Система регулирования режима котельной, Реализация логики регулирования гидравлического режима котельной |
|
|
|
|
11.1.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Всем доброго дня.
Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами. Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе. Каскадная система регулирования оказалась не по карману.
На данный момент режим работы выставляется числом насосов и регулировкой задвижки (задвижек) на нагнетании плюс манипуляциями с перепуском.
Температурный режим котельной поддерживается ступенчато - включением и отключением горелок и в принципе всех устраивает.
Предлагается оставлять в работе определённое количество насосов в базовом режиме и регулировать текущий режим с помощью насоса с частотным регулятором
Поделитесь мыслями или опытом – какой могла бы быть система регулирования, скорее – логика системы.
Пока видится только экспертная система с постепенным заполнением базы данных. Аргументом будет являться данные с датчиков давления на каждом насосе и основных коллекторах котельной. Я участвовал в разработке такой системы около 20 лет назад и в принципе небезуспешно. Правда там была менее мощная гидравлическая система. Ну и экспертные системы на основе Пролога и Лиспа были достаточно развитыми и модными.
Сообщение отредактировал ruben - 11.1.2017, 16:29
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2017, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25)  Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети А что требуется для сети? Постоянный расход или постоянный располагаемый напор? ...Или, может быть, напор, увеличивающийся одновременно с расходом?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2017, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Спасибо. Сеть требует давление на подаче при постоянно поддерживаемом давлении в обратном коллекторе. Ну и температурный режим, который как я уже сказал - поддерживается числом горелок на котлах. ПТВМы, в общем.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2017, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Не совсем понятно, у вас качественное регулирование отпуска тепла в сеть или количественное? Обратка - статика, подача не должна меняться при постоянной присоединенной нагрузке.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2017, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Я бы разделил насосы на две группы: одной группой надо было бы обеспечивать номинальный расход теплоносителя через котлы, а второй группой подмешивать теплоноситель из обратного трубопровода в коллектор после котлов, обеспечивая гидравлику сети. Таким способом обеспечивается снижение гидравлических потерь через котлы, а значит и снижается расхода электроэнергии.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2017, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25)  Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами. Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе. Насосы одинаковые? Насколько я понимаю, в такой конфигурации можно всего лишь перераспределять расход между управляемым насосом и остальными...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2017, 20:42
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
По простому, один насос на частотник, остальные по-вкусу.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2017, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Согласен с тем, что насосы должны быть "котловые" (безо всяких частотников) и сетевые: Цитата(den.mgn @ 11.1.2017, 19:26)  Я бы разделил насосы на две группы: одной группой надо было бы обеспечивать номинальный расход теплоносителя через котлы, а второй группой подмешивать теплоноситель из обратного трубопровода в коллектор после котлов, обеспечивая гидравлику сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2017, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Спасибо за грамотные ответы Ну первое - реконструировать трубопроводы и менять схему - слишком накладно. Насосы - только сетевые, качают воду с общего подающего коллектора котлов (их - к примеру 5ть по 50 Гкал/час) в подающие коллекторы котельной. Котловых насосов нет. Тут вариант один - распределение нагрузки между насосами. На сетевые насосы будут устанавливаться приборы диагностики и сниматься информация по перепаду на насосы, давление на нагнетании, электрические характеристики и т.д. Установлены шайбы на общих выходных коллекторах ну и на каждом котле. Но как автоматизировать порядок распределения нагрузки между сетевыми насосами, не оснащенными частотником? Как автоматизировать подбор насосов? Конечно, все насосы одинаковые. Но практика эксплуатации да и смысл подсказывает, что общий вклад каждого насоса в задаваемое давление разнится. Тут и разное исполнение, разные сопротивления ну и т.д. Цель вообще то - какие насосы включать в базовый режим и какое положение задвижек на нагнетании установить (без подбора оператором, ну как бы теоретически), имея задаваемое диспетчером давление в подаче. При условии работы одного насоса в режиме частотного регулирования
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25)  на крупной районной котельной Цитата(ruben @ 11.1.2017, 23:33)  качают воду с общего подающего коллектора котлов Насосы на выходах котлов - такое бывает даже в "крупной районной котельной"? Цитата(ruben @ 11.1.2017, 23:33)  как бы теоретически), имея задаваемое диспетчером давление в подаче. Зная заданный перепад давления на выводах котельной? Если теоретически, то для этого нужны характеристики насосов "расход-напор", Kv сопротивлений в контурах котельной и Kv теплосети.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
4+1ЧРП
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
А сила тока у электродвигателей измеряется?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(Смит @ 12.1.2017, 8:43)  А сила тока у электродвигателей измеряется? Конечно Кстати я немного ошибся - только посмотрел схему - насосы работают на единый напорный коллектор перед котлами, далее нагретый теплоноситель поступает в теплосеть ну сути это не меняет Цитата(Смит @ 12.1.2017, 7:29)  Зная заданный перепад давления на выводах котельной? Если теоретически, то для этого нужны характеристики насосов "расход-напор", Kv сопротивлений в контурах котельной и Kv теплосети. Именно так. Расчетным путем это сделать можно и нужно. Но хотелось бы создать систему основанную на расчетном и самообучающем принципе работы. В этом то и фишка
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
По-видимому, нужны будут зависимости "расход - сила тока" и "расход - кпд агрегата"...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(Смит @ 12.1.2017, 9:54)  По-видимому, нужны будут зависимости "расход - сила тока" и "расход - кпд агрегата"... Только регламентированные. Да, есть На какой аппаратной платформе это все можно построить и какая логика построения? To Ludvig По вкусу - имеется в виду по желанию оператора. Это понятно. Но хотелось бы более точно иметь прогноз по параметрам
Сообщение отредактировал ruben - 12.1.2017, 12:30
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Перед тем, как за такое дело браться, надо было убедиться, что оно вообще возможно. Для этого надо всего ничего: миллиметровка, лекало и нормальный учебник по гидравлике тепловых сетей (например, Е.Я. Соколова). Рисуете результирующую характеристику работающей группы насосов и определяете, сколько же на необорудованных ЧРП дросселировать нужно. Правда, для этого и другие данные потребуются: диапазоны изменения расходов и давлений подающей и обратной во всех возможных режимах работы источника. Надеюсь, что о параллельной работе речь у Вас не идёт. Тогда немного посложнее всё окажется. Не факт, что Вам удастся весь диапазон расходов только одним насосом с ЧРП покрыть. Возможно, придётся и нерегулируемые насосы включать/выключать. При этом и положении дросселирующих задвижек надо будет менять. Без участия персонала вряд ли это получится. Кстати, а экономику данного решения просчитывали? На частотниках вы сэкономили, а на электроэнергии переплачивать будете.
Сообщение отредактировал A.R. - 12.1.2017, 14:16
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 14:48
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(ruben @ 12.1.2017, 12:27)  To Ludvig По вкусу - имеется в виду по желанию оператора. Это понятно. Но хотелось бы более точно иметь прогноз по параметрам Полагаю, параметры сети не столь часто меняются, чтоб лепить каскад. Достаточно вывести параметры сети оператору, пусть сам решает. Коммутацию частотника с каждым насосом лучше не предлагать, электрики станут неадекватными.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25)  Насосов – к примеру -5 шт. Думаю, что с тремя насосами разобраться несложно. Можно построить "поверхность" из зависимостей "расход насоса - потребляемая мощность". Можно - семейство характеристик, например так: "у насоса с частотником расход 100 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода", "у насоса с частотником расход 200 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода", ... "у насоса с частотником расход 1200 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода". Дальше нужно выбрать вариант наименьшего потребления мощности. Если расходы воды у насосов не измеряются, то по найденным рабочим точкам нужно определить силу тока у обычных насосов. Затем выставить её путём пошагового поочерёдного открывания выходных задвижек. Как быть с пятью одновременно работающими насосами - не знаю...
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.1.2017, 19:15
Причина редактирования: По просьбе автора
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Для того насоса, который будет с ЧРП на векторнолм принципе - даже не стоит терять время такие кривые строить.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2017, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Спасибо. Буду думать
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(испытатель @ 12.1.2017, 21:37)  Для того насоса, который будет с ЧРП на векторнолм принципе - даже не стоит терять время такие кривые строить. Согласен. Тем более, что для сетевых насосов векторное управление на*** не нужно. Да и строить кривые я предлагал для "обычных" насосов.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Для всех насосов строить характеристики можно и нужно. Надо только не забывать, что у насоса с ЧРП при изменении частоты характеристика изменяется эквидистантно. В результате, при уменьшении оборотов например, нерегулируемые насосы могут уйти за пределы рабочей зоны и надо будет поджать напорные задвижки. В графическом виде это всё прекрасно видно.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Кстати, надо не забывать и о некоторых других моментах. Типа давления за котлами.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
Чёт много науки Нужна статистика - какой расход воды в сеть за определённый период (например, за год, в разные времен года). И это расход поддерживать (задавать и регулировать) ЗЫ. Рубен, если не секрет, черкни в личку (или звякни), где это 6кВ на насосах? Может мы у одной кормушки?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 11:08)  ...И это расход поддерживать (задавать и регулировать) ... Расход сетевой воды источником не задаётся и не регулируется.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
это (походу) теплосеть. В случае если для проведения работ отключается-подключается дом (дома), меняется сопротивление и ДАВЛЕНИЕ. а расходом это можно регулировать
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:15)  это (походу) теплосеть. А по какому ходу? Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:15)  если для проведения работ отключается-подключается дом (дома), меняется сопротивление и ДАВЛЕНИЕ. а расходом это можно регулировать Вы уже так делали? Что в таких случаях используется в качестве "генератора расхода"? Сетевой насос, управляемый частотником по расходу?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым насосом. И(теоретически) меняет расход, развиваемый эти самым нсосом
Сообщение отредактировал Valiko - 13.1.2017, 13:53
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:51)  В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым насосом. И(теоретически) меняет расход, развиваемый эти самым нсосом Всё понятно. А то я уж думал, что услышал "новое слово" в теплоснабжении...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Поясняю: никаким кручением задвижки расход не определяется. Расход определяется только потребителями. Сколько им надо, столько они и возьмут. Включение/выключение дома - хороший этому пример.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 15:11)  Поясняю: никаким кручением задвижки расход не определяется. Расход определяется только потребителями. Сколько им надо, столько они и возьмут. Включение/выключение дома - хороший этому пример. Мы говорим об одном и том же. Реально каждое утро диспетчер тепловых сетей задаёт то или иное давление в коллекторах. Машинист со щита манипулирует задвижкой на нагнетании насоса ну или по месту. Изменение давления за ночь связано с изменением потребления (или перераспределением) теплоносителя в сети. To Valiko Привет,Серёга. Наверное у одной. Позвоню позже. А лучше встретиться
Сообщение отредактировал ruben - 13.1.2017, 14:37
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
если это система с открытым водоразбором, то там расход воды сильно меняется в течение суток - есть утренний и вечерний пики. насосы обычно регулируют по давлению в подающем коллекторе. по-моему вам надо систему управления делать на поддержание постоянного давления в подающем коллекторе. логика примерно такая: например утренний пик водоразбора, работают 5 насосов, ведущий насос с ЧРП. затем водоразбор начинает снижаться, давление в коллекторе начинает расти, ведущий насос снижает частоту и доходит до нижнего предела допустим 20 ГЦ. давление все равно растет, надо отключать один из ведомых насосов. у ведомого насоса начинает закрываться задвижка на напоре, ведущий насос увеличивает частоту и поддерживает заданное давление. в идеале надо прийти к тому чтобы не приходилось насосы регулировать арматурой а только ЧРП. хватит ли одного ЧРП - покажет практика. возможно получатся скачки давления при включении/отключении ведомого насоса.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51)  если это система с открытым водоразбором, то там расход воды сильно меняется в течение суток - есть утренний и вечерний пики. насосы обычно регулируют по давлению в подающем коллекторе. по-моему вам надо систему управления делать на поддержание постоянного давления в подающем коллекторе. логика примерно такая: например утренний пик водоразбора, работают 5 насосов, ведущий насос с ЧРП. затем водоразбор начинает снижаться, давление в коллекторе начинает расти, ведущий насос снижает частоту и доходит до нижнего предела допустим 20 ГЦ. давление все равно растет, надо отключать один из ведомых насосов. у ведомого насоса начинает закрываться задвижка на напоре, ведущий насос увеличивает частоту и поддерживает заданное давление. в идеале надо прийти к тому чтобы не приходилось насосы регулировать арматурой а только ЧРП. хватит ли одного ЧРП - покажет практика. возможно получатся скачки давления при включении/отключении ведомого насоса. Теоретически так, но как Вы обеспечите работу ведомых насосов без перегруза при снижении оборотов ведущего насоса? Может быть и повезёт, а может быть и нет. Это от характеристики насоса зависит. И просчитать такую возможность надо заранее.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
To lentyai Нет, система закрытая Но тем не менее Ваша логика ясна и понятна. И вполне применима в случае системы закрытой системы. Особенно для случаев, как требует Зак, аварийных ситуаций Только ведомых насосов - к примеру - три или пять. В какой последовательности и какой сначала включать? Мне кажется, что АСУ должна хотя бы в режиме совета оператору подсказать, номер включаемых насосов и процент открытия задвижки на нагнетании насоса
Сообщение отредактировал ruben - 13.1.2017, 15:38
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
И при закрытой системе, если потребители на 100% автоматизированы, возможно двукратное изменение расхода в течении суток.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 16:37)  И при закрытой системе, если потребители на 100% автоматизированы, возможно двукратное изменение расхода в течении суток. В перспективе на этом объекте - да.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно усвоил, что внося изменения в систему сделать сразу "и вкусно, и красиво" получается в 2 случаях из 100. Должна быть приоритетная задача, в угоду которой можно пренебречь издержками. Если сеть тепловая, я бы ориентировался не на давление в одном из коллекторов, а на перепад. Комбинация из четырех насосов создает избыточный перепад, а насос с частотником через обратный клапан корректирует перепад перекачкой из подающего коллектора в обратный по двум датчикам давления поддерживая заданный перепад. При уменьшении частоты вращения до 20 Гц один из находящихся в резерве ведущих насосов выключается при увеличении частоты корректирующего насоса до 52 Гц - один из работающих выключается. При этом насос с частотником будет работать непрерывно, а "ведущие" подключаться и отключаться. Сделать это - как два пальца..., но будет небольшой перерасход по электре, зато постоянный перепад при меняющейся абсолютной величине давления в сети. В любом случае - Вам виднее на месте.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:50)  Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно усвоил, что внося изменения в систему сделать сразу "и вкусно, и красиво" получается в 2 случаях из 100. Должна быть приоритетная задача, в угоду которой можно пренебречь издержками. Если сеть тепловая, я бы ориентировался не на давление в одном из коллекторов, а на перепад. Комбинация из четырех насосов создает избыточный перепад, а насос с частотником через обратный клапан корректирует перепад перекачкой из подающего коллектора в обратный по двум датчикам давления поддерживая заданный перепад. При уменьшении частоты вращения до 20 Гц один из находящихся в резерве ведущих насосов выключается при увеличении частоты корректирующего насоса до 52 Гц - один из работающих выключается. При этом насос с частотником будет работать непрерывно, а "ведущие" подключаться и отключаться. Сделать это - как два пальца..., но будет небольшой перерасход по электре, зато постоянный перепад при меняющейся абсолютной величине давления в сети. В любом случае - Вам виднее на месте. Ещё раз. Вы перегрузите нерегулируемые насосы. Разберитесь с результирующей характеристикой параллельной работы регулируемого и нерегулируемых насосов.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 16:50)  Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно усвоил, что внося изменения в систему сделать сразу "и вкусно, и красиво" получается в 2 случаях из 100. Должна быть приоритетная задача, в угоду которой можно пренебречь издержками. Если сеть тепловая, я бы ориентировался не на давление в одном из коллекторов, а на перепад. Комбинация из четырех насосов создает избыточный перепад, а насос с частотником через обратный клапан корректирует перепад перекачкой из подающего коллектора в обратный по двум датчикам давления поддерживая заданный перепад. При уменьшении частоты вращения до 20 Гц один из находящихся в резерве ведущих насосов выключается при увеличении частоты корректирующего насоса до 52 Гц - один из работающих выключается. При этом насос с частотником будет работать непрерывно, а "ведущие" подключаться и отключаться. Сделать это - как два пальца..., но будет небольшой перерасход по электре, зато постоянный перепад при меняющейся абсолютной величине давления в сети. В любом случае - Вам виднее на месте. В этом случае в базе данных системы должны быть характеристики работы насосов, и регулируемых и нерегулируемых, и все возможные комбинации работы таких насосов и давлений в коллекторах на выходе. Расчётом это сделать весьма сложно. Я ещё раз хочу поделиться мыслью по поводу самообучающей системы, в которой такие расчётные комбинации есть плюс возможность пополнять в течение работы системы.
Сообщение отредактировал ruben - 13.1.2017, 16:07
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Зачем? Если регулирование каскадное, то подключение и отключение насосов можно реализовать даже через программируемое реле, оснащенное частотным входом на который идет выходной сигнал с частотника корректирующего насоса оснащенного ЧРП. Функция же поддержания перепада давлений в коллекторах по двум датчикам давления - тоже стандартная. Будет тупо отключать и подключать насосы в каскад без интереса к их характеристикам. Сигнал каскадного переключение - изменение частоты во время коррекции перепада. Лень просто, можно было бы повозиться с программированием, но занят и ленюсь.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51)  хватит ли одного ЧРП - покажет практика. "Покажет практика" - это не инженерный подход. А это - инженерный: Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 15:03)  Это от характеристики насоса зависит. И просчитать такую возможность надо заранее. Цитата(ruben @ 13.1.2017, 15:33)  АСУ должна хотя бы в режиме совета оператору подсказать, номер включаемых насосов и процент открытия задвижки на нагнетании насоса
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
Рызюме: Должен быть контроллер, к которому подключено управление всеми насосами, датчики и какой-то, предварительный алгоритм. А алгоритм - всегда можно изменить
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 18:34
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 18:18)  Рызюме: Должен быть контроллер, к которому подключено управление всеми насосами, датчики и какой-то, предварительный алгоритм. А алгоритм - всегда можно изменить Меня как-то нанимала контора сделать проекты, чтоб ставить частотники на ТЭЦах. Примерно такой же подход. В результате гнали наладчиков ссаными тряпками оттуда, там не только были сетевые насосы, но и вентиляторы. Намек понятен?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:21)  Зачем? Если регулирование каскадное, то подключение и отключение насосов можно реализовать даже через программируемое реле, оснащенное частотным входом на который идет выходной сигнал с частотника корректирующего насоса оснащенного ЧРП. Функция же поддержания перепада давлений в коллекторах по двум датчикам давления - тоже стандартная. Будет тупо отключать и подключать насосы в каскад без интереса к их характеристикам. Сигнал каскадного переключение - изменение частоты во время коррекции перепада. Лень просто, можно было бы повозиться с программированием, но занят и ленюсь. Ещё раз. При уменьшении оборотов регулируемого насоса остальные насосы загружаются. Дойдёт ли дело до перегруза, зависит от их характеристик. Если просто перегрузится двигатель, то это ещё полбеды. При перегрузе возникает кавитация. Со всеми вытекающими. Всё надо просчитывать заранее. Впрочем, пообщавшись малость с нынешними проектировщиками, я понимаю, что слишком много хочу.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 17:01)  Ещё раз. При уменьшении оборотов регулируемого насоса остальные насосы загружаются. Дойдёт ли дело до перегруза, зависит от их характеристик. Если просто перегрузится двигатель, то это ещё полбеды. При перегрузе возникает кавитация. Со всеми вытекающими. Всё надо просчитывать заранее. Впрочем, пообщавшись малость с нынешними проектировщиками, я понимаю, что слишком много хочу. Если Вы о том, что я написал - то ошибаетесь. При уменьшении байпасирования коллекторов через регулирующий насос - насосы разгружаются по току. Подумайте еще раз. И при чем тут кавитация? при работе на закольцовку вокруг котлов посредством регулирующего насоса вероятность кавитации только уменьшается, в отличие от дросселирования задвижками.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 19:36)  Если Вы о том, что я написал - то ошибаетесь. При уменьшении байпасирования коллекторов через регулирующий насос - насосы разгружаются по току. Подумайте еще раз. И при чем тут кавитация? при работе на закольцовку вокруг котлов посредством регулирующего насоса вероятность кавитации только уменьшается, в отличие от дросселирования задвижками. Похоже, что Вы имели дело только с отопительными циркуляционными насосами, но не с энергетическими. Кавитация при перегрузе съедает рабочее колесо "на ура". За счёт локальных разрежений при больших скоростях потока. Дросселирование тут не при чём. Почитайте что нибудь из книг Малюшенко. В здешней библиотеке я ничего не нашёл. Также почитайте о параллельной работе, попробуйте построить результирующую характеристику и поиграться с изменением частоты одного из насосов. То, что при уменьшении частоты вращения одного из насосов другие загружаются больше, прекрасно видно из результирующей характеристики. Но это очень в большой степени зависит от характеристик самих насосов. Чем более она "крутопадающая", тем больше эффект. Что касается тока... Никогда не приходилось наблюдать, как насосы "бьются в судорогах", перепад не выдают, а по току ну совершенно не загружены? Что при этом делать надо просто знать, в учебниках об этом не пишут.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2017, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Не знаю ничего об "энергетических насосах". Всегда по другому их классифицировал. Насосы ТЭЦ и подстанций 500 кВт (6 kV) - самые распространенные уровня ТЭЦ (250 кВт) - уже котельные и пр. Причем тут параллельная работа? Мы о разном говорим. Вся подпитка на ТЭЦ регулируется исходя из превышения точки кавитации подержанием давления на всасе. Этим занимался. Книжки читать, чтобы разубеждать в себе то, что узнал за много лет на практике - садомазо.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2017, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
Не, намек не понятен. Подход к регулированию тягодутьевых и насосов при помощи частотников - безусловно разный. Я же говорю о предваотьельоном алгоритме. Что сам не делал, того не знаю
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2017, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 7:59)  Не знаю ничего об "энергетических насосах". Всегда по другому их классифицировал. Насосы ТЭЦ и подстанций 500 кВт (6 kV) - самые распространенные уровня ТЭЦ (250 кВт) - уже котельные и пр. Причем тут параллельная работа? Мы о разном говорим. Вся подпитка на ТЭЦ регулируется исходя из превышения точки кавитации подержанием давления на всасе. Этим занимался. Книжки читать, чтобы разубеждать в себе то, что узнал за много лет на практике - садомазо. Учиться никогда не поздно. А насосы "энергетическими" тот же Малюшенко называет. Подпитка тут не при чём. Речь о кавитации при выходе за пределы рабочей зоны и перегрузе насоса. Если Вы считаете, что всё знаете, то это по меньшей мере наивно. Кстати, о принципах параллельной работы у того же Малюшенко в различных его книгах очень доходчиво объясняется.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2017, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
При чем тут параллельная работа? Учится мне нравится. Я Вам про переучивание. Поздно мне.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2017, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
та что же так все грустно? "Дом отключился" - што-то поменялось, персонал что-то увидел и ручками нажал какие-то кнопочки, что-то повернулось, щелкнуло, изменилась скорость вращения электродвигателя, персонал опять что-то увидел, что все нормально, опять ручками что-то нажал..... Это рутина. Если персонал вовремя что-то не заметит, может быть то что было в Алчевске. Задача контроллера взять на себя контроль и управление. А алгоритм - нуно разрабатывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2017, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 16:39)  При чем тут параллельная работа? Учится мне нравится. Я Вам про переучивание. Поздно мне. Ну как же при чём!? С первого поста только об этом и речь идёт. Если ЧРП только на одном из параллельно работающих насосов установлен, то остальные придётся скорее всего поджимать.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2017, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
А может (категорически ИМХО) нужно в контроллер завести кроме данных по давлениям, расходу, еще и другие: скорость вращения, ток двигателя. положение(я) задвижки(ек)...., чтобы именно контроллер поджимал, открывал. РАБОТАЛ по алгоритму, разработанному НАМИ(ВАМИ) Именно контроллер не должен контролировать двть перегруз никакому из двигателей, именно контроллер должен обеспечить нужные параметры.
Сообщение отредактировал Valiko - 15.1.2017, 21:51
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Valiko @ 15.1.2017, 20:49)  А может (категорически ИМХО) нужно в контроллер завести кроме данных по давлениям, расходу, еще и другие: скорость вращения, ток двигателя. положение(я) задвижки(ек)...., чтобы именно контроллер поджимал, открывал. РАБОТАЛ по алгоритму, разработанному НАМИ(ВАМИ) Именно контроллер не должен контролировать двть перегруз никакому из двигателей, именно контроллер должен обеспечить нужные параметры. Что-то в таком духе мы в крайний раз и соорудили. С включением/отключением добавочного насоса при необходимости и с АВР. Только одна принципиальная разница: ЧРП на все насосы поставили.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
В принципе так и будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
ЧРП на все - насосы - любой каприз за не свои деньги
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(A.R. @ 16.1.2017, 15:09)  ЧРП на все насосы поставили. Цитата(ruben @ 16.1.2017, 18:57)  В принципе так и будет. Значительная емкостная нагрузка "завалит" амплитуду напряжения в сети... Прощай, правильная синусоида?
Сообщение отредактировал Смит - 16.1.2017, 19:39
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
шо ышо за синусоида? Контроллер - должен следить за всем.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 19:47)  шо ышо за синусоида? 50 Гц
4522_gnti_i9Pm3Knu4_s.jpg ( 18,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
прекрасная картинка. А в 4-20mA переводится?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:27)  прекрасная картинка. А в 4-20mA переводится? Переводится в "об/мин".
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) какое-то критическое значение об/мин (mA), ниже которого контроллер не даст опустится. И (например) начнет снижать обороты соседнего насоса
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2017, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 22:33)  ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) какое-то критическое значение об/мин (mA), ниже которого контроллер не даст опустится. И (например) начнет снижать обороты соседнего насоса Я уже писал, что на каскад денег не хватило. Частотник будет ставиться только на один насос. Все остальные будут включаться и отключаться по мере определённой частоты. Может закрываться задвижка на нагнетании соседнего насоса. Как вариант
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2017, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:33)  ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) какое-то критическое значение об/мин (mA), ниже которого контроллер не даст опустится. И (например) начнет снижать обороты соседнего насоса Нет, так не годится. Наступим на те же грабли с характеристикой. Если уж все насосы с ЧРП, то и регулироваться они должны синхронно.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2017, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
кто знает, кто знает. А может изначально все ЧРП чють-чють (на ЗАДАВАЕМЫЕ Гц) недогружены. А потом один уменьшать, а остальные - повышать? И - вообще - может иногда, для снижения давления нужно часть воды удалить (в бак, деаэратор, дренаж..), может повышение давления - это следствие теплового расширения воды...?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2017, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Вот нарыл у Шнейдера - карта управления насосами, как раз подходящий случай, Altivar-61, правда низковольтный
_________________________.jpg ( 21,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
___________________.jpg ( 60,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
________________________.jpg ( 10,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7Назначением карты является управление насосной станцией с помощью одного преобразователя частоты ATV61, с обеспечением: 1. постоянного давления в системе водоснабжения независимо от расхода 2. простого ввода в эксплуатацию и диагностики установки с помощью преобразователя частоты ATV61. Управление насосной установкой осуществляется с помощью нескольких вспомогательных насосов, работающих с постоянной производительностью (не больше 4 агрегатов) и одного насосного агрегата с регулируемой производительностью. ПЧ с помощью ПИ-регулятора обеспечивает поддержание заданного давления в магистрали по обратной связи с датчика давления. Специальная функция осуществляет выбор подключаемого насоса в зависимости от времени наработки для обеспечения равномерной выработки ресурса насосных агрегатов. Причем, агрегат с регулируемой производительностью также может участвовать в этом чередовании. Вспомогательные насосные агрегаты включаются или выключаются в зависимости от требуемого расхода. Основной насос регулирует подачу таким образом, чтобы обеспечить постоянное давление при изменениях расхода. Выбор основного насосного агрегатаОдин регулируемый насос В этом режиме в качестве основного может выбираться только один и тот же агрегат. Он всегда управляется ПЧ. Чередуемый регулируемый насос В этом режиме, любой из насосов может быть регулируемым (только один). Выбор основного агрегата осуществляется в зависимости от времени наработки, фиксируемого ATV61: выбирается агрегат с наименьшим временем наработки. Замена основного агрегата возможна только при остановке всех вспомогательных агрегатов. Выбор вспомогательного насосного агрегатаПредлагается две возможности: 1. Ввод в работу вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке возрастания индексов дискретных выходов (например: LO51, затем LO52, затем LO53, затем LO54, затем LO55). Остановка вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке уменьшения индексов дискретных выходов (например: LO 55, затем LO 54, затем LO 53, затем LO 52, затем LO 51). 2. Чередование вспомогательных насосов Ввод в работу вспомогательного агрегата: выбирается агрегат с наименьшим временем наработки, зафиксированным ПЧ. Остановка вспомогательного агрегата: выбирается агрегат с наибольшим временем наработки, зафиксированным ПЧ. Работа с ограничением относительного времени наработкиОтносительное время наработки насосных агрегатов программируется для лучшего распределения продолжительности работы и, следовательно, для равномерной выработки ресурса насосов. Если разница относительной наработки вспомогательного работающего и неработающего насосов превосходит запрограммированное значение, то первый насос останавливается и заменяется вторым. Замена основного агрегата возможна только при остановке всех вспомогательных агрегатов и если его рабочая частота вращения меньше запрограммированного порогового значения [V.pumpSwFr] ^18) Выбор режима работыКарта переключения насосов предлагает 9 возможных режимов работы. Эти режимы включают в себя: выбор основного насоса, выбор вспомогательного насоса и ограничение относительного времени наработки. Управление вспомогательным насосомВыходной сигнал ПИ-регулятора (задание частоты для основного насосного агрегата) позволяет управлять пуском и остановкой вспомогательного насоса с эффектом гистерезиса В принципе вссе устраивает, кроме включения доп. насосов по времени наработки. Это подход - механистический, я всегда был против такого. Но думаю логику такого включения связать с расходными характеристиками и данными базы экспертной системы
Сообщение отредактировал ruben - 18.1.2017, 12:34
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2017, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Ещё раз: У разных насосов - разные характеристики и разные рабочие зоны. Соответственно, и результирующие характеристики могут существенно отличаться. И алгоритмы управления тоже. Надо просчитать возможные режимы заранее. Впрочем, дерзайте... Может и повезёт...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2017, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
Всё то, что сейчас персонал делает "руками", он делает по какому-то своему алгоритму. Контроллер просто обяза это же делать не хуже
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2017, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Valiko @ 19.1.2017, 11:30)  Всё то, что сейчас персонал делает "руками", он делает по какому-то своему алгоритму. Контроллер просто обяза это же делать не хуже Да. Только "учить" его надо заранее. Потом может оказаться поздно.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2017, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(A.R. @ 19.1.2017, 14:22)  Да. Только "учить" его надо заранее. Потом может оказаться поздно. Золотые слова. В этом и будет состоять трудность этой работы. Вопрос везения должен быть исключен. Слишком серьёзный объект - и объёмы, и параметры, и категорийность
Сообщение отредактировал ruben - 19.1.2017, 15:32
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2017, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
Работу - нужно работать, не ошибается тот, кто ничего не делает. Если не начинать, - ошибки в сделанном не будет 100 %
|
|
|
|
|
|