> Подскажите правильна ли обвязка чилера+гидромодуля, Правильно ли подобрал запорную арматуру по схеме, первый раз)
Евгений77746
сообщение 12.12.2016, 18:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 311284



вода 7/12 температура
Добрый день, коллеги!
Кому не лень посмотрите пож-та!
Правильно ли подобрана запорная арматура, согласно схеме ? или есть что добавить/убрать?
Где вы Ооо гении холодоснабжения helpsmilie.gif helpsmilie.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_____________________.pdf ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 410,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 13.12.2016, 9:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Гениям холодоснабжения dwg файл подавай, а тут инструкция к чиллеру.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений77746
сообщение 13.12.2016, 11:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 311284



Цитата(airwave @ 13.12.2016, 9:53) *
Гениям холодоснабжения dwg файл подавай, а тут инструкция к чиллеру.. rolleyes.gif

Да вот, не гениям с чем приходится иметь дело))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 14.12.2016, 9:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Конденсатор как видно выносной!
Вы подбирали диаметры?
Длина трассы от КБ до Исп.?
Из брошурки видно что у "Медвежонка" сдвоенные выходы.

Выложите техничку на Чиллер и чертеж....

P.S
Всегда выкладывайте полную инфо. чтобы коллеги могли вам оперативно подсказать...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________Ballu_syst_prof_cond_2015.pdf ( 208,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных