> Баланс водопотребления
ferom
сообщение 13.12.2016, 16:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.4.2013
Пользователь №: 190260



Коллеги, прошу прояснить следующий момент.
Имеется несколько жилых зданий, делаю по ним общий баланс водопотребления.
Т.е. на все три дома у меня Жителей 1000 человек, Предприятий общественного питания 2000 блюд, Магазинов 500 работающих и так далее.

Но я встал в ступор с противопожарными нуждами, расход на наружнее пожаротушение у меня 110л/с - это общая нагрузка, от количества зданий не влияет (верно ведь?), но как быть с внутренним пожаротушением? Я должен сложить с каждого здания расходы, или же взять МАКСИМАЛЬНЫЙ расход на пожаротушение (АУПТ например)?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.12.2016, 17:30
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(ferom @ 13.12.2016, 16:27) *
Коллеги, прошу прояснить следующий момент.
Имеется несколько жилых зданий, делаю по ним общий баланс водопотребления.
Т.е. на все три дома у меня Жителей 1000 человек, Предприятий общественного питания 2000 блюд, Магазинов 500 работающих и так далее.

Но я встал в ступор с противопожарными нуждами, расход на наружнее пожаротушение у меня 110л/с - это общая нагрузка, от количества зданий не влияет (верно ведь?), но как быть с внутренним пожаротушением? Я должен сложить с каждого здания расходы, или же взять МАКСИМАЛЬНЫЙ расход на пожаротушение (АУПТ например)?

Спасибо.

Максимальный диктующий одного из зданий. АУПТ + В2 внутренее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.12.2016, 17:32
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А к 110 л/с на наружное пожаротушение вопросов нет? Всё же для конкретных зданий расход воды на наружное ПТ надо принимать по таблице 2, а не по таблице 1. Таблица 1 - для расчёта сетей уровня района, города.
По внутреннему - я считаю, что максимальный расход из этих зданий. АУПТ + расчётное количество струй из ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.12.2016, 17:40
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ferdipendoz @ 13.12.2016, 17:32) *
А к 110 л/с на наружное пожаротушение вопросов нет?

В Московии такие аппетиты на законодательном уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.12.2016, 18:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Водяной @ 13.12.2016, 17:40) *
В Московии такие аппетиты на законодательном уровне.

Закон не напомните?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 13.12.2016, 18:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



МВК руководствуется пожарным регламентом, где написано, что для городов с населением свыше 1 млн чел, расчетный расход 110л/сек, не обращая внимания, что этот расход дан для расчета водоводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 14.12.2016, 8:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



http://vniipo.ru/vopros-otvet/sp-813130200...zharnoy-zaschi/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.12.2016, 9:53
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nagger @ 13.12.2016, 18:01) *
Закон не напомните?

НОРМЫ И ПРАВИЛА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВКИ
И ЗАСТРОЙКИ г. МОСКВЫ
МГСН 1.01-99
12.9. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен в количестве 100 л/с и обеспечиваться от 3-х гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 150 метров от зданий и сооружений.

Было в этом документе, в новых не искал.

Вот, нашел:

ТСН 30-304-2000
12.9. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен в количестве 100 л/с и обеспечиваться от 3 гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 150 метров от зданий и сооружений.

Сообщение отредактировал Водяной - 14.12.2016, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 14.12.2016, 16:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Статья 6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области градостроительной деятельности
3) техническое регулирование в области градостроительной деятельности;

Статья 29.2. Содержание нормативов градостроительного проектирования

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 настоящего Кодекса, иными объектами регионального значения населения субъекта Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта Российской Федерации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных