Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Лаборатория по подбору автоэмалей
mek89
сообщение 27.12.2016, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Подскажите, пожалуйста, какими нормами руководствоваться при расчете систем вентиляции в лаборатории по подбору автоэмалей. ПС Гугл и поиск тут не дали результата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.12.2016, 16:21
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22434
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Заданием технолога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 5.1.2017, 6:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Получил задание технолога, появился вопрос. Рассмотрим на примере одного вещества: толуол, количество - 0,00555556 г/с, баланс рабочего времени - 1,5 минуты, 6 раз в смену (смена 8 часов), ПДК - 50 мг/м3. Как считать объем воздуха? 0,00555556 * 1000 * 3600 / 50 = 400 м3/ч? Или еще учитывать время (1,5 мин * 6 раз = 9 мин, время смены 480 мин): 400 / (480/9) = 7,5 м3/ч - ерунда какая-то выходит! Объясните, как время учитывать или для чего оно даётся?

Сообщение отредактировал mek89 - 5.1.2017, 6:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.1.2017, 11:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12745
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Расчёт следует производить по ф-лам прилож. И СП 60, в частности по выд. вредностям по ф-ле И.2
2. Воздухообмен определяют для расчётного часа (по максимуму). По Вашему заданию получается, что в расчётный час вредности выделяются в течение 1,5 мин в зАданном количестве (в г/с) - отсюда и определяете их массу для расчёта воздухообмена.

Удивляет, что такие вопросы задаёте не в Песочнице wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 5.1.2017, 13:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(ИОВ @ 5.1.2017, 14:42) *
1. Расчёт следует производить по ф-лам прилож. И СП 60, в частности по выд. вредностям по ф-ле И.2

До того, как задать здесь вопрос я эту формулу смотрел, но не смог разобраться с ней, и сейчас не разобрался... Расход воздуха, удалянмый местными отсосами - понятно; mpo - расход вредного вещества - понятно (перевожу свои 0,00555556 г/с в мг/ч, с учетом того, что выброс длится 1,5 минуты). Не понятны мне значения qwz, ql, qin (полагаю, что данное значение равно 0) - откуда мне брать эти концентрации? ПС По поводу песочницы... просто никогда не сталкивался с этим, можете переместить тему туда! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 17.1.2017, 13:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Вопрос актуален. Апну темку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 17.1.2017, 14:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Какое оборудование установлено в лаборатории. Вытяжные шкафы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 18.1.2017, 5:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(vadimk @ 17.1.2017, 17:02) *
Какое оборудование установлено в лаборатории. Вытяжные шкафы?

Да, вытяжные шкафы. По ним расход задан технологом. Меня интересует общеобменка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 18.1.2017, 10:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



У Вас есть объем удаляемый из вытяжных шкафов.
Попробуйте уточнить у технолога эффективность работы шкафов или у производителя.
Вообще эффективность вытяжных шкафов 0,98-1 ( И.М.Квашин, Промышленные выбросы в атмосферу)
Т.е. по идее 2% от количества вредных веществ прорывается в помещение.
Уточните у технолога сколько операций с веществами может быть произведено в 1час.
И по суммарному объему вредности * 2% проверяете воздухообмен по приложению И СП60.

1.я бы взял п.7.5.10 СП60 - однократный воздухообмен из верхней зоны.
2.и объем воздуха из нижней зоны в зависимости от плотности веществ не менее 1 об/ч.

Вообще для информации посмотрите У-ТХ-04-06 http://www.proektant.org/index.php?topic=28897.0
п.6.1.27 общеобменная вытяжка из нижней и верхней зоны обеспечивающий дополнительный воздухообмен
не менее 1,5-2об/ч.
Это по лабораториям наиболее проработанный документ, но не утвержденный. Но ориентироваться можно.

Сообщение отредактировал vadimk - 18.1.2017, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 18.1.2017, 11:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



п.6.11.27 общеобменная вытяжка из нижней и верхней зоны обеспечивающий дополнительный воздухообмен 1,5-2об/ч.
"Не менее" убрать надо( и в п.2 тоже(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 19.1.2017, 12:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(vadimk @ 18.1.2017, 14:02) *
п.6.11.27 общеобменная вытяжка из нижней и верхней зоны обеспечивающий дополнительный воздухообмен 1,5-2об/ч.
"Не менее" убрать надо( и в п.2 тоже(

Ясно, спасибо. Позже буду разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных