> Применение воздуховодов толщиной 1.4мм
DimaBedniy
сообщение 7.12.2016, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.10.2013
Из: Тула
Пользователь №: 208174



Приветствую!
Наша фирма на текущий момент обсчитывает один спорт комплекс с бассейном.
Так вот столкнулись с ВВ толщиной 1.4мм применяется она от приточек типа КЦКП-25, КЦКП-20, КЦКП-5.
На сколько обосновано применение данной толщины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Murman
сообщение 7.12.2016, 10:17
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 13.2.2012
Из: Мончегорск
Пользователь №: 139910



СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляции и кондиционирование.

Приложение Л.

Л.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:
для воздуховодов круглого сечения - диаметром, мм:
до 200 включительно 0,5
от 250 до 450 » 0,6
» 500 » 800 » 0,7
» 900 » 1250 » 1,0
» 1400 » 1600 » 1,2
» 1800 » 2000 » 1,4
для воздуховодов прямоугольного сечения - размером большей стороны, мм:
до 250 включительно 0,5
от 300 до 1000 » 0,7
» 1250 » 2000 » 0,9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 7.12.2016, 10:57
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Murman @ 7.12.2016, 10:17) *
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляции и кондиционирование.

Приложение Л.

Л.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:
для воздуховодов круглого сечения - диаметром, мм:
до 200 включительно 0,5
от 250 до 450 » 0,6
» 500 » 800 » 0,7
» 900 » 1250 » 1,0
» 1400 » 1600 » 1,2
» 1800 » 2000 » 1,4
для воздуховодов прямоугольного сечения - размером большей стороны, мм:
до 250 включительно 0,5
от 300 до 1000 » 0,7
» 1250 » 2000 » 0,9

Ключевое слово-"не более". А поэтому, думаю, можно принимать толщину менее указанной при соблюдении прочностных характеристик изделия, то бишь воздуховода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na-nebo
сообщение 23.1.2022, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270922



Толщина 1,4 мм вполне возможна и даже необходима!

Указываемая в приложениях к СП толщина стали определена, исходя из напора не более 1000 Па. Поэтому, если ваши системы развивают большее давление, то необходимо подбирать толщину стали по расчету.

Вот к примеру (см. расчет), для системы с 2000 Па, при расстоянии между фланцами 625 мм, воздуховод может быть 1500 мм. Для него прогиб будет допустимый (до 20 мм).
Но если расстояние между фланцами 1,25 м, то уже воздуховод с шириной 700 мм уже не пройдет по прогибам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_4_мм_стали.png ( 78,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных