Гость_Гость_Рома_*
сообщение 17.1.2007, 15:31
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты... вопрос собственно дурацкий но тем не менее для весьма важный ... всети очевдноприсутствуют наводки которые крайне енгативно сказываются на работе нановольтметра управляемого компом однитм словом при включении трехфазного двигателя очень малой мощности происходит скачек напряжения или что то в этом роде, крайне малой длительности, который в свою очередь прерывает работу вольтметра..а это не допустимо что посоветует желательно конкретные марки использование стандартных ИБП( с аккумулятором) ничего не дало эффект на сгладился...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 19.1.2007, 9:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
при включении трехфазного двигателя очень малой мощности происходит скачек напряжения

Напряжения ли, быть может всетаки тока (6-8 кратное как в учебниках написано)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 19.1.2007, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



В двигателе - скачок тока, в сети - провал напряжения.

А что за нановольтметр? Он что запитан от 220В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 19.1.2007, 10:53
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Сергей В. @ Jan 19 2007, 10:35 )
В двигателе - скачок тока, в сети - провал напряжения.

Двтгатель маломощный, значит питающая сеть не рассчитана даже на такую нагрузку, источник питания не справляется с нагрузкой. Если источник питания нормальный-падение напряжения на проводах или на контактных клеммах (плохой контакт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 19.1.2007, 11:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Или волновые процессы в длинных линиях... smile.gif
Но это все не важно, главное - сбоит конечное оборудование.
Простенький UPS (типа тех, что ставят для персоналок) и не должен помочь.
Нужен ИБП, работающий в On-Line режиме, т.е. постоянно преобразующий входное напряжение в выходное. Но это устройства уже другого ценового диапазона.
Конкретную модель назвать трудно, такие устройства есть у многих производителей, к тому же они весьма отличаются по характеристикам - по форме выходного напряжения хотя бы.

P.S. А провести ревизию электропроводок - вещь не лишняя. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.1.2007, 15:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Скорее всего речь идет о высокочастотной помехе. От кратковременных скачков спасает сглаживающий конденсатор в выпрямителе. Возможно поможет НЧ вильтр на входе вольтметра. Проще всего намотать питающий шнур вольтметра на ферритовое кольцо, на на конце шнура параллельно включить керамический конденсатор 1 - 22 нФ.

Другой причиной может быть высокочастотная помеха, которая передается по радио. Типа микромолнии. При этом электропровода мотора являются антенами. При этом имеет смысл заземлить корпус прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 15:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных