	   построение Id диаграммы, Нужна помощь  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.12.2016, 22:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 7 
        		Регистрация: 13.12.2016 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 311431 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Коллеги добрый вечер! Я начинающий специалист, есть тех. задание, по которому есть несколько вопросов. Хочу попросить помощи в решении данного задания.  воздухообмен для ассисмляции теплоизбытков я нашел так: L = 3,6x10000/ (1,204x1,005x(20-15))= 5950,42 m3/ч Верно ли это решение? Непонятно как заполнять таблицу, как найти расход и мощность. Буду благодарен любой помощи и консультации заранее спасибо!
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 5:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Самоопределение "начинающий специалист" не отменяет чтения и соблюдения правил форума.  Цитата 6. Создавайте темы в подходящих форумах! Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе. Цитата Про "Песочницу. Правила поведения - данный раздел создан с целью дать возможность людям, далеким (пока, еще, или вообще) от климата, автоматики, сантехники и других разделов нашего форума, задавать различные тематические и специальные вопросы и получать на них профессиональные ответы.
  студенты, дипломники, "чайники" и просто любопытные - вам сюда. все созданные вами темы, по тем или иным признакам попадающие под определение "ничего не знаю" или "пишу диплом", будут автоматически попадать сперва сюда, а уже потом, по результатам, в мусорку (главное препятствие этому - ваша активность в теме и готовность принимать ответы) wink.gif Цитата 16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 12:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		МОДЕРАТОР 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 10941 
        		Регистрация: 3.7.2004 
        		
        		Пользователь №: 32 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				к заданию надо добавить еще как минимум одно условие - температура удаляемого воздуха. без этого задача нерешаема. ну и желательно, разумеется, уточнение - какая д.б. схема, прямоточной или с рециркуляцией. если второе, то каким д.б. минимальный расход приточного воздуха. отдельно для каждого сезона
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 12:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(LordN @ 14.12.2016, 12:38)   к заданию надо добавить еще как минимум одно условие - температура удаляемого воздуха. без этого задача нерешаема. ну и желательно, разумеется, уточнение - какая д.б. схема, прямоточной или с рециркуляцией. если второе, то каким д.б. минимальный расход приточного воздуха. отдельно для каждого сезона Там в задании же указано Цитата подобрать оборудование обработки воздуха в программе ProUnit			 на базе прямоточной установки Gold SD 	Мне ещё пока непонятно, что это за помещение, в котором летом надо поддерживать Твн = 20 град? Если это производственное помещение, то почему указаны теплопритоки только в летний период, а в зимний - нет?  Да и речь об обслуж. зоне - это обществ. пом-е?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 13:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 7 
        		Регистрация: 13.12.2016 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 311431 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 14.12.2016, 12:51)   Там в задании же указано 	 Мне ещё пока непонятно, что это за помещение, в котором летом надо поддерживать Твн = 20 град? Если это производственное помещение, то почему указаны теплопритоки только в летний период, а в зимний - нет?  Да и речь об обслуж. зоне - это обществ. пом-е? Да, считаем как общественное помещение. Цитата(LordN @ 14.12.2016, 12:38)   к заданию надо добавить еще как минимум одно условие - температура удаляемого воздуха. без этого задача нерешаема. ну и желательно, разумеется, уточнение - какая д.б. схема, прямоточной или с рециркуляцией. если второе, то каким д.б. минимальный расход приточного воздуха. отдельно для каждого сезона Температуру удаляемого воздуха принимаем равную 20 град. (по заданию температура в-ха в обслуживаемой зоне 20 град)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 13:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(severyanin11 @ 14.12.2016, 13:16)   Да, считаем как общественное помещение.
  Температуру удаляемого воздуха принимаем равную 20 град. (по заданию температура в-ха в обслуживаемой зоне 20 град) По-моему, Вы путаете температуру в обслуж. зоне и температуру удаляемого воздуха - они могут быть и не равны. А что это за обществ. пом-е, в котором летом при Тн = 27 нужно поддерживать Твн = 20 ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 13:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 7 
        		Регистрация: 13.12.2016 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 311431 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 14.12.2016, 13:37)   По-моему, Вы путаете температуру в обслуж. зоне и температуру удаляемого воздуха - они могут быть и не равны. А что это за обществ. пом-е, в котором летом при Тн = 27 нужно поддерживать Твн = 20 ? Это тренировочное задание без привязки к конкретному проекту, по назначению помещения информация не предоставляется, по количеству человек тоже. Поэтому условно принимаем температуру удаляемого воздуха равную 20 град. Я так считаю, поправьте если не так.
				 Сообщение отредактировал severyanin11 - 14.12.2016, 13:53
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 13:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 240 
        		Регистрация: 26.3.2014 
        		
        		Пользователь №: 228211 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				в помещении теплоизбытки 10 кВт. не может tв быть равной tу но ес-но без информации по типу помещения, схеме воздухораспределения, тепловой напряженности в рабочей зоне, вы не посчитаете никогда tу 
				
  Сообщение отредактировал sneider - 14.12.2016, 14:06
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 14:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 7 
        		Регистрация: 13.12.2016 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 311431 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(sneider @ 14.12.2016, 13:58)   в помещении теплоизбытки 10 кВт. не может tв быть равной tу Хорошо, как тогда определить темп. удаляемого воздуха по данным, по имеющимся данным?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 14:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата как тогда определить темп. удаляемого воздуха по данным, по имеющимся данным? либо по схеме воздухораспределения, либо по градиенту температур.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 14:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 7 
        		Регистрация: 13.12.2016 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 311431 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Wiz @ 14.12.2016, 14:16)   либо по схеме воздухораспределения, либо по градиенту температур. Можно более детально описать оба способа???
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 14:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Можно более детально описать оба способа??? Более детально вы найдете информацию в профильной литературе, как учебной так и нормативной или справочной. Вы же начинающий специалист, потрудитесь хотя бы для начала открыть учебник по данной дисциплине..
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2016, 14:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 240 
        		Регистрация: 26.3.2014 
        		
        		Пользователь №: 228211 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(severyanin11 @ 14.12.2016, 14:26)   Можно более детально описать оба способа??? см. файл в аттаче. стр. 22, таблица 2. коэффициенты воздухообмена для расчета tу tу=tп+Kt*(tв-tп)
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.12.2016, 15:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 7 
        		Регистрация: 13.12.2016 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 311431 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вот такое было принято решение по этой задаче Расчет
				 Сообщение отредактировал severyanin11 - 15.12.2016, 15:10
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.12.2016, 17:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 240 
        		Регистрация: 26.3.2014 
        		
        		Пользователь №: 228211 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(severyanin11 @ 15.12.2016, 15:12)   Вот такое было принято решение по этой задаче
  Расчет у вас по условиям задачи необходимо в ТПГ поддерживать влажность 50% и температуру 20 гр.. а вы наружный воздух охлаждаете до 20 гр и подаете в помещение. с учетом 10 квт неоходимо тогда и расход было увеличить. смотрите на свою же формулу в самом первом сообщение. и это не говоря уже о том, что требуемая влажность не обеспечивается
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.12.2016, 10:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 115 
        		Регистрация: 15.2.2014 
        		Из: Армения Ереван 
        		Пользователь №: 223736 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Настоятельно рекомендую почитать данную книгу Стр 42 "Построение проц. обр. воздуха".    1.По вашим вопросам видно что у Вас знание в этой области очень "сомнительны"    , И + ко всему не понимайте задачи, естественно не можете ее объяснить "коллегам"      Точно накажу. Цитата здесь категорически запрещается глумиться над вопрошающими. здесь категорически нельзя тыкать носом в кнопку поиск и отсылать погуглить. здесь запрещается тупить, как вопросившему, так и отвечающему. 
				Сообщение отредактировал Skaramush - 16.12.2016, 10:50
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |