов, надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.5.2019, 22:35
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 33569
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"не показываю сами трубы до предполагаемых мест приборов, надо?" -Не надо показывать.
А , ну и КФРД, если нужен, то тоже показывать надо.
А остальное дело в документах у Зака.Ему подправить надо задание на проектирование- однозначно читаемо и четко что б указано про квартиры без отделки. и границы ПИР и границы СМР тоже.

Сообщение отредактировал инж323 - 4.5.2019, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 4.5.2019, 22:47
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(инж323 @ 4.5.2019, 22:35) *
"не показываю сами трубы до предполагаемых мест приборов, надо?" -Не надо показывать.
А , ну и КФРД, если нужен, то тоже показывать надо

Всё, я всё сделал правильно, остальное дело заказчика!)
Спасибо!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 15:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных