> Система регулирования режима котельной, Реализация логики регулирования гидравлического режима котельной
ruben
сообщение 11.1.2017, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Всем доброго дня.

Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами.
Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе. Каскадная система регулирования оказалась не по карману.

На данный момент режим работы выставляется числом насосов и регулировкой задвижки (задвижек) на нагнетании плюс манипуляциями с перепуском.

Температурный режим котельной поддерживается ступенчато - включением и отключением горелок и в принципе всех устраивает.

Предлагается оставлять в работе определённое количество насосов в базовом режиме и регулировать текущий режим с помощью насоса с частотным регулятором

Поделитесь мыслями или опытом – какой могла бы быть система регулирования, скорее – логика системы.

Пока видится только экспертная система с постепенным заполнением базы данных. Аргументом будет являться данные с датчиков давления на каждом насосе и основных коллекторах котельной. Я участвовал в разработке такой системы около 20 лет назад и в принципе небезуспешно. Правда там была менее мощная гидравлическая система. Ну и экспертные системы на основе Пролога и Лиспа были достаточно развитыми и модными.

Сообщение отредактировал ruben - 11.1.2017, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 11.1.2017, 17:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) *
Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети

А что требуется для сети?
Постоянный расход или постоянный располагаемый напор?
...Или, может быть, напор, увеличивающийся одновременно с расходом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 11.1.2017, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Спасибо.
Сеть требует давление на подаче при постоянно поддерживаемом давлении в обратном коллекторе. Ну и температурный режим, который как я уже сказал - поддерживается числом горелок на котлах. ПТВМы, в общем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.1.2017, 19:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Не совсем понятно, у вас качественное регулирование отпуска тепла в сеть или количественное? Обратка - статика, подача не должна меняться при постоянной присоединенной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 11.1.2017, 19:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Я бы разделил насосы на две группы: одной группой надо было бы обеспечивать номинальный расход теплоносителя через котлы, а второй группой подмешивать теплоноситель из обратного трубопровода в коллектор после котлов, обеспечивая гидравлику сети. Таким способом обеспечивается снижение гидравлических потерь через котлы, а значит и снижается расхода электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 11.1.2017, 20:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) *
Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами.
Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе.

Насосы одинаковые?
Насколько я понимаю, в такой конфигурации можно всего лишь перераспределять расход между управляемым насосом и остальными...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.1.2017, 20:42
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



По простому, один насос на частотник, остальные по-вкусу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 11.1.2017, 21:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Согласен с тем, что насосы должны быть "котловые" (безо всяких частотников) и сетевые:

Цитата(den.mgn @ 11.1.2017, 19:26) *
Я бы разделил насосы на две группы: одной группой надо было бы обеспечивать номинальный расход теплоносителя через котлы, а второй группой подмешивать теплоноситель из обратного трубопровода в коллектор после котлов, обеспечивая гидравлику сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 11.1.2017, 23:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Спасибо за грамотные ответы
Ну первое - реконструировать трубопроводы и менять схему - слишком накладно. Насосы - только сетевые, качают воду с общего подающего коллектора котлов (их - к примеру 5ть по 50 Гкал/час) в подающие коллекторы котельной. Котловых насосов нет.
Тут вариант один - распределение нагрузки между насосами. На сетевые насосы будут устанавливаться приборы диагностики и сниматься информация по перепаду на насосы, давление на нагнетании, электрические характеристики и т.д. Установлены шайбы на общих выходных коллекторах ну и на каждом котле.
Но как автоматизировать порядок распределения нагрузки между сетевыми насосами, не оснащенными частотником? Как автоматизировать подбор насосов? Конечно, все насосы одинаковые. Но практика эксплуатации да и смысл подсказывает, что общий вклад каждого насоса в задаваемое давление разнится. Тут и разное исполнение, разные сопротивления ну и т.д.
Цель вообще то - какие насосы включать в базовый режим и какое положение задвижек на нагнетании установить (без подбора оператором, ну как бы теоретически), имея задаваемое диспетчером давление в подаче. При условии работы одного насоса в режиме частотного регулирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.1.2017, 6:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) *
на крупной районной котельной

Цитата(ruben @ 11.1.2017, 23:33) *
качают воду с общего подающего коллектора котлов

Насосы на выходах котлов - такое бывает даже в "крупной районной котельной"? newconfus.gif

Цитата(ruben @ 11.1.2017, 23:33) *
как бы теоретически), имея задаваемое диспетчером давление в подаче.

Зная заданный перепад давления на выводах котельной?
Если теоретически, то для этого нужны характеристики насосов "расход-напор", Kv сопротивлений в контурах котельной и Kv теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.1.2017, 7:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



4+1ЧРП wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.1.2017, 7:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



А сила тока у электродвигателей измеряется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.1.2017, 9:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Смит @ 12.1.2017, 8:43) *
А сила тока у электродвигателей измеряется?


Конечно

Кстати я немного ошибся - только посмотрел схему - насосы работают на единый напорный коллектор перед котлами, далее нагретый теплоноситель поступает в теплосеть ну сути это не меняет

Цитата(Смит @ 12.1.2017, 7:29) *
Зная заданный перепад давления на выводах котельной?
Если теоретически, то для этого нужны характеристики насосов "расход-напор", Kv сопротивлений в контурах котельной и Kv теплосети.


Именно так.

Расчетным путем это сделать можно и нужно. Но хотелось бы создать систему основанную на расчетном и самообучающем принципе работы. В этом то и фишка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.1.2017, 9:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



По-видимому, нужны будут зависимости "расход - сила тока" и "расход - кпд агрегата"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.1.2017, 12:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Смит @ 12.1.2017, 9:54) *
По-видимому, нужны будут зависимости "расход - сила тока" и "расход - кпд агрегата"...


Только регламентированные. Да, есть
На какой аппаратной платформе это все можно построить и какая логика построения?
To Ludvig По вкусу - имеется в виду по желанию оператора. Это понятно. Но хотелось бы более точно иметь прогноз по параметрам

Сообщение отредактировал ruben - 12.1.2017, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 12.1.2017, 14:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Перед тем, как за такое дело браться, надо было убедиться, что оно вообще возможно.
Для этого надо всего ничего: миллиметровка, лекало и нормальный учебник по гидравлике тепловых сетей (например, Е.Я. Соколова).
Рисуете результирующую характеристику работающей группы насосов и определяете, сколько же на необорудованных ЧРП дросселировать нужно.
Правда, для этого и другие данные потребуются: диапазоны изменения расходов и давлений подающей и обратной во всех возможных режимах работы источника.
Надеюсь, что о параллельной работе речь у Вас не идёт.
Тогда немного посложнее всё окажется.
Не факт, что Вам удастся весь диапазон расходов только одним насосом с ЧРП покрыть.
Возможно, придётся и нерегулируемые насосы включать/выключать.
При этом и положении дросселирующих задвижек надо будет менять.
Без участия персонала вряд ли это получится.
Кстати, а экономику данного решения просчитывали?
На частотниках вы сэкономили, а на электроэнергии переплачивать будете.

Сообщение отредактировал A.R. - 12.1.2017, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.1.2017, 14:48
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(ruben @ 12.1.2017, 12:27) *
To Ludvig По вкусу - имеется в виду по желанию оператора. Это понятно. Но хотелось бы более точно иметь прогноз по параметрам
Полагаю, параметры сети не столь часто меняются, чтоб лепить каскад. Достаточно вывести параметры сети оператору, пусть сам решает. Коммутацию частотника с каждым насосом лучше не предлагать, электрики станут неадекватными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.1.2017, 17:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) *
Насосов – к примеру -5 шт.

Думаю, что с тремя насосами разобраться несложно.
Можно построить "поверхность" из зависимостей "расход насоса - потребляемая мощность". Можно - семейство характеристик, например так:
"у насоса с частотником расход 100 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода",
"у насоса с частотником расход 200 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода",
...
"у насоса с частотником расход 1200 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода".
Дальше нужно выбрать вариант наименьшего потребления мощности.
Если расходы воды у насосов не измеряются, то по найденным рабочим точкам нужно определить силу тока у обычных насосов. Затем выставить её путём пошагового поочерёдного открывания выходных задвижек.

Как быть с пятью одновременно работающими насосами - не знаю... sad.gif

Сообщение отредактировал Skaramush - 12.1.2017, 19:15
Причина редактирования: По просьбе автора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.1.2017, 21:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Для того насоса, который будет с ЧРП на векторнолм принципе - даже не стоит терять время такие кривые строить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.1.2017, 23:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Спасибо. Буду думать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 7:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(испытатель @ 12.1.2017, 21:37) *
Для того насоса, который будет с ЧРП на векторнолм принципе - даже не стоит терять время такие кривые строить.

Согласен.
Тем более, что для сетевых насосов векторное управление на*** не нужно. Да и строить кривые я предлагал для "обычных" насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 9:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Для всех насосов строить характеристики можно и нужно.
Надо только не забывать, что у насоса с ЧРП при изменении частоты характеристика изменяется эквидистантно.
В результате, при уменьшении оборотов например, нерегулируемые насосы могут уйти за пределы рабочей зоны и надо будет поджать напорные задвижки.
В графическом виде это всё прекрасно видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 10:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Кстати, надо не забывать и о некоторых других моментах.
Типа давления за котлами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.1.2017, 11:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Чёт много науки Нужна статистика - какой расход воды в сеть за определённый период (например, за год, в разные времен года). И это расход поддерживать (задавать и регулировать)
ЗЫ. Рубен, если не секрет, черкни в личку (или звякни), где это 6кВ на насосах? Может мы у одной кормушки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 13:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 11:08) *
...И это расход поддерживать (задавать и регулировать) ...

Расход сетевой воды источником не задаётся и не регулируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.1.2017, 13:15
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



это (походу) теплосеть. В случае если для проведения работ отключается-подключается дом (дома), меняется сопротивление и ДАВЛЕНИЕ. а расходом это можно регулировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 13:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:15) *
это (походу) теплосеть.

А по какому ходу? rolleyes.gif

Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:15) *
если для проведения работ отключается-подключается дом (дома), меняется сопротивление и ДАВЛЕНИЕ. а расходом это можно регулировать

Вы уже так делали? unsure.gif
Что в таких случаях используется в качестве "генератора расхода"? Сетевой насос, управляемый частотником по расходу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.1.2017, 13:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым насосом. И(теоретически) меняет расход, развиваемый эти самым нсосом

Сообщение отредактировал Valiko - 13.1.2017, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 13:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:51) *
В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым насосом. И(теоретически) меняет расход, развиваемый эти самым нсосом

Всё понятно. А то я уж думал, что услышал "новое слово" в теплоснабжении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 14:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Поясняю: никаким кручением задвижки расход не определяется.
Расход определяется только потребителями.
Сколько им надо, столько они и возьмут.
Включение/выключение дома - хороший этому пример.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 13.1.2017, 14:31
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 15:11) *
Поясняю: никаким кручением задвижки расход не определяется.
Расход определяется только потребителями.
Сколько им надо, столько они и возьмут.
Включение/выключение дома - хороший этому пример.

Мы говорим об одном и том же. Реально каждое утро диспетчер тепловых сетей задаёт то или иное давление в коллекторах. Машинист со щита манипулирует задвижкой на нагнетании насоса ну или по месту. Изменение давления за ночь связано с изменением потребления (или перераспределением) теплоносителя в сети.

To Valiko Привет,Серёга. Наверное у одной. Позвоню позже. А лучше встретиться

Сообщение отредактировал ruben - 13.1.2017, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 13.1.2017, 14:51
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



если это система с открытым водоразбором, то там расход воды сильно меняется в течение суток - есть утренний и вечерний пики. насосы обычно регулируют по давлению в подающем коллекторе. по-моему вам надо систему управления делать на поддержание постоянного давления в подающем коллекторе.
логика примерно такая: например утренний пик водоразбора, работают 5 насосов, ведущий насос с ЧРП. затем водоразбор начинает снижаться, давление в коллекторе начинает расти, ведущий насос снижает частоту и доходит до нижнего предела допустим 20 ГЦ. давление все равно растет, надо отключать один из ведомых насосов. у ведомого насоса начинает закрываться задвижка на напоре, ведущий насос увеличивает частоту и поддерживает заданное давление. в идеале надо прийти к тому чтобы не приходилось насосы регулировать арматурой а только ЧРП. хватит ли одного ЧРП - покажет практика. возможно получатся скачки давления при включении/отключении ведомого насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 15:03
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51) *
если это система с открытым водоразбором, то там расход воды сильно меняется в течение суток - есть утренний и вечерний пики. насосы обычно регулируют по давлению в подающем коллекторе. по-моему вам надо систему управления делать на поддержание постоянного давления в подающем коллекторе.
логика примерно такая: например утренний пик водоразбора, работают 5 насосов, ведущий насос с ЧРП. затем водоразбор начинает снижаться, давление в коллекторе начинает расти, ведущий насос снижает частоту и доходит до нижнего предела допустим 20 ГЦ. давление все равно растет, надо отключать один из ведомых насосов. у ведомого насоса начинает закрываться задвижка на напоре, ведущий насос увеличивает частоту и поддерживает заданное давление. в идеале надо прийти к тому чтобы не приходилось насосы регулировать арматурой а только ЧРП. хватит ли одного ЧРП - покажет практика. возможно получатся скачки давления при включении/отключении ведомого насоса.

Теоретически так, но как Вы обеспечите работу ведомых насосов без перегруза при снижении оборотов ведущего насоса?
Может быть и повезёт, а может быть и нет.
Это от характеристики насоса зависит.
И просчитать такую возможность надо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 13.1.2017, 15:33
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



To lentyai Нет, система закрытая
Но тем не менее Ваша логика ясна и понятна. И вполне применима в случае системы закрытой системы. Особенно для случаев, как требует Зак, аварийных ситуаций
Только ведомых насосов - к примеру - три или пять. В какой последовательности и какой сначала включать?
Мне кажется, что АСУ должна хотя бы в режиме совета оператору подсказать, номер включаемых насосов и процент открытия задвижки на нагнетании насоса


Сообщение отредактировал ruben - 13.1.2017, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 15:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



И при закрытой системе, если потребители на 100% автоматизированы, возможно двукратное изменение расхода в течении суток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 13.1.2017, 15:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 16:37) *
И при закрытой системе, если потребители на 100% автоматизированы, возможно двукратное изменение расхода в течении суток.

В перспективе на этом объекте - да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.1.2017, 15:50
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно усвоил, что внося изменения в систему сделать сразу "и вкусно, и красиво" получается в 2 случаях из 100.
Должна быть приоритетная задача, в угоду которой можно пренебречь издержками. Если сеть тепловая, я бы ориентировался не на давление в одном из коллекторов, а на перепад. Комбинация из четырех насосов создает избыточный перепад, а насос с частотником через обратный клапан корректирует перепад перекачкой из подающего коллектора в обратный по двум датчикам давления поддерживая заданный перепад. При уменьшении частоты вращения до 20 Гц один из находящихся в резерве ведущих насосов выключается при увеличении частоты корректирующего насоса до 52 Гц - один из работающих выключается. При этом насос с частотником будет работать непрерывно, а "ведущие" подключаться и отключаться. Сделать это - как два пальца..., но будет небольшой перерасход по электре, зато постоянный перепад при меняющейся абсолютной величине давления в сети. В любом случае - Вам виднее на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 15:56
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:50) *
Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно усвоил, что внося изменения в систему сделать сразу "и вкусно, и красиво" получается в 2 случаях из 100.
Должна быть приоритетная задача, в угоду которой можно пренебречь издержками. Если сеть тепловая, я бы ориентировался не на давление в одном из коллекторов, а на перепад. Комбинация из четырех насосов создает избыточный перепад, а насос с частотником через обратный клапан корректирует перепад перекачкой из подающего коллектора в обратный по двум датчикам давления поддерживая заданный перепад. При уменьшении частоты вращения до 20 Гц один из находящихся в резерве ведущих насосов выключается при увеличении частоты корректирующего насоса до 52 Гц - один из работающих выключается. При этом насос с частотником будет работать непрерывно, а "ведущие" подключаться и отключаться. Сделать это - как два пальца..., но будет небольшой перерасход по электре, зато постоянный перепад при меняющейся абсолютной величине давления в сети. В любом случае - Вам виднее на месте.

Ещё раз.
Вы перегрузите нерегулируемые насосы.
Разберитесь с результирующей характеристикой параллельной работы регулируемого и нерегулируемых насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 13.1.2017, 16:06
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 16:50) *
Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно усвоил, что внося изменения в систему сделать сразу "и вкусно, и красиво" получается в 2 случаях из 100.
Должна быть приоритетная задача, в угоду которой можно пренебречь издержками. Если сеть тепловая, я бы ориентировался не на давление в одном из коллекторов, а на перепад. Комбинация из четырех насосов создает избыточный перепад, а насос с частотником через обратный клапан корректирует перепад перекачкой из подающего коллектора в обратный по двум датчикам давления поддерживая заданный перепад. При уменьшении частоты вращения до 20 Гц один из находящихся в резерве ведущих насосов выключается при увеличении частоты корректирующего насоса до 52 Гц - один из работающих выключается. При этом насос с частотником будет работать непрерывно, а "ведущие" подключаться и отключаться. Сделать это - как два пальца..., но будет небольшой перерасход по электре, зато постоянный перепад при меняющейся абсолютной величине давления в сети. В любом случае - Вам виднее на месте.


В этом случае в базе данных системы должны быть характеристики работы насосов, и регулируемых и нерегулируемых, и все возможные комбинации работы таких насосов и давлений в коллекторах на выходе. Расчётом это сделать весьма сложно.

Я ещё раз хочу поделиться мыслью по поводу самообучающей системы, в которой такие расчётные комбинации есть плюс возможность пополнять в течение работы системы.

Сообщение отредактировал ruben - 13.1.2017, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.1.2017, 16:21
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Зачем? Если регулирование каскадное, то подключение и отключение насосов можно реализовать даже через программируемое реле, оснащенное частотным входом на который идет выходной сигнал с частотника корректирующего насоса оснащенного ЧРП. Функция же поддержания перепада давлений в коллекторах по двум датчикам давления - тоже стандартная. Будет тупо отключать и подключать насосы в каскад без интереса к их характеристикам. Сигнал каскадного переключение - изменение частоты во время коррекции перепада. Лень просто, можно было бы повозиться с программированием, но занят и ленюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 17:35
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51) *
хватит ли одного ЧРП - покажет практика.

"Покажет практика" - это не инженерный подход. wink.gif
А это - инженерный:

Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 15:03) *
Это от характеристики насоса зависит.
И просчитать такую возможность надо заранее.

Цитата(ruben @ 13.1.2017, 15:33) *
АСУ должна хотя бы в режиме совета оператору подсказать, номер включаемых насосов и процент открытия задвижки на нагнетании насоса

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.1.2017, 18:18
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Рызюме: Должен быть контроллер, к которому подключено управление всеми насосами, датчики и какой-то, предварительный алгоритм. А алгоритм - всегда можно изменить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.1.2017, 18:34
Сообщение #43





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 18:18) *
Рызюме: Должен быть контроллер, к которому подключено управление всеми насосами, датчики и какой-то, предварительный алгоритм. А алгоритм - всегда можно изменить

Меня как-то нанимала контора сделать проекты, чтоб ставить частотники на ТЭЦах. Примерно такой же подход. В результате гнали наладчиков ссаными тряпками оттуда, там не только были сетевые насосы, но и вентиляторы. Намек понятен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 20:01
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:21) *
Зачем? Если регулирование каскадное, то подключение и отключение насосов можно реализовать даже через программируемое реле, оснащенное частотным входом на который идет выходной сигнал с частотника корректирующего насоса оснащенного ЧРП. Функция же поддержания перепада давлений в коллекторах по двум датчикам давления - тоже стандартная. Будет тупо отключать и подключать насосы в каскад без интереса к их характеристикам. Сигнал каскадного переключение - изменение частоты во время коррекции перепада. Лень просто, можно было бы повозиться с программированием, но занят и ленюсь.

Ещё раз.
При уменьшении оборотов регулируемого насоса остальные насосы загружаются.
Дойдёт ли дело до перегруза, зависит от их характеристик.
Если просто перегрузится двигатель, то это ещё полбеды.
При перегрузе возникает кавитация.
Со всеми вытекающими.
Всё надо просчитывать заранее.
Впрочем, пообщавшись малость с нынешними проектировщиками, я понимаю, что слишком много хочу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.1.2017, 20:36
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 17:01) *
Ещё раз.
При уменьшении оборотов регулируемого насоса остальные насосы загружаются.
Дойдёт ли дело до перегруза, зависит от их характеристик.
Если просто перегрузится двигатель, то это ещё полбеды.
При перегрузе возникает кавитация.
Со всеми вытекающими.
Всё надо просчитывать заранее.
Впрочем, пообщавшись малость с нынешними проектировщиками, я понимаю, что слишком много хочу.

Если Вы о том, что я написал - то ошибаетесь. При уменьшении байпасирования коллекторов через регулирующий насос - насосы разгружаются по току. Подумайте еще раз. И при чем тут кавитация? при работе на закольцовку вокруг котлов посредством регулирующего насоса вероятность кавитации только уменьшается, в отличие от дросселирования задвижками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 21:36
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 19:36) *
Если Вы о том, что я написал - то ошибаетесь. При уменьшении байпасирования коллекторов через регулирующий насос - насосы разгружаются по току. Подумайте еще раз. И при чем тут кавитация? при работе на закольцовку вокруг котлов посредством регулирующего насоса вероятность кавитации только уменьшается, в отличие от дросселирования задвижками.


Похоже, что Вы имели дело только с отопительными циркуляционными насосами, но не с энергетическими.
Кавитация при перегрузе съедает рабочее колесо "на ура".
За счёт локальных разрежений при больших скоростях потока. Дросселирование тут не при чём.
Почитайте что нибудь из книг Малюшенко.
В здешней библиотеке я ничего не нашёл.
Также почитайте о параллельной работе, попробуйте построить результирующую характеристику и поиграться с изменением частоты одного из насосов.
То, что при уменьшении частоты вращения одного из насосов другие загружаются больше, прекрасно видно из результирующей характеристики.
Но это очень в большой степени зависит от характеристик самих насосов.
Чем более она "крутопадающая", тем больше эффект.
Что касается тока...
Никогда не приходилось наблюдать, как насосы "бьются в судорогах", перепад не выдают, а по току ну совершенно не загружены?
Что при этом делать надо просто знать, в учебниках об этом не пишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.1.2017, 8:59
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не знаю ничего об "энергетических насосах". Всегда по другому их классифицировал. Насосы ТЭЦ и подстанций 500 кВт (6 kV) - самые распространенные уровня ТЭЦ (250 кВт) - уже котельные и пр. Причем тут параллельная работа? Мы о разном говорим. Вся подпитка на ТЭЦ регулируется исходя из превышения точки кавитации подержанием давления на всасе. Этим занимался. Книжки читать, чтобы разубеждать в себе то, что узнал за много лет на практике - садомазо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 14.1.2017, 11:33
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Не, намек не понятен. Подход к регулированию тягодутьевых и насосов при помощи частотников - безусловно разный.
Я же говорю о предваотьельоном алгоритме.
Что сам не делал, того не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 14.1.2017, 16:30
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 7:59) *
Не знаю ничего об "энергетических насосах". Всегда по другому их классифицировал. Насосы ТЭЦ и подстанций 500 кВт (6 kV) - самые распространенные уровня ТЭЦ (250 кВт) - уже котельные и пр. Причем тут параллельная работа? Мы о разном говорим. Вся подпитка на ТЭЦ регулируется исходя из превышения точки кавитации подержанием давления на всасе. Этим занимался. Книжки читать, чтобы разубеждать в себе то, что узнал за много лет на практике - садомазо.

Учиться никогда не поздно.
А насосы "энергетическими" тот же Малюшенко называет.
Подпитка тут не при чём.
Речь о кавитации при выходе за пределы рабочей зоны и перегрузе насоса.
Если Вы считаете, что всё знаете, то это по меньшей мере наивно.
Кстати, о принципах параллельной работы у того же Малюшенко в различных его книгах очень доходчиво объясняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.1.2017, 17:39
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



При чем тут параллельная работа? Учится мне нравится. Я Вам про переучивание. Поздно мне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 14.1.2017, 19:33
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



та что же так все грустно? "Дом отключился" - што-то поменялось, персонал что-то увидел и ручками нажал какие-то кнопочки, что-то повернулось, щелкнуло, изменилась скорость вращения электродвигателя, персонал опять что-то увидел, что все нормально, опять ручками что-то нажал..... Это рутина. Если персонал вовремя что-то не заметит, может быть то что было в Алчевске.
Задача контроллера взять на себя контроль и управление.
А алгоритм - нуно разрабатывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 15.1.2017, 21:05
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 16:39) *
При чем тут параллельная работа? Учится мне нравится. Я Вам про переучивание. Поздно мне.

Ну как же при чём!?
С первого поста только об этом и речь идёт.
Если ЧРП только на одном из параллельно работающих насосов установлен, то остальные придётся скорее всего поджимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.1.2017, 21:49
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



А может (категорически ИМХО) нужно в контроллер завести кроме данных по давлениям, расходу, еще и другие: скорость вращения, ток двигателя. положение(я) задвижки(ек)...., чтобы именно контроллер поджимал, открывал. РАБОТАЛ по алгоритму, разработанному НАМИ(ВАМИ)
Именно контроллер не должен контролировать двть перегруз никакому из двигателей, именно контроллер должен обеспечить нужные параметры.

Сообщение отредактировал Valiko - 15.1.2017, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 16.1.2017, 15:09
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Valiko @ 15.1.2017, 20:49) *
А может (категорически ИМХО) нужно в контроллер завести кроме данных по давлениям, расходу, еще и другие: скорость вращения, ток двигателя. положение(я) задвижки(ек)...., чтобы именно контроллер поджимал, открывал. РАБОТАЛ по алгоритму, разработанному НАМИ(ВАМИ)
Именно контроллер не должен контролировать двть перегруз никакому из двигателей, именно контроллер должен обеспечить нужные параметры.

Что-то в таком духе мы в крайний раз и соорудили.
С включением/отключением добавочного насоса при необходимости и с АВР.
Только одна принципиальная разница: ЧРП на все насосы поставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 16.1.2017, 18:57
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



В принципе так и будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.1.2017, 19:01
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



ЧРП на все - насосы - любой каприз за не свои деньги
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 16.1.2017, 19:37
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(A.R. @ 16.1.2017, 15:09) *
ЧРП на все насосы поставили.

Цитата(ruben @ 16.1.2017, 18:57) *
В принципе так и будет.

Значительная емкостная нагрузка "завалит" амплитуду напряжения в сети...
Прощай, правильная синусоида? unsure.gif

Сообщение отредактировал Смит - 16.1.2017, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.1.2017, 19:47
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



шо ышо за синусоида? Контроллер - должен следить за всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 16.1.2017, 19:53
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 19:47) *
шо ышо за синусоида?

50 Гц

Прикрепленный файл  4522_gnti_i9Pm3Knu4_s.jpg ( 18,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.1.2017, 20:27
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



прекрасная картинка. А в 4-20mA переводится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 16.1.2017, 20:32
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:27) *
прекрасная картинка. А в 4-20mA переводится?

Переводится в "об/мин". wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.1.2017, 21:33
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) какое-то критическое значение об/мин (mA), ниже которого контроллер не даст опустится.
И (например) начнет снижать обороты соседнего насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 16.1.2017, 22:55
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 22:33) *
ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) какое-то критическое значение об/мин (mA), ниже которого контроллер не даст опустится.
И (например) начнет снижать обороты соседнего насоса

Я уже писал, что на каскад денег не хватило. Частотник будет ставиться только на один насос. Все остальные будут включаться и отключаться по мере определённой частоты.
Может закрываться задвижка на нагнетании соседнего насоса. Как вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 17.1.2017, 12:01
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:33) *
ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) какое-то критическое значение об/мин (mA), ниже которого контроллер не даст опустится.
И (например) начнет снижать обороты соседнего насоса

Нет, так не годится.
Наступим на те же грабли с характеристикой.
Если уж все насосы с ЧРП, то и регулироваться они должны синхронно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 17.1.2017, 19:41
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



кто знает, кто знает. А может изначально все ЧРП чють-чють (на ЗАДАВАЕМЫЕ Гц) недогружены. А потом один уменьшать, а остальные - повышать?
И - вообще - может иногда, для снижения давления нужно часть воды удалить (в бак, деаэратор, дренаж..), может повышение давления - это следствие теплового расширения воды...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 18.1.2017, 12:30
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Вот нарыл у Шнейдера - карта управления насосами, как раз подходящий случай, Altivar-61, правда низковольтный

Прикрепленный файл  _________________________.jpg ( 21,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9



Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 60,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10



Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 10,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7



Назначением карты является управление насосной станцией с помощью одного преобразователя частоты ATV61, с обеспечением:

1. постоянного давления в системе водоснабжения независимо от расхода
2. простого ввода в эксплуатацию и диагностики установки с помощью преобразователя частоты ATV61.

Управление насосной установкой осуществляется с помощью нескольких вспомогательных насосов, работающих с постоянной производительностью (не больше 4 агрегатов) и одного насосного агрегата с регулируемой производительностью.

ПЧ с помощью ПИ-регулятора обеспечивает поддержание заданного давления в магистрали по обратной связи с датчика давления. Специальная функция осуществляет выбор подключаемого насоса в зависимости от времени наработки для обеспечения равномерной выработки ресурса насосных агрегатов. Причем, агрегат с регулируемой производительностью также может участвовать в этом чередовании.

Вспомогательные насосные агрегаты включаются или выключаются в зависимости от требуемого расхода. Основной насос регулирует подачу таким образом, чтобы обеспечить постоянное давление при изменениях расхода.

Выбор основного насосного агрегата

Один регулируемый насос
В этом режиме в качестве основного может выбираться только один и тот же агрегат. Он всегда управляется ПЧ.

Чередуемый регулируемый насос
В этом режиме, любой из насосов может быть регулируемым (только один). Выбор основного агрегата осуществляется в зависимости от времени наработки, фиксируемого ATV61: выбирается агрегат с наименьшим временем наработки. Замена основного агрегата возможна только при остановке всех вспомогательных агрегатов.

Выбор вспомогательного насосного агрегата

Предлагается две возможности:

1. Ввод в работу вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке возрастания индексов дискретных выходов (например: LO51, затем LO52, затем LO53, затем LO54, затем LO55). Остановка вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке уменьшения индексов дискретных выходов (например: LO 55, затем LO 54, затем LO 53, затем LO 52, затем LO 51).

2. Чередование вспомогательных насосов

Ввод в работу вспомогательного агрегата: выбирается агрегат с наименьшим временем наработки, зафиксированным ПЧ. Остановка вспомогательного агрегата: выбирается агрегат с наибольшим временем наработки, зафиксированным ПЧ.

Работа с ограничением относительного времени наработки

Относительное время наработки насосных агрегатов программируется для лучшего распределения продолжительности работы и, следовательно, для равномерной выработки ресурса насосов. Если разница относительной наработки вспомогательного работающего и неработающего насосов превосходит запрограммированное значение, то первый насос останавливается и заменяется вторым.

Замена основного агрегата возможна только при остановке всех вспомогательных агрегатов и если его рабочая частота вращения меньше запрограммированного порогового значения [V.pumpSwFr] ^18)

Выбор режима работы

Карта переключения насосов предлагает 9 возможных режимов работы. Эти режимы включают в себя: выбор основного насоса, выбор вспомогательного насоса и ограничение относительного времени наработки.

Управление вспомогательным насосом

Выходной сигнал ПИ-регулятора (задание частоты для основного насосного агрегата) позволяет управлять пуском и остановкой вспомогательного насоса с эффектом гистерезиса



В принципе вссе устраивает, кроме включения доп. насосов по времени наработки. Это подход - механистический, я всегда был против такого.
Но думаю логику такого включения связать с расходными характеристиками и данными базы экспертной системы


Сообщение отредактировал ruben - 18.1.2017, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 19.1.2017, 12:14
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Ещё раз:
У разных насосов - разные характеристики и разные рабочие зоны.
Соответственно, и результирующие характеристики могут существенно отличаться.
И алгоритмы управления тоже.
Надо просчитать возможные режимы заранее.
Впрочем, дерзайте...
Может и повезёт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 19.1.2017, 12:30
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Всё то, что сейчас персонал делает "руками", он делает по какому-то своему алгоритму. Контроллер просто обяза это же делать не хуже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 19.1.2017, 13:22
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Valiko @ 19.1.2017, 11:30) *
Всё то, что сейчас персонал делает "руками", он делает по какому-то своему алгоритму. Контроллер просто обяза это же делать не хуже

Да.
Только "учить" его надо заранее.
Потом может оказаться поздно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 19.1.2017, 15:29
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(A.R. @ 19.1.2017, 14:22) *
Да.
Только "учить" его надо заранее.
Потом может оказаться поздно.


Золотые слова.
В этом и будет состоять трудность этой работы. Вопрос везения должен быть исключен. Слишком серьёзный объект - и объёмы, и параметры, и категорийность

Сообщение отредактировал ruben - 19.1.2017, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 20.1.2017, 14:37
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Работу - нужно работать, не ошибается тот, кто ничего не делает. Если не начинать, - ошибки в сделанном не будет 100 %
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных