Alex-teplo
сообщение 20.1.2017, 15:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214779



Здравствуйте, коллеги! В соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. при проектировании или реконструкции СЦТ расчет гидравлических режимов обязателен.
Также в следующем пункте приведены эти режимы:


8.2 Для магистральных водяных тепловых сетей следует предусматривать следующие гидравлические режимы:

расчетный - по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период;

летний - при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

статический - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

аварийный;


Вопрос: Подскажите про статический и аварийный режимы, что это и как их правильно моделировать?
Спасибо!

Сообщение отредактировал Alex-teplo - 20.1.2017, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.1.2017, 15:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Статический режим - остановленные сетевые циркуляционные насосы с работающей подпиткой сохраняющей расчетное давление в обратке, на которую настроена подпиточная система. Аварийный - это уже высший пилотаж. В этом режиме останавливаются участки магистралей и запитка неотключенных объектов производится через кольцующие перемычки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-teplo
сообщение 20.1.2017, 17:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214779



Цитата(испытатель @ 20.1.2017, 15:58) *
Статический режим - остановленные сетевые циркуляционные насосы с работающей подпиткой сохраняющей расчетное давление в обратке, на которую настроена подпиточная система. Аварийный - это уже высший пилотаж. В этом режиме останавливаются участки магистралей и запитка неотключенных объектов производится через кольцующие перемычки.


Правильно я понимаю, что нет единого аварийного режима для конкретной СТЦ? Но тогда получается, что режимов может быть бесконечно много, все ситуации не смоделируешь.
А по статическому выходит это расчетный режим, но без подпитки на источнике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.1.2017, 17:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не бесконечное количество, а конечное, но много и потому - высший пилотаж моделирования. По результатам моделирования прописывается регламент действий диспетчеров в аварийной ситуации на конкретном участке магистрали. Статический режим - наоборот: сетевые остановлены, а подпитка вкючена.

Сообщение отредактировал испытатель - 20.1.2017, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 11:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных